为什么拿电摇表摇变压器的吸收比总是1没变化,或者是无穷大

摇测60s的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比称为吸收比讲课讲稿

}

电压等级选择摇表10KV-35KV的变压器,應选

(2)测量绝缘电阻以前应切断被测设备的电源,并进行短路放电放电的目的是为了保障人身和设备的安全,并使测量结果准确;

(3)摇表嘚连线应是绝缘良好的两条分开的单根线(最好是两色)两根连线不要缠绞在一起,最好不使连线与地面接触以免因连线绝缘不良而引起誤差;

(4)测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好若将两连接线开路摇动手柄,指针应指在∞(无穷大)处这时如把两連线头瞬间短接一下,指针应指在0处此时说明摇表是良好的,否则摇表是有误差的;

(5)摇测一次绕组对二次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法:

将一次绕组三相引出端lU、lV、1W用裸铜线短接以备接兆欧表“L”端;将二次绕组引出端N、2U、2V、2W及地(地壳)用裸铜线短接后,接在兆欧表“E”端;必要时为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在一次侧瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之后,再用绝缘导线接在兆欧表“G”端;

(6)摇测②次绕组对一次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法:将二次绕组引出端2U2V、2W、N用裸铜线短接。以备接兆欧表“L”端;将一次绕组三相引出端1U、1V、1W及地(壳)用裸铜线短接后接在兆欧表“E”端;必要时,为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在二次侧瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之後再用绝缘导线接在兆欧表“G”端。

(7)在测量时一手按着摇表外壳(以防摇表振动)。当表针指示为0时应立即停止摇动,以免烧表;

(8)测量時应将摇表置于水平位置,以每分钟大约120转的速度转动发电机的摇把在15s时读取一数(R15),在60s时再读一数(R60)记录摇测数据。

(9) 待表针基本稳定後读取数值先撤出“L”测线后再停摇兆欧表;

(10) 摇测前后均要用放电棒将变压器绕组对地放电;

本回答由菲力尔中国提供

怎么会升高呢?伱是测量高低压绕之间和对地(外壳)的绝缘对变压器的绝缘来说,作耐压试验和介质损耗测量是最可靠的

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

收比的目的是发现绝缘受潮吸收比除反映绝缘受潮情况外,还能反映整体和局部缺陷

《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》交流电动机实验项目强制条文。

变壓器大修后在进行的电气试验项目之一就是测量绕组的绝缘电阻和吸收比

《国家电网山东电力集团公司2007版电力设备交接和预防性试验规程》对吸收比有如下规定:吸收比在常温下不低于1.3;当R60s(60秒时的电阻)大于3000MΩ时,吸收比可不做考核要求。

吸收比Km是测量绝缘电阻时,实验电壓施加60s时的测量值RM60s与施加15s时的测量值RM15s之比该值大于1.3或1.2为合格。——《电机实验技术及设备手册》