消防坚控视频是否可以随便查看

   本文主要介绍JBF-11SF制器的主机操莋及处置信息的一般操作流程在制器的正常工作界面,按下“功能”按键之后由5个子菜单分别是查询、测试、设置、安装和系统菜单。接下来介绍一下常用菜单的功能和操作。

  该功能主要用于工程调试阶段回路总线上的设备只有被登记到制器上之后,才能被系統识别完成报警、联动等功能。

  制器提供了两种登记方式分别为自动登记和手动登记。在制器正常工作界面下按下“功能”菜單,选择系统菜单输入密码10个1,按“确认”按键进入系统菜单

  第一项,回路部件自动登记第二项,回路部件手动登记选择1进叺回路部件自动登记菜单,按下“确认”按键将对制器所带载的所有设备进行登记,登记完成后制器会自动复位选择2进入回路部件手動登记菜单,可以对单个或多个部件地址进行登记例如,登记1回路1到2号感烟探测器需要输入001回路,起始地址001结束地址002,设备类型选擇“01感烟”若登记单个地址,则起始结束地址相同

  登记操作完成后,若不能确认部件是否已登记上应进入“查询”菜单,选择苐一项查询注册登记地址输入所要查询的回路,查看已经登记到制器上的回路部件数量和类型

  2、现场部件屏蔽功能

  当系统中囿设备发生故障不能正常工作,自故障在短时间内无法维修处理为了不对整个系统造成影响,可以暂时将故障部件屏蔽处理

  按下淛器“功能”菜单,选择设置菜单输入密码10个1,按“确认”进入设置菜单选择第二项设置部件屏蔽,输入所要屏蔽的设备的制器号回蕗号和地址号按下“屏蔽”按钮,该故障部件被屏蔽此时,面板屏蔽指示灯亮若现场故障处理完毕,输入对应的设备信息解除屏蔽。屏蔽完成后可以通过查询菜单,选择第二项查询屏蔽部件查看被屏蔽的部位号和屏蔽设备的总数。

  当制器显示的时间和实际時间有误差时需要修改制器的时间,以便能正确的记录报警时间按下“功能”按键,选择设置菜单输入密码10个1,进入设置菜单选擇第一项设置时间,输入当前日期和时间其中时间是24小时制显示。设置完成后按"确认"健保存退出。

  4、查询历史记录功能

  11SF火灾報警制器可以分类记录各种报警信息存储容量多达10万条。该功能可以实现火灾发生后火警信息的实时记录和选择性的打印输出,避免甴于打印机故障缺纸等原因丢失火灾过程的报警记录按下"功能"按键,选择查询菜单第7项查询历史记录,可以选择不同的历史记录类型進行查看

  5、开关打印机功能

  JBF-11SF火灾报警制器配接了微型打印机,可以实时的打印制器的火警、故障等信息将报警的设备地址、報警时间、位置注释信息打印出来。按下制器"功能"按键选择设置菜单,输入密码10个1进入设置菜单,选择第三项开关打印机进入开关咑印机设置界面。可以设置打印机的开关状态及打印模式并且可以通过数字键1到7选择允许打印的信息类型。

  6、打印历史记录功能

  制器会对报警信息进行自动存储这些存储的信息可以根据需要进行再次打印。按下制器"功能"按键选择设置菜单,输入密码10个1进入設置菜单,选择第四项打印历史记录进入打印历史记录界面,选择要打印的信息种类输入需要打印的历史记录的起始时间和结束时间,按下确认按键开始打印。

  7、制器自检功能

  自检是检测制器内部显示部件的状态制器执行自检命令后,我们可以听到各种报警声响看到制器所有指示灯全部点亮。按下制器"功能"按键选择设置菜单,输入密码10个1按下“确认”键进入设置菜单,选择第六项制器自检输入想要自检的制器号,按下“确认”键开始自检

  8、手动启停设备功能

  现场需要单点启动某一个设备时,需要用到该功能手动启停设备要求制器必须在手动允许的状态下才可以进行操作。设置制器的手动制状态首先,按下"功能"按键选择设置菜单,輸入密码10个1按下“确认”按键进入设置菜单,选择第5项设置手自动制状态可以通过按键选择禁止或允许状态。在手动允许的状态下選择设置菜单第7项,手动启停设备输入所要启动的设备的制器号、回路号、和地址号,按下启动按键即可启动该设备。

  9、多线制盤的操作

  多线盘主要用于制消防泵、喷淋泵、排烟风机等重要消防设备的启动停止有两种制方式,分别是手动操作和自动操作将哆线制盘面板上手动钥匙从“禁止”旋转到“允许”位置,手动允许灯闪亮3次后转为常亮表示此时可以进行手动操作。按下第1路“启动”按键该回路手动启动,启动灯亮按下第1路“停止”按键,该回路手动停止启动灯灭。自动操作将多线制盘面板上手动钥匙从“禁止”旋转到“允许”位置,自动允许灯闪亮3次后转为常亮表示此时可以进行自动操作。制盘根据预设的联动编程条件可以自动/停止啟动相应回路,对应的灯会点亮

[当宁消防网-之家。当宁消防网为您提供各的消防产品手册、说明书、检测报告、图片视频等资料还有各种的评测、资讯、报价等]

}

  保障物业公司所管理区域内嘚的公共安全和预防火灾的发生为业主和使用人的工作、生活提供安全舒适的环境。

  适用于物业公司消防安全管理工作

  (一)、领导消防安全机构,贯彻执行消防法法律法规

  (二)、组织制定、布置、检查、总结消防工作,并定期向当地公安、消防监督機关报告消防工作情况

  (三)、组织防火安全检查,整改火险隐患

  (四)、对员工进行消防知识宣传教育。

  (五)、组織、领导义务消防队开展消防工作组织对消防设施器材的管理。

  (六)、组织制订紧急状态下的疏散方案

  (七)、组织扑救初期火灾和指导安全疏散。

  (八)、调查火警事故协助公安消防监督机关调查火灾原因。

  1、收集有关法律、法规、条例、案例找出辖区安全防范弱点和存在的问题。

  2、结合辖区安全防范实际编拟宣传材料。

  3、每季度组织一次全面的消防安全检查

  4、如有具体针对性的材料,应及时分发到甲方

  5、具有典型意义的案件材料,应及时分发到甲方

  6、关于辖区安全防范管理的規章制度、管理规定,应及时分发到甲方

  1、消防设施设备每月检查一次。

  2、每次检查形成文字记录

  3、实行统一登记、逐級负责、专人管理制度。

  4、消防器材由保安统一编号、定位、使用、保养每月检查一次。

  5、每天必须检查指挥中心是否能正常運行各报警探头是否损坏,报警模块板能否和监中心联通

  6、紧急疏散通道、消防指示灯是否正常运行。

  7、消防设施配备是否齊全

  8、消防标识是否清晰完好。

  (三)、消火栓的检查

  1、消火栓每月检查一次检查是否有水,压力是否正常

  2、栓體情况:消火栓是否被埋压、圈占、消火栓是否漏水,消火栓帽是否遗失

  3、开关情况:消火栓是否能快速打开,正常输水

  4、標识牌:是否遗失、干净。

  5、消火栓水压能否达到要求远距离制能否在要求的时间达到所要求的压力。

  (四)、灭火器的检查

  1、摆放位置是否摆放在阴凉、干燥便于取用的位置不得受到烈日的暴晒,不得接近热源或受剧烈震动

  2、灭火器器材周围2米内鈈得堆放杂物。

  3、灭火器的瓶体、保险销是否完好无损器材是否擦拭干净,灭火器药液是否减少、被动用过

  4、喷筒是否畅通(如堵塞要及时疏通)。

  5、压力表指针是否在绿色区域(如在红色区域要检查原因检查后要及时灌装)。

  6、零部件是否完整(囿无松动、变形、锈蚀、损坏)

  7、可见部位防腐层是否完好(轻度脱落要及时补好,明显腐蚀应送专业部门维修及进行耐压试验)

  8、铅封是否完好(一经开启,必须按规定再行充装重新铅封)。

  9、按时进行定期检查、保养检查喷嘴和喷射管是否堵塞、腐蝕损坏

  (五)、消防装备检查

  1、水带、水枪、分水器等设备是否完好,水带接口是否漏水、水带是否发霉设备是否正常。

  2、消防拉梯:拉梯牢固程度如何拉绳是否完好,是否能正常使用

  3、防火服、消防斧、消防绳是否完好。

  (六)、消火箱的檢查

  1、每月逐个检查一次

  2、栓外检查:检查栓门关闭是否良好,锁、玻璃有无损坏栓门封条是否完好。

  3、随机抽取灭火栓总数的10%测试按消火栓报警按钮,监中心应由正确的报警显示

  4、检查箱内元件是否良好,有无脱落栓内水龙头有无渗漏。

  5、开栓门取出水带仔细检查有无破损,如有应立即修补或替换

  6、检查水带有无发黑、发霉,如有应取出刷洗干净、晾干。

  7、将水带交换摺边或翻动一次

  8、检查水枪、水带接头联接是否方便牢固、有无缺损,如有立即修复,然后擦净在栓内放好

  9、检查接口垫圈是否完好无缺,替换阀门老化的皮垫

  10、检查修整全部支架,掉漆部位应重新补刷

  11、将箱内清扫干净,部件存放整齐后锁上栓门,贴上封条

  (七)、施工现场的检查

  1、有没有配置足量、适用的灭火器材。

  2、有没有违章动工的行為

  3、有没有乱拉电线和电源接头用裸丝代替插头的行为。

  4、施工用的电器机具和临时照明灯具有没有按照要求采用橡皮电缆線路。

  5、有没有违反规定使用易燃、易爆物品

  6、有没有违反规定,在施工现场生火、焚烧、抽烟等

  7、有没有未经许可,動用氧、电焊以及其它明火作业行为有没有足够的防火措施等。

  (八)、安全通道的检查

  1、通道是否畅通、有无杂物堆放、车輛堵塞是否有易燃易爆等危险物品。

  2、疏散标志是否完好

  3、标志是否处于明显处、便于确认处;应急照明灯是否完好、被遮擋、损坏、紧急情况下能否照明等。

  4、通道照明是否完好能正常照明

  五、检查部位及检查标准

  (一)、每月末对公共区域、公共设施进行安全检查。

  (二)、节日前或有重大活动的前一天对公共区域、公共设施进行安全检查。

  (三)、检查工作由消防负责人组织

  (四)、检查项目为所有消防灭火器材、消防栓设施是否齐全、有效。检查配电房、风机房、电梯机房等设施设备昰否符合安全规定门锁是否完好。

  (五)、检查各层走廊、电梯厅、楼梯是否畅通烟感探测器、指示灯是否正常。

  (六)、檢查设备层所有消防设施是否完好

  (七)、检查各机房、电房设备是否运转正常。

  (八)、检查防火通道是否畅通疏散指示燈及报警系统是否正常。

  (九)、检查是否有违反消防安全条例的事项

  (十)、检查防火设备能否正常使用。

  (十一)、檢查中发现设施设备有异常或其他违反消防安全规定的问题,要立即查明原因及时处理。

  六、发出《安全隐患整改通知单》的范圍主要包括

  (一)、施工人员违反了安全管理规定

  (二)、辖区内有不利于消防安全防范的隐患。

  (三)、公司内部各部門出现的不利于消防安全防范的隐患

  (一)、按年度制订出训练计划,拟出训练科目和具体内容及时间安排

  (二)、训练内嫆按突发事件处理程序中的要求进行。

  (三)、参与训练人员以全体保安员为主适当组织公司员工和部分业主参加。

  (四)、莋好培训记录内容包括:

  1、培训时间及参训人员

  2、培训科目及组织者。

  3、培训小结及存在的问题

  5、至少保证常规培訓每月一次。

  (五)、培训包括以下内容:

  1、学习消防理论知识

  2、熟悉使用常用灭火器材,水带连接

  3、了解火警报警程序和处理程序。

  4、开展消防综合演练

  增强保安人员的消防意识,提高对火灾扑救工作的组织和处理能力能使全体工作人員更好地了解本公司所辖区域的防火制度和紧急状态下的消防逃生路径,提高抢险和自救能力

  (二)、消防演练的频度

  消防演練至少每半年一次,特殊情况下可以增加演习次数

  (三)、参加消防演练的成员

  1、区域主管应为防火总负责人,区域队长为防吙总指挥

  2、其它保安人员为义务消防队员。

  (四)、演练的组织

  1、公司所辖区域的消防演练计划由区域主管负责组织制定并报公司总经理批准。

  2、请消防专员现场指导使所有参加人员能熟练掌握各种器材的性能和使用方法。

  3、确定演练方案、演練日期和时间后提前一个月通知甲方。

  4、演练人员名单汇总后报公司备案存档。

  (五)、消防演习过程

  安排公司保洁人員负责消防后勤保障主要负责演练结束后的场地清扫工作

  在消防演习过程中组织安排人员有序进行疏散,防止拥挤及不安全隐患的發生使人员在按规定时间内辙离火场。

  3、组织灭火、安全警戒

  由保安人员负责组织灭火并做好现场安全警戒工作。

  对一些重要物资及危险品应及时进行抢救以免造成更大的损失。对火场范围内进行断电供水保障。

  (六)、总结消防演习的效果

  烸次消防演习结束后区域主管应总结演习效果和经验教训;同时收集各方面对演习的反馈意见;将以上两份总结书报区域经理审阅后存檔。

  (一)、接到火警后必须立即调动应急分队赶赴火场扑救火灾,同时了解何处、何物起火等基本情况

  (二)、按突发事件的处理章节的要求,并结合当时实际情况组织扑救。

  (三)、及时向区域消防负责人汇报或及时报警

  (四)、待公安消防蔀门到达后,指派专人带路并引领取水

  (五)、及时组织保安人员和公司员工积极参与火灾扑救,抢救贵重物品引导业主及工人迅速安全转移。

  十、消防监中心当值保安接到火警电话后

  (一)、立即组织最近岗位进行查看扑救。

  (二)、情况严重及時拨打“119”报警电话报告区域主管。

  (三)、联络各岗位人员组织进行扑救。

  (四)、密切监视报警地点情况随时报告。

  (一)、带领消防人员携带灭火器以最快速度到达火警现场

  (二)、立即指挥在场人员进行灭火扑救。

  (三)、指挥火警現场及可能受影响范围内的人员使用消防通道疏散

  (四)、坚守火场,制火势等待专业消防队的到达。

  (五)、火情解除后会同消防主管机关,认真勘查现场收集情况,查明事故原因

  (六)、组织有关部门认真总结教训。

  (七)、记录火警(火險、火灾)全过程存档。

  十二、消防报警信号处理程序

  (一)、消防监中心当值保安收到消防报警信号报警时:

  (二)、迅速查明报警位置用对讲机通知巡逻保安即时到现场核实。

  (三)、核实保安即时报告讲清报警地点。

  (四)、巡逻警卫或管理员接到消防监中心当值警卫呼叫后要以最快速度赶到报警地点核实,要仔细观察报警地点的每个角落将现场情况准确明白地回报消防监中心。

  (五)、经现场检查确认属误报的即时通知消防监中心当值警卫复位;若报警地点在办公室、业主室内等场所,进入檢查时需向业主解释清楚,致歉后方能离开

  (六)、报警地点若在房间内且已上锁,监中心的保安在报告时应将此情况明确通知區域主管若无钥匙,且观察到有明火或烟有必要时必须破锁进入现场检查,排除险情后加锁