防渗墙造孔清孔的方法检查合格证里面的相应孔深是什么意思?

贵州水投工程管理文件水利水电工程 施工质量检验与评定表格汇编(上册) 发布 施 实

    水利水电工程 施工质量检验与评定表格汇编批准:赵爱平审核:张显书张平俊校核:李浪 吴建中杨锡林陈德军杜峰编写:邵章品袁遗明邓斐刘俊高克浪 文才华 周书莎公司名称: 贵州省水利投资(集团)有限责任公司 地 址: 贵州省贵阳市西湖巷 32 号

    编写说明中发〔2011〕1 号、国发〔2012〕2 号、黔党发〔2011〕2 号文和《贵州省水利 建设生态建设石漠化治理综合规划》等一系列促进贵州水利建设的文件发布以后,贵 州水利迎来了大发展、大跨越的机遇,为加快我省骨干水源工程建设步伐,加强工程 项目施工质量管理,结合我省水利工程建设实际,集团公司组织编写了《水利水电工 程施工质量检验与评定表格汇编》 。 按照严格过程控制、强化质量检验、规范验收评定工作、保证工程质量的原则, 水利部对 《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准 (试行) 》 (SDJ 249.1~ 4-88) 、 《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)试行—碾压式土石 坝和浆砌石坝》 ( SL38-92 ) 和 《 堤 防 工 程 施 工 质 量 评 定 与 验 收 规 程 ( 试 行 ) 》 (SL239-1999)等六项标准按专业进行全面修订,并于 2012 年底发布新标准《水利 水电工程单元工程施工质量验收评定标准》 (SL 631~637-2012)等七项新标准,本 系列验评表格即参照新标准编制。 主要依据标准和规程如下: 《水利水电施工质量检验与评定规程》 (SL 176-2007) 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准 土石方工程》 (SL 631-2012) 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准 混凝土工程》 (SL 632-2012) 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准 地基处理与基础工程》 (SL 633-2012) 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准 堤防工程》 (SL 634-2012) 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准 水工金属结构安装工程》 (SL 635-2012) 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准 水轮发电机组安装工程》 (SL 636-2012) 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准 水力机械辅助设备系统安装工程》 (SL 637-2012) 《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(五) 发电电气设备安装工程(试行) 》 (SDJ 249.5-88) 《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(六) 升压变电电气设备安装工程(试行) 》 (SDJ 249.6-88) 《水土保持工程质量评定规程》 (SL 336-2006) 《水利水电建设工程验收规程》 (SL 223-2008) 全书分为十一部分,如下: 第一部分:工程项目施工质量评定表

    第二部分:土石方工程 第三部分:混凝土工程 第四部分:地基处理与基础工程 第五部分:堤防工程 第六部分:水工金属结构安装工程 第七部分:水轮发电机组安装工程 第八部分:水力机械及辅助设备系统安装工程 第九部分:发电电气设备安装工程 第十部分:升压变电电气设备安装工程 第十一部分:水土保持工程 其中第九部分、 第十部分相关验收与评定标准还在修订过程中, 水利部尚未发布, 本次未收录,涉及到的验收与评定延用《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评 定标准(五)——发电电气设备安装工程(试行) 》 (SDJ249.5-88) 、 《水利水电基本 建设工程单元工程质量等级评定标准(六)——升压变电电气设备安装工程(试行) 》 (SDJ249.6-88) 。 由于时间仓促、收集资料有限,本书汇编过程中难免存在不足之处,敬请大家指 正。 贵州省水利投资(集团)有限责任公司 2013 年 6 月 编写

158汇编 内部资料 注意保存贵州省水利投资(集团)有限责任公司

294贵州省水利投资(集团)有限责任公司 汇编 内部资料 注意保存

    《水利水电工程施工质量检验与评定表格汇编》 填表基本规定《水利水电工程施工质量检验与评定表格汇编》 (以下简称《评定表》)是检验与 评定施工质量的基础资料, 也是进行工程维修和事故处理的重要参考。 SL223-2008 《水 利水电建设工程验收规程》规定, 《评定表》是水利水电工程验收的备查资料。 《水利 基本建设项目(工程)档案资料管理规定》要求,工程竣工验收后, 《评定表》归档长期 保存。因此,对《评定表》的填写,作如下基本规定: 1.单元(工序)工程完工后,应及时评定其质量等级,并按现场检验结果,如实填 写《评定表》 。现场检验应遵守随机取样原则。 2. 《评定表》应使用蓝色或黑色墨水钢笔填写,不得使用圆珠笔、铅笔填写。 3.文字。应按国务院颁布的简化汉字书写。字迹应工整、清晰。 4.数字和单位。数字使用阿拉伯数字(1、2、3、?、9、O)。单位使用国家法定 计量单位,并以规定的符号表示(如:MPa、m、m3、t、?)。 5.合格率。用百分数表示,小数点后保留一位。如果恰为整数,则小数点后以 O 表示。例如:95.O% 6.改错。将错误用斜线划掉,再在其右上方填写正确的文字(或数字),禁止使用 改正液、贴纸重写、橡皮擦、刀片刮或用墨水涂黑等方法。 例如:??表面有裂缝纹,抗压强度 25 7.表头填写: ①单位工程、分部工程名称,按项目划分确定的名称填写。 ②单元工程名称、部位:填写该单元工程名称(中文名称或编号),部位可用桩号、 高程等表示。 ③工序编号:可根据单元工程所涉及到的工序内容进行统一编号。 ④单元工程量:填写本单元主要工程量。 ⑤评定(检验)日期:年——填写 4 位数,月——填写实际月份(1~12 月),日— —填写实际日期(1~31 日)。 8.质量标准中,凡有“符合设计要求”者,应注明设计具体要求(如内容较多, 可附页说明)。凡有“符合规范要求”者,应标出所执行的规范名称及编号。~1~23.3MPa

    9.检验记录。文字记录应真实、准确、简练。数字记录应准确、可靠,小数点后 保留位数应符合有关规定。 10.设计值按施工图填写。实测值填写实际检测数据,而不是偏差值。当实测数 据多时,可填写实测组数、实测值范围(最小值~最大值)、合格数,但实测值应作表 格附件备查。 11. 《评定表》中列出的某些项目,如实际工程无该项内容,应在相应检验栏内用 斜线“/”表示。 12. 《评定表》表头至施工单位自评意见栏均由施工单位经“三检”合格后填写, 监理单位在复核质量等级时,如对施工单位填写的质量检验资料有不同意见,可在监 理单位复核意见栏内填写出正确的等级。 13. 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程施工质量的验收评定应由建设单位 (或 委托监理单位)主持,应由建设、设计、监理、施工等单位的代表组成联合小组,共 同验收评定,并应在验收前通知工程质量监督机构。 14.表尾填写:施工单位自评意见由施工单位负责终验的专职质检员(或质量工程 师)填写,如果该项目由分包单位施工的,应由总包单位负责终验的专职质检员(或 质量工程师)填写,签字并加盖公章。监理单位复核意见由负责该项目的监理工程师 复核质量等级,签字并加盖公章。 (1)所有签字人员,必须由本人按照身份证上的姓名签字,不得使用化名,也不 得由其他人代为签名。签名时应填写填表日期。 (2)公章是指具有法人资格单位的现场派出机构的公章。~2~

engineering工程满足国家和水利行业相关标准及合同约定要求的程度,在安全、功能、适用、外观及环境 保护等方面的特性总和。 ? 质量检验 quality inspection通过检查、量测、试验等方法,对工程质量特性进行的符合性评价。 ? 质量评定 quality assessment将质量检验结果与国家和行业技术标准以及合同约定的质量标准所进行的比较活动。 ? 单位工程 unit project具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。 ? 分部工程 separated part project在一个建筑物内能组合发挥一种功能的建筑安装工程,是组成单位工程的部分。对单位工程安 全、功能或效益起决定性作用的分部工程称为主要分部工程。 ? 单元工程 separated item concealment主要建筑物的地基开挖、地下洞室开挖、地基防渗、加固处理和排水等隐蔽工程中,对工程安 全或功能有严重影响的单元工程。 ? 主要建筑物及主要单位工程 main structure & main unit porject主要建筑物, 指其失事后将造成下游灾害或严重影响工程效益的建筑物, 如堤坝、 泄洪建筑物、 输水建筑物、电站厂房及泵站等。属于主要建筑物的单位工程称为主要单位工程。 ? 中间产品 intermediate product工程施工中使用的砂石骨料、石料、混凝土拌和物、砂浆拌和物、混凝土预制构件等土建类工 程的成品及半成品。~3~

quality在水利水电工程建设过程中,由于建设管理、监理、勘测、设计、咨询、施工、材料、设备等 原因造成工程质量不符合国家和行业相关标准以及合同约定的质量标准, 影响工程使用寿命和对工 程安全运行造成隐患和危害的事件。 ? 质量缺陷 defect of constructional quality对工程质量有影响,但小于一般质量事故的质量问题。~4~

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21建筑物外观尺寸 轮廓线顺直 表面平整度 立面垂直度 大角方正 曲面与平面联结平顺 扭面与平面联结平顺 马道及排水沟 梯步 栏杆 扶梯 闸坝灯饰 混凝土表面无缺陷 表面钢筋割除 砌体 勾缝 宽度均匀、平整 竖、横缝平直浆砌卵石露头均匀、整齐 变形缝 启闭平台梁、柱、排架 建筑物表面清洁、无附首物 升压变电工程围墙 (栏栅) 、 杆、 架、塔、柱~5~

厂区绿化 合 单项目法人外 观 质 量 评 定 组 成 员监理设计施工运行管理核定意见: 工程质量监督机构 核定人: 年 注:量大时,标准分采用括号内数值 (盖公章) 月 日~6~

    表 A.2.1水工建筑物外观质量评定表 填表说明填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 1.本表用于水工建筑物单位工程外观质量评定。表中各项质量标准,是在主体工程开工初期 由项目法人组织监理、设计、施工等单位根据本工程特点(等级及使用情况等)共同研究提出,报质 量监督机构确认后执行。 2.外观质量等级评定工作是在单位工程完工后,由项目法人(建设单位)组织、质量监督机构 主持,项目法人(建设单位)、监理、设计、施工及管理运行等单位组成外观质量评定组,进行现场 检验评定。参加外观质量评定组的人员,必须具有工程师及以上技术职称。评定组人数不应少于 5 人,大型工程不宜少于 7 人。 3.检测数量。全面检查后,抽测 25%,且各项不少于 10 点。 4.评定等级标准。测点中符合质量标准的点数占总测点数的百分率为 100%时,评为一级。合 格率为 90.0%~99.9%时,评为二级。合格率为 70.0%~89.9%时,评为三级。合格率小于 70.0%时, 评为四级。其下方的百分数为相应于所得标准分的百分数。每项评定得分按下式计算: 各项评定得分=该项标准分×该项得分百分率 评定得分小数点后保留一位,并填写在相应级别栏内。本例项次 1 建筑物外观尺寸,共检测 12 次,合格 11 次,合格率 91.7%,评为二级。本项标准分为 12 分,二级得分百分率为 90%,因此, 项次 1 得分为 12×90%=10.8 分,填写在项次 1 对应的二级处。项次 2 轮廓线顺直,共检测 10 次, 全部合格,合格率 100%,评为一级。该项标准分为 10 分,一级得分百分率为 100%,因此项次 2 得 分为 10×100%:10 分,将其填写在项次 2 相应的一级处。余此类推。 5.表中第 13 项混凝土表面缺陷指混凝土表面的蜂窝、麻面、挂帘、裙边、小于 3cm 的错台、 局部凹凸及表面裂缝等。如无上述缺陷,该项得分率为 100%,缺陷面积超过总面积 5%者,该项得 分为 0。 6.表中带括号的标准分为工作量大时的标准分。填表时,须将不执行的分数用“/”划掉, 如本例项次 8、9、10、14、18、22、24、25 中均划掉了不执行的分数。 7.合计应得分是实际评定各项标准分之和(本例为 1~7,9~16,18~20,22 等项标准分之和 为 118 分),实得分是各项实际得分之和,本例为 104.3 分。得分率计算如下: 得分率=(实得分/应得分)×100%,小数点保留一位 本例外观质量得分率=(104.3/118)×100%=88.4% 8.表尾由各单位参加外观质量评定的人员签名(施工单位 1 人,如本工程由分包单位施工,则 分包单位、总包单位各派 1 人参加。项目法人(建设)、监理、设计各 1~2 人,管理运行单位 1 人, 质量监督 2~3 人)。~7~

118分,实得104.3职分,得分率 称88.4签% 名单 位 名 称项目法人外 观 质 量 评 定 组 成 员监理设计施工运行管理核定意见: 工程质量监督机构 核定人: 年 注:量大时,标准分采用括号内数值 (盖公章) 月 日~9~

日项次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 外部尺寸 轮廓线项目表面平整度 曲面与平面联结 排水 上堤马道 堤顶附属设施 防汛备料堆放 草皮 植树 砌体排列 砌缝项目法人 外 观 质 量 评 定 组 成 员监理设计施工运行管理 核定意见: 工程质量监督机构 核定人: 年 ~ 10 ~ (盖公章) 月 日

日项次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 外部尺寸 轮廓线项目表面平整度 曲面与平面联结 扭面与平面联结 渠坡渠底衬砌 变形缝、结构缝 渠顶路面及排水沟 渠顶以上边坡 戗台及排水沟 沿渠小建筑物 梯步 弃渣堆放 绿化 原状岩土面完整性 合 单 位 计项目法人 外 观 质 量 评 定 组 成 员监理设计施工运行管理 核定意见: 工程质量监督机构 核定人: 年 (盖公章) 月 日~ 11 ~

施工单位 评定日期 评定得分(分) 一级 100% 二级 90% 三级 70% 四级 0 备 注 年 月 日项次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 外部尺寸 轮廓线项目表面平整度 立面平整度 大角方正 曲面与平面联结 扭面与平面联结 梯步 栏杆 灯饰 变形缝、结构缝 砌体 排水工程 建筑物表面 混凝土表面 表面钢筋切割 水工金属结构表面 管线(路)及电气设备 房屋建筑安装工程 绿化项目法人 监 设 施 理 计 工运行管理 核定意见:工程质量监督机构核定人: 年(盖公章) 月 日注:量大时,标准分采用括号内数值 ~ 12 ~

室内地面 楼梯、踏步、护栏 门窗 管道接口、坡度、支架给 排 水 采 暖卫生器具、支架、阀门 检查口、扫除口、地漏 散热器、支架 配电箱、盘、板、接线盒建 筑 电 气设备器具、开关、插座 防雷、接地 风管、支架 风口、风阀通 风 与 空 调风机、空调设备 阀门、支架 水泵、冷却塔 绝热 运行、平层、开关门电 梯层门、信号系统 机房 ~ 13 ~

    续表质量评价 项次 项 目 抽查质量状况 好 1 2 一般 差智 能 建 筑机房设备安装及布局 现场设备安装 外观质量综合评价 单 位 单 位 名 称 职 称 签 名项目法人 外 观 质 量 评 定 组 成 员监理设计施工运行管理 核定意见: 工程质量监督机构 核定人: 年 注:质量综合评价为“差”的项目,应进行返修 (盖公章) 月 日~

    水利水电工程表F重要隐蔽单元工程(关键部位单元工程)质量等级签证表单元工程量 施工单位 自评日期 年 月 日单位工程名称 分部工程名称 单元工程名称、部位 1.自评意见: 施工单位 自评意见 2.自评质量等级:终检人员: 监理单位 抽查意见 1.核定意见: 联合小组 核定意见 2.质量等级: 年 月 日 抽查意见: 监理工程师:保留意见 (签名) □ □ □ □ □ 1.地质编录 2.测量成果 3.检测试验报告(岩芯试验、软基承载力试验、结构强度等) 4.影像资料 5.其 它( ) 单 项目法人 联 合 小 组 成 员 施工单位 设计单位 监理单位 位 名 称 职务、职称 签 名备查资料 清 单运行管理 注: 重要隐蔽单元工程验收时, 设计单位应同时派地质工程师参加。 备查资料清单中凡涉及到的项目应在 “□” 内打“√” ,如有其他资料应在括号内注明资料的名称。签证表报质量监督机构核备。 ~ 15 ~

    表 F 重要隐蔽单元工程(关键部位单元工程)质量等级签证表 填表说明填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 1.本表是水利水电工程重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程“联合小组”核定质量等级的 统一格式。 2.单元工程量:根据单元的类型填写本单元工程的主要工程量。 3.重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程 ①重要隐蔽单元工程。指主要建筑物的地基开挖、地下洞室开挖、地基防渗、加固处理和排水 等隐蔽工程中,对工程安全或功能有严重影响的单元工程。 ②关键部位单元工程。 指对工程安全、 或效益、 或功能有显著影响的单元工程。 《评定标准》 (五)、 (六)中加“△”符号的(原称主要单元工程) ,属关键部位单元工程。 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程,应在项目划分时确定。 4.重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量经施工单位自评合格、监理单位抽检后,由项 目法人(或委托监理)、监理、设计、施工、工程运行管理(施工阶段已经有时)等单位组成联合 小组,共同检查核定其质量等级并填写签证表,报工程质量监督机构核备。~ 16 ~

    水利水电工程表 G-1单位工程名称 分部工程名称 分部工程量 项次 1 2 3 4 5 6 合计 重要隐蔽单元工程、关 键部位单元工程 施工单位自评意见 本分部工程的单元工程质量全部合格。 优良率为 元工程 量 启闭机质量 %,重要隐蔽工程及关键部位单 个,优良率为 ,中间产品质量 % 。原材料质 ,金属结构及 。质 监理工程师: 年 总监或副总监: 月 日 技术负责人: 现场代表: 年 月 日 分部工程质量等级: 分部工程质量等级: 监理单位复核意见 复核意见: 项目法人认定意见 认定意见: 单元工程类别 工程量 单元工程个数分部工程施工质量评定表施工单位 施工日期 评定日期 合格个数 自 年 月 年 日至 月 年 月 日 备 注 日其中优良个数,机电产品质量量事故及质量缺陷处理情况: 分部工程质量等级: 评定人: 项目技术负责人: (盖公章) 年 月 日(盖公章) 年 月 日 年(盖公章) 月 日核定(备)意见: 工程质量监督机构 核定等级: 核定(备)人: 年 月 日 负责人: 年 月 日注:分部工程验收的质量结论,由项目法人报工程质量监督机构核备。大型水利枢纽工程主要建筑物的分部工程 验收的质量结论,由项目法人报工程质量监督机构核定。~ 17 ~

    表 G-1 分部工程施工质量评定表 填表说明填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 1.本表是水利水电工程(含堤防工程)分部工程施工质量评定表的统一格式。 2.分部工程量,只填写本分部工程的主要工程量。 3.单元工程类别按《评定标准》的单元工程类型填写。 4.单元工程个数:指一般单元工程、重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程之和。 5.合格个数:指单元工程质量达到合格及以上质量等级的个数。 6.重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程: ①重要隐蔽单元工程。指主要建筑物的地基开挖、地下洞室开挖、地基防渗、加固处理和排水 等隐蔽工程中,对工程安全或功能有严重影响的单元工程。 ②关键部位单元工程。指对工程安全、或效益、或功能有显著影响的单元工程。 ③主要建筑物。指其失事后将造成下游灾害或严重影响工程效益的建筑物,如堤坝、泄洪建筑 物、输水建筑物、电站厂房及泵站等。 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程,应在项目划分时确定。 7.本表自表头到施工单位自评意见均由施工单位质检部门填写,并自评质量等级。评定人签 字后,由项目技术负责人签字并加盖公章。如本分部工程由分包单位施工,总包单位项目技术负责 人亦应签字,并盖公章。 8.监理单位复核意见栏,由负责该分部工程质量控制的监理工程师填写,签字后交总监或副 总监审核、签字并加盖公章。 9.项目法人认定意见栏,由负责该分部工程质量检查的现场代表填写,签字后交技术负责人 审核、签字并加盖公章。 10.质量监督机构栏,大型水利枢纽工程主要建筑物的分部工程质量,在施工单位自评、监理 单位复核、项目法人认定后,由质量监督机构核定人填写意见,签字,交质量监督项目站负责人审 查签字后,加盖公章。其余分部工程施工质量,在施工单位自评、监理单位复核、项目法人认定后, 报质量监督机构核备。质量监督机构核备的主要内容是:检查分部工程质量评定资料的真实性及其 等级评定是否准确,如发现问题,应及时通知监理单位重新复核。 11. 对于工程量大的工程, 常将原材料、 中间产品质量、 金属结构安装等放在分部工程中评定。 本例因工程量不太大,项目划分时,已明确将原材料、中间产品质量、金属结构安装及机电安装等 均纳入单位工程施工质量评定。故在评定分部工程施工质量时,未对其进行评定(在相应空格中加 “/”线)。 12.评定水轮发电机组安装分部工程质量等级时,应将水轮机、发电机及调速器的型号填写在 备注栏内。~ 18 ~

    13.分部工程施工质量标准: 合格:①单元工程质量全部合格,质量事故及质量缺陷已按要求处理,并经检验合格;②原材 料质量、中间产品及混凝土(砂浆)试件质量全部合格,金属结构及启闭机制造质量合格,机电产 品质量合格。 优良:①所含单元工程质量全部合格,其中 70%以上达到优良等级,重要隐蔽工程单元工程及 关键部位单元工程质量优良率达 90%以上,且未发生过质量事故;②中间产品质量全部合格,混凝 土(砂浆)试件质量达到优良等级(当试件组数小于 30 时,试件质量合格) ,原材料质量、金属结 构及启闭机制造质量合格,机电产品质量合格。~ 19 ~

    水利水电工程 分部工程施工质量评定表(例表)单位工程名称 分部工程名称 分部工程量 项次 1 2 3 4 5 6 合计 重要隐蔽单元工程、关 键部位单元工程泄水闸工程 闸室分部(土建) 混凝土1529m3施工单位 施工日期 评定日期 单元工程个数 合格个数 自贵州**水利水电建设工程公司年 月 年 日至 月 年 月 日 备 注 日单元工程类别工程量其中优良个数岩基开挖 混凝土 房 建856m 23 7 4 l 闸房m 80t210 6 2砼构件安装23 150m323 1监理单位复核意见15 l优良率65.2% 关键部位单元 工程l施工单位自评意见 本分部工程的单元工程质量全部合格。 优良率为 65.2%,重要隐蔽工程及关键部位 单元工程 1 个,优良率为 %。原材料质量 / ,中间产品质量 / ,金属结构及启闭 机质量 / ,机电产品质量 / 。质量事 故及质量缺陷处理情况: 无 。 分 部 工 程 质 量 等 级 :合格项目法人认定意见 认定意见:复核意见:同意施工单位自评意见。工程质量等级:合格 监理工程师: 年 月 日同意监理单位复核意见。分部工程质量等级:合格 现场代表: 年 技术负责人: 月 日评定人: 总监或副总监: 项目技术负责人: (盖公章) 年 月 日 年 核定(备)意见: 工程质量监督机构 核定等级: 核定(备)人: 年 月 日 负责人: 年 月 日 (盖公章) 月 日 年 (盖公章) 月 日注:分部工程验收的质量结论,由项目法人报工程质量监督机构核备。大型水利枢纽工程主要建筑物的分部工程 验收的质量结论,由项目法人报工程质量监督机构核定。~ 20 ~

个,优良率 分,得分率 %,主要分部工程优良率 %。 %。 自 年 月 年 日至 月 日 质量等级 分部工程名称 合格 优良 年 月 日施工质量检验资料 质量事故处理情况 观测资料分析结论 施工单位自评 等级: 评定人: 监理单位复核 等级: 复核人: 项目法人认定 等级: 认定人: 工程质量监督机构 核定等级: 核定人:项目经理:总监或副总监:单位负责人:机构负责人:(盖公章) 年 月 日(盖公章) 年 月 日 ~ 21 ~(盖公章) 年 月 日(盖公章) 年 月 日

    表 G-2 单位工程施工质量评定表 填表说明填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 1.本表是水利水电工程(含堤防工程)单位工程质量评定表的统一格式。 2.单位工程量,只填写本单位工程的主要工程量。 3.分部工程名称按项目划分时确定的名称填写,并在相应的质量等级栏内用“√”标明。主 要分部工程是指对工程安全、功能或效益起控制作用的分部工程,应在项目划分时确定。主要分部 工程名称前面应加“△”符号,本例中有两个主要分部工程。 4.表身各项由施工单位按照经建设、监理复核的质量结论填写。 5.表尾填写:①施工单位评定人指施工单位质检负责人,项目经理指该项目质量责任人。若 本单位工程是分包单位施工,本表应由分包单位上述人员填写和自评,总包施工单位质检处负责人 和项目经理审查、 签字、 加盖公章; ②监理单位复核人, 指负责本单位工程质量控制的监理工程师。 总监理工程师:实行了监理的工程,由总监或副总监签字,未实行监理的工程由建设单位技术负责 人签字;③项目法人复核人,指负责本单位工程质量管理的现场负责工程师。单位负责人:由建设 单位技术总工或技术负责人签字;④质量监督机构的核定人指负责本单位工程的质量监督员。项目 监督负责人指项目站长或该项目监督责任人。 6.关于原材料、中间产品、金属结构与启闭机、机电产品质量:对工程量大的工程,应计入 分部工程进行质量评定,评定单位工程质量时,不再重复评定原材料、中间产品??等质量。对工 程量不大的工程则计入单位工程评定。本例属工程量不太大的情况,在单位工程评定时,计入原材 料、中间产品、金属结构及启闭机制造质量。本单位工程无机电产品,故在该栏划“/”号。 7.单位工程施工质量标准: 合格:①所含分部工程质量全部合格;②质量事故已按要求进行处理;③外观质量得分率达到 70%以上;④单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全;⑤工程施工期及试运行期,单位工程观 测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。 优良:①所含分部工程质量全部合格,其中 70%以上达到优良等级,主要分部工程质量全部 优良,且施工中未发生过较大质量事故;②质量事故已按要求进行处理;③外观质量得分率达到 85%以上;④单位工程施工质量检验与评定资料齐全;⑤工程施工期及试运行期,单位工程观测资 料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。~ 22 ~

    水利水电工程 单位工程施工质量评定表(例表)工程项目名称 单位工程名称 单位工程量 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10**水利枢纽工程 溢流泄水坝 混凝土施工单位 施工日期 评定日期 质量等级 序 号 11贵州**水利水电建设工程公司自 年 月 年 日至 月 日 质量等级 分部工程名称 合格 优良 年 月 日分部工程名称 合格 优良5坝段▽412m以下 5坝段▽412m至坝顶 △溢流面及闸墩 6坝段▽412m以下 6坝段▽412m至坝顶 坝顶工程 上游护岸加固 7坝段(中孔坝段) △坝基灌浆 坝基及坝体排水分部工程共 14 外 观 质 量√ √ √ √ √ √ √ √ √ √11坝基开挖与处理 中孔弧门及启闭机安装 1#、2#弧门及启闭机安 装 检修门及门机安装√ √ √ √12 13 14 15 16 17 18 19 20个,全部合格,其中优良 应得 118个,优良率 78.6 %,主要分部工程优良率 100 %。 分,得分率 88.4 %。分,实得 104.3施工质量检验资料 质量事故处理情况 观测资料分析结论齐全 施工中未发生过质量事故~ 23 ~

    施工单位自评 等级:优良 评定人:监理单位复核 等级:优良 复核人:项目法人认定 等级:优良 认定人:工程质量监督机构 核定等级: 核定人:项目经理:总监或副总监:单位负责人:机构负责人:(盖公章) 年 月 日(盖公章) 年 月 日(盖公章) 年 月 日(盖公章) 年 月 日~ 24 ~

运行试验记录 ~ 25 ~ 闸门、拦污栅安装测量记录 压力钢管安装测量记录 中 间 产 品 砂浆拌和物及试件统计资料 混凝土预制件(块)检验资料 拦污栅出厂合格证及有关技术文件 闸门出厂合格证及有关技术文件 启闭机出厂合格证及有关技术文件 压力钢管生产许可证及有关技术文件 混凝土拌和物检查资料 混凝土试件统计资料 原 材 料 项 目 份数 年 核 查 月 情 日 况水泥出厂合格证、厂家试验报告 钢材出厂合格证、厂家试验报告 外加剂出厂合格证及技术性能指标 粉煤灰出厂合格证及技术性能指标 防水材料出厂合格证、厂家试验报告 止水带出厂合格证及技术性能试验报告 土工布出厂合格证及技术性能试验报告 装饰材料出厂合格证及有关技术性能资料 水泥复验报告及统计资料 钢材复验报告及统计资料 其他原材料出厂合格证及技术性能资料 砂、石骨料试验资料 石料试验资料

焊缝探伤报告及焊工资质证明 机组调试及试验记录 水力机械辅助设备试验记录 发电电气设备试验记录 升压变电电气设备检测试验报告 管道试验记录 72 小时试运行记录 灌浆记录、图表重 要 隐 蔽 工 程 施 工 记 录造孔灌注桩施工记录、图表 振冲桩振冲记录 基础排水工程施工记录 地下防渗墙施工记录 主要建筑物地基开挖处理记录 其它重要施工记录 质量事故调查及处理报告、重大缺陷处理综 合 资 料检查记录 工程试运行期观测资料 工序、单元工程质量评定表 分部、单位工程质量评定表 施工单位自检意见 监理单位复查结论 复查: 监理工程师: (盖公章) 年 月 日 监理单位: (盖公章) 年 月 日自查: 填表人: 质检部门负责人:~ 26 ~

    表 G-3 单位工程施工质量检验资料检查表 填表说明填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 1.本表供单位工程施工质量检验资料核查时使用。 2.本表由施工单位内业技术人员负责逐项填写,并签字。施工单位质检部门负责人签字加盖 公章,若本单位工程是由分包施工单位与总包单位共同完成,则各施工单位负责收集、整理、填写 本单位所涉及的质量检验资料,并在填表人栏签字,由总包单位质检部门负责人审查后签字、盖公 章。再交该单位工程监理工程师复查,填写复查意见、签字,加盖监理单位公章。 3.核查情况栏内,主要应记录核查中发现的问题,并对资料齐备情况进行描述。 4.核查应按照水利水电行业施工规范、 《评定标准》和《评定规程》要求逐项进行。 5.核查意见填写尺度。 齐全:指单位工程能按第 4 点所述要求,具有数量和内容完整的技术资料。 基本齐全:指单位工程的质量检验资料的类别或数量不够完善,但已有资料仍能反映其结构安 全和使用功能符合设计要求者。本例因有 3 组混凝土试件龄期超过 28 天,未完全符合规范要求, 门式启闭机试验资料不齐,且部分地面砖无出厂合格证,故施工质量检验资料核定为基本齐全。 对达不到“基本齐全”要求的单位工程,尚不具备评定单位工程质量等级的条件。~ 27

中 间 产 品 原 材 料水泥出厂合格证、厂家试验报告 钢材出厂合格证、厂家试验报告 外加剂出厂合格证及技术性能指标 粉煤灰出厂合格证及技术性能指标 防水材料出厂合格证、厂家试验报告 止水带出厂合格证及技术性能试验报告 土工布出厂合格证及技术性能试验报告 装饰材料出厂合格证及有关技术性能资料 水泥复验报告及统计资料 钢材复验报告及统计资料 其他原材料出厂合格证及技术性能资料 砂、石骨料试验资料 石料试验资料 混凝土拌和物检查资料 混凝土试件统计资料 砂浆拌和物及试件统计资料 混凝土预制件(块)检验资料 拦污栅出厂合格证及有关技术文件 闸门出厂合格证及有关技术文件 启闭机出厂合格证及有关技术文件 压力钢管生产许可证及有关技术文件 闸门、拦污栅安装测量记录 压力钢管安装测量记录 启闭机安装测量记录 焊接记录及探伤报告 焊工资质证明材料(复印件) 运行试验记录 ~ 28 ~28 8 2 / 2 1 / 3 18 8 12 38 3 87 8 10 5 6 8 8 5 14 3 8 8 8 31.主要原材料出厂合格证及厂 家试验资料齐全, 但有一批地面 砖无出厂合格证 2.复验资料齐全,数量符合规 范要求,复验统计资料完整1.中问产品取样数量符合《评 定标准》规定,统计方法正确, 资料齐全 2.有3组混凝土试件龄期超过 28d(实际龄期为31d,38d,49d)1.出厂合格证及技术文件齐全 2.安装记录齐全、清晰 3.焊接记录清楚,探伤报告齐 全 4.焊工资质复印材料齐全 5.运行记录清晰、完整 6.缺门式启闭机1.25倍额定负 荷试验资料

焊缝探伤报告及焊工资质证明 机组调试及试验记录 水力机械辅助设备试验记录 发电电气设备试验记录 升压变电电气设备检测试验报告 管道试验记录 72 小时试运行记录 灌浆记录、图表93 / 3 3 3 15 3 3 25 33 3 3 12 / / 3 / / 2 1 2 635 28监理单位复查结论1.产品出厂合格证及有关技术 资料齐全,并已装盒归档 2.机组及设备安装测试记录齐 全,已装盒归档 3.各项试验记录齐全重 要 隐 蔽 工 程 施 工 记 录造孔灌注桩施工记录、图表 振冲桩振冲记录 基础排水工程施工记录 地下防渗墙施工记录 主要建筑物地基开挖处理记录 其它重要施工记录 质量事故调查及处理报告、重大缺陷处理1.灌浆记录清晰、齐全、准确, 图表完整 2. 基础排水工程施工记录齐全、 准确综 合 资 料检查记录 工程试运行期观测资料 工序、单元工程质量评定表 分部、单位工程质量评定表 施工单位自检意见1.综合资料齐全 2.工序、单元工程资料均已按 分部工程、单位工程装盒归档自查:基本齐全 填表人: 质检部门负责人: (盖公章) 年 月 日复查:基本齐全 监理工程师: 监理单位: (盖公章) 年 月 日~ 29 ~

    水利水电工程表 G-4工程项目名称 工程等级 建设地点 主要工程量 开工、竣工日期 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 单元工程、分部工程合计 评定结果 观测资料 分析结论 监理单位意见 工程项目质量等级: 项目法人意见 工程项目质量等级: 工程质量监督机构核定意见 工程项目质量等级: 本项目有单位工程 要建筑物单位工程优良率 个,质量全部合格。其中优良单位工程 %。 个,优良率 %,主 年 月 日至 年 月 日工程项目施工质量评定表项目法人 设计单位 监理单位 施工单位 评定日期 年 月 日 单位工程 质量等级 备 注单元工程质量统计 单位工程名称 个数 (个) 其中优良 (个) 优良率 (%)分部工程质量统计 个数 (个) 其中优良 (个) 优良率 (%)加 △ 者 为 主 要 单 位 工 程总监理工程师:法定代表人:负责人:监理单位:项目法人:质量监督机构:(盖公章) 年 月 日 ~ 30 ~ 年(盖公章) 月 日 年(盖公章) 月 日

    表 G-4 工程项目施工质量评定表 填表说明填表时必须遵守“填表基本规定”,并符合以下要求。 1.工程项目名称:按批准的初步设计报告的项目名称填写。 2.工程等级:填写本工程项目等别、规模及主要建筑物级别。 3.建设地点:填写枢纽工程建设的具体地名,如省、县、乡。 4.主要工程量:填写 2~3 项数量最大及次大的工程量。混凝土工程必须填写混凝土(包括钢 筋混凝土)方量,土石方工程必须填写土石方填筑方量,砌石工程必须填写砌石方量。 5.项目法人(建设单位):填写全称。 6.设计、施工、监理等单位:填写与项目法人签定合同时所用的名称(全称)。若一个工程项 目是由多个施工(或多个设计、监理)单位承担任务时,表中只需填出承担主要任务的单位全称,并 附页列出全部承担任务单位全称及各单位所完成的单位工程名称。若工程项目由一个施工单位总 包、几个单位分包完成,表中只填总包单位全称,并附页列出分包单位全称及所完成的单位工程名 称。 7.开工日期:填写主体工程开工的年份(4 位数)及月份。 竣工日期:填写批准设计规定的内容全部完工的年(4 位数)及月份。 8.评定日期:填写工程项目质量等级评定的实际日期。 9.主要建筑物单位工程:主要建筑物指其失事后将造成下游灾害或严重影响工程效益的建筑 物,如堤坝、泄洪建筑物、输水建筑物、电站厂房及泵站等。属于主要建筑物的单位工程称为主要 单位工程。 10. 本表在工程项目批准设计规定的内容已全部完成, 各单位工程已进行施工质量等级评定后, 由项目总监填写,并进行工程项目质量评定,监理单位负责人签字加盖公章,若工程项目由多个监 理单位监理时,各监理单位项目总监负责统计本单位监理的单位工程质量评定结果(含单元工程、 分部工程质量统计)及主要工程量统计交项目法人。再由项目法人委托一个主要监理单位的项目总 监汇总各单位统计资料,填写工程项目质量评定表,并签字、盖本监理单位公章。再交项目法人评 定,项目法人的法定代表人签字,并盖公章,报质量监督机构核定质量等级,质量监督项目站长或 质量监督机构委派的该项目负责人签字,并加盖公章。 11.工程项目施工质量标准: 合格:①单位工程质量全部合格。②工程施工期及试运行期,各单位工程观测资料分析结果均 符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。 优良:①单位工程质量全部合格,其中 70%以上单位工程质量达到优良等级,且主要单位工 程质量全部优良。②工程施工期及试运行期,各单位工程观测资料分析结果均符合国家和行业技术 标准以及合同约定的标准要求。~ 31 ~

月 日3项目法人 设计单位 监理单位 施工单位 评定日期贵州**水利水电投资公司 贵州**水利水电勘测设计研究院 贵州**水利水电工程监理公司 贵州**水利水电建设工程公司年 月 日 单位工程 质量等级 备 注单元工程质量统计 单位工程名称 个数 (个) 其中优良 (个) 优良率 (%)分部工程质量统计 个数 (个) 其中优良 (个) 优良率 (%)△左岸挡水坝 △溢流泄水坝 监理单位意见 工程项目质量等级:优良 总监理工程师: 监理单位: 年本项目有单位工程 17 个,质量全部合格。其中优良单位工程 12 个,优良率 70.6 %,主要 建筑物单位工程优良率 100 %。项目法人意见 工程项目质量等级:优良 法定代表人: 项目法人:工程质量监督机构核定意见 工程项目质量等级:优良 负责人: 质量监督机构:(盖公章) 月 日年(盖公章) 月 日年(盖公章) 月

    第二部分 土石方工程? 参照标准? 《水利水电施工质量检验与评定规程》 (SL 176-2007) ? 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——混凝土工程》 (SL 632-2012) ? 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——地基处理与基础工程》 (SL 633-2012)? 术语? 单元工程 separated item project依据建筑物设计结构、施工部署和质量考核要求,将分部工程划分为若干个层、块、区、段, 每一层、块、区、段为一个单元工程,通常是由若干个工序组成的综合体,是施工质量考核的基本 单位。 ? 工序 working procedure按施工的先后顺序将单元工程划分的若干个具体施工过程或施工步骤。 对单元工程质量影响较 大的工序称为主要工序。 ? 主控项目 dominant item对单元工程的功能起决定作用或对安全、卫生、环境保护有重大影响的检验项目。 ? 一般项目 除主控项目以外的检验项目。填表说明1.一般要求 1.1 单元工程划分应符合下列要求: (1)分部工程开挖前应由建设单位或监理单位组织设计、施工等单位,根据本标准要求,共 同划分单元工程。 (2)建设单位应依据工程性质和部位确定重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。 (3)单元工程划分结果应书面报送质量监督机构备案。 1.2 单元工程按工序划分情况,分为划分工序单元工程和不划分工序单元工程。 (1)划分工序单元工程应先进性工序施工质量验收评定。应在工序验收评定合格和施工项目 实体质量检验合格的基础上,进行单元工程施工质量验收评定。 (2)不划分工序单元工程的施工质量验收评定,应在单元工程中所包含的检验项目合格和施 工项目实体质量检验合格的基础上进行。 1.3 检验项目分为主控项目和一般项目。~ 33 ~

    1.4 工序和单元工程施工质量等各类项目的检验, 应采用随机布点和监理工程是现场指定区位 结合的方式进行。检验方法及数量应符合本标准的相关标准的规定。 1.5 工序和单元工程施工质量验收评定表及其备查资料的制备由施工单位负责, 其规格宜采用 国际标准 A4(210mm×297mm) ,验收评定表一式 4 份,备查资料一式 2 份,其中验收评定表及其备 查资料各 1 份应由监理单位保存,其余应由施工单位保存。 2.工序施工质量验收评定 2.1 单元工程中的工序分为主要工序和一般工序。 主要工序和一般工序的划分应按本标准的规 定执行。 2.2 工序施工质量验收评定应具备下列条件: (1)工序中所有施工项目(或施工内容)已完成,现场具备验收条件。 (2)工序中所包含的施工质量检验项目经施工单位自检全部合格。 2.3 工序施工质量验收评定应按下列程序进行: (1)施工单位应首先对已经完成的工序施工质量按本标准进行自检,并做好检验记录。 (2)施工单位自检合格后,应填写工序施工质量验收评定表,质量责任人履行相应签认手续 后,向监理单位申请复核。 (3)监理单位收到申请后,应在 4h 内进行复核。复核应包括下列内容: ①核查施工单位报验资料是否真实、齐全。 ②结合平行检测和跟踪检测结果等,复核工序施工质量检验项目是否符合本标准的要求。 ③在施工单位提交的工序施工质量验收评定表中填写复核记录, 并签署工序施工质量评定意 见,核定工序施工质量等级,相关责任人履行签认手续。 2.4 工序施工质量检验项目的检验资料。 (1)施工单位报验时,应提交下列资料: ①各班、组的初检记录、施工队复检记录、施工单位专职质检员终验记录。 ②工序中各施工质量检验项目的检验资料。 ③施工单位自检完成后,填写的工序施工质量验收评定表。 (2)监理单位应提交下列资料: ①监理单位对工序中施工质量检验项目的平行检测资料。 ②监理工程师签署质量复核意见的工序施工质量验收评定表。 2.5 工序施工质量评定分为合格和优良两个等级,其标准应符合下列规定: (1)合格等级标准应符合下列规定: ①主控项目,检验结果应全部符合边标准的要求。 ②一般项目,逐项应有 70%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中。 (2)优良等级标准应符合下列规定: ①主控项目,检验结果应全部符合本标准的要求。 ②一般项目,逐项应有 90%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中。~ 34 ~

    ③各项报验资料应符合本标准要求。 3.单元工程施工质量验收评定 3.1 单元工程施工质量验收评定应具备下列条件: (1)单元工程所含工序(或所有施工项目)已完成,施工现场具备验收的条件。 (2)已完成工序施工质量经验收评定全部合格,有关质量缺陷已处理完毕或有监理单位批准 的处理意见。 3.2 单元工程施工质量验收评定应按下列程序进行: (1)施工单位应首先对已经完成的单元工程施工质量进行自检,并填写检验记录。 (2)施工单位自检合格后,应填写单元工程施工质量验收评定表(附录 A) ,向监理单位申请 复核。 (3)监理单位收到申报后,应在 8h 内进行复核。复核包括下列内容: ①核查施工单位报验资料是否真实、齐全。 ②对照施工图纸及施工技术要求,结合平行检测和跟踪检测结构等,复核单元工程质量是否 达到本标准要求。 ③检查已完单元工程遗留问题的处理情况, 在施工代为提交的单元工程质量验收评定表中填 写复核记录,并签署单元工程施工质量评定意见,评定单元工程施工质量等级,相关责任人履行相 应签认手续。 ④对验收中发现的问题提出处理意见。 (4)重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程施工质量的验收评定应由建设单位(或委托监理 单位)主持,应由建设、设计、监理、施工等单位的代表组成联合小组,共同验收评定,并应在验 收前通知工程质量监督机构。 3.3 单元工程施工质量验收评定应包括下列资料: (1)施工单位申请验收评定时,应提交下列资料: ①单元工程中所含工序(或检验项目)验收评定的检验资料。 ②各项实体检验项目的检验记录资料。 ③施工单位自检完成后,填写的单元工程施工质量验收评定表。 (2)监理单位应提交下列资料: ①监理单位对单元工程施工质量的平行检测资料。 ②监理工程师签署质量复核意见的单元工程施工质量验收评定表。 3.4 划分工序单元工程施工质量评定分为合格和优良两个等级,其标准应符合下列规定: (1)合格等级标准应符合下列规定: ①各工序施工质量验收评定应全部合格。 ②各项报验资料应符合本标准要求。 (2)优良等级标准应符合下列规定: ①各工序施工质量验收评定应全部合格,其中优良工序应达到 50%及以上,且主要工序应达~ 35 ~

    到优良等级。 ②各项报验资料应符合本标准要求。 3.5 不划分工序单元工程施工质量评定分为合格和优良两个等级,其标准应符合下列规定: (1)合格等级标准应符合下列规定: ①主控项目,检验结构应全部符合本标准的要求。 ②一般项目,逐项应有 70%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中。 ③各项报验资料应符合本标准要求。 (2)优良等级标准应符合下列规定: ①主控项目,检验结构应全部符合本标准的要求。 ②一般项目,逐项应有 90%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中。 ③各项报验资料应符合本标准要求。 3.6 单元工程施工质量评定未达到合格标准时,应及时进行处理,处理后应按下列规定进行 验收评定: (1)全部返工重做,重新进行验收评定。 (2)经加固处理并经设计和监理单位鉴定能达到设计要求时,其质量评定为合格。 (3)处理后的单元工程部分质量指标仍未达到设计要求时,经原设计单位复核,建设单位 及监理单位确认能满足安全和使用功能要求,可不再进行处理;或经加固处理后,改变了建筑物外 形尺寸或造成工程永久缺陷的,经建设单位、设计单位及监理单位确认能基本满足设计要求,其质 量可认定为合格,并按规定进行质量缺陷备案。~ 36 ~

    第一章明挖工程填表说明1.一般规定 1.1 明挖工程施工应至上而下进行,并分层检查和检测,同时应做好施工记录。 1.2 施工中应按施工组织设计要求在指定地点设置弃渣场并弃渣,不应随意弃渣。 1.3 开挖边坡应稳定,无松动,且应不陡于设计坡度 2.土方开挖 2.1 土石方开挖宜以工程设计结构或施工检查验收的区、段划分,每一区、段划分为一个单元 工程。 2.2 土方开挖施工单元工程宜分为表土及土质岸坡清理、软基和土质岸坡开挖 2 个工序,其中 软基和土质岸坡开挖为主要工序。 3.岩石岸坡开挖 3.1 单元工程宜以施工检查验收的区、段划分,每一区、段划分为一个单元工程。 3.2 岩石岸坡开挖施工单元工程宜分为岩石岸坡开挖、地质缺陷处理 2 个工序,其中岩石岸坡 开挖工序为主要工序。 4.岩石地基开挖 4.1 单元工程宜以施工检查验收的区、段划分,每一区、段划分为一个单元工程。 4.2 岩石地基开挖施工单元工程宜分为岩石地基开挖、地质缺陷处理 2 个工序,其中岩石地基 开挖工序为主要工序。 5.其他 5.1 对重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的施工质量验收与评定应有设计、 建设等单位代 表签字,具体要求应满足 SL176-2007 的规定。 5.2 《单元工程施工质量验收评定表中》所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算的依 据。~ 37 ~

    水利水电工程表 1.1土方开挖单元工程施工质量验收评定表单元工程量单位工程名称分部工程名称施工单位单元工程名称、部位 项次 1 工序编号 表土及土质岸坡清理施工日期年月日~年月日工序质量验收评定等级2△软基或土质岸坡开挖3/4/5/6/各工序施工质量全部合格,其中优良工序占 施工单位 自评意见 单元质量等级评定为:%,且主要工序达到等级。(签字,加盖公章)年月日经抽查并查验相关检验报告和检验资料,各工序施工质量全部合格,其中优良工序占 监理单位 复核意见 主要工序达到 等级。%,且单元质量等级评定为: (签字,加盖公章) 年 月 日~ 38 ~

    水利水电工程表 1.1.1表土及土质岸坡清理工序施工质量验收评定表工序编号单位工程名称分部工程名称施工单位单元工程名称、部位施工日期年月日~年月日项次检验项目质量标准 树木、草皮、树根、乱石、坟墓以及检查(测)记录合格数合格率1表土清理各种建筑物全部清除;水井、泉眼、地 道、坑窖等洞穴的处理符合设计要求主 控 项 目 2 不良土质 的处理 淤泥、腐殖质土、泥炭土全部清除; 对风化岩石、坡积物、滑坡体、粉土、 细砂等处理符合设计要求3地质坑、 孔处理构筑物基础区范围内的地质探孔、竖 井、试坑的处理符合设计要求;回填材 料质量满足设计要求一 般 项 目 2 土质岸 边坡度 不陡于设计边坡 1 清理范围 满足设计要求。 长、 宽边线允许偏差: 人工施工 0~50cm,机械施工 0~100cm主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 施工单位 自评意见 工序质量等级评定为:%,且不合格点不集中分布。(签字,加盖公章)年月日经复核,主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 监理单位 复核意见 分布。 工序质量等级评定为:%,且不合格点不集中(签字,加盖公章)年月日~ 39 ~

    水利水电工程表 1.1.2 单位工程名称 分部工程名称 单元工程名称、部位 项次 1 主 控 项 目 3 渗水处理 2 建基面处理 检验项目 保护层开挖 质量标准 保护层开挖方式应符合设计要求,在接近建 基面时,宜使用小型机具或人工挖除,不宜扰 动建基面以下的原地基 构筑物软基和土质岸坡开挖面平顺。软基或 土质岸坡与土质构筑物接触时,采用斜面连 接,无台阶、急剧变坡及反坡 构筑物基础区及土质岸坡渗水(含泉眼)妥 善引排或封堵,建基面清洁无积水 长或宽不大 于 10m 无结构 要求或 无配筋 一 般 项 目 1 基坑断面 尺寸及 开挖面 平整度 有结构 要求有 配筋预 埋件 长或宽大于 10m 坑 (槽) 底部 标高 垂直或斜面 平整度 长或宽不大 于 10m 长或宽大于 10m 坑 (槽) 底部 标高 垂直或斜面 平整度 符合设计要求,允 许偏差为-10~20cm 符合设计要求,允 许偏差为-20~30cm 符合设计要求,允 许偏差为-10~20cm 符合设计要求,允 许偏差为 20cm 符合设计要求,允 许偏差为 0~20cm 符合设计要求,允 许偏差为 0~30cm 符合设计要求,允 许偏差为 0~20cm 符合设计要求,允 许偏差为 15cm %,且不合格点不集中分布。软基或土质岸坡开挖工序施工质量验收评定表工序编号 施工单位 施工日期 年 月 日~ 合格数 年 月 日检查(测)记录合格率主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 施工单位 自评意见 工序质量等级评定为:(签字,加盖公章)年月日经复核,主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 监理单位 复核意见 布。 工序质量等级评定为:%,且不合格点不集中分(签字,加盖公章) 注:“-”表示欠挖。 ~ 40 ~年月日

    水利水电工程表 1.2岩石岸坡开挖单元工程施工质量验收评定表单元工程量单位工程名称分部工程名称施工单位单元工程名称、部位 项次 1 工序编号 △岩石岸坡开挖施工日期年月日~年月日工序质量验收评定等级2地质缺陷处理3/4/5/6/各工序施工质量全部合格,其中优良工序占 施工单位 自评意见 单元质量等级评定为:%,且主要工序达到等级。(签字,加盖公章)年月日经抽查并查验相关检验报告和检验资料,各工序施工质量全部合格,其中优良工序占 监理单位 复核意见 主要工序达到 等级。%,且单元质量等级评定为: (签字,加盖公章) 年 月 日~ 41 ~

    水利水电工程表 1.2.2岩石岸坡开挖工序施工质量验收评定表工序编号单位工程名称分部工程名称施工单位单元工程名称、部位 项次 1 主 控 项 目 3 岩体的完整 性 2 开挖坡面 检验项目 保护层开挖 质量标准施工日期年月日~年月日检查(测)记录合格数合格率浅孔、密孔、少药量、控制爆破稳定且无松动岩块、 悬挂体和尖角 爆破未损害岩体的完整性, 开挖面 无明显爆破裂隙,声波降低率小于 10%或满足设计要求 平挖坡面不陡于设计坡度,台阶 (平台、马道)符合设计要求 ±20cm 允许偏差: 欠挖不大于 20cm, 超挖 不大于 30cm 节理裂隙不发育的岩体 >80%1平均坡度2 一 般 项 目 4 3坡脚标高 坡面局部超 欠挖炮孔痕迹保 存率节理裂隙发育的岩体>50%节理裂隙极发育的岩体>20%施工单位 自评意见主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 工序质量等级评定为:%,且不合格点不集中分布。 年 月 日(签字,加盖公章)经复核,主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 监理单位 复核意见 布。 工序质量等级评定为:%,且不合格点不集中分(签字,加盖公章)年月日~ 42 ~

    水利水电工程表 1.2.2地质缺陷处理工序施工质量验收评定表工序编号单位工程名称分部工程名称施工单位单元工程名称、部位 项次 1 检验项目 地质探孔、竖井、 平洞、试坑处理 质量标准 符合设计要求施工日期年月日~年月日检查(测)记录合格数合格率节理、裂隙、断层、夹层或 主 控 项 目 3 缺陷处理采用材料 2 地质缺陷处理 构造破碎带的处理符合设计 要求材料质量满足设计要求地基及岸坡的渗水(含泉 4 渗水处理 眼)已引排或封堵,岩面整洁 无积水 地质缺陷处理的宽度和深 度符合设计要求。 地基及岸坡 1 地质缺陷处理范围 岩石断层、 破碎带的沟槽开挖 边坡稳定,无浮石,节理、裂 隙内的充填物冲洗干净一 般 项 目施工单位 自评意见主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 工序质量等级评定为:%,且不合格点不集中分布。 年 月 日(签字,加盖公章)经复核,主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 监理单位 复核意见 布。 工序质量等级评定为:%,且不合格点不集中分(签字,加盖公章)年月日注:构筑物地基、岸坡地质缺陷处理的灌浆、沟槽回填混凝土等工程措施,按 SL 633 或 SL 632 中的有关条文执行。~ 43 ~

    水利水电工程表 1.3岩石地基开挖单元工程施工质量验收评定表单元工程量单位工程名称分部工程名称施工单位单元工程名称、部位 项次 1 工序编号 △岩石地基开挖施工日期年月日~年月日工序质量验收评定等级2地质缺陷处理3/4/5/6/各工序施工质量全部合格,其中优良工序占 施工单位 自评意见 单元质量等级评定为:%,且主要工序达到等级。(签字,加盖公章)年月日经抽查并查验相关检验报告和检验资料,各工序施工质量全部合格,其中优良工序占 监理单位 复核意见 主要工序达到 等级。%,且单元质量等级评定为: (签字,加盖公章) 年 月 日~ 44 ~

    水利水电工程表 1.3.1 单位工程名称 分部工程名称 单元工程名称、部位 项次 1 2 主 控 项 目 4 3 检验项目 保护层开挖 建基面处理 多组切割的不 稳定岩体开挖和 不良地质开挖处 理 岩体的完整性 质量标准 浅孔、密孔、小药量、控制爆破 开挖后岩面应满足设计要求,建基 面上无松动岩块, 表面清洁、 无泥垢、 油污 满足设计处理要求 爆破未损害岩体的完整性,开挖面 无明显爆破裂隙,声波降低率小于 10%或满足设计要求 长或宽不大 于 10m 无结构要求或 无配筋的基坑断 面尺寸及开挖面 平整度 长或宽大于 10m 坑 (槽) 底部 标高 垂直或斜面 平整度 长或宽不大 于 10m 有结构要求或 有配筋预埋件的 基坑断面尺寸及 开挖面平整度 长或宽大于 10m 坑 (槽) 底部 标高 垂直或斜 面平整度 符合设计要求,允 许偏差为-10~20cm 符合设计要求,允 许偏差为-20~30cm 符合设计要求,允 许偏差为-10~20cm 符合设计要求,允 许偏差为 20cm 符合设计要求,允 许偏差为 0~10cm 符合设计要求,允 许偏差为 0~20cm 符合设计要求,允 许偏差为 0~20cm 符合设计要求,允 许偏差为 15cm %,且不合格点不集中分布。岩石地基开挖工序施工质量验收评定表工序编号 施工单位 施工日期 年 月 日~ 年 月 日检查(测)记录合格数合格率1一 般 项 目2主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 施工单位 自评意见 工序质量等级评定为:(签字,加盖公章) 经复核,主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 监理单位 复核意见 布。 工序质量等级评定为: (签字,加盖公章) ~ 45 ~年月日%,且不合格点不集中分年月日

    水利水电工程表 1.3.2 单位工程名称 分部工程名称 单元工程名称、部位 项次 检验项目 地质探孔、竖井、平 洞、试坑处理 质量标准地质缺陷处理工序施工质量验收评定表工序编号 施工单位 施工日期 年 月 日~ 年 月 日检查(测)记录合格数合格率1符合设计要求节理、裂隙、断层、夹层或 主 控 项 目 3 缺陷处理采用材料 材料质量满足设计要求 2 地质缺陷处理 构造破碎带的处理符合设计 要求地基及岸坡的渗水(含泉 4 渗水处理 眼)已引排或封堵,岩面整洁 无积水 地质缺陷处理的宽度和深 度符合设计要求。 地基及岸坡 1 地质缺陷处理范围 岩石断层、 破碎带的沟槽开挖 边坡稳定,无浮石,节理、裂 隙内的充填物冲洗干净一 般 项 目主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 施工单位 自评意见 工序质量等级评定为:%,且不合格点不集中分布。(签字,加盖公章)年月日经复核,主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 监理单位 复核意见 布。 工序质量等级评定为:%,且不合格点不集中分(签字,加盖公章)年月日注:构筑物地基、岸坡地质缺陷处理的灌浆、沟槽回填混凝土等工程措施,按 SL 633 或 SL 632 中的有关条文执行。~ 46 ~

    第二章洞室开挖工程填表说明1.一般规定 1.1 洞室开挖方法与地下建筑物的规模和地质条件密切相关, 开挖期间应对揭露的各种地质现 象尽享编录, 预测预报可能出现的地质问题, 修正围岩工程地质分段分类以研究改进围岩支护方案。 1.2 施工中应按施工组织设计要求在指定地点设置弃渣场并弃渣,不应随意弃渣。 1.3 洞室开挖壁(坡)面应稳定,无松动岩块,且应满足设计要求。 2.岩石洞室开挖 2.1 单元工程宜按下列规定划分 (1)平洞开挖宜以施工检查验收的区、段或混凝土衬砌的设计分缝确定的块划分,每一施工 检查验收的区、段或一个教主快为一个单元工程。 (2)竖井(斜井)开挖工程宜以施工检查验收段每 5~15m 划分为一个单元工程。 (3)洞室开挖工程可参照平洞或竖井划分单元工程。 3.土质洞室开挖 3.1 适用于土质洞室、砂砾石洞室开挖。对岩土过渡段洞室,岩石洞室的软弱夹层、断层及结 构破碎带段洞室等,可参照执行。 3.2 单元工程宜以施工检查验收的区、段、块划分,每一个施工检查验收的区、段、块(仓) , 划分为一个单元工程。 4.其他 4.1 对重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的施工质量验收与评定应有设计、 建设等单位代 表签字,具体要求应满足 SL 176-2007 的规定。 4.2 《单元工程施工质量验收评定表中》所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算的依 据。 4.3 土质洞室开玩不允许有欠挖。~ 47 ~

    水利水电工程表 2.1 单位工程名称 分部工程名称 单元工程名称、部位 项次 检验项目 质量标准 残留炮孔痕迹分布均匀, 预裂爆破后的裂缝 连续贯穿。相邻两孔间的岩面平整,孔壁无明 显的爆破裂隙, 两茬炮之间的台阶或预裂爆破 孔的最大外斜值不宜大于 10cm。炮孔痕迹保 存率:完整岩石在 90%以上,较完整或完整性 差的岩石不小于 60%,较破碎和破碎岩石不宜 小于 20% 符合设计要求,允许偏差为-5~5cm 符合设计要求 爆破未损害岩体的完整性, 开挖面无明显爆 破裂隙,声波降低率小于 10%或满足设计要求 洞室壁面上无残留的松动岩块和可能塌落 危石碎块,岩石面干净,无岩石碎片、尘埃、 爆破泥粉等 底部 符合设计要求,允许 偏差为-10~20cm 标高 无结构 径向 符合设计要求,允许 要求、 偏差为-10~20cm 尺寸 侧向 符合设计要求,允许 无配筋 偏差为-10~20cm 尺寸 预埋件 开挖平整 符合设计要求,允许 偏差为 15cm 度 底部 符合设计要求,允许 偏差为 0~15cm 标高 有结构 径向 符合设计要求,允许 偏差为 0~15cm 尺寸 要求或 有配筋 预埋件 侧向 尺寸 开挖平整 度 符合设计要符合设计 要求,允许偏差为 0~ 15cm 符合设计要求,允许 偏差为 10cm岩石洞室开挖单元工程施工质量验收评定表单元工程量 施工单位 施工日期 年 月 日~ 合格数 年 月 日检查(测)记录 或备查资料名称合格率光面爆破和预 1 裂爆破效果 主 控 项 目 4 1 2 3 洞、井轴线 不良地质处理 爆破控制 洞室壁面清撬2 一 般 项 目 3 岩石壁面超、 欠 挖及平整度主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 施工单位 自评意见 单元质量等级评定为:%,且不合格点不集中分布。(签字,加盖公章)年月日经经抽查并查验相关检验报告和检验资料,主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的 监理单位 复核意见 合格率 %,且不合格点不集中分布。 (签字,加盖公章) 年 月 日 单元质量等级评定为:~ 48 ~

    水利水电工程表 2.2 单位工程名称 分部工程名称 单元工程名称、部位 项次 检验项目 质量标准 钻孔安装位置、 倾斜角度准确。 注浆材料配比与凝胶时间、灌浆 压力、次序等符合设计要求 安装位置准确。初喷、喷射混 凝土、回填注浆材料配比与胶凝 时间、灌浆压力、次序以及喷射 混凝土厚度等符合设计要求。喷 射混凝土密实、表面平整,平整 度应满足±5cm 符合设计要求,允许偏差为 -5~5cm 洞壁围岩无松土、尘埃 符合设计要求, 允许偏差为 0~ 10cm 符合设计要求, 允许偏差为 0~ 10cm 符合设计要求, 允许偏差为 0~ 10cm 符合设计要求,允许偏差为 10cm 土质洞室的地面、洞室壁面变 形监测点埋设符合设计或有关规 范要求土质洞室开挖单元工程施工质量验收评定表单元工程量 施工单位 施工日期 年 月 日~ 年 月 日检查(测)记录或备查 资料名称合格数合格率1 主 控 项 目 2超前支护初期支护3 1 2 一 般 项 目 4 5 6 3洞、井轴线 洞面清理 底部标高 径向尺寸 侧向尺寸 开挖面平整度 洞室变形监测主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 施工单位 自评意见 单元质量等级评定为:%,且不合格点不集中分布。(签字,加盖公章)年月日经经抽查并查验相关检验报告和检验资料,主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合 监理单位 复核意见 格率 %,且不合格点不集中分布。单元质量等级评定为: (签字,加盖公章) 年 月 日~ 49 ~

    第三章土石方填筑工程填表说明1.一般规定 1.1 土石方填筑施工应分层进行,分层检查和检测,并应做好施工记录。 1.2 土石方填筑料如土料、砂砾石、堆石料、反滤料等材料的质量指标应符合设计要求。 1.3 土石方填筑在铺料前,应进行碾压试验,以确定碾压方式及碾压质量控制参数。 2.土料填筑 2.1 适用于土石坝防渗体土料铺筑施工,其他土料铺填可参照执行。 2.2 单元工程宜以工程设计结构或施工检查验收的区、段、层划分,通常每一区、段的每一层 即为一个单元工程。 2.3 土料铺填施工单元工程宜分为结合面处理、卸料及铺填、土料压实、接缝处理 4 个工序, 其中土料压实为主要工序。 3.砂砾石填筑 3.1 适用于坝体(壳)砂砾石填筑工程。 3.2 单元工程宜以设计或施工铺填区段划分,每一区、段的每一铺填层划分为一个单元工程。 3.3 砂砾石铺填施工单元工程宜为砂砾石铺填、压实 2 个工序, 其中砂砾石压实工序为主要工 序。 4.堆石料填筑 4.1 单元工程宜以设计或施工铺填区段划分;每一区、段的每一铺填层划分为一个单元工程。 4.2 堆石料铺填施工单元工程宜分为堆石料铺填、 压实 2 个工序, 其中堆石料压实工序为主要 工序。 5.反滤(过渡)料填筑 5.1 单元工程宜以反滤层、过渡层工程施工的区、段、层划分,每一区、段的每一层划分为一 个单元工程。 5.2 反滤(过渡)料铺填单元工程施工宜分为反滤(过渡)料铺填、压实 2 个工序,其中反滤 (过渡)料压实工序为主要工序。 6.垫层工程 6.1 主要适用于面板堆石坝的垫层工程,起反滤层、过渡层作用的护坡垫层可参照第 5 条反滤 (过渡)料填筑评定。 6.2 单元工程宜以垫层工程施工的区、段划分,每一区、段划分为一个单元工程。 6.3 垫层料铺填单元工程施工宜分为垫层料铺填、 压实 2 个工序, 其中垫层料压实工序为主要 工序。~ 50 ~

    7.排水工程 7.1 主要适用于以砂砾石、 石料作为排水体的工程, 如坝体贴坡排水、 棱体排水和褥垫排水等。 7.2 单元工程宜以排水工程施工的区、段划分;每一区、段划分为一个单元工程。 8.其他 8.1 对重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的施工质量验收与评定应有设计、 建设等单位代 表签字,具体要求应满足 SL 176-2007 的规定。 8.2 《单元工程施工质量验收评定表中》所填“单元工程量”不作为施工单位工程量结算的依 据。~ 51 ~

    水利水电工程表 3.1土料填筑单元工程施工质量验收评定表单元工程量单位工程名称分部工程名称施工单位单元工程名称、部位 项次 1 工序编号 结合面处理施工日期年月日~年月日工序质量验收评定等级2卸料及铺填3△土料压实4接缝处理5/6/各工序施工质量全部合格,其中优良工序占 施工单位 自评意见 单元质量等级评定为:%,且主要工序达到等级。(签字,加盖公章)年月日经抽查并查验相关检验报告和检验资料,各工序施工质量全部合格,其中优良工序占 监理单位 复核意见 主要工序达到 等级。%,且单元质量等级评定为: (签字,加盖公章) 年 月 日~ 52 ~

    水利水电工程表 3.1.1 单位工程名称 分部工程名称 单元工程名称、部位 项次 检验项目 质量标准 黏性土、 砾质土地基土层的 1 建基面地基压实 压实度等指标符合设计要求。 无黏性土地基土层的相对密 实度符合设计要求 土质地基表面刨毛 3~5cm, 2 土质建基面刨毛 层面刨毛均匀细致,无团块、 空白 主 控 项 目 3 无黏性土建基面 的处理 反滤过度层材料的铺设应 满足设计要求 与土质防渗体接合的岩面 或混凝土面,无浮渣、污物杂 物,无乳皮粉尘、油垢,无局 部积水等。 铺填前涂刷浓泥浆 4 岩面和混凝土面 处理 或黏土水泥砂浆,涂刷均匀, 无空白, 混凝土面涂刷厚度为 3~5mm; 裂隙岩面涂刷厚度为 5~10mm;且回填及时,无风 干现象。铺浆厚度允许偏差 0~2mm 一 般 项 目 2 涂刷浆液质量 上下层铺土的结合层面无 1 层间结合面 砂砾、无杂物、表面松土、湿 润均匀、无积水 浆液稠度适宜、均匀无团 块,材料配比误差不大于 10%结合面处理工序施工质量验收评定表工序编号 施工单位 施工日期 年 月 日~ 年 月 日检查(测)记录合格数合格率主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 施工单位 自评意见 工序质量等级评定为:%,且不合格点不集中分布。(签字,加盖公章)年月日经复核,主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 监理单位 复核意见 布。 工序质量等级评定为:%,且不合格点不集中分(签字,加盖公章) ~ 53 ~年月日

    水利水电工程表 3.1.2 单位工程名称卸料及铺填工序施工质量验收评定表工序编号分部工程名称施工单位单元工程名称、部位 项次 检验项目 质量标准施工日期年月日~ 合格数年月日检查(测)记录合格率卸料、平料符合设计要求,均 1 主 控 项 目 2 铺填 上下游坝坡铺填应有富裕量, 防渗铺盖在坝体以内部分应与 心墙或斜墙同时铺填。铺料表面 应保持湿润,符合施工含水量 防渗体与地基(包括齿槽) 、 岸坡、溢洪道边墙、坝下埋管及 1 一 般 项 目 2 铺土厚度 结合部土料铺填 混凝土齿墙等结合部位的土料 铺填,无架空现象。土料厚度均 匀,表面平整,无团块、无粗粒 集中,边线整齐 铺土厚度均匀,符合设计要 求,允许偏差 0~-5cm 铺填边线应有一定宽裕度,压 3 铺填边线 实削坡后坝体铺填边线满足 0~ 10cm(人工施工) ,0~30cm(机 械施工)要求 主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 施工单位 自评意见 (签字,加盖公章) 年 月 日 工序质量等级评定为: %,且不合格点不集中分布。 卸料 衡上升。施工面平整、土料分区 清晰,上下层分段位置错开经复核,主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 监理单位 复核意见 布。 工序质量等级评定为:%,且不合格点不集中分(签字,加盖公章)年月日~ 54 ~

    水利水电工程表 3.1.3 单位工程名称 分部工程名称 单元工程名称、部位 项次 检验项目 质量标准 压实机具的型号、规格,碾压 遍数、 碾压速度、 碾压振动频率、 1 碾压参数 振幅和加水量应符合碾压试验 确定的参数值 压实度和最优含水率符合设 主 控 项 目 2 压实质量 计要求。1 级、2 级坝和高坝的 压实度不低于 98%;3 级中低坝 及 3 级以下中坝的压实度不低于 96% ;土料的含水量应控制在最 优量的-2% ~3% 之间。取样合格 率不小于 90%。不合格试样不应 集中,且不低于压实度设计值的 98% 3 一 般 1 项 目 碾压搭接带宽度 压实土料的渗透 系数 符合设计要求 分段碾压时,相邻两段交接带 碾压迹应彼此搭接,垂直碾压方 向搭接带宽度应不小于 0.3 ~ 0.5m;顺碾压方向搭接带宽度应 为 1.0~1.5m 碾压表面平整,无漏压,个别 2 碾压面处理 有弹簧、起皮、脱空,剪力破坏 部位的处理符合设计要求 主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 施工单位 自评意见 (签字,加盖公章) 经复核,主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 监理单位 复核意见 布。 工序质量等级评定为: (签字,加盖公章) ~ 55 ~ 年 月 日 年 月 日 工序质量等级评定为: %,且不合格点不集中分布。土料压实工序施工质量验收评定表工序编号 施工单位 施工日期 年 月 日~ 合格数 年 月 日检查(测)记录合格率%,且不合格点不集中分

    水利水电工程表 3.1.4接缝处理工序施工质量验收评定表工序编号单位工程名称分部工程名称施工单位单元工程名称、部位 项次 检验项目 质量标准施工日期年月日~ 合格数年月日检查(测)记录合格率斜墙和心墙内不应留有纵向 接缝。防渗体及均质坝的横向接 坡不应陡于 1:3,其高差应符合 主 控 项 目 1 接合坡面 设计要求,与岸坡接合坡度应符 合设计要求。均质坝纵向接缝斜 坡坡度和平台宽度应满足稳定 要求,平台间高差不大于 15m2接合坡面碾压接合坡面填土碾压密实,层面 平整、无拉裂和起皮现象填土质量符合设计要求,铺土 一 般 项 目 2 接合坡面处理 纵横接缝的坡面削坡、润湿、 刨毛等处理符合设计要求 1 接合坡面填土 均匀、表面平整,无团块、无风 干主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 施工单位 自评意见 工序质量等级评定为:%,且不合格点不集中分布。(签字,加盖公章)年月日经复核,主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 监理单位 复核意见 布。 工序质量等级评定为:%,且不合格点不集中分(签字,加盖公章)年月日~ 56 ~

    水利水电工程表 3.2砂砾料填筑单元工程施工质量验收评定表单元工程量单位工程名称分部工程名称施工单位单元工程名称、部位 项次 1 工序编号 砂砾石铺填施工日期年月日~年月日工序质量验收评定等级2△砂砾石压实3/4/5/6/各工序施工质量全部合格,其中优良工序占 施工单位 自评意见 单元质量等级评定为:%,且主要工序达到等级。(签字,加盖公章)年月日经抽查并查验相关检验报告和检验资料,各工序施工质量全部合格,其中优良工序占 监理单位 复核意见 主要工序达到 等级。%,且单元质量等级评定为: (签字,加盖公章) 年 月 日~ 57 ~

    水利水电工程表 3.2.1砂砾料铺填工序施工质量验收评定表工序编号单位工程名称分部工程名称施工单位单元工程名称、部位 项次 检验项目 质量标准施工日期年月日~ 合格数年月日检查(测)记录合格率铺料层厚度均匀,表面平 1 主 控 项 目 2 岸坡接合处 铺填 铺料厚度 整,边线整齐。允许偏差不大 于铺料厚度的 10%,且不应超 厚 纵横向接合部应符合设计 要求;岸坡接合处的填料不应 分离、架空;检测点允许偏差 0~10cm1 一 般 项 目 2铺填层面外观砂砾料铺填力求均衡上升, 无团块、无粗粒集中富裕铺填宽度满足削坡后 富裕铺填宽度 压实质量要求。检测点允许偏 差 0~10cm主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 施工单位 自评意见 工序质量等级评定为:%,且不合格点不集中分布。(签字,加盖公章)年月日经复核,主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 监理单位 复核意见 布。 工序质量等级评定为:%,且不合格点不集中分(签字,加盖公章)年月日~ 58 ~

    水利水电工程表 3.2.2砂砾料压实工序施工质量验收评定表工序编号单位工程名称分部工程名称施工单位单元工程名称、部位 项次 检验项目 质量标准施工日期年月日~ 合格数年月日检查(测)记录合格率压实机具的型号、规格,碾压 主 控 项 目 2 压实质量 相对密度不低于设计要求 1 碾压参数 遍数、 碾压速度、 碾压振动频率、 振幅和加水量应符合碾压试验 确定的参数值1 一 般 项 目 2压层表面质量表面平整,无漏压、欠压压实削坡后上、下游设计边坡 断面尺寸 超填值允许偏差±20cm,坝轴线 与相邻坝料接合面距离的允许 偏差±30cm主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 施工单位 自评意见 工序质量等级评定为:%,且不合格点不集中分布。(签字,加盖公章)年月日经复核,主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 监理单位 复核意见 布。 工序质量等级评定为:%,且不合格点不集中分(签字,加盖公章)年月日~ 59 ~

    水利水电工程表 3.3堆石料填筑单元工程施工质量验收评定表单元工程量单位工程名称分部工程名称施工单位单元工程名称、部位 项次 1 工序编号 堆石料铺填施工日期年月日~年月日工序质量验收评定等级2△堆石料压实3/4/5/6/各工序施工质量全部合格,其中优良工序占 施工单位 自评意见 单元质量等级评定为:%,且主要工序达到等级。(签字,加盖公章)年月日经抽查并查验相关检验报告和检验资料,各工序施工质量全部合格,其中优良工序占 主要工序达到 监理单位 复核意见 单元质量等级评定为: (签字,加盖公章) 年 等级。%,且月日~ 60 ~

    水利水电工程表 3.3.1堆石料铺填工序施工质量验收评定表工序编号单位工程名称分部工程名称施工单位单元工程名称、部位 项次 检验项目 质量标准施工日期年月日~ 合格数年月日检查(测)记录合格率铺料厚度应符合设计要求,允 1 主 控 项 目 2 接合部铺填 堆石料纵横向结合部位宜采 用台阶收坡法,台阶宽度应符合 设计要求,结合部位的石料无分 离、架空现象 铺料厚度 许偏差为铺料厚度的 -10% ~0 , 且每一层应有 90%的测点达到规 定的铺料厚度一 般 项 目 1 铺填层面外观 外观平整,分区均衡上升,大 粒径料无集中现象主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 施工单位 自评意见 工序质量等级评定为:%,且不合格点不集中分布。(签字,加盖公章)年月日经复核,主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 监理单位 复核意见 布。 工序质量等级评定为:%,且不合格点不集中分(签字,加盖公章)年月日~ 61 ~

    水利水电工程表 3.3.2堆石料压实工序施工质量验收评定表工序编号单位工程名称分部工程名称施工单位单元工程名称、部位 项次 主 控 项 目 2 1 压实质量 压层表面质量 1 碾压参数 检验项目 质量标准施工日期年月日~ 合格数年月日检查(测)记录合格率压实机具的型号、规格,碾压遍数、 碾压速度、碾压振动频率、振幅和加水 量应符合碾压试验确定的参数值 孔隙率不大于设计要求 表面平整,无漏压、欠压 下 游 坡铺填 边线距 有护坡 要求 符合设计要 求,允许偏差为 ±20cm 符合设计要 求,允许偏差为 ±30cm 符合设计要 求,允许偏差为 ±30cm 符合设计要 求,允许偏差为 -10~0cm %,且不合格点不集中分布。一 般 项 目 2 断面尺寸坝轴线 距离无护坡 要求过渡层与主堆石 区分界线距坝轴线 距离 垫层与过渡层分 界线距坝轴线距离主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 施工单位 自评意见 工序质量等级评定为:(签字,加盖公章)年月日经复核,主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 监理单位 复核意见 布。 工序质量等级评定为:%,且不合格点不集中分(签字,加盖公章)年月日~ 62 ~

    水利水电工程表 3.4反滤(过渡)料填筑单元工程施工质量验收评定表单元工程量单位工程名称分部工程名称施工单位单元工程名称、部位 项次 1 工序编号 反滤(过渡)料铺填施工日期年月日~年月日工序质量验收评定等级2△反滤(过渡)料压实3/4/5/6/各工序施工质量全部合格,其中优良工序占 施工单位 自评意见 单元质量等级评定为:%,且主要工序达到等级。(签字,加盖公章)年月日经抽查并查验相关检验报告和检验资料,各工序施工质量全部合格,其中优良工序占 主要工序达到 监理单位 复核意见 单元质量等级评定为: (签字,加盖公章) 年 等级。%,且月日~ 63 ~

    水利水电工程表 3.4.1反滤(过渡)料铺填工序施工质量验收评定表工序编号单位工程名称分部工程名称施工单位单元工程名称、部位 项次 检验项目 质量标准施工日期年月日~ 合格数年月日检查(测)记录合格率铺料厚度均匀,不超厚,表面 1 铺料厚度 平整,边线整齐;检测点允许偏 差不大于铺料厚度的 10%,且不 应超厚 主 控 项 目 2 铺填位置 铺填位置准确,摊铺边线整 齐,边线偏差为±5cm3接合部纵横向符合设计要求,岸坡接 合处的填料无分离、架空一 般 项 目1铺填层面外观铺填力求均衡上升,无团块、 无粗粒集中2层间结合面上下层间结合面无泥土、杂物 等主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 施工单位 自评意见 工序质量等级评定为:%,且不合格点不集中分布。(签字,加盖公章)年月日经复核,主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 监理单位 复核意见 布。 工序质量等级评定为:%,且不合格点不集中分(签字,加盖公章) ~ 64 ~年月日

    水利水电工程表 3.4.2反滤(过渡)料压实工序施工质量验收评定表工序编号单位工程名称分部工程名称施工单位单元工程名称、部位 项次 检验项目 质量标准施工日期年月日~ 合格数年月日检查(测)记录合格率压实机具的型号、规格,碾压 1 主 控 项 目 2 压实质量 相对密实度不小于设计要求 碾压参数 遍数、 碾压速度、 碾压振动频率、 振幅和加水量应符合碾压试验 确定的参数值1 一 般 项 目 2压层表面质量表面平整,无漏压、欠压和出 现弹簧现象压实后的反滤层、过渡层的断 断面尺寸 面尺寸偏差值不大于设计厚度 的 10%主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 施工单位 自评意见 工序质量等级评定为:%,且不合格点不集中分布。(签字,加盖公章)年月日经复核,主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 监理单位 复核意见 布。 工序质量等级评定为:%,且不合格点不集中分(签字,加盖公章)年月日~ 65 ~

    水利水电工程表 3.5垫层料铺填单元工程施工质量验收评定表单元工程量单位工程名称分部工程名称施工单位单元工程名称、部位 项次 1 工序编号 垫层料铺填施工日期年月日~年月日工序质量验收评定等级2△垫层料压实3/4/5/6/各工序施工质量全部合格,其中优良工序占 施工单位 自评意见 单元质量等级评定为:%,且主要工序达到等级。(签字,加盖公章)年月日经抽查并查验相关检验报告和检验资料,各工序施工质量全部合格,其中优良工序占 主要工序达到 监理单位 复核意见 单元质量等级评定为: (签字,加盖公章) 年 月 等级。%,且日~ 66 ~

    水利水电工程表 3.5.1垫层料铺填工序施工质量验收评定表工序编号单位工程名称分部工程名称施工单位单元工程名称、部位 项次 检验项目 质量标准施工日期年月日~ 合格数年月日检查(测)记录合格率铺料厚度均匀,不超厚。表面 1 铺料厚度 平整,边线整齐,检查点允许偏 差为±3cm 主 控 项 目 2 铺填位置 垫层与过渡 层分界线与坝 轴线距离 垫层外坡线 距坝轴线(碾 压层) 符合设计要 求,允许偏差 -10~0cm 符合设计要 求,允许偏差为 ±5cm垫层摊铺顺序、纵横向接合部 3 接合部 符合设计要求,岸坡接合处的填 料不应分离、架空 1 一 般 项 目 }

专业文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。

专业文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。

阅读已结束,下载本文需要

}

二、钻孔桩施工流程及施工工艺1、钻孔桩施工工艺流程框图见附图2、钻孔桩施工工艺1)钻孔施工前准备陆地钻孔桩施工场地平整、压实、铺垫枕木作操作平台。水中钻孔桩在水中先施工双层围堰,筑岛围堰面积应考虑钻孔方法、机具大小及墩柱盖梁施工的要求,围堰顶面应高于最高施工水位0.5~1.0m。护筒内径宜比桩径大200~400mm,采用3mm钢板制作,护筒中心竖直线与桩中心线重合。平面允许误差50mm,竖直线倾斜不大于1%,护筒高度高出地面0.3m,或水面1.0~2.0m,护筒埋设深度应根据设计要求或桩位的水文地质情况确定,一般埋深2~4米。钻机就位前,应对钻孔各项准备工作进行检查,如泥浆制备是否充足以及水电管是否正常。泥浆性能指标钻孔方法地层情况相对密度粘度pa.s含砂率%胶体率%螺旋钻较稳固1.20~1.4022~30≦4≧952)钻孔作业钻孔时,应按设计资料绘制的地质剖面图,选用适当的钻机和泥浆。钻机安装后的底座和顶端应平稳,在钻进中不应产生位移和沉陷,否则应及时处理。钻孔作业应分班连续进行,填写的钻孔施工记录,交接班时应交代钻进情况及下一班注意事项,钻孔记录填写要及时、准确、齐全。应经常对钻孔泥浆进行检测和试验,不合要求时,应随时改正,应经常注意地层变化,在地层变化处均应捞取渣样,判明后记入表中,并与地质剖面图核对。当钻孔距设计标高10米时,注意控制钻进速度和深度,防止超钻。当钻孔深度达到设计要求时,对孔深、孔径和孔形等进行检查,满足下表要求时,方可进行清孔、灌注混凝土。钻孔质量标准项目允许偏差孔的中心位置(mm)群桩:100,单排:50孔径(mm)不小于设计桩径倾斜度钻孔小于1%孔深摩擦桩:不小于设计规定沉淀厚度(mm)摩擦桩:符合设计要求,当设计无要求时,对直径≦1.5m的桩≦300mm.。对桩径﹥1.5m或桩长﹥40m或土质较差的桩,≦500mm。清孔后泥浆指标相对密度:1.03~1.10。粘度:17~20pa.s含砂率:﹤2%。胶体率:﹥98%3)清孔在终孔和清孔后,应进行孔径、孔形和倾斜度检查,采用外径为钻孔桩钢筋笼直径加100mm(不得大于钻头直径),长度为4~6倍外径的钢筋检孔器,吊入钻孔内检测。当钻孔深度达到设计要求后,立即进行清孔,以免间隔时间过长,沉渣沉淀,造成清孔困难。采用换浆法,钻孔达到设计标高后,将钻头提起20~30cm,低速旋转,然后注入净化泥浆(相对密度1.0~1.2,粘度17~20s,含砂率≦4%),置换孔内含渣的泥浆,但严禁加深孔底深度的方式代替清孔。当从孔内取出的泥浆(孔底、孔中、孔口)测试值的平均值与注入的净化泥浆相近,测量孔底沉渣厚度不大于规定值时,即停止清孔作业,放入钢筋笼进行混凝土灌注。在吊入钢筋骨架后,灌注水下混凝土前,应再次检查孔内泥浆性能、指标和孔底沉渣厚度,如超过规定应进行二次清孔,符合要求后方可灌注砼。4)钢筋笼的制作和安装 钢筋笼的制作是在制作场内采用加筋成型法,为不防碍螺旋筋绑扎,把加劲筋设在主筋内侧,制作时按图纸设计尺寸,放样制作主筋、加劲筋和箍筋,并标出主筋在加劲筋圈上的位置,焊接时使加劲筋上任一主筋的标记对准主筋中部的加劲筋标记,扶正加劲筋,并校正加劲筋与主筋的垂直度,然后点焊,主筋焊好全部加劲筋后,将骨架搁于支架上,按设计位置布置好螺旋筋,并点焊于主筋上,点焊牢固,最后安装和固定声测管(桩长大于50米的钻孔桩才有声测管)。声测管位置一定要准确,垂直、均匀布置在四周。分节制作时,先根据材料的长度制作长段,最后根据孔深、桩长制作零段,预留驳接长度,接头应错开,接头长不小于15d,应在骨架外侧设置保护层厚度的垫块,其间距竖向为2米,横向四周不得少于4处,骨架顶端设置吊环,在加劲筋内设十字或三角形内撑。钢筋笼安装用吊机,在整个过程中,为保证钢筋笼质量要求,必须注意在吊装过程中钢筋笼不得变形。在安装钢筋笼时,采用两点起吊,钢筋笼竖直后,检查垂直度,骨架下放时,严禁摆动,碰撞孔壁,边下放,边拆内撑,第一节骨架下放到最后一加劲筋位置时,穿进工字钢,将钢筋笼支撑在孔口的工字钢上,再吊起第二节骨架,轴线对齐焊接,接头接好后,骨架吊高,抽出支撑工字钢后,下放骨架,如此循环,使骨架下放到设计标高,定位于孔中心上,并牢固定位放置防浮钢管支撑,并与钢护筒连接。经监理工程师检查合格后,即可进行水下砼的灌注。钢筋骨架的制作和吊放的允许偏差为:主筋间距±10mm,箍筋间距±20mm,骨架外径±10mm,骨架倾斜度±0.5%,骨架保护层厚度±20mm,骨架中心平面位置20mm,骨架顶端高程±20mm,骨架底面高程±50mm。5)水下混凝土的灌注水下混凝土灌注采用导管法灌注,导管直径选用250mm。灌注水下砼的技术要求如下:(1)首批灌注混凝土的数量应能满足导管首次埋置深度(≥1.0m)和填充导管底部的需要,导管下口离孔底25~40cm为准。(2)混凝土拌和物运至灌注地点时,应检查其均匀性和坍落度等,如不符和要求时,应进行第二次拌和,二次拌和后仍不符合要求时,不得使用。(3)首批混凝土拌和物下落后,混凝土应连续灌注。(4)在灌注过程中,特别是潮汐地区和有承压力地下水地区应保持孔内水头。(5)在灌注过程中,导管埋设深度宜控制在2~6m。(6)在灌注过程中,应经常测探井孔内混凝土的位置,及时的调整导管埋深。(7)为防止钢筋笼上浮,当灌注的混凝土顶面距钢筋骨架底部1m左右时,应降低砼的灌注速度。当混凝土拌和物上升到骨架底口4m以上时,提升导管,使其底口高于骨架底部2m以上,即可恢复正常灌注速度。(8)灌注的桩顶标高应比设计高出1.0m,以保证混凝土强度,多余部分在接桩前必须凿除,残余桩头应无松散层。在灌注将近结束时,应核对混凝土的灌入数量,以确定所测混凝土的灌注高度是否正确。(9)水下砼灌注完,并在强度达到2.5Mpa后方可拆除护筒。三、钻孔桩人员、机械、材料鉴定2、施工过程监控  1)钻孔外协队伍应安排至少1名现场管理人员和2名现场技术员对施工人员、操作环境、工程质量、安全工作、施工进度等是否符合规定要求进行监控指导,及时处理发现的问题。钻机开钻前,应检查各种机具、设备是否状态良好,泥浆制备是否充足,以及水电管路是否畅通。开始钻进时控制进尺速度及钻压,采用“低压慢进”措施,待钻至护筒下1m后,再以正常速度钻进。钻孔作业必须连续进行,不得中断,因故必须停钻时,孔口必须加盖防护,并把钻头提出孔口,防止埋钻。在钻孔过程中必须绘制孔位处的地质剖面图,挂在钻台上,以供对不同土层选择适当的钻头、钻压、钻速和泥浆比重等参考。钻进时随时补充损耗、漏失的泥浆,保证钻孔中的泥浆浓度,且高出地下水位1m,防止坍孔、缩孔等质量事故。当钻孔距设计标高1m时,注意控制钻进速度和深度,防止超钻。当钻孔深度达到设计要求时,对孔深、孔径和孔型进行检查,确认满足设计要求后,及时清孔并灌注混凝土。 2)钢筋本工程所有钢筋均根据业主提供的施工图及现行的规范、规程要求,在加工场集中定型加工后送至现场。钢筋进场必须根据施工进度计划,做到分期分别堆放,并做好钢筋的维护工作,避免锈蚀和油污,确保钢筋保持清洁。钢筋的数量、规格、接头位置、搭接长度、间距必须符合设计和有关标准规定。钢筋成品和半成品进场必须附有出厂合格证及物质试验报告,进场后必须挂牌,按规格分别堆放,进口钢筋除合格证和复试报告外,还须进行可焊性试验,合格后方准使用。对钢筋要重点验收,控制钢筋的品种、规格、数量、绑扎牢固、搭接长度等(逐根验收)并认真填写隐蔽工程验收单报请工程师验收。3)混凝土本工程所有混凝土搅拌站统一供应:①混凝土灌注前,应严格检查钻孔桩的孔径、孔深、孔形、沉淀泥浆比重、含砂率和各种施工准备如吊机、道路等,合格后方可向搅拌站要混凝土,让搅拌站送混凝土,同时,应预先定好混凝土,明确数量、时间、标号和坍落度等,与搅拌站保持联系,防止混凝土到现场等待时间过长或无混凝土发出。②混凝土到达现场后核对报料单,并在现场检查坍落度、温度,坍落度允许值±1~2cm,对超过允许值者立即退回并通知搅拌站调整,严禁在现场任意加水;混凝土入模温度不宜超过30℃,如高于此温度须进行降温处理。③从搅拌车卸出的混凝土不得发生离析现象,否则需重新搅拌合格后方可卸料;输送泵车保持良好状态。

}