三菱电梯外呼面板设置Gps-2外呼设置

一. GPS--2的电梯出现电容不充电.E1板上的充电灯不亮.温度电阻HL1烧毁.请问从哪儿查故障.P1板正常.开关门正常.故障显示E7欠压不启动.

检查发现:电容没有炸痕.充电电阻正常.查温度电阻烧毁 问题原因是:放电模块的问题。

二.  SP-VF电梯,刚大修完,更换了旋转编码器及接触器和井道部分电器开关.现出现电梯在运行中突然停止,然后又自动找平层,有时突然停止运行,重新送电一次,电梯运行正常,一天出现几次这样的问题.检查急停及门锁回路未发现异常

问题原因是:编码器的问题,我把原来的编码器换上后今天一天都没出问题.

三. hope型电梯,出现故障时,停在某一层,平层;轿内照明、风扇都没有;而且外呼无层显、按钮不好用;内选也不好用;查控制柜故障显示为“eb"是向轿厢串行传输错误故障;可断电停个3-5秒再送电,就恢复正常。      问题原因是:换SBC-C的芯片就好了,早期程序问题,升级了以后正常。

E43  变频器控制回路失电故障

E85  变频器速度一致信号异常

m655厅门轿门开关故障

五. HOPE医用电梯轿厢照明出现问题,照明继电器常吸,造成此原因主要是待梯五分钟自动关闭照明始终带电,为什么会出现这样的问题请指教。

问题原因是:是轿顶板坏了,板子上的一个光藕坏了!是HOPE的通病

六. SPVF的电梯想要把自动反基站的功能取消 解决办法:把P1板上的短接线J3断开。

三菱GPS--3电梯故障查询表

三菱GPS—3电梯在机房P1电子板上有两个开关MON1和MON0,只要旋转这两个开关到不同位置,通过显示出来的字母,在对照相应的中文说明,就可以弄清楚电梯的故障部位和发生故障的时间和次数了。

1. 转到0的位置,再将MON0开关旋转到0位置,显示结果如下:  显示结果----E0没有故障

一, 将MON1不变,把MON0旋转到1位置。显示轿箱与平衡驼的位置,平衡是为0—0之间,显示1等于256MM,那么显示2等于512MM。

二, 将MON1不变,把MON0旋转到2位置。数据输入《安装时间用 ,和SW1同时使用》

三, 将MON1不变,把MON0旋转到3位置。《显示楼层》

四, 将MON1不变,把MON0旋转到4位置。《显示楼层》

五, 将MON1不变,把MON0旋转到5位置。《称重数据输入,保养时使用》

六, 将MON1不变,把MON0旋转到6位置。手动优先模式

七, 将MON1不变,把MON0旋转到7位置。《显示楼层》

八, 将MON1不变,把MON0旋转到8位置。《显示楼层》

九, 将MON1不变,把MON0旋转到9位置。《显示楼层》

十, 将MON1不变,把MON0旋转到A位置。DLD智能门楼层显示

十一, 将MON1不变,把MON0旋转到B位置。迫力力矩确认

十二, 将MON1不变,把MON0旋转到C位置。称重值百分比检查

十三, 将MON1不变,把MON0旋转到D位置。称重值表示

十四, 将MON1不变,把MON0旋转到E位置。TSD偏差数据检查

十五, 将MON1不变,把MON0旋转到F位置。TSD动作点检查。

2. 将MON1旋转到1位置,将MON0旋转到0位置时的显示结果如下:

二.将MON1旋转到1位置,将MON0旋转到1位置时的显示结果如下:

三.将MON1旋转到1位置,将MON0旋转到2位置时的显示结果如下:

----E28 油压迫力油温,油量异常检出《SW—OTLER》

----E2B 异常紧急停车后不能在启动《SW—ETST》

四.将MON1旋转到1位置,将MON0旋转到3位置时的显示结果如下:

}