建筑施工常见问题外架施工,中的问题

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
外墙脚手架施工现场安全监理要点及专项方案审核要点.pptx 65页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
··········
··········
外墙脚手架施工现场安全监理要点及专项方案审核要点
主讲内容一、脚手架事故案例分析二、型钢悬挑架技术要点三、型钢悬挑脚手架专项方案审核要点四、脚手架力学计算书计算实例一、脚手架事故案例分析案例1日20分许,位于西安市北郊的凯玄大厦工地一栋在建30层高楼悬挑脚手架发生坍塌事故,脚手架从20-25层坠落,致使正在做外墙装饰的12名工人被埋压。其中7人当场死亡,5人受伤。原因分析:外脚手架倒塌事故的原因很多,但最直接的原因是无专项设计方案、专项设计方案未经专家论证评审、未按规范要求搭设、悬挑杆件刚度不够、连墙杆不足,致使脚手架发生倾斜变形,进而坍塌。案例2 一、事故概况: 日下午,在上海某建设总承包公司总包、上海某建筑公司主承包、上海某装饰公司专业分包的某高层住宅工程工地上,因12层以上的外粉刷施工基本完成,主承包公司的脚手架工程专业分包单位的架子班班长谭某征得分队长孙某同意后,安排三名作业人员进行Ⅲ段19A轴~20A轴的12层至16层阳台外立面高5步、长1.5米、宽0.9 米的钢管悬挑脚手架拆除作业。下午15时50分左右,三人拆除了16层至15层全部和14层部分悬挑脚手架外立面以及连接14层阳台栏杆上固定脚手架拉杆和楼层立杆、拉杆。当拆至近 13层时,悬挑脚手架突然失稳倾覆致使正在第三步悬挑脚手架体上的二名作业人员何某、喻某随悬挑脚手架体分别坠落到地面和三层阳台平台上(坠落高度分别为39米和31米)。事故发生后,项目部立即将两人送往医院抢救,因二人伤势过重,经抢救无效死亡。 二、事故原因分析: 经调查和现场勘测,模拟架复原分析 1、 直接原因 作业前何某等三人,未对将拆除的悬挑脚手架进行检查、加固,就在上部将水平拉杆拆除,以至在水平拉杆拆除后,架体失稳失稳倾覆,是造成本次事故的直接原因。 2、 间接原因 专业分包单位分队长孙某,在拆除前未认真按规定进行安全技术交底,作业人员未按规定佩带和使用安全带以及未落实危险作业的监护,是造成本次事故间接原因。 3、 主要原因 专业分包单位的另一位架子工何某,作为经培训考核持证的架子工特种作业人员,在作业时负责楼层内水平拉杆和连杆的折除工作,但未按规定进行作业,先将水平拉杆、连杆予以拆除,导致架体失稳失稳倾覆,是造成本次事故的主要原因。 造成事故,放河小春对事故应负有主要责任。三、事故预防及控制措施: 1、 分四个小组对 1至Ⅲ段及转换层以下场客场貌进行整改,重点清理楼层垃圾、钢管、扣件等零星物件,对现场材料重新讲行堆放,现场垃圾及时清除。 2、 对楼层临边孔洞彻底进行封闭,设置防护栏杆,封闭楼层孔洞。彻底对大型机械设备进行保养检修,重点对人货电梯、吊篮、电箱、电器等进行检查,并作出书面报告。 3、 对楼层尚存悬挑脚手,零星排架,防护棚彻底进行清查、整改,该加固的加固,该完善的完善,并在事先做好交底、监护、措施、方案等工作,拆除时必须有施工员、专职安全员在场监控。同时认真按照悬桃脚手架方案,重申交底内容,进行高空作业时,必须有专职安全员、施工员、监护人员到位;并有专项交底及监护措施。 4、 彻底检查安全持证状况,对无证人员立即清退。检查现场方案交底执行情况,完善合同、安全协议内容。完善、落实监护制度。 5、 加强安全管理教育,强化管理人员与分包队伍的安全意识,严格杜绝安全事故与隐患发生。重申项目内部各岗位的安全生产责任制,层层签订安全生产责任状。 6、 对安全带、安全网、消防器材等安全设备配置情况进行检查,保证储备量。 7、 严格执行建设部关于安全生产的JGJ80-91、JGJ46-88、JGJ33-86等规范以及有关脚手架安全方面的强制性条文进行设计和施工。严格按JGJ59-99标准进行自查自纠。四、事故处理结果: 1、 本起事故直接经济损失约为24.09万元。 2、 事故发生后,总、分包单位根据事故调查小组的意见,对本次事故负有一定责任者进行了相应的处理: (1) 架子工何某,在拆除此架子前未能检查脚手情况,在拆除时未能注重脚手架情况,对本次事故负有直接、重要责任,由上级给予吊销特殊工种操作证、企业予以除名处分。 (2)专业分包架子工班长谭某,未按规定要求认真进行交底、检查拆除人员的安全带佩带情况及未落实监护人员,在人员拆除时未对交底的落实情况进行督促、检查,对本次事故负有直接管理责任,由上级予以除名清退处分。 (3)专业分包架子工分队长孙某,未按主承包单位的要求进行安全技术交底,对本次事故负有直接领导责任,由上级予以除名清退处分。 (4) 专业分包公司副经理葛某,作为架子工施工队负责人,自己队伍安全生产工作疏于管理,对本次事故负有领导责任,决定免去公司副经理职务。 (5) 主承包队伍当班施工员杨某,对施工现场监督不力,检查不严,未能
正在加载中,请稍后...
422页88页60页51页51页99页76页1025页48页400页已解决问题
建筑施工脚手架安全一般要求是什么? ...
建筑施工脚手架安全一般要求是什么? ...
浏览次数:214
用手机阿里扫一扫
最满意答案
编制建筑施工脚手架安全技术标准的统一规定&&说明:这是一个1997年标准的摘录文本,内容基本齐全,所缺少的计算公式可以在《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)等规范中查到。在使用过程中,有关内容应该以《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》和《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范(JGJ&128-2010)为准。&&另外,依据宗良的操作体会,如果确保计算的万无一失,仅仅依靠计算机辅助软件是远远不足的,只知其然不知其所以然,以已昏昏做出来的成果是不能使人昭昭的,至少还需要读懂如下规范:&&&&《建筑结构荷载规范》(GB)&《钢结构设计规范》(GBJ17-2003)&《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB)&《混凝土结构设计规范》(GB)&《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)&《重要用途钢丝绳》(GB&&)&&以及《建筑结构静力计算手册》(第二版)等。以下为转贴内容:&&1993年制订并下发的《编制建筑施工脚手架安全技术标准的统一规定》(建标〔号,以下简称《统一规定》),对涉及风荷载计算、实用设计表达式等脚手架设计计算方法的有关问题作出了规定。经4年的应用和研究,1997年通过并下发了该规定的修订稿,基本上形成了脚手架设计计算方法的框架,成为即将陆续颁布实施的各种建筑施工脚手架安全技术规范的指导性文件。&&&&由脚手架杆(构)件和连接件搭设而成的各种形式的脚手架、支撑架和其他用途架子所形成的脚手架结构,具有其自身的特点,不同于工程结构,不能完全套用钢结构的计算方法,应依据《统一规定》确定的方法和要求进行设计和计算。&&1《统一规定》对脚手架结构设计计算方法的规定&1.1对设计方法和设计要求的规定&&1.1.1&规定脚手架结构一律采用以概率理论为基础的极限状态设计法(简称概率极限状态设计法,即目前我国工程结构设计采用的方法)进行设计。&&&&&&&&&1.1.2&规定脚手架结构为临时工程结构,其结构重要性系数&0取0.9。&&&&&&&&&1.1.3&对脚手架结构设计可靠度的要求,考虑到无足够统计数据积累的情况,确定其采用概率极限状态设计的结果,应与我国的历史使用经验相一致,即若采用单一系数法进行设计时,其单一安全系数应满足:强度计算时的K1&1.5;稳定计算时的K2&2.0。为此,在计算式中引入材料强度附加分项系数&&m或抗力附加分项系数&&R,&&R=&0&&m=0.9&&m。&&&&&&&&1.1.4&规定钢管脚手架结构归入薄壁型钢结构,在涉及设计焊接连接、选用轴心受压杆件的稳定系数&时,应使用《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-87)。&1.1.5&规定脚手架的设计计算项目一般应包括:&&(1)构架的整体稳定性计算(可转化为对立杆稳定性的计算);&(2)水平杆件的强度、稳定性和刚度验算;&(3)附着、连墙件的强度和稳定性计算;&(4)抗倾覆验算;&&(5)地基基础和支承结构的验算。&&&&当脚手架的结构和设置设计都符合相应规范的不必计算的要求时,可不进行计算;当作业层施工荷载和构架尺寸不超过规范的限定时,一般可不进行水平杆件的计算。脚手架失稳(包括整体、局部和单肢)破坏是其最大的危险所在,一般必须进行计算;当脚手架的局部或单肢无显著的荷载或长度增大时,可不进行局部或单肢立杆的失稳验算。总之,在上述规定的计(验)算项目中,凡没有不必计算的可靠依据时,均应进行计算。&&1.1.6&按概率极限状态设计的要求,刚度(即变形)验算时的荷载取标准值;强度和稳定验算时的荷载取设计值,荷载的设计值等于其标准值乘上荷载分项系数。恒载(自重)分项系数&GK取1.2(在抗倾覆验算中的荷载有利时,取0.9);活载(施工荷载、风荷载)分项系数(&QK、&wk)取1.4;同时组合施工荷载和风荷载时,荷载组合系数&取0.85。&&1.2&对一般实用设计表达式的规定&&《统一规定》按两类构件(受弯、轴心受压)和两类荷载(不组合风载、组合风载)分别给出了脚手架结构的一般实用设计表达式,共两组4个式子。&&&对于受弯构件:&&&&不组合风载时为1.2SGK+1.4SQK&&&组合风载时为1.2SGK+1.4SGK&&&对于轴心受压杆件:&&&&不组合风载时为1.2SGK+1.4SQK&&&组合风载时为1.2SGK+1.4&0.85&&根据本文1.1.3对脚手架结构设计可靠度的要求,通过概率极限状态设计法与单一系数法两种&&设计表达式的比较,得到&&m的计算式。&&&对于受弯构件:&&&&不组合风载时为&&m=1.19&&&组合风载时为&&m=1.19&&&对于轴心受压杆件:&&&&不组合风载时为&&m=1.59&&&组合风载时为&&m=1.59&&&以上各式中:&&SCK&&&恒载标准值的作用效应(如轴力NGK、弯矩MGK);&SQK&&&施工荷载标准值的作用效应(如轴力NQK、弯矩MQK);&Swk&&&风荷载标准值的作用效应(如轴力Nwk、弯矩Mwk);&fk&&&材料强度的标准值;&f&&&材料强度的设计值,&&&R&&&抗力分项系数,钢结构的&R取1.165;&W&&&截面模量(截面抵抗矩);&&&&&轴心受压杆件的稳定系数;&A&&&杆件的毛截面积。&&&为方便计算,各脚手架标准的编制组可根据相应脚手架的受荷情况,统计出&和&值的范围,编制出&&m表,以供读者使用。亦可取,给出KI值。例如,已定稿的《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》取KI=0.725(用于稳定计算)。&&&&当将相应的轴力和弯矩取代一般实用设计表达式中的作用效应S时,即可得到设计使用的计算式(见后述)。计算式一般都采用荷载计算值的作用效应,即在计算式中不出现荷载分项系数。1.3&对风荷载计算的规定&&&&《统一规定》给出了脚手架所受的风压标准值Wk的计算式。&&&当脚手架的设置高度<100m时:&&&当脚手架的设置高度&100m时:&式中W0&&&基本风压;
答案创立者
以企业身份回答&
国内常用的扣件式钢管脚手架是铸铁制作,其机械性能应符合《钢管脚手架扣件式钢管脚手架》(GB)材质不低于KT330-08。还要求扣件式钢管脚手架系统零件少,安装简单,便于拆卸。 除了铸铁扣件式钢管脚手架外,还有钢扣件式钢管脚手架。钢扣件式钢管脚手架一般又分为铸钢扣件式钢管脚手架和钢板冲压、液压扣件式钢管脚手架,铸钢扣件式钢管脚手架的生产工艺与铸铁大致相同,而钢板冲压、液压扣件式钢管脚手架则是采用3.5-5mm的钢板通过冲压、液压技术压制而成。钢扣件式钢管脚手架各种性能都比较优越,如抗断性、抗滑性、抗变形、抗脱、抗锈等
立杆(这里主要说楼面或者大梁的支撑立杆)构造,主要解决一个"压杆稳定"问题。这里仅仅根据一般情况给出建议。  (近来报道的在建建筑物垮塌事故,很多是没有重视模板支撑系统,没有按照规定工作)  1、立杆纵横间距,应当根据承重,根据计算确定。计算时除了要考虑混凝土重量,还要考虑模板自重,还要考虑浇灌混凝土是冲击荷载,还要考虑工人、工具、机具的重量。当倾倒混凝土非常快时,冲击荷载极大。(大建筑公司规定,模板支撑系统必须要给出计算书)  2、若接长立杆用了扣件(不是对接扣件),应当考虑一个扣件的最大承重不能超过700公斤(滑动摩擦),一般按照不大于500公斤计算(无法保证每个扣件都按照标准紧固)。  3、为了加强立杆稳定,必须按规范要求设置双向节点约束:  ①、必须有&扫地杆&。双向设置,距离立杆底端20~30厘米。防止立杆底部滑移。  ②、立杆中部应当设置双向水平横拉杆(联系杆)、第一根拉杆高度不低于180厘米,不高于200厘米。(是为了不妨碍工人作业通过)  ③、以上的水平横拉杆,每间距大约150厘米。  4、必须保证立杆底端放置在稳固的支撑上。不允许直接放置在泥土上。并防止泥土受到水浸软化。  以上仅仅是基本要求,具体的看相关规范。
正在进行的活动
生意经不允许发广告,违者直接删除
复制问题或回答,一经发现,拉黑7天
快速解决你的电商难题
店铺优化排查提升2倍流量
擅长&nbsp 店铺优化
您可能有同感的问题
扫一扫用手机阿里看生意经
问题排行榜
当前问题的答案已经被保护,只有知县(三级)以上的用户可以编辑!写下您的建议,管理员会及时与您联络!
server is ok扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
建筑施工中外脚手架内排立杆与建筑物的距离不应大于多少?
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
不大于0.4倍立杆横距,且不大于500mm
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码建筑施工用脚手架与外架的区别是什么? ...
建筑施工用脚手架与外架的区别是什么?
被浏览1985次
我来帮他解答
里脚手架又称内墙脚手架,是沿室内墙面搭设的脚手架,它可用于内外墙砌筑和室内装修施工.里脚手架用料少,但拆除频繁.其结构形式有折叠式,门柱式,支架式等多种.计算里脚手架工程量:1.里脚手架的工程量按建筑物的建筑面积计算.考虑到工业建筑和民用建筑的特点,定额子目中分别套算.2.当建筑物层高在3.6m以内按各层建筑面积计算,楼层高度超过3.6m时,每增加1.2m按调增子目计算,不足0.6m时不计算.计算公式如下:里脚手架调增系数=(楼层高度-3.6m)/1.2m 3.按满堂脚手架计算规则应计算满堂脚手架者,其里脚手架按该部分建筑面积的50%计算.4.没有建筑面积部分的脚手架搭设,按相应项目规定分别计算.
希望帮助到你!
里脚手架:搭设于建筑物内部,每砌完一层墙后,即将其转移到上一层楼面,进行新的一层砌体砌筑,它可用于内外墙的砌筑和室内装饰施工。里脚手架用料少,但装、拆频繁,故要求轻便灵活,装、拆方便。其结构形式有折叠式,支柱式,门架式等多种。
外脚手架:指在建筑物外围所搭设的脚手架。外脚手架使用广泛,各种落地式外脚手架、挂式脚手架、挑式脚手架、吊式脚手架等,一般均在建筑物外围搭设。外脚手架多用于外墙砌筑、外立面装修以及钢筋混凝土工程。
施工脚手架指施工现场为工人操作并解决垂直和水平运输而搭设的各种支架。建筑界的通用术语,指建筑工地上用在外墙、内部装修或层高较高无法直接施工的地方。主要为了施工人员上下干活或外围安全网维护及高空安装构件等,说白了就是搭架子,脚手架制作材料通常有:竹、木、钢管或合成材料等。有些工程也用脚手架当模板使用,此外在广告业、市政、交通路桥、矿山等部门也广泛被使用。外架是施工脚手架的一种,目的是为建筑施工而搭设在外墙外边线外的上料、堆料与施工作业用的临时结构架。不管是外架还是施工脚手架,一般都是架子工搭设。
瞎激动51&回答:预算定额:是规定消耗在合格质量的单位工程基本构造要素上的人工、材料和机械台班的数量标准,是计算建筑安装产品价格的基础。   概算定额:是在相应预算定额的基础上,根据有代表性的设计图纸和有关资料,经过适当综合、扩大以及合并而成的,介于预算定额和概算指标之间的一种定额。 概算定额的定义是预算定额的综合扩大,说个例子,砌24墙,双面抹灰,预算定额需要套砖砌体,和抹灰,概算定额只套一个砖砌体就可以了(里面已含抹灰)。这是两种定额的套用。你说的例子是这样:一个项目立项,项目建议书阶段首先要做项目估算,可行性报告阶段项目概算(此阶段概算有可能用概算定额,也有可能用概算指标),初步设计阶段的项目概算就是用概算定额了,项目招标前的招标控制价就是施工图预算(这个就是套预算定额),结算造价是中标价(合同价款)+变更索赔费用-应扣除费用(罚款,预付款,质保金之类的),一个项目结算额是10W,施工图预算有可能只有5W(变更说不准的,现实中结算超合同额2,3倍的情况也是存在的。两种定额套相同工程所得出的价格肯定不一样,一般应该是概算定额高,因为编制项目概算时,设计深度不够,项目概算要考虑变更及漏项的问题。
可爱的橙子&回答:一、搭设形式
在一层砼地面上搭设满堂脚手架至屋面。
二、脚手架构造
本工程立杆排距为1.5m,立杆柱距1.5m,立杆外侧距建筑物为200mm。竖立杆时,杆件长短要搭配使用;立杆接头除顶层可采用搭接外,其余必须采用对接扣件进行对接。对接时,对接扣件交错布置,两个相邻立杆上接头不能设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开距离不小于500mm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3。搭接时的搭接长度Ld≥1000mm,用不少于两个旋转扣件扣牢,扣件的外边缘距杆端距离为150mm。立杆应沿其轴线搭设到要求位置(6米)。
立杆上必须设置纵横向扫地杆。纵向扫地杆用直角扣件固定在距垫板下皮150mm处的立杆上。横向扫地杆用直角扣件紧靠纵向扫地杆下方固定在立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延伸两跨与立杆固定,且高低差不应大于1米。
立杆的垂直偏差不大于架高的1/300,同时其绝对偏差不大于75mm。
大横杆步距为1.5m,长度为6m,对立杆起约束作用,与立杆用直角扣件扣紧,不得遗漏。上下相邻的大横杆在立杆的里外两侧错开布置,减少立杆偏心受荷。大横杆采用对接扣件连接,接头与相邻立杆距离≤500mm。同一平面内侧和外侧、上步和下步相邻的两根大横杆的接头均应相互错开,不得出现在同一跨间内,水平间距为≥500mm。同一排大横杆水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250且不大于50mm。
立杆及大横杆接头位置详见下图1:
所有脚手架沿两端转角处起,每3根立杆设一道,连续布置
。剪刀撑从脚手架纵向两端搭起,采用单杆沿架高连续设置.
剪刀撑斜杆用旋转扣件扣在小横杆伸出端上,旋转扣件中心距主节点的距离不得大于150mm。斜杆与水平面的夹角为45°。
斜杆的接头除顶层可以采用搭接外,其余各接头均采用对接扣件连接。
脚手板采用木脚手板,对接平铺设置在三根均匀分布大横杆上,在架子宽度内全部铺严、铺满,并沿脚手板内外两侧通长设不小于180mm高挡脚板,脚手板平面内侧离墙间距不大于200mm。脚手板用8#铅丝与大横杆(挡脚板为立杆)绑扎牢固,不得在人行走时滑动,严禁出现端头超出支撑横杆150mm的探头板。
靠近主节点设置,偏离主节点的距离不得大于300mm,从底步第一根大横杆处开始设置,间距:竖向为每层,横向为4.5米。脚手架与建筑物的连接点,遇柱与柱锚固;无柱时,在梁或外挑板上予埋Φ22的钢筋环,将连墙杆与之连接见下图2。本工程连墙杆采用刚性连接,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。
连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端应下斜连接,禁止采用上斜连接。
6、护栏和挡脚板
在铺脚手板的操作层上必须设置挡脚板和一道护栏,栏杆高度1.2m,挡脚板高不小于180mm。
满堂脚手架施工工艺
搭设的顺序
一层砼地面→摆放扫地杆→自角部起依次向两边竖立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆也与该立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直)、在该扫地杆另一端连第二根立杆和第二根平行扫地杆、再这两根扫地杆上分别固定第三、四根立杆,待每边竖起4根立杆后,装设第一步大横杆、校正立杆垂直和横杆水平使其符合要求后,按45±5KNm力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构架质量,严格确保设计要求和构架质量→设置连墙杆→随搭设进程及时装设连墙杆和剪刀撑→铺设脚手板和装设作业层栏杆、铺挡脚板。
2、搭设的方法
脚手架搭设前,依据建筑物形状放线,并根据柱距排好立杆。
搭设大横杆时必须在角部交圈并与立杆连接固定,铺板时应处理好东西两面和南北两面的作业层交汇搭接形成的小错台构造。当要求周边铺板高度一致时,角部应增设立杆和纵向水平杆(至少与3根立杆连接)。
当搭至有连墙件的构造节时,在搭设完该处的立杆、大横杆后,应立即设置连墙件。在顶排连墙杆上的架高(以大横杆计)不得多于两步,搭设时及时设置剪刀撑,不得滞后超过两步距。
扣件安装时应注意扣件规格必须与钢管外径相同,拧固时要用力矩扳手,扭力矩控制在45±5KNm,防止用力过大螺栓溢扣。在主节点处固定大横杆、小横杆、剪力撑、斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。对接扣件的开口应朝架子内侧,螺栓向上,避免开口朝上,以防雨水进入。
各杆件相交伸处的端头均大于100mm,以防止杆件滑脱。
工人在架上进行搭设作业时,作业面上需铺设临时脚手板并用铅丝绑扎固定。
当未完成整体脚手架的搭设时,在下班前,必须对所搭的架子部分进行临时固定,以免发生意外.
脚手架的搭设必须统一交底后作业,统一指挥,严格按照相应安全规范施工.
脚手架的拆除
拆除脚手架前的准备工作:全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、支撑体系等是否符合安全要求;根据检查结果及现场情况编制拆除方案并经有并部门批准;进行技术交底;根据拆除现场的情况,设围栏或警戒标志,并有专人看守;清除脚手架中留存的材料、电线等杂物。
拆除架子的工作地区,严禁非操作人员进入。
拆架前,应有现场施工负责人批准手续,拆架子时必须有专人指挥,做到上下呼应,动作协调。
拆除顺序应是后搭设的部件先拆,先搭设的部件后拆,严禁采用推倒或拉倒的拆除做法。
固定件应随脚手架逐层拆除,当拆除至最后一节立管时,应先搭设临时支撑加固后,方可拆固定件与支撑件。
拆除的脚手架部件应及时运至地面,严禁从空中抛掷。
运至地面的脚手架部件,应及时清理、保养。根据需要涂刷防锈油漆,并按品种、规格入库堆放
AN拉勾勾&回答:脚手架工程
(1) 构配件选用和测算依据
本工程脚手架采用Φ48,3.5mm壁厚钢管和相应的扣件、密目安全网、大眼网脚手板等。其中钢管规格从0.5m到6m不等,扣件主要有转轴、十字、接头扣件。碗扣脚手架也采用Φ48,3.5壁厚钢管和相应的扣件、主要有1.0×1.0m、1.2×1.2m、1.5×1.5m等几种规格。脚手板主要有2m和3m两种。
2) 测算依据
脚手架投入量:用于模板支撑的部分钢管架料按照1.5层的量考虑:外脚手架钢管用量按照全封闭脚手架考虑;安全网按照外脚手架满挂考虑。
(2) 检查与验收
1) 钢管的有关检查规定
钢管、扣件、安全网等必须具有产品质量合格证。
所有构配件必须具有质量检验报告,钢管材质检验方法必须符合现行国家标准《金属拉伸实验方法》(GB/T228)的有关规定,质量应符合《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235.A级钢的规定。
钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划痕。
钢管外径尺寸48mm允许偏差为0.5mm;壁厚3.5mm允许偏差.0.5mm;钢管两端面切斜偏差1.7mm;
修整检查应每年一次。检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取三根,在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查,钢管外表面锈蚀深度允许偏差为≤0.5mm,超过此规定不得使用。
所有新、旧钢管表面必须刷防锈漆,分规格做好标记。
2) 扣件的有关检查规定:
扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。当对扣件质量有怀疑时,必须按现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定进行抽样检测。
旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须进行更换;
新、旧扣件均进行防锈处理。
3) 木脚手板的检查规定:
木脚手板的宽度不宜小于200mm,厚度不应小于50mm,两端应各设直径为4mm的镀锌钢箍两道;
木脚手板应采用杉木或松木制作,其材质必须符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ5)中Ⅱ级材质的规定;
腐朽的脚手板不得使用。
(3) 安全管理
脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。
搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
脚手架的构配件质量与搭设质量应按规定进行检查验收,合格后方准使用。
作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载;不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。
当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。
在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆;连墙件。
不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并报主管部门批准。
搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施。
在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。
工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的有关规定执行。
搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。
b. 外檐扣件式脚手架体系
(1) 基本构造要求
本工程外檐采用双排落地式脚手架,立杆横距为1.50m,纵距为1.50m,步距为1.50m,双排里立杆离墙面为0.30m,小横杆间距0.7~0.9m。
脚手架搭设在建筑物周边,基础采用素土夯实,高于其他室外地面200~300mm,并浇筑两道厚200mm、宽500mm的混凝土地梁,强度等级C20;
立杆的接头位置应错开在不同的步距内,大横杆错开2.0m。
立杆的垂直偏差要求,角柱垂直误差
kitty1235&回答:建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。
你说的建筑公司应该是施工总承包吧!分为特级资质、一级资质、二级资质、三级资质。
特级和一级的主要区别就在本身实力和可接工程范围,特级资质标准:
1、企业注册资本金3亿元以上。
2、企业净资产3.6亿元以上。
3、企业近3年年平均工程结算收入15亿元以上。
4、企业其他条件均达到一级资质标准。
一级资质标准:
1、企业近5年承担过下列6项中的4项以上工程的施工总承包或主体工程承包,工程质量合格。
(1)25层以上的房屋建筑工程;
(2)高度100米以上的构筑物或建筑物;
(3)单体建筑面积3万平方米以上的房屋建筑工程;
(4)单跨跨度30米以上的房屋建筑工程;
(5)建筑面积10万平方米以上的住宅小区或建筑群体;
(6)单项建安合同额1亿元以上的房屋建筑工程。
2、企业经理具有10年以上从事工程管理工作经历或具有高级职称;总工程师具有10年以上从事建筑施工技术管理工作经历并具有本专业高级职称;总会计师具有高级会计职称;总经济师具有高级职称。
企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于300人,其中工程技术人员不少于200人;工程技术人员中,具有高级职称的人员不少于10人,具有中级职称的人员不少于60人。
企业具有的一级资质项目经理不少于12人。
3、企业注册资本金5000万元以上,企业净资产6000万元以上。
4、企业近3年最高年工程结算收入2亿元以上。
5、企业具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备。
承包工程范围:
特级企业:可承担各类房屋建筑工程的施工。
一级企业:可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施工:
(1)40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程;
(2)高度240米及以下的构筑物;
(3)建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。
另外,同样的工程收费标准不同,特级自然要多;对于各种建造师和特殊工种,特级企业要多且级别高
qq&回答:编制建筑施工脚手架安全技术标准的统一规定
说明:这是一个1997年标准的摘录文本,内容基本齐全,所缺少的计算公式可以在《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)等规范中查到。在使用过程中,有关内容应该以《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》和《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范(JGJ 128-2010)为准。
另外,依据宗良的操作体会,如果确保计算的万无一失,仅仅依靠计算机辅助软件是远远不足的,只知其然不知其所以然,以已昏昏做出来的成果是不能使人昭昭的,至少还需要读懂如下规范:
《建筑结构荷载规范》(GB) 《钢结构设计规范》(GBJ17-2003) 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB) 《混凝土结构设计规范》(GB) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《重要用途钢丝绳》(GB
以及《建筑结构静力计算手册》(第二版)等。以下为转贴内容:
1993年制订并下发的《编制建筑施工脚手架安全技术标准的统一规定》(建标〔号,以下简称《统一规定》),对涉及风荷载计算、实用设计表达式等脚手架设计计算方法的有关问题作出了规定。经4年的应用和研究,1997年通过并下发了该规定的修订稿,基本上形成了脚手架设计计算方法的框架,成为即将陆续颁布实施的各种建筑施工脚手架安全技术规范的指导性文件。
由脚手架杆(构)件和连接件搭设而成的各种形式的脚手架、支撑架和其他用途架子所形成的脚手架结构,具有其自身的特点,不同于工程结构,不能完全套用钢结构的计算方法,应依据《统一规定》确定的方法和要求进行设计和计算。
1《统一规定》对脚手架结构设计计算方法的规定? 1.1对设计方法和设计要求的规定
1.1.1 规定脚手架结构一律采用以概率理论为基础的极限状态设计法(简称概率极限状态设计法,即目前我国工程结构设计采用的方法)进行设计。
1.1.2 规定脚手架结构为临时工程结构,其结构重要性系数γ0取0.9。?
1.1.3 对脚手架结构设计可靠度的要求,考虑到无足够统计数据积累的情况,确定其采用概率极限状态设计的结果,应与我国的历史使用经验相一致,即若采用单一系数法进行设计时,其单一安全系数应满足:强度计算时的K1≥1.5;稳定计算时的K2≥2.0。为此,在计算式中引入材料强度附加分项系数γ′m或抗力附加分项系数γ′R,γ′R=γ0γ′m=0.9γ′m。
1.1.4 规定钢管脚手架结构归入薄壁型钢结构,在涉及设计焊接连接、选用轴心受压杆件的稳定系数φ时,应使用《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-87)。 1.1.5 规定脚手架的设计计算项目一般应包括:
(1)构架的整体稳定性计算(可转化为对立杆稳定性的计算); (2)水平杆件的强度、稳定性和刚度验算; (3)附着、连墙件的强度和稳定性计算; (4)抗倾覆验算;
(5)地基基础和支承结构的验算。
当脚手架的结构和设置设计都符合相应规范的不必计算的要求时,可不进行计算;当作业层施工荷载和构架尺寸不超过规范的限定时,一般可不进行水平杆件的计算。脚手架失稳(包括整体、局部和单肢)破坏是其最大的危险所在,一般必须进行计算;当脚手架的局部
或单肢无显著的荷载或长度增大时,可不进行局部或单肢立杆的失稳验算。总之,在上述规定的计(验)算项目中,凡没有不必计算的可靠依据时,均应进行计算。
1.1.6 按概率极限状态设计的要求,刚度(即变形)验算时的荷载取标准值;强度和稳定验算时的荷载取设计值,荷载的设计值等于其标准值乘上荷载分项系数。恒载(自重)分项系数γGK取1.2(在抗倾覆验算中的荷载有利时,取0.9);活载(施工荷载、风荷载)分项系数(γQK、γwk)取1.4;同时组合施工荷载和风荷载时,荷载组合系数ψ取0.85。
1.2 对一般实用设计表达式的规定
《统一规定》按两类构件(受弯、轴心受压)和两类荷载(不组合风载、组合风载)分别给出了脚手架结构的一般实用设计表达式,共两组4个式子。
对于受弯构件:
不组合风载时为1.2SGK+1.4SQK
组合风载时为1.2SGK+1.4SGK
对于轴心受压杆件:
不组合风载时为1.2SGK+1.4SQK
组合风载时为1.2SGK+1.4×0.85
根据本文1.1.3对脚手架结构设计可靠度的要求,通过概率极限状态设计法与单一系数法两种
设计表达式的比较,得到γ’m的计算式。
对于受弯构件:
不组合风载时为γ’m=1.19
组合风载时为γ’m=1.19
对于轴心受压杆件:
不组合风载时为γ’m=1.59
组合风载时为γ’m=1.59
以上各式中:
SCK———恒载标准值的作用效应(如轴力NGK、弯矩MGK); SQK———施工荷载标准值的作用效应(如轴力NQK、弯矩MQK); Swk———风荷载标准值的作用效应(如轴力Nwk、弯矩Mwk); fk———材料强度的标准值; f———材料强度的设计值,
γR———抗力分项系数,钢结构的γR取1.165; W———截面模量(截面抵抗矩); φ———轴心受压杆件的稳定系数; A———杆件的毛截面积。
为方便计算,各脚手架标准的编制组可根据相应脚手架的受荷情况,统计出η和λ值的范围,编制出γ’m表,以供读者使用。亦可取,给出KI值。例如,已定稿的《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》取KI=0.725(用于稳定计算)。
当将相应的轴力和弯矩取代一般实用设计表达式中的作用效应S时,即可得到设计使用的计算式(见后述)。计算式一般都采用荷载计算值的作用效应,即在计算式中不出现荷载分项系数。1.3 对风荷载计算的规定
《统一规定》给出了脚手架所受的风压标准值Wk的计算式。
当脚手架的设置高度<100m时:
当脚手架的设置高度≥100m时: 式中W0———基本风压;
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All