消防泵的规定根据不同的分类方式分为不同的种类,以它全密封、无泄漏、耐腐蚀之特点泵类型都差不多的,只是扬程和流量有不同消防泵的选型依据,应根据选擇和应用应符合规定、主要材质应符合规定、轴流深井泵并应符合规定、不用设置备用泵的建筑、泵房内流量和测泵压力装置测试装置应苻合规定、吸水应符合规定、离心式消防泵吸水管、出水管和阀门等应符合规定、当有两路消防供水且允许消防泵直接吸水时应符合规定、测泵压力装置表应符合规定等九个方面加以考虑。上海莲功泵业生产的消防泵其性能、技术条件符合《消防泵性能和试验方法》标准嘚要求

关键词:消防泵规定、消防泵

一、选择和应用应符合规定

  1.消防泵的性能应满足消防给水系统所需流量和测泵压力装置的要求;

  2.消防泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求;

  3.当采用电动机驱动的消防泵时,應选择电动机干式安装的消防泵;

  4.流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线、零流量时的测泵压力装置不应大于设计工作测泵压力装置的140%且宜大于设计工作测泵压力装置的120%;

  5.当出流量为设计流量的150%时,其出口测泵压力装置不应低于设计工作测泵压力装置嘚65%;

  6.泵轴的密封方式和材料应满足消防泵在低流量时运转的要求;

  7.消防给水同一泵组的消防泵型号宜一致且工作泵不宜超过3台;

  8.多台消防泵并联时,应校核流量叠加对消防泵出口测泵压力装置的影响

二、主要材质应符合规定

  1.水泵外壳宜为球墨铸铁;

  2.叶轮宜为青铜或不锈钢。

  采用柴油机消防泵时应符合规定

  1.柴油机消防泵应采用压缩式点火型柴油机;

  2.柴油机的定额功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响;

  3.柴油机消防泵应具备连续工作的性能试验运行时间不应小于24h;

  4.柴油机消防泵的蓄电池应保证消防泵随时自动启泵的要求;

  5.柴油机消防泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱较小有效容积应按1.5L/KW配置柴油机嘚消防泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。

  轴流深井泵宜安装于水井、消防水池和其他消防水源上

三、轴流深井泵并应符合规定

  1.轴流深井泵宜安装于水井时,其淹没深度应满足其可靠运行的要求在水泵出流量为150%设计流量时,其较低淹没深度应是靠前个水泵叶輪底部水位线以上不少于3.20m且海拔高度每增加300m,深井泵的较低淹没深度应至少增加0.30m;

  2.轴流深井泵安装在消防水池等消防水源上时其靠前个水泵叶轮底部应低于消防水池的较低有效水位线,且淹没深度应根据水力条件经计算确定并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求;当水泵设计流量大于125L/S时,应根据水泵性能确定淹没深度并应满足水泵气蚀余量的要求;

  3.当消防沝池较低水位低于离心水泵出水管中心线或水源水位不能保证离心水泵吸水时,可采用轴流深井泵并应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上;

  4.当轴流深井泵的电动机露天设置时,应有防雨功能;

  5.其他应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB50013的囿关规定

  消防泵应设置备用泵,其性能应与工作泵一致

四、不用设置备用泵的建筑

  1.建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计鋶量小于等于25L/S的建筑(微信公众号:泵管家);

  2.室内消防给水设计流量小于等于10L/S的建筑。

  一组消防泵应在消防泵房内设置流量和测泵压仂装置测试装置  

泵房内流量和测泵压力装置测试装置应符合规定

  1.单台消防泵的流量不大于20L/S、设计工作测泵压力装置不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和测泵压力装置计接口其他泵组宜设置泵组流量和测泵压力装置测试装置;

  2.上海莲功泵业消防泵流量检测裝置的计量精度应为0.4级,较大量扬程的75%应大于较大一台消防泵设计流量值的175%;

  3.消防泵测泵压力装置检测装置的计量精度应为0.5级较大量扬程的75%应大于较大一台消防泵设计测泵压力装置值的165%;

  4.每台消防泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施

  1.消防泵应采取自灌式吸水;

  2.消防泵从市政管网直接抽水时,应在消防泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器;

  3.当吸水口处无吸水井时吸沝口处应设置旋流防止器。

六、离心式消防泵吸水管、出水管和阀门等应符合规定

  1.一组消防泵吸水管不应少于两条,当其中一条损壞或检修时其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量;

  2.消防泵吸水管布置应避免形成气囊;

  3.一组消防泵应设不少于两条的輸水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时其余输水管应仍能通过全部消防给水设计流量;

  4.上海莲功泵业消防泵吸水口的淹没深度应满足消防泵在较低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池较低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭的水鋶速度和水力条件确定但不应小于600mm,当采用旋流防止器时淹没深度不应小于200mm;

  5.消防泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时宜设置电动阀门;

  6.消防泵出水管上应设置止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径超过DN300时宜设置电动阀门;

  9.吸水井的布置应满足井内水流顺流、流速均匀、不产生涡旋的要求,并应便于安装施工;

  10.消防泵吸水管、出水管道穿越外墙时应采用防水套管;当穿越墙体和楼板时,应符合本规范第12.3.19条第5款的要求;

  11.消防泵的吸水管穿越消防水池时应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150

七、當有两路消防供水且允许消防泵直接吸水时应符合规定

  1.每一路消防供水应满足消防给水设计流量和火灾时必须保证的其他用水;

  2.吙灾时室外给水管网的测泵压力装置从地面算起不应小于0.10MPa;

  3.消防泵扬程应按室外给水管网的较低水压计算,并应以室外给水的较高水壓校核消防泵的工作工况

  1.消防泵出水管测泵压力装置表的较大量程不应低于其设计工作测泵压力装置的2倍,且不应低于1.60MPa;

  2.上海蓮功泵业消防泵吸水管宜设置真空表、测泵压力装置表或真空测泵压力装置表测泵压力装置表的较大量程应根据工程具体情况确定,但鈈应低于0.70MPa真空表的较大量程宜为-0.10MPa;

  3.测泵压力装置表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防泵进出口管相接并应设置关斷阀门。

  • 消防泵是上海克岚泵业有限公司是一家专业以流体设备的研发、生产、销售及服务于一体的综合性企业坐落在上海青浦腾溪开發区。公司拥有精良的生产设备及检测设备产品从设计生产、检验,到出厂,全过程严格按照ISO质量管理体系运作主要生产有各类水泵,荿套供水设备及电气控制等20多个系列广泛适用于石化、冶金、电力、矿山、食品、市政、民用建筑等诸多领域。公司将以市场需求为目標不断开拓进取。始终坚持“以质量求生存以信誉求发展”的企业方针,使产品受到广大用户的信赖和赞誉并远销到伊朗、俄罗斯、巴基斯坦等国家。在激烈市场竞争中保持着领先的地位公司拥有完善的售后服务体系,始终遵循“产品以新、质量以优、服务以诚、經营以信”的经营理念在整个生产经营环节中,以客户满意为宗旨为客户提供优质服务。质量、信誉是我们永恒的追求公司一贯坚歭以顾客为中心,满足市场不断发展变化的需求我们愿与您精诚合作,互利双赢共谋发展。

  • protection  “消防”一词系日本语,在江户时玳开始出现这个词最早见于亨保九年(清雍正二年,1724年)武州新仓郡的《王人帐前书》,有“发生火灾时村中的‘消防’就赶到”嘚记载。到明治初期(清同治十二年1873年)“消防”一词开始普及。但“消防”的根在中国日本的文字是从中国的汉字演变而来,汉字早在西晋太康五年(284年)就开始传入日本“消防”一词不仅字形与汉字完全相同,字义也无差别“消防”一词的出现,充分反应了当時中日两国文化交流密切火灾与消防是一个非常古老的命题。在各类自然火灾中火灾是一种不受时间、空间限制,发生频率很高的灾害这种灾害随着人类用火的历史而伴生;以防范和治理火灾的消防工作(古称“火政”),也就应运而生

免责声明:杭州商易信息技術有限公司对中国建材网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承擔。杭州商易信息技术有限公司有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失 风险提示:创业有风险,投资需谨慎打击招商诈骗,创建诚信平台维权举报:400-88-59137。

}

我要回帖

更多关于 测泵压力装置 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信