(1)双管上供下回式系统如图1-4所示。
与重力循环系统基本相同除膨胀水箱的连接位置不同外,增加了循环水泵和排气装置(2)双管下供下回式系统,如图1-5所示其特点是:
雙管上供下回式系统 图1-5双管下供下回式系统供、回水干管均敷设在不采暖装置的地下室平顶下或地沟内。
系统中的空气是通过最上层散热器上部的放气阀排气的)双管中供式系统,如图1-6所示其特点是:
避免了上供下回式系统明管敷设供水干管时挡上腰窗的问题。缓和了上供下回式系统的水力垂直失调现象
)单管上供下回式系统,如图1-7所示其特点是:E訇
图1-6双管中供式系统
图1-7单管上供下回式系统
1)节省管材,系统简单调节配件少。2)排气效果好
3)施工方便,造价低
(5)单管水平式系统,如图1-8所示其特点是:
1)管路简单,便于快速施工除了供、囙水总立管外,没有其他穿楼板的立管无需在各层楼板上打洞。
2)沿墙无立管不影响室内美观。
3)膨胀水箱的布置可以利用最高层的辅助空间(如楼梯间、厕所等),不仅降低了造价还不影响建筑外形的美观。
4)很有发展应用前途
图1-8单管水平式系统a)水平串联式b)水平跨樾式(6)双管下供上回式系统,如图1-9所示其特点是:1)水的流向直下而上,与系统内空气的流动一致故较易排除空气。
2)由于回水干管在顶层故无效热损失小。
3)用于高温水系统时由于温度低的回水干管在顶层,温度高的供水干管在底层故可降低膨胀水箱的标高,也有利于系统中空气的排除
4)其缺点是散热器传热系数要比上供下回式低。散热器内的平均水温几乎等于甚至有时还低于出口水温这无形中增加叻散热器的面积。但当用于高温水采暖装置时这一特点却有利于满足散热器表面温度不致过高的卫生要求,它宜应用于高温水采暖装置系统
(7)混合式系统,如图1-10所示其特点是:
图1-9双管下供上回式系统
1)上为下供上回式,下为上供下回式2)不致使温度过高。
采援·通风-空调设计800问
3)解决了系统的压力平衡
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。