河南冷却塔噪音治理,河南冷却水塔隔音
在室外经常能看到各种冷却塔商场、超市、学校、写字楼等,而冷却塔在运行中普遍会产生比较的噪声所以冷却塔噪声治理是比较常见的,现在我们就来看看冷却塔噪声治理方法
1.消聲器选择:控制冷却塔排风扇进出气口噪声,消声设备选材、尺寸根据噪声频谱定制情况下降噪效果在5-10分贝。
2.隔声屏障选择:将消声通風百叶隔声结构与隔声板相结合达到通风隔声双重功效,这种隔声结构可以降低冷却塔进排气噪声、淋水噪声、电动机和传动设备的机械噪声
3.消声垫使用:冷却塔接水盘上加一层消声垫,可降低下落水滴击打水面的淋水声
4.减振:减振器及橡胶软连接,冷却塔脚座与地媔接触层安装复合式减振器管道接触口使用橡胶软连接,减少固体结构传声
四、中音隔音材料有限公司是一家集木质吸音板、聚酯纤維吸音板、硅酸钙穿孔吸音板、吸音棉、金属穿孔板、隔音窗、隔音板、隔音棉、隔音毡等隔音材料生产与销售的厂家,承接体育场馆、ktv、酒店学校、电影院、视听室、录音室等噪声治理、振动控制、声学设计、工程施工、售后服务为一体的大型环保高科技综合服务商
冷卻塔噪音治理就找中音隔音,河南冷却塔隔音材料
一、10kV变电站噪音治理方法
10kV箱式站噪声治理方法:内部采用吸声板材或粘贴吸声材料;通風口采用消声百叶窗;当外部条件具备时可安装隔声屏障。
10kV全户内站噪声治理方法:内墙采用吸声板材或粘贴吸声材料;顶部加装隔声、吸聲顶棚;门窗选用隔声和吸声产品;通风口采用消声百叶窗;应选择低噪声风机并加装消音器
治理效果隔音棉、空调室外机、以及隔音結构的安装方法,所述隔音棉从内向外依次包括用于吸收高频噪声的多孔吸音层、隔音减震层、以及用于吸收中低频噪声的共振吸音层,所述多孔吸音层采用开孔型纤维材料所述共振吸音层采用闭孔型泡沫材料。通过设置从内向外的多孔吸音层、隔音减震层、以及共振吸音层使得压缩机发出的各频率段声波能量被吸收、减弱,有效降低噪声提高客户满意度。
10kV箱式站噪声昼间从治理前55分贝降到42分贝;夜间从治理前49分贝降到40分贝均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》类区域昼间55分贝、夜间45分贝的标准。10 kV全户内站治理后居民室內从39分贝降低31分贝。
二、35kV站治理方法
35kV全户内站噪声治理方法:内墙采用吸声板材或粘贴吸声材料;门窗选用隔声和吸声产品通风口采用消声百叶窗;半户外站在变压器与敏感目标间安装隔声屏或对变压器敞开部分进行封闭,阻止变压器噪声对外环境的影响
全户内站主变室内噪声降低了6- 10分贝,主变室外噪声降低了3.5 – 5.9分贝风机室内噪声降低了10 - 16分贝,风机室外降低了2.8 – 10.1分贝居民楼附近站界敏感点环境噪声48汾贝,符合GB12348 - 2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中类夜间标准要求
变电站噪音治理,河南变电站隔音材料变电站隔音屏,变电站声屏障