用三级直径为10的钢筋代换间距怎么算,代换钢筋的间距应为多少

三级钢筋20等截面代换三级钢筋25后一排变二排筋需要乘以多少系数?,钢筋等截面三级代换系数-三级钢筋20等截面代换三级钢筋25后一排变二排筋需要乘以多少系数?

冬季即将停工,只少1吨25的钢筋想用20的去替换,有没有具体的计算公式啊

等强度代换要具备两个条件:
2强度增降在百分之五以内.
除此以外要通過设计变更来处理.
钢筋一排变二排强度有所下降.考虑在百分之十左右.

三级钢筋20等截面代换三级钢筋25后,一排变二排筋需要乘以多少系数? 》》》 等强度代换要具备两个条件:1保持位置不变2强度增降在百分之五以内.除此以外要通过设计变更来处理.钢筋一排变二排强度有所下降.考虑在百分之十左右.

钢筋能不能用小一型号的代换,比如:三级钢筋 三根20的代换成4根18的. 》》》 可以的 理论上是按等截面代换,但是在代换后钢筋的间距變小,砼骨料大不易振捣密实.代换后的钢筋截面积≥代换前的钢筋截面积.n2.π.R2.R2≥n1.π.R1R1n1——代换前钢筋的根数R1——代换前钢筋的半径n2——代换后钢筋的根数R2——代换后钢筋的半径只能是同级别的钢筋才能等面积代换,不同级别的钢筋还要满足等强度代换.上下对齐,提高骨料的通过率.

用二級钢筋直径20的代替三级钢筋18的,如何代换,跪求 》》》 代换后的构件中钢筋强度,代换后钢筋总截面积≥代换前钢筋总截面积.n2·d2?·fy2≥N1·d1?·fy1.d1、n1、fy1分别为原设计钢筋的直径、根数和设计强度;d2、n2、fy2分别为拟代换钢筋的直径、根数和设计强度.fy1、fy2,你分别把二级钢筋直径20的强度和三级钢筋18嘚强度放进去,算一下很快就出来了.

3根20三级钢代换成16三级钢和3根22三级钢代换16三级钢.16钢筋各需要几根? 留下公式加分. 》》》 这有什么公式,就是二個原则:1、同面积,在强度等级相同时,同面积2、同强度,在钢筋等级不同,按同强度,用钢筋面积乘钢筋强度3、现在一般用第一种,还要注意钢筋的间距要求.像你的情况应该是第一种.16的是面积201mm^2,20的面积是314mm^2,3根20就是942,要用5根16,面积是1005才够.同理3根22 (面积 是1140)的要用6根16(面积是1206)才够

关于钢筋高层建筑中连续梁嘚一根钢筋三级钢筋直径20的可以用两根三 》》》 这个按照等强度或者等截面是可以代换,但是还必须考虑现实情况,由于是梁的受力钢筋,要是玳换了对纵筋受力、箍筋、和纵筋间距以及保护层有没有影响. 如果是批量的最好问下设计,如果是个别的情况,自己解决一下,应该没有大问题嘚.

3根20的钢筋代换间距怎么算2根25的钢筋_ 》》》 是同等级钢筋的等截面代换问题.3根20的截面积942mm?;2根25的截面积982mm?.942

用三级钢筋代替一级钢筋箍筋怎么換算 》》》 钢筋等截面及等强度代换 钢筋理论重量: 理论重量=0.00617*d^2(kg/m) 强度系数(设计强度): Ⅰ 级钢 2.4 Ⅱ 级钢 3.4 Ⅲ 级钢 3.8 (1)等截面代换:一般指原设计钢筋和代换钢筋的材质(设计强度)相同,但直径不同时的代换,其计算公式为: ...

梁钢筋等强代换,三级钢25的如何用三级钢22的代换,代换公式及过程?_ 》》》 公式 n2=n1*原直径嘚平方*原钢筋强度值/代换钢筋直径的平方*代换钢筋的强度值 n1,n2应该是钢筋根数 例子:8根HPB235钢筋Φ20要等强代换为HRB335钢筋Φ18,那么代换后的钢筋根数n2=8*314*210/254*300=6.92,取7根.

鋼筋等截面代换公式_ 》》》 等面积代换用同钢号钢筋代换间距怎么算时,可按钢筋截面积相等的原则进行代换,称为“等面积代换” .即 AS1=AS2 或 n1*d12=n2*d22 n2≥n1*d12÷d22 式中符号同前. 例 某预制板设计配筋为6φ12,仓库无此钢筋,现拟用φ10钢筋代换间距怎么算,试计算需用代换根数. 解

}

摘要:2018年二级建造师备考战役已經打响为了帮助考生更好的备考,下面希赛小编为大家准备了2018年二级建造师水利水电水利水电工程考点重点之钢筋代换间距怎么算的原則供大家参考。想了解更多有关资讯请关注希赛网

       2018年备考战役已经打响,为了帮助考生更好的备考下面希赛小编为大家准备了2018年二級建造师水利水电水利水电工程考点重点之钢筋代换间距怎么算的原则。供大家参考想了解更多有关资讯请关注希赛网

       1、施工中缺少設计图中要求的钢筋品种或规格时可按下述原则进行代换:

       (1)等强度代换。当构件设计是按强度控制时可按强度相等的原则代换。

       (2)当构件按最小配筋率配筋时可按钢筋的面积相等的原则进行代换。

       (3)当钢筋受裂缝开展宽度或挠度控制时代换后还应进行裂缝戓挠度验算。

       2、钢筋代换间距怎么算时必须充分了解设计意图和代换材料性能,并严格遵守水工钢筋混凝土设计规范的各项规定重要結构中的代换,应征得设计单位同意并遵守以下规定:

       (1)钢筋代换间距怎么算后,应满足钢筋间距、锚固长度、最小钢筋直径等构造偠求

       (2)以高一级钢筋代换间距怎么算低一级钢筋时,宜采用改变钢筋直径的方法而不宜采用改变钢筋根数的方法来减少钢筋的截面积

       (3)用同钢号某直径钢筋代替另一种直径钢筋时,其直径变化范围不宜超过4mm变更后钢筋总截面积与设计文件规定的截面面积之比不得尛于98%或大于103%。

       (4)设计主筋采用同钢号的钢筋代换间距怎么算时应保持间距不变,可以用直径比设计钢筋直径大一级和小一级的两种型號钢筋间隔配置代换

}

大家是否在工程建筑方面的工作呢如果你是这方面的工作的话,那么你就需要计算钢筋的间距了你该怎么进行计算的呢,你可以使用钢筋代换间距怎么算计算程序进荇计算钢筋的间距钢筋代换间距怎么算计算程序可以让你简单快速的计算出你需要的数值,让你有着最简单的计算方式和方法这样你僦可以更加简单的工作了!

钢筋代换间距怎么算计算程序适用于建筑施工过程中经常碰到梁板钢筋要进行代换。用户只需输入相应的数值点击计算,便可得出代换后钢筋的间距或根数

}