我想了解建筑物抗震设计规范防雷接地设计规范有哪些

4670浏览次数
谁知道建筑物防雷接地设计规范有哪些?有什么书籍介绍过吗?
请问像图中的情况~施工人员说直接在上面批荡~这符合工艺标准吗?&总感觉里面的水泥沙因为打拆的关系已经开裂了~还有就是在瓷片上直接批荡也是第一次听说..&这到底合不合理..会不会影响使用寿命..求解答..想要有理论去和装修公司扯皮..&解决不了的话想更换装修公司..&图中的是一条隔开阳台和客厅之间的横梁..表面的水泥沙已经有部分脱落..工人说在这个基础上直接批荡..
依据GB00版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.2.1条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.3.4条:每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。第3.3.9条:避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。本规范第.2.0.3条四、五、六款所规定的建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击接地电阻不应大于10Ω。第四节、第三类防雷建筑物的防雷措施要求,第3.4.2条:每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。第3.4.9条:避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。
其他回答(共2条)
挑主要的说啦,实质上远不止下面几个:&1、《旅馆建筑设计规范》&2、《建筑设计防火规范》&3、《高层民用建筑设计防火规范》(如果是高层的话)&4、《建筑给水排水设计规范》&5、《室外给水设计规范》&6、《室外排水设计规范》&7、《火灾自动报警系统设计规范》&8、《自动喷水灭火系统设计规范》&9、《通风与空气调节设计规范》&10、《综合布线系统工程设计规范》&11、《低压配电设计规范》&12、《供配电系统设计规范》&13、《建筑物防雷设计规范》&14、《建筑照明设计标准》&15、《民用闭路监视电视系统工程技术规范》&16、《民用建筑电气设计规范》&17、《视频安防监控系统工程设计规范》&18、《通用用电设备配电设计规范》&19、《有线电视系统工程技术规范》&20、《建筑灭火器配置设计规范》&21、《建筑内部防火规范》&22、《公共建筑节能设计标准》&23、《民用建筑设计通则》&24、《岩土工程勘察规范》&25、《建筑抗震设计规范》&26、《建筑地基基础设计规范》&27、《建筑地基处理技术规范》(如果需要进行土地基处理的话)&。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧。《接地装置安装》、《铁路数字微波通信工程设计规范》、《建筑物防雷设施安装》、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB和《接地装置的施工和验收规范》(GB),
施工工艺热门问题
相关套图推荐建筑物防雷设计规定规范有什么内容
建筑物防雷设计规定规范有什么内容
提问者采纳
没蜡笔的小新
1、在建筑物的地下室或地面层处,以下物体应与防雷装置做防雷等电位连接:1) &建筑物金属体。2) &金属装置。3) &建筑物内系统。4) &进出建筑物的金属管线。
一、应装设独立避雷针或架空避雷线(网),使被保护的建筑物及风帽、放散管等突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。架空避雷网的网格尺寸不应大于5m×5m或6m×4m。二、排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口外的以下空间应处于接闪器的保护范围内,当有管帽时应按表3.2.1确定;当无管帽时,应为管口上方半径5m的半球体。接闪器与雷闪的接触点应设在上述空间之外。有管帽的管口外处于接闪器保护范围内的空间隔表3.2.1三、排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等,当其排放物达不到爆炸浓度、长期点火燃烧、一排放就点火燃烧时,及发生事故时排放物才达到爆炸浓度的通风管、安全阀,接闪器的保护范围可仅
你好,很高兴为你解答,本规范修订的主要内容为:1 &
增加了术语一章;2 &
变更防接触电压和防跨步电压的措施;3 &
补充外部防雷装置采用不同金属物的要求;4 &
修改防侧击的规定;5 &
详细规定电气系统和电子系统选用电涌保护器的要求;6 &
简化了雷击大地的年平均密度计算公式, &
并相应调整了预计雷击次数判定建筑物的防雷分类的数值。7.部分条款作了更具体的要求。希望我的回答对你有帮助。
最新的建筑物防雷设计规范是什么,有什么内容
建筑物防雷设计规范中的建筑物的防雷分类?
那些成为是国家《建筑物防雷设计规范》规定的一,二,三类建筑物,构建物?
建筑物的防雷等级划分有哪几类?划分依据是什么?
建筑防雷设计规范三级有哪些要求
和建筑物防雷接地设计有关的规范有哪些
建筑物防雷设计规范
建筑物防雷接地规范
建筑物防雷设计规范防雷措施接地电阻不应大于多少
最新的建筑物防雷设计规范是什么,有什么内容
《建筑物防雷设计规范》新版和1994那一版有什么不一样的地...
平米装修报价专题
武汉,280平米,装修,报价表
石家庄,265平米,装修,报价表
成都,125平米,装修,报价单,3居
上海,70平米,装修,报价单,两居
大连,170平米,装修,报价表
装修预算专题
装修问答专题
一起装修网作为首家上市的互联网装修服务平台,为大家提供家装保障、主材品质保障、零增项保障、施工质量保障、施工延期保障、售后投诉保等家装相关保障。一起装修网全国一站式装修服务平台
7年服务过7000万用户
全国16家分公司
A轮融资2亿,成功登陆新三板
70%客户来自口碑介绍
通过以上信息希望您已获取到您关心的:建筑物防雷设计规定规范有什么内容问题的信息。
http://www.17house.com/sb/jzsjwenda/ed8d5e4c0942ea21.html|建筑物防雷设计规定规范有什么内容2420浏览次数
进来讨论一下建筑物防雷接地设计规范有哪些?
请问像图中的情况~施工人员说直接在上面批荡~这符合工艺标准吗?总感觉里面的水泥沙因为打拆的关系已经开裂了~还有就是在瓷片上直接批荡也是第一次听说..这到底合不合理..会不会影响使用寿命..求解答..想要有理论去和装修公司扯皮..解决不了的话想更换装修公司..图中的是一条隔开阳台和客厅之间的横梁..表面的水泥沙已经有部分脱落..工人说在这个基础上直接批荡..
具体看相应的规范,比如易燃易爆的要看危化规范,建筑物的就看GB建筑物防雷设计规范。防雷接地这块其实按图施工就可以的。
独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧。《接地装置安装》、《铁路数字微波通信工程设计规范》、《建筑物防雷设施安装》、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB)和《接地装置的施工和验收规范》(GB),
施工工艺热门问题
相关套图推荐(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
&&|&&0次下载&&|&&总38页&&|
您的计算机尚未安装Flash,点击安装&
阅读已结束,如需下载到电脑,请使用积分()
下载:20积分
0人评价72页
0人评价56页
0人评价125页
0人评价45页
0人评价76页
所需积分:(友情提示:大部分文档均可免费预览!下载之前请务必先预览阅读,以免误下载造成积分浪费!)
(多个标签用逗号分隔)
文不对题,内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
文档内容侵权
已存在相同文档
不属于经济管理类文档
源文档损坏或加密
若此文档涉嫌侵害了您的权利,请参照说明。
我要评价:
价格:20积分VIP价:16积分佛山市南海区防雷设施检测所& 邝泉& 王德华
&&&&&&& 摘要:作为自然灾害,雷电所造成的结果算得上是最为严重的一种,这不仅是因为雷电发生的频率高,而且年年重复发生。到目前为止,建筑物的直击雷防护的主要装置仍然是采用避雷针、避雷带、避雷线和避雷网作为接闪器,把雷电流接收下来,然后通过良好的接地装置迅速而安全地把雷电流送回大地。本文在结合实例的基础上,详细的论述了建筑物防雷的三个步骤的技术要点及接地的注意事项。
&&&&&&& 关键词:雷电原理;雷电灾害;防雷规范;建筑物防雷设计及施工;机房防雷设计及施工
&&&&&&& 前言
&&&&&&& 雷电具有极强的破坏力,其中,雷电可分为直击雷,球形雷,雷电感应,雷电侵入波。暂时出现比较频发直接的灾害原因为直击雷,雷电感应和雷电侵入波。 建筑物防雷设计中,根据建筑物使用性质,重要性发生累点事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类,主要根据以下步骤进行:防直击雷措施,防侧击雷措施(高层建筑物),防雷电流侵入措施。
&&&&&&& 防直击雷主要措施在建筑物天面安装避雷针带,沿建筑物外墙或利用建筑物柱内钢筋设置防雷引下线,防雷接地网沿建筑物外围地面设置人工地网或直接利用建筑物基础;在高层建筑物中,需要有相关措施以防侧击雷,一般情况在建筑物 45m以上的楼层,利用建筑物外围横梁焊通连接作暗敷避雷带,并把45m以上楼层的门窗就近与暗敷避雷带作等电位连接;防雷电流侵入措施主要包括:建筑物进线采用金属套管屏蔽处理,然后在建筑物内总配电安装相应级别参数的浪涌保护器,并做好接地处理;并把建筑物内的各金属管就近与防雷接地装置作等电位连接。 下面,我们将结合实际的工程案例来探讨建筑防雷设计的相关注意事项。
&&&&&&& 一、工程概况
&&&&&&& 1、本工程位于:广东省佛山市南海区里水。包含地下 1层汽车库,地上部分为4#楼~5#楼33层,6#楼~7#楼40层。
&&&&&&& 二、建筑物防雷分类
&&&&&&& 1. 本工程4栋~7栋均按二类防雷措施设防,雷击次数见各单体天面防雷平面图。
&&&&&&& 2. 本工程雷电防护等级按C级建筑物电子信息系统设计。
&&&&&&& 三、防直击雷
&&&&&&& 1. 接闪带:在建筑物天面女儿墙、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位装设接闪带。女儿墙、架构等处采用?12 热镀锌热镀锌圆钢作明装接闪带,安装高度为150mm,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外,支架水平距离 800mm,转角处间距 300mm。建筑屋面内采用暗装接闪带,利用天面结构梁、板钢筋连接成电气通路,构成屋面封闭接闪带。屋面不同标高接闪带利用结构钢筋连接成电气通路;无结构钢筋时,用?12热镀锌圆钢连接。
&&&&&&& 2. 接闪杆:在建筑物女儿墙、梯间屋顶阳角处设接闪杆,所有接闪杆应与接闪带焊接连通。
&&&&&&& 3. 接闪网格:
&&&&&&& 3.1 第二类防雷建筑物:接闪带应在整个屋面组成不大于10mx10m或12mx8m的网格;
&&&&&&& 3.2 第三类防雷建筑物:接闪带应在整个屋面组成不大于20mx20m或24mx16m的网格;
&&&&&&& 4. 引下线:
&&&&&&& 4.1& 第二类防雷建筑物:专设引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不宜大于18m。
&&&&&&& 4.2& 第三类防雷建筑物:专设引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不宜大于25m。
&&&&&&& 4.3& 利用建筑物结构钢柱或结构柱主钢筋作为引下线(主钢筋?&16时应不少于2根;16>?&10时应不少于4根)。
&&&&&&& 4.4& 用作引下线的构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋、钢筋与钢筋应采用土建施工的绑扎法、螺丝、对焊或搭接连接。单根钢筋、圆钢或外引预埋连接板、线与构建内钢筋应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接。构件之间必须连接成电气通路。
&&&&&&& 4.5& 当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,但利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,这些连接板可供测量、接人工接地体和作等电位连接用。
&&&&&&& 4.6& 当采用人工引下线时,用?12热镀锌圆钢作为人工引下线沿外墙暗敷引下,人工引下线在首层室外距地坪1.8m处设断接卡子(暗藏在外墙接线盒内),以便检测接地电阻用(详国标图集03D501-1之2-23页做法)。
&&&&&&& 4.7 防雷接地系统施工完毕后,在预埋的&接地检测端子板&旁钉上标志牌,做法详见《防雷大样图》。
&&&&&&& 四、防侧击雷
&&&&&&& 将建筑物超过30m以上部分,每层利用其结构圈梁内两水平主钢筋通长焊接连通(均压环),并与防雷引下线可靠焊接,并将外墙钢窗、金属栏杆及空调机位的金属百叶连接。
&&&&&&& 五、防雷击电涌
&&&&&&& 1. 进入建筑物的电缆在入户端应将电缆的金属外皮、钢管接到等电位连接带上。
&&&&&&& 2. 建筑物内的设备、管道、构架等主要金属物,应就近接到防雷装置上。
&&&&&&& 3. 在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下,应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设I级试验的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时应取大于等于12.5kA。
&&&&&&& 4. 当DYn0 型或DYn11 型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处时,应在变压器高压侧装设避雷器;在低压侧的配电屏上,当有线路引出本建筑物至其他有独自敷设接地装置的配电装置时应在母线上装设I级试验的电涌保护,当无线路引出本建筑物时可在母线上装设II级试验的电涌保护器。
&&&&&&& 5. 电子系统的室外线路采用金属线缆时,其引入的终端箱处应安装D1类高能量试验类型的电涌保护器。具体由弱电厂家配套。
&&&&&&& 六、防雷接地装置应满足以下要求
&&&&&&& 1. 全部外露的接闪杆、带及引下线均应热镀锌或以红丹打底刷防腐漆2遍。
&&&&&&& 2. 防雷装置利用的钢筋,其驳接长度大于钢筋直径6倍,双面焊接,直角位连接处用?14圆钢弯成&L&焊接,当采用热镀锌扁钢搭接时,搭接长度不小于其宽度的二倍,三面施焊。 3. 镀锌管道的防雷连接应采用抱箍式连接卡与系统连接,不得直接在管道上焊接。
&&&&&&& 七、接地
&&&&&&& 1. 利用建筑物钢基础钢筋作为接地装置,防雷接地、电源接地、保护接地、弱电系统等接地共用统一的接地装置,要求接地电阻R&1欧。若实测接地电阻达不到要求时,应在室外增设人工接地体。
&&&&&&& 2. 本工程低压配电系统接地型式为 TN-S 系统,在电源引入处作重复接地。设备进线总管,建筑物金属构件进行连接。其工作零线和保护地线在接地点后要严格分开。凡正常不带电而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。
&&&&&&& 3. 接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上,不得互相连接后再接地。
&&&&&&& 八、等电位连接
&&&&&&& 1. 所有进入建筑物的外来导电物均应在LPZ0 或LPZ0 与LPZ1区的界面处做等电位连接。建筑物等电位连接干线与接地装置应有不少于2处的直接连接。
&&&&&&& 2. 在建筑物的地下室或地面层处,下列物体应与防雷装置做防雷等电位连接:
&&&&&&& a.建筑物金属体。
&&&&&&& b.金属装置。
&&&&&&& c.建筑物内系统。
&&&&&&& d.进出建筑物的金属管线。
&&&&&&& 3. 外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统之间,尚应满足间隔距离的要求。
&&&&&&& 4.& 建筑物顶部和外墙上的接闪器必须与建筑物栏杆、旗杆、吊车梁、管道、设备、太阳能热水器、门窗、幕墙支架等外露的金属物进行等电位连接。
&&&&&&& 5. 所有电梯轨道、起重机、金属地板、金属门框架、设施管道、电缆桥架等大尺寸的内部导电物,其等电位连接应以最短路径连到最近的等电位连接带或其他已做了等电位连接的金属物或等电位连接网络,各导电物之间宜附加多次互相连接。
&&&&&&& 6.& 电子系统的所有外露导电物应与建筑物的等电位连接网络做功能性等电位连接。
&&&&&&& 7.& 电子系统的所有外露导电物应与建筑物的等电位连接网络做功能性等电位连接。
&&&&&&& 8.& 外墙内、外竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端,应与防雷装置等电位连接。
&&&&&&& 9. 设洗浴设备的卫生间应作局部等电位连接。
&&&&&&& 总结
&&&&&&& 雷电事故无小事,为了让我们居民能有一个安全的防雷环境,在建筑物防雷设计和施工中,一定要根据相关规范及现场实际情况进行工作,了解雷电与雷电防御可以帮助我们更好利用雷电的优势减少其伤害,使之完成气象事业对社会的贡献。