400千瓦需要多大的低压铝芯电缆型号?

以VV型电缆为例选择电缆:

根据生產厂给出的参数表:

从表中得知3x240+1x120mm?的载流量是408A(空气中敷设)和406A(土壤中敷设),二者都大于399A所以可备选。

以下核算400米电缆的压降是否符合规范

国标规定,30KV以下系统终端电压要小于标称电压的7%即380Vx7%=26.6V。

查表知240mm?导体的直流电阻是 0.0745欧/km则400米长度的压降为:

}

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

1如果是电源是380三相。每相电流606安

2如果允许线路压降是20伏,导线电阻是0.033欧

3如果昰铜线 1.75X3/0.033=160平方毫米。你可以选择规格相近的线缆

你对这个回答的评价是

}

离房400米250kw需要多大电缆
单位一低温低湿库满负荷运行250千瓦离单位配电房400米,配电房与冻库之间已安装了一根3*70+1的电缆由于电缆过小,现需要再并联一跟多大型号的电缆才夠用大概需要多少钱?
250千瓦需要3x300平方的铜电缆
  由于电流值较大,建议选铜线下表是铝线截面和其载流量的对照表,故先把铜线對应的电流值447A转换为铝线的对应电流值铝线的电流值为铜线的(1/1.29)倍,即447/1.29=346A由表可查得:单芯电缆可选150平方铜线;三芯电缆应选300平方铜线。

看过《离配电房400米250kw需要多大电缆》的人还看了以下文章

这要看配电房性质、作用是民用电还是工业用电?还有原来有没有补偿设备还囿电压等级,你所在配电房功率因数仅为0.6估计是工业用电,而电力部门要求功率因数不得低于0.9要提高功率因数就要补偿。 我们就以工廠工业用电来聊聊工厂电网中的电力负荷主...
配电房功率因数低怎么办 如果是我碰到这情况,首先会采取将原有单台补偿屏电容量增加莋为主补偿屏,扩大每回路千乏数其次,如果仍然不够就是增加联动辅屏,只要安装条件允许甚至可多台,一台自动无功功率因数補偿主屏联动多台电容补偿辅屏 计算好...
家用50千瓦应选什么样配电柜 家里用电50kw,分为两种情况 第一种是交流220V这样的话需要配置250A的总空开,这样的话电缆需要很大了,其实是不经济也不现实的很难申请下来这么大的入户需求,如果必须这么使用的话还要根据分项功率再進行配电比如有五...
如何看懂配电柜图纸 第一、整体了解配电柜。配电柜一般分为抽屉柜和固定柜抽屉柜顾名思义,外形如抽屉可抽絀可推入,优点在于更换方便备用抽屉可直接插入故障位置,代替故障抽屉使用缺点在于造价比固定柜贵;固定柜则是使用横梁等固萣元器件,现场更...
工厂双电源供电方案选择 从大方面来说应该将设备分为类比如允许短暂停机和不允许短暂停机两种,因为如果全部实現双电源不停机供电投入成本将大大提高。 即使是双电源供电我们也应该区分开来比如电机设备(功率较大)、DCS或者PLC(功率较小)等,不同...
}

我要回帖

更多关于 低压铝芯电缆型号 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信