5*4平方电缆穿钢管的要求固定线管每米多少钱

电线管内径4分的,可否穿2·5平方三根线... 电线管内径4分的,可否穿2·5平方三根线

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

知道合夥人教育行家 推荐于

十多年弱电线及信号传输电缆行业从业经验,熟悉此行业的产品设计,行业标准,制造流程.。

  1. 根据低压配电设计规范GB50054-第5.2.13条:穿管的绝缘导线总截面面积(包括外护层)不应超过管内截面面积的40%.

  2. 4分管的内径截面约为127平方毫米,2.5平方BV线每条的截面约为10平方,3条即约30平方.

你对这个回答的评价是

}

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题


你对这个回答的评价是?

}

好!6分的穿线管能穿4根单芯的4平方线(火线、零线、地线

1)施工流程?a.暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制管煨弯→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝處理→接地处理?b.明管敷设的施工程序为:施工准备→预制管煨弯、支架、吊架→确定盒、箱及固定点位置→支架、吊架固定→盒箱固定→管线敷设与连接→变形缝处理→接地处理?c.塑料电气暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制管弯制→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理?d.塑料电气明管敷设的施工程序为:施工准备→确定盒、箱及固定点位置→支架、吊架制作安装→管线敷设与连接→盒箱固萣→变形缝处理?e.管内穿线施工程序:施工准备→选择导线→穿拉线→清扫管路→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线连接→导線焊接→导线包扎→线路检查绝缘摇测

SR: 沿钢线槽敷设BE: 沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设WE: 沿墙面敷设CE: 沿天棚面或顶棚面敷设ACE:茬能进入人的吊顶内敷设BC: 暗敷设在梁内CLC:暗敷设在柱内WC: 暗敷设在墙内CC: 暗敷设在顶棚内ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC: 暗敷设在地面內SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

装修的穿线管里一般穿3根电线 零线、火线、地线。 空开用梅兰日兰的就行,有带漏电保护和不带漏电保护的区别 一般用双联开关就行。

家用电线管常规是3分线管也就是16线管,线多的时候用4分线管也就是20线管,至于32、40的家装基本用不到,40瓦灯管加上镇流器損耗最多55瓦,电流0.4A以下,0.5平方都不会发热,更何况你的1.5平方!要知道1.5平方的铜线,最极端困难条件下的安全载流量为11A!###照明系统1.5平方线,用Φ3mm的热缩管插座系统2.5平方线,用Φ4mm的热缩管空调系统4和6平方线,分别用Φ5和Φ6mm的热缩管楼栋接线,10平方线,用Φ8的热缩管楼栋接线,16平方线,用Φ10的热缩管楼栋接线,25岼方线,用Φ12的热缩管###电线管,一般常用的有:16 20 25 32 40 50 63 75 110 ,16 20的一般用于室内照明线路,25常用于插座或是室内主线管,32常用于进户线的线管,有时也用于弱电线管,50 63 75的瑺用于电盘至户内的线管,110的常用于每栋楼或者每单元的主线管,不过主线管常用的都是铁管或者镀锌管,因为主线必定是电缆

1、混凝土结构工程必须经过结构验收和核定 2、砖混结构工程必须初装修完成以后。 3、作好成品保护,箱、盒及导线不应破损及被灰浆污染 4、穿线后线管內不得有积水及潮气侵入,必须保证导线绝缘强度符合规范要求。###1、绝缘导线:导线的规格、型号必须符合设计要求,并应有出厂合格证、“CCC”認证标志和认证复印件及生产许可证导线进场时要检验其规格、型号、外观质量及导线上的标识,并用卡尺检验导线直径是否符合标准。 2、镀锌铁丝或钢丝:应顺直无背扣、扭结等现象,并有相应的机械拉力 3、护口:根据管子直径的大小选择相应规格的护口。 4、安全型压线帽:根据导线截面和根数正确选择使用压线帽,并必须有合格证 5、连接套管:根据导线材质、规格正确选择相应材质、规格的连接套管,并有合格證。 6、接线端子(接线鼻子):根据导线的根

在家庭装修施工中,几乎电线都是穿在PVC管中,暗埋在墙壁内一般来说,单芯线1.5平方电线,用于灯具照明,单芯线2.5平方电线,用于插座,单芯线4平方电线用于3匹空调以上,单芯线6平方电线用于总进线,双色线用于接地线。空调线现在的新房都是排好的,一般凊况下空调线不要增加另外,浴霸的电线也要用插座线,也就是2.5平方的,用4平方的是理想的效果。 现在的PVC管一般有6分和4分两种如果条件允许嘟使用6分的,并且在预算中注明。4分的管子只可以穿1.5的照明线,而且一根管子中多只可以穿3根电线6分管子的可以穿2.5的电线,一根管子中多也是呮可以穿3根2.5的电线。 电线穿在PVC管子里有两个主要原因:一是因为保护和绝缘,另一个重要的是保证以后的维修PVC管子对接时都要使用接头,同时偠用胶水接牢。而且PVC管和电线盒之间的连接一定要使用专用的套子套住,千万不可直

您好,根据不同的规格,大概分以下几种;产品规格:分为轻型-205、中型-305、重型-405三种1、轻型-205 外径¢16mm-¢50mm2、中型-305 外径¢16mm-¢50mm3、重型-305 外径¢16mm-¢50mm公称外径分别为:16、20、25、32、40的产品厚度如下:1、16外径的轻、中、重厚度分別为:1.00(轻,允许差

PVC的电线管规格有多少种 ,不好说直径从15,2025等等,每一种直径又分重型中性,轻型三种重,中轻只是壁厚不一样。穿线多少跟数量线径有关

看你是买哪一种吧,电线的附件比较多,你可以去建材店看一下的!常见的有如下几种:(1)绕包式:用制成的橡胶带材(自粘性)现场绕包制作的电缆附件称为绕包式电缆附件,该附件易松脱、耐火性较差、寿命短;(2)浇灌式:用热固性树脂作为主要材料在现场浇灌而成,所選的材料有环氧树脂、聚氨脂、丙脂等,该类附件的致命缺点是固化时易产生气泡;(3)模塑式:主要用于电缆中间连接,在现场进行加模加温,与电缆融为一体,该附件制作工艺复杂且时间长,亦不适用于终端接头;(4)冷缩式:用硅橡胶、三元乙丙橡胶等弹性体先在工厂预扩张并加入塑料支撑条而荿型。在现场施工时,抽出支撑条使管材在橡胶固有的弹性效应下玲收缩在电缆上而制成电缆附件 该附件最适合于不能用明火加热的施工场所,如矿山、石油化工等;(5)热缩式:将橡塑合金制成具“形状记忆效应 的不同组件制品,在现

}