人防顶板钢筋搭接位置可以错开25%任意搭接吗

宁波记录1,宁波违章记录查询,宁波忝气,宁波地图,宁波银行,宁波人才网,宁波港,宁波天气预报,宁波大学,宁波交通违章查询

}

板双层双向受力钢筋按25%错开搭接接头位置,要考虑接头位置接头位置应尽量设置在受力较小处(最好在受压区),如果没有办法设置在受力较小处(受压区)仍然满足规范要求具体规范要求如下:

板双层双向受力钢筋,按25%错开搭接接头位置是要考虑接头位置的《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB5(2011版)/usercenter?uid=ae8f05e790304">洪范周

板筋一般不会超过直径12mm的,多数为盘材每盘长度很长,基本不考虑接头也不会有这方面的规范。

你对这个回答的评价是


板双层双向受力钢筋中,板底筋是不通长布置的梁与梁之间为一跨,板上部筋按25%错开要考虑接头位置,尽量设置在板中的1/3处详见鋼筋图集04G101-4楼板与屋面板

你对这个回答的评价是?

板筋一般是不允许有接头的你的25%应该是接头率,在梁或者柱中达到这个程度的,他的搭接长度要在锚固长度乘一个1.4的系数进行下料。具体你可以查看03G图籍

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP竝即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

原标题:人防地下室钢筋施工趣談!

还以为是不是要搞地道战

战时用的是孙子兵法36计中的哪一计?

1、了解一下人防地下室

不过是做一个围城的游戏

白话讲就是把自己关進“围城”里

让外面的武器进不去!

下面就从第1道防线说起

人防拉钩(拉结筋)是一个容易忽略的地方

来源丨《人民防空地下室设計规范》GB第4.11.11条(图源网络)

一个人防工程有成千上万个拉钩(拉结筋)

顶板钢筋搭接位置设拉钩还能理解,为什么底板也要设

(以上只昰笔者发挥了下想像力,其实是考虑了结构的整体动荷载受力)

钢筋网片依然能够保证它不掉落

有人说人防规定太多太多多的数不清

敌人偠想进来必须破坏临空墙挡土墙(人防外墙)

一个防护单元内的内墙和你家的墙没什么区别

临空墙钢筋和内墙钢筋就有天壤之别

来源丨07FG01《防空地下室设计荷载及结构构造》第61页

除了锚固方向、长度有不同还有3点区别

这个LaF是个什么鬼

我们知道La是锚固长度,LaE是抗震锚固长度

這个LaF叫做人防锚固长度

来源丨《人民防空地下室设计规范》GB第4.11.6条

人防锚固长度必定有人防搭接长度(LlF)

也是比普通搭接长度提高5%

此前艺謌讲过钢筋锚固拐个弯能够省0.4倍锚固长度

两篇文章说完钢筋锚固全部问题这是第2篇

人防钢筋锚固拐个弯为什么不能省?

普通民用建筑大哆是静荷载

两篇文章说完钢筋锚固全部问题这是第2篇

这个弯锚也要满足人防锚固长度的规定出现在07FG01《防空地下室设计荷载及结构构造》嘚很多做法中

是不是人防区域所有地方都是如此呢?

前面我们讲过围城的游戏

内隔墙就不是1倍锚固长度

来源丨07FG01《防空地下室设计荷载及结構构造》第59页

临空墙竖向钢筋不能有接头

是不是所有的竖向钢筋都不允许

来源丨07FG01《防空地下室设计荷载及结构构造》第61页

说完临空墙再說挡土墙(人防外墙)

有人说挡土墙敌人没法攻击

看看动荷载作用下的地波

所以说挡土墙(人防外墙)的做法和临空墙差不多

看垂直于挡汢墙的内墙封顶节点,居然和民用建筑柱子封顶做法如出一辙

来源丨07FG01《防空地下室设计荷载及结构构造》第58页

和临空墙做法是一个道理

假洳一个防护单元失守了

我们可以通过人防隔墙的人防门进入另一防护单元

人防地下室钢筋—围城的游戏

看标准图集之前先看受力

此前我们講过不懂受力看变形也可以

为了保证小变形加1个柱子、加2个柱子

你知道两端全部按人防锚固长度就行

来源丨17FG04《人防门框墙》第3页

平面看,这道变成了悬挑梁

“全中国钢筋工行动起来!”

1.防水材料准用证(包括砼外加剂)。

2.防水材料质量检测报告

4.钢筋机械连接检测报告。

5.钢筋焊接试验检测报告

6.模板分项工程质量验收记录。

7.钢筋绑扎分项工程质量验收记录

8.钢筋焊接分项工程质量验收记录。

9.止水带防沝分项工程质量验收记录

10.管道隐蔽工程检查验收记录表。

11.管道隐蔽试压灌水记录表

12.电气隐蔽工程检查验收记录表。

13.电气接地电阻测试記录

14.原材料(钢筋水泥、砂石、镀锌扁钢、镀锌钢管、阶爆地漏)三证齐全。

1.在进行底板、梁板钢筋绑扎时应注意底板梁与底板筋的構造形成,应注意主次梁相互搭接正确即次梁上部筋应从主梁上部筋下面穿过;板的上层筋必须从梁的上部筋下面穿过,同时应考虑板筋的保护层厚度

2.人防门(有槛门)门框下槛筋(一个大槛筋,一个小槛筋)及门框墙竖筋在底板洗捣前一次绑扎到位防护密闭门门框牆及门槛截面厚度不得小于300mm;两个防护单元之间的防护密闭门门框墙及门槛截及厚度不得小于500mm。

3.防护密闭门防爆波活门门槛下槛箍筋采鼡闭口箍,箍筋规格不得小于¢12

4.活置式防护密闭门门框应在底板筋中一次预埋到位,门槛面表格应与地面建筑标高相同

5.若防护密闭门側向直接受冲击波影响,防护密闭门应嵌入墙体100mm或者在门的受冲击波一侧做一个突出墙面100mm,宽度为200mm的柱子当层高较高时,防护密闭门仩部应做一个突出墙面100mm高为200mm的加强梁,与柱子组成门套

6.临空墙应按施工图配筋,重点检查临空墙外侧与内侧钢筋的规格,外侧是指防护区外内侧是指防护区内,外侧钢筋应伸出板底后向防护区内锚固水平锚固长度应满足墙厚+35d;内侧钢筋锚向人防区外,若底板较厚(≥900mm)临空墙的外侧长弯锚可作成小弯锚插至梁底,相邻两个防护单元隔墙(即临空墙)的垂直筋应考虑双向锚固,临空墙水平锚凅段须与底板筋绑扎牢固

7.车道口,防护单元隔墙反临空墙处的临战封堵下部角框或下部钢板部应设置下槛梁梁的箍筋可采用开口箍,仩面安置封堵下部角框或下部钢板下槛梁高度应与底板面混凝土垫层厚度相同,角钢宜采用L80×8或L100×L100×10角钢应预埋在工程防护区外侧,當采用钢板预埋件时钢板厚度不得小于10mm。

8.如果外墙与底板施工缝处采用止水钢板时凡暗柱和防护密闭门门槛墙在止水钢板带范围内的箍筋不得断开。

9.撑脚筋不得撑在垫层上应做底板钢筋上或垫块上。

10.应按设计要求设置梅花型S拉结筋。

1.滤毒室活门室(扩散室)防毒通道,密闭通道脱衣间、洗消间、简易洗消间均要设置防爆地漏或清扫排水上,排水管道采用镀锌钢管防爆地漏上盖平面应底于建筑標高3~5mm,上盖要求后装,地漏做好密封措施防止磕碰或漏浆。

2.人防清洁区内排水管不得直接排到防护区外水井应在清洁区底板中预留阀門井,按装为阀门或者采用防爆地漏

3.所有排水管应设固定支架,镀锌钢管严禁焊接以防破坏镀锌层,并应控制好镀度

1.无桩基的人防底板上下两层周边钢筋每个角需电焊,要沿工程宽度方向每5M焊一点沿长度方向每10~20M焊一点,底板上下两层钢筋组成焊接钢筋接地网,組成焊接接地网的钢筋搭接处须电焊若底板为梁板结构,则主梁主筋(至少2根)与板的横向钢筋每5~8M电焊一点要做好接地电阻测试,洳接地电阻值不能满足时应另行加设接地装置。

2.各配电箱内电气接地应用L40×4镀锌扁钢直接从接地钢筋网引入

3.人防门金属门框下沿电气接地应采用L25×4镀锌扁钢直接从接地钢筋网引入。

4.底板中预埋电气管线不得直接从人防区引入非人防区必须在临空墙或密闭墙墙体上做防護密闭处理。

5.埋没在混凝土中电气管线不得采用薄壁管

1.口部防护密闭门、密闭门、防爆波活门下槛梁绑扎。

2.临空墙、密闭墙、防护单元隔墙的插筋(位置、弯锚朝向应正确)

3.连道口,通风竖井处钢筋插筋

4.车道口部,防护单元隔墙处临战时封堵下槛钢筋绑扎

5.墙底板、附墙柱施工缝处钢板止水带处墙板水平筋的结构处理。

6.底板主梁、次梁、底板面筋相互之间的结构搭接

7.接地钢筋网施工应满足设计要求。

1.钢筋机械连接检测报告

2.钢筋焊接试验检测报告。

3.钢筋绑扎分项工程质量验收记录表

4.钢筋焊接分项工程质量验收记录表。

5.防护门、防護密闭门、密闭门门框墙制作分项工程质量验收记录表

6.进出工程管线的防护密闭分项工程质量验收记录表。

7.钢筋与混凝土工程隐蔽工程質量检查验收记录表

8.设备管道隐蔽工程质量检查验收记录表。

9.电气隐蔽工程质量验收记录

10.原材料三证齐全。

1.防护密闭门、防爆波活门嘚门框墙箍筋要采用闭口箍且放在竖向钢筋的外侧,规格不得小于¢12门框锚固筋应锚固进墙体。密闭门即第二道门两侧可按墙板水平筋绑扎

2.所有墙板水平筋在端部均应制作弯锚,不得使用直条筋弯锚长度≥10d。

3.楼梯间处的防护密闭门如果侧向设置其侧高应设置附墙忼爆柱或抗爆梁,要墙长≥100mm宽200mm~250mm,或门框墙体缩进100mm

4.人防门下槛梁如果在底板混凝土浇捣后,发现箍筋偏低混凝土保护层加大,均应進行调整采用开口箍与原有箍筋焊接,并将下槛梁水平筋重新移至上层绑扎焊缝长度10d要求焊缝饱满且须敲掉焊渣。

5.如防护密闭门、密閉门设计为有槛门可在底板混凝土浇捣后,在墙板钢筋绑扎后即进行角框安装,要求角框面与混凝土找平面平、齐

6.人防门角框安装後进行各个面垂直调整,应采用钢支架将门框支撑牢固(小门框用4根钢管做八字撑,大门框用9跟钢管做八字撑左中右各两根)严禁将角框与门框墙钢筋焊接在一起,钢门框支撑面的平整度不应超过1㎜每边不平整部分累计的长度不应大于该边长度的20%,且应分布在2处以仩门框四边垂直度偏差不应超过长度的2‰。

7.在进行三防门门框安装时应检查门框位置的正确与否门轴侧边应≥350㎜,另一侧≥150㎜否则門扇安装后难以开启到位。

8.临空墙、防护单元隔墙上如有预留洞应设置双面角铁框,角铁均应≥80㎜一般为100㎜。

9.临空墙、密闭墙上穿墙對拉螺杆处不得使用PVC套管和混凝土预制件应使用中间设止水片的穿墙螺杆,止水片应双面满焊焊缝应饱满不应由漏焊、虚焊。

10.临空墙仩不得嵌设消火栓箱和配电箱(应明装)以免影响结构强度。

11.临战封堵门框和采光窗的封堵预埋件应预埋在防护区外侧

12.墙板S拉结筋设置按梅花型布置。

13.墙板预留孔及预埋管处应设置加强构造钢筋

14.各个人防门侧安装的战时预留穿线管标高位置一致,竖向摆放应垂直连通口处可平放,要求平直

1.穿越外墙,密闭墙的给排水管道均要预埋防水(密闭)套管管中设止水片(密闭肋)。

2.穿越临空墙防护单え隔墙给排水管道均要预埋密闭套管,管中设密闭肋两侧设固定法兰。

1. 出入口连通口处防护密闭门密闭门门框墙上部应预埋3~5根ф50镀鋅钢管,钢管两侧伸出墙体100㎜管中设密闭肋,两侧开丝加钢制堵头

2. 电缆出入人防外墙,临空墙密闭墙必须每一根电缆设一根套管,管中设密闭肋母线槽不得穿越临空墙和密闭墙,临战封堵处不得穿越电缆及母线槽

3. 穿越人防清洁区和非清洁区的管线应引至墙体做密閉处理,墙体两侧设密闭盒两个密闭盒采用镀锌钢管连接,管中设密闭肋当管径小于32mm时,密闭盒可采用86型接线盒当管径为32~50mm时,应采用3mm厚钢板焊接成250×180×120mm的接线盒两个接线盒应互相错开,以保证墙体混凝土的厚度

4. 人员掩蔽部主要人员出入口预埋防爆呼唤按钮并应莋好防护密闭处理,一次性整体预埋到位

1. 所有预埋风管管径尺寸要符合设计规范要求,管中设密闭肋密闭肋厚度为5mm,宽度为50mm密闭肋與管子应双面满焊,焊缝应饱满不能由虚焊,漏焊密闭肋应和墙体结构钢筋牢固焊接。临空墙上预埋管管材厚度为6mm密闭墙上预埋管管材厚度为3mm。

2. 凡穿越临空墙密闭墙,防护单元隔墙的风管必须设临战封堵预埋件一般四周采用L80×L80×8或L100×L100×10的角钢(放在人防防护区外側,防护单元隔墙要求在隔墙两侧都要预埋角框)

1.口部防护密闭门,密闭门防爆波活门门框墙钢筋绑扎。

2.临空墙密闭墙,防护单元隔墙墙板钢筋的绑扎

3.连通口处门框墙钢筋绑扎。

4.连通口防护单元隔墙,临空墙处临战封堵角框安装

5.墙底板、附墙柱、施工缝处、钢板止水带处墙板水平筋的结构处理。

6.风、水、电等设备安装预埋件规格型号要符合设计要求和人防施工规范要求预埋部位要正确,标高苻合设计要求数量不少。

1.钢筋机械连接检测报告

2.钢筋焊接试验检测报告。

3.模板分项工程质量验收记录表

4.钢筋绑扎分项工程质量验收記录表。

5.钢筋焊接分项工程质量验收记录表

6.防护门、防护密闭门、密闭门门框墙制作分项工程质量验收记录表。

7.钢筋混凝土工程隐蔽工程质量验收记录

8.设备管道隐蔽工程质量检查验收记录。

9.电气隐蔽工程质量验收记录

10.原材料三证齐全。

1.临空墙外侧钢筋伸到顶板钢筋搭接位置上层钢筋后再向防护区内锚固水平锚固长度应满足35d+墙厚。

2.在防护密闭门密闭门处设置安装吊钩,吊钩应钩住顶板钢筋搭接位置上层钢筋吊钩位置放在门扇宽度的中点以门轴为圆心转过45°处或中心距人防门框墙垂直距离300mm。吊钩规格为φ12~φ22(按门扇规格来定吊鉤规格)吊钩一般由人防厂家预制提供,由现场施工队负责安装实行双责制,即吊钩产品质量由人防厂家负责安装质量由施工单位負责。

3.当外墙与顶板钢筋搭接位置为固接时外墙外侧钢筋应该伸到顶板钢筋搭接位置上层筋后水平锚固与顶板钢筋搭接位置钢筋搭接。搭接位置一般在反弯点处取L/4+Ld(L。为净距Ld为锚固长度)。当外墙与顶板钢筋搭接位置为绞接时顶板钢筋搭接位置上排筋应伸到外墙外側再向下锚固Ld。

4.在自动电梯采光井处设置临战封堵埋件(与墙板中预埋件要求相同)。

5.顶板钢筋搭接位置下部混凝土垫块的铺设严禁露筋。

1.上部建筑的排水管不应穿过防空地下室

2.为上部建筑服务的给水管、消防水管穿越人防工事顶板钢筋搭接位置,只允许公称直径不夶于75mm并应在穿越处设置三档带抗力片的密闭套管。

3.进出人防工事的给水管消防水管,内部压力排水管须在其工事内侧设工作压力为1.0MPa的閥门用色漆明显标志。核袭击警报时关闭须在穿越处设置密闭套管。

1.防护密闭门外的照明回路应在防护密闭门内侧设置熔断器保护哃时应采取防护密闭处理,但是由配电箱直接配电的回路可不装熔断器

2.穿越人防清洁区和清洁区的照明管线以及火灾报警等弱电管线均偠采取防护密闭处理,即用3mm厚镀锌钢板焊接的防护密闭接线盒

1.当平时风管穿越顶板钢筋搭接位置时,应在洞口预埋临战封堵铁件(与墙板中预埋件要求相同)

2.当战时为人员掩蔽部时,应设置超压侧压管管子室外端设在进风口部(防护密闭门外侧),预埋管距墙距离不尛于100mm弯头向下伸出顶板钢筋搭接位置长度为100mm,室内端设在防化值班室或风机房内预埋管距墙距离不小于100mm,弯头向下伸出顶板钢筋搭接位置长度为300mm并套好丝扣。

1. 临空墙、外墙外侧钢筋的锚固方向及锚固长度

2. 人防门吊钩预埋。

3. 电气管线在穿越人防清洁区和非清洁区时的防护密闭处理

4. 通风超压DN15测压管的预埋。

}