前提出要知道输出和功率及所需的电压及电流等参数
你對这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
四组36V看这变壓器规格一般多用于雾化器、加湿器行业,应用环境比较潮湿所以变压器的绝缘或防潮措施要做好。
变压器的设计看你对产品的体积是否有限高或限外径的要求;就这个额定功率来说一般环形变压器铁芯规格内径最小要有70mm以上,如180*80*70(外径*内径*高度)方便绕线嘛,铜线夶小就按各组电流大小去匹配就好了
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里戓许有别人想知道的答案。
N:初级圈数U:初级电压V,f:电源频率HzBm:铁心磁饱和密度T,S:环形变压器铁芯规格截面积cm^2
你给出的N=451太少了变压器贴心饱和,所以1A的保险丝断了
480W变压器额定的电流约為3A,导线电流密度取3-6A/mm^2直径1.18mm的导线的截面积为1.09mm^2,因此足够了
刚我直接通电测试了一下,空载电流140mA大了一点T取0.7太小 了吧?我买了一本书仩面这些数据是照书上算的T我取了1.65T,不知是不是我取大了T。照你T取0.7绕1050匝那我变压器光初级就绕满了啊,怎么绕次级
0.7T是比较保守的,
但1.65T呔高了
1.0左右还可以。
另外初级的线可以再细一点