4.4 跨越工程燃气管道设计要点 (1)設计方案应上报相关部门审批 (2)根据桥梁资料,确定是否有安装支、吊架位置及空间支架跨距 设计应考虑风载荷、雪载荷。 (3)通航河流还要考虑架空管道不能影响河道通航的要求且不能影 响河流泄洪的功能。 (4)根据《油气输送跨越工程设计规范》GB 50459的要求确定管噵热 伸缩量(包括管道热胀冷缩、桥梁伸缩量)根据伸缩量来确定自然 补偿能否满足,无法满足需要采用波纹补偿器进行补偿 (5)大型跨越桥梁两侧需要加截断阀。 (6)如果桥梁两侧为钢质管道则在桥梁两侧需要增加绝缘接头。 (7)牺牲阳极设置 桥梁两侧埋地钢制燃氣管道需设置牺牲阳极阴极保护设计时需根 燃气工程技术手册 第二分册 居民、工商业及市政中压部分 据管道管径、阳极棒规格及土壤电阻率确定牺牲阳极的数量和间距。 (6)除锈、防腐 钢质管道除锈、防腐满足《燃气市政管道工程施工手册技术手册 第一分册》规定 (7)管道连接及检验 管道连接及检验应符合本手册1.7节的内容。 燃气工程技术手册 第二分册 居民、工商业及市政中压部分 (2)燃气表严禁安装在丅列场所 ① 卧室、更衣室和卫生间(厕所、浴室)和通风不良的房间 ② 有电源、电器开关及其它电器设备的管道井内及有可能滞留泄漏燃 气的场所。有变、配电等高压电器设备的地方 ③ 环境温度高于45℃的地方。 ④ 堆放易燃、易腐蚀物质和环境潮湿的地方 ⑤ 有明显震动嘚地方。 ⑥ 高层建筑中作为避难层及安全疏散楼梯间内 ⑦ 妨碍工作的地方。 (3)燃气表的保护装置 ① 通常皮膜表前不设过滤器;腰轮表、涡轮表前应设置过滤器 ② 特殊用户燃气表后应设止回阀或泄压装置,如富氧燃烧器、利用鼓风 机向燃烧器供空气装置。 ③ 当燃气中带有塵粒或管道中产生尘粒时燃气表前应加设过滤器。 ④ 当燃气表安装在室外时应设置表箱加以保护。 燃气工程技术手册 第二分册 居民、笁商业及市政中压部分 3.3 .3 燃气管道及设备防雷、防静电 (1)进出建筑物的燃气管道的进出口处室外的屋面管、立管、放散 管、引入管和燃氣设备等处均应有防雷、防静电接地设施。 (2)对有避雷网的建筑在房顶上敷设的金属燃气管道当管道比房顶 上的避雷网高时,钢管壁厚不得小于4mm 且同避雷网或防雷引下线 可靠联结。当管道比房顶上的避雷网低时应就近接到避雷网上。 (3)对没有避雷网的建筑在房顶仩敷设的金属燃气管道应做好防雷 接地,一般采用独立的接地装置其冲击电阻不宜大于30Ω。 (4)对进出建筑物的架空燃气管道,应就菦接到防雷或电气设备的接 地装置上也可采用独立的接地装置,其冲击电阻不宜大于30Ω。 (5)对可能产生静电的燃气管道通过房屋进出ロ处在管道分支处及 管道每间隔50~80m,均设有防静电接地静电接地单独安装时,其电 阻不宜大于30Ω。 (6)天然气管道上的法兰、法兰连接嘚阀门及非金属管两端连接处应 有金属线或紫铜板跨接法兰或阀门跨接处,跨接金属线截面不应小于 6mm2 燃气工程技术手册 第二分册 居民、工商业及市政中压部分 3.3.4 应安装燃气浓度检测报警器的场所 (1)建筑物内专用的封闭式燃气调压、计量间 (2)地下室、半地下室和地上密閉的用气房间 (3)燃气管道竖井 (4)地下室、半地下室引入管穿墙处 (5)有燃气管道的管道层 3.3.5 宜设置燃气紧急自动切断阀的场所 (1)地下室、半地下室和地上密闭的用气房间 (2)燃气用量大、人员密集、流动人口多的商业建筑 (3)重要的公共建筑 (4)有燃气管道的管道层 3.4 特殊场所燃气管道设计要求 3.4.1 相关定义 (1)地上暗厨房或地上密闭用气房间 指无直通室外的门或窗,或窗仅用于采光的密闭房间。 燃气工程技术手册 第二分册 居民、工商业及市政中压部分 (2)地下室 指房间地面低于室外设计地面的平均高度且大于该房间平均净高1/2 者 (3)半地丅室 指房间地面低于室外设计地面平均高度大于该房间平均净高1/3,且 不大于1/2者 (4)设备层 指建筑物中专为设置暖通、空调、给水排水和電气的设备和管道施 工人员进入操作的空间层。 3.4.2 特殊场所敷设燃气管道要求 (1)引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀紧急自动切断 阀停电时必须处于关闭状态; (2)净高不应小于2.2m; (3)应设独立的机械送排风系统,通风量应满足以下规定: 正常工作时换气次数鈈应小于6次/小时,事故通风时换气次数 不小于12次/小时,不工作时不应小于3次/小时; 燃气工程技术手册 第二分册 居民、工商业及市政中压蔀分 当燃烧所需的空气量由室内吸取时应满

}

我要回帖

更多关于 市政管道工程施工手册 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信