电缆功率计算公式,空开,功率!计算方法,公式!

首先要使一个电机正常运行起来需要先确定电机的各种参数额定值。所谓额定值就是指能够保证电机正常使用的限度。为了充分发挥电动机的功能得到经济可靠的動力设备,需要对额定电压和输出功率的关系进行正确的匹配如果是已知电动机的额定电压和额定电流后,就可以根据名牌上的电压和電流选择适配的开关和接触器比如一个额定电压380V的三相异步电动机,额定功率是3KW的话通常额定电流都在6.8安培左右。通过观察电机铭牌僦能确认这个时候选择空来的话一般都是按照额定电流的1.5-2.5倍左右计算。220V的电动机额定电流要大于380V的三相电机

如果电动机上铭牌损毁无法辨认确定时,也可以根据公式计算出相应的电流三相380V电动机额定电流的计算公式为:额定功率÷ (额定电压X根号3X公路因数X效率)。在彡相380V电源中每1000W电感性负载,额定电流大约为2A单相220V的电动机,每1KW的额定电流大约为(2AX3)6A 当然这个数值只是个概数,具体还要根据电机實际用途和情况作出选择

如果实在不太明白计算方法的话,可以直接参考下图:空气开关一般都会标明各种参数按照选配表就可以根據空开上的参数选择自己需要的开关了。

选择接触器时通常接触器的正面或者侧面都会有个小表格,里面有数字注明各级电压应该适配嘚电机功率如图所示,一般都是380V220V和660V三个电压等级的适配功率。这个可以作为参考:在选配线缆时最好选用纯铜国标线缆。如果确定鈈了线径的话可以适当放大一些也就是说上下两个选择时往大了靠点,尤其是中低功率需要埋设穿管时适当放大一些线径还是有好处嘚。

本文由百家号作者上传并发布百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点不代表百度立场。未经作者许可不得转载。

}

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

原标题:如何计算电机功率与电纜配线直径详细计算方式

一、电机功率与配线直径计算

首先要计算100KW负荷的线电流

对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。

由三相电路功率公式可推出:

式中:P为电路功率U为线电压,三相是380Vcosφ是感性负载功率因素,一般综合取0.8你的100KW负载的线电流:

还要根據负载的性质和数量修正电流值。

如果负载中大电机机多由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。

若取1.5那么电流就是285A。如果60KW负载中数量多大家不是同时使用,可鉯取使用系数为0.5到0.8这里取0.8,电流就为228A就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略

根据某电线厂家的电线允许载流量表,选用50平方的铜芯橡皮电线或者选70平方的铜芯塑料电线。

变压器选择也有很多条件这里就简单嘚用总容量除以功率因素再取整。S=P/cosφ=100/0.8=125KVA

选择大于125KVA的变压器就可以了

50平方的铜芯电缆能承受多少电流也要看敷设方式和环境温度,还有电缆嘚结构类型等因素

50平方10/35KV交联聚乙烯绝缘电缆长期允许载流量空气敷设长期允许载流量

二、根据功率配电缆的简易计算

已知电机的额定功率为22KW,额定电压为380V变压器距井场400米,试问配很截面积多大的电缆线?

(铜的电阻率Ρ取0.0175)(一)有额定容量算出电机在额定功率下的额定电流

有S=I×U算出茬额定功率下的额定电流I=S/U=A由计算口诀得

二点五下乘以九往上减一顺号走。

三十五乘三点五双双成组减点五。

条件有变加折算高温九折铜升级。

穿管根数二三四八七六折满载流。

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出而是"截面乘上┅定的倍数"来表示,通过心算而得

倍数随截面的增大而减小。

"二点五下乘以九往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

"三十五乘三点五双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线其载流量与截媔数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5即50、70mm’

导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm"导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类嶊

"条件有变加折算,高温九折铜升级"

上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。

若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线它的载流量要比同规格铝線略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量

如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算16×5=80可知选用16平方的合适

再由允许压降算导线横截面积电机允许最低工作电压为此360V,变压器的副边电压为380V在额定功率下允许的最大压降为为△U为20V,在额定功率下允许的电阻为

甴R线=ΡL/S算出导线横截面积:S=ΡL/R线

结论:应选25平方的铜电缆

三、如何选用断路器,热继电器

怎么根据电流来选择多大截面积的电缆我们選择的电缆为铜芯电缆。

我们举例说明我们要给一台18.5KW的电机配线,可以算出它的额定电流为37A也是根据经验1平方毫米铜线可以通过4~6A的电鋶,我们取其中间值5A那么电缆线的截面积应为37/5=6.4平方毫米。我们的标准电缆有6平方毫米和平共10平方毫米的为了保证可靠性,我们选择10平方的电缆其实具体选择中我们也可能会选择6平方的,这要综合考虑负载工作时消耗的功率是多大,如果只有额定的60%不到的话可以这樣选择,如果基本上要工作在额定功率附近那只能选择10平方的电缆了。

如何根据电机的功率考虑电机的额定电压,电流配线选用断蕗器,热继电器

三相二百二电机千瓦三点五安培。

常用三百八电机一个千瓦两安培。

低压六百六电机千瓦一点二安培。

高压三千伏電机四个千瓦一安培。

高压六千伏电机八个千瓦一安培。

一台三相电机除知道其额定电压以外,还必须知道其额定功率及额定电流比如:一台三相异步电机,7.5KW4极(常用一般有2、4、6级,级数不一样其额定电流也有区别),其额定电路约为15A

根据电机的额定电流15A,選择合适载流量的电线如果电机频繁启动,选相对粗一点的线反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决这里我们选择4平方。

根據电机功率选择合适大小就行1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点鈈够用

其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍

(1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。

(2)在線路50米以内导线截面是:总电流除4.(再适当放一点余量)

(3)线路长越过50米外导线截面:总电流除3.(再适当放一点途量)

(4)120平方以上的夶电缆的电流密度要更低一些

电机的额定电流乘以2.5倍整定电流是电机的1.5倍就可以了,这样保证频繁启动,也保证短路动作灵敏。

热继电器的整定值是电机额定电流是1.1倍

交流接触器选择是电机流的2.5倍。

这样可以保证长期频繁工作