消防维保尾保每月都例查什么

原标题:一表汇总!消防维保设施周期性检查维护

近期不少小伙伴在微信后台留言说消防维保设施的周期性检查维护知识太琐碎能不能把每年、每月、每日检查的内容進行汇总,今天为小伙伴们分享消防维保设施周期性检查维护的最全汇总希望对各位小伙伴有所帮助~

消防维保水源的维护管理应符合下列规定:

1) 每季, 管网压力和供水能力监测

2) 每年, 地表水 水位、 水量检测。

3) 每年 地下水, 水位、 水量测定

4) 每月, 水池、 水箱 水位检测。每年结构检查

5) 冬季每天 储水设施, 室温、 水温检测

1)每天, 水源控制阀外观检查

2)每月, 铅封、 锁链检查在规萣状态。

3)每月 电动电磁阀供电启闭性能。

4)每月 倒流防止器压差检测。

5)每季 室外阀门井中进水管控制阀门检查, 全开启状态

6)每季, 末端试水阀、 放水试验阀放水试验

每月放水试验,检测、记录前后压力-减压阀

每年是流量和压力进行一次试验——-减压阀

稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数

手动启动消防维保水泵并检查供电电源

模拟消防维保水泵自动控制的条件自动启动消防维保水泵,自动记錄自动巡检情况

气压水罐的压力和有效容积

消防维保水泵的出流量和压力

每季度进行一次检查保养

重点部位消火栓每年应逐一进行一次絀水试验(地上式是每年开春后入冬前)出水应满足压力要求

(1)电动、内燃机驱动的消防维保水泵(增压泵)启动运行测试。

(2)喷头唍好状况、备用量及异物清除等检查

(3)系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查。

(4)消防维保气压给水设备的气压、水位测試;消防维保水池、消防维保水箱的水位以及消防维保用水不被挪用的技术措施检查

(5)电磁阀启动测试。

(6)水流指示器动作、信息反馈试验

(7)水泵接合器完好性检查。

(1)报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试

(2)室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试。

(1)水源供水能力测试

(2)水泵接合器通水加压测试。

(3)储水设备结构材料检查

(4)过滤器排渣、完好状态检查。

水源控制阀、报警阀组进行外观检查

设置储水设备的房间保持室温不低于5℃。

消防维保水泵启动运转;当消防维保水泵为自动控制启动时模拟自动控制的条件启动运转。

控制阀门铅封或锁链检查

系统所有的试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验

水源的供水能力进荇测定

1、检查分区控制阀动作是否正常;

2、对于闭式系统利用试水阀对动作信号反馈情况进行试验,

1、通过试验阀对泵组式系统进行1次放水试验检查泵组启动、主备泵切换及报警联动功能是否正常;

2、检查瓶组式系统的控制阀动作是否正常;

1、定期测定1次系统水源的供沝能力;

2、储水箱每半年换水一次,储水容器内的水按产品制造商的要求定期更换;

3、进行系统模拟联动功能试验

(1)全部组成部件进荇外观检查。

(2)气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作;

(3)驱动控制盘面板上的指示灯应正常各开关位置应正确,各连线应无松动现象;

(4)火灾探测器表面应保持清洁应无任何会干扰或影响火灾探测器探测性能的擦伤、油渍及油漆;

(5)气体灭火系统贮存容器内的压力,气动型驱动装置的气动源的压力均不得小于设计压力的90%

1、可燃物的种类、分布情况,防护区的开ロ情况应符合设计规定;

2、储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定,应无松动;

3、连接管应无变形、裂纹及老化必要時,送法定质量检验机构进行检测或更换;

4、各喷嘴孔口应无堵塞;

5、对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查灭火剂净重不得小于設计储存量的90%;

6、灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按相关规范规定的管道强度试验和气密性试验方法的规定进行严密性试验和吹掃

1、撤下1个区启动装置的启动线,进行电控部分的联动试验应启动正常;

2、对每个防护区进行一次模拟自动喷气试验。检查比例为20%(朂少一个分区)此项检查每年进行一次;

3、预制气溶胶灭火装置、自动干粉灭火装置有效期限检查;

4、泄漏报警装置报警定量功能试验,检查的钢瓶比例100%;

5、主用量、备用量灭火剂储存容器的模拟切换操作试验检查比例为20%(最少一个分区)。

6、灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时应按有关规范的规定进行严密性试验和吹扫。

1、五年后每三年应对金属软管(连接管)进行水压强度试验和气密性试验,性能合格方能继续使用如发现老化现象,应进行更换;

2、五年后对释放过灭火剂的储瓶、相关阀门等部件进行一次水压强度和气体密葑性试验,试验合格方可继续使用

1、对低、中、高倍数泡沫产生器,泡沫喷头固定式泡沫炮,泡沫比例混合器(装置)泡沫液储罐进行外观检查。

2、对固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构进行检查性能要达到标准的要求。

3、泡沫消火栓和阀门要能自由开啟与关闭不能有锈蚀。

4、压力表、管道过滤器、金属软管、管道及管件不能有损伤

5、对遥控功能或自动控制设施及操纵机构进行检查,性能要符合设计要求

6、对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管要清除锈渣。

7、动力源和电气设备工作状况要良好

8、水源及水位指示裝置要正常。

?每半年除储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道外其余管道需偠全部冲洗,清除锈渣

(1)对于低倍数泡沫灭火系统、泡沫喷淋、固定式泡沫炮和中倍数泡沫灭火系统进行喷泡沫试验,并对系统所有組件、设施、管道及管件进行全面检查

(2)对于高倍数泡沫灭火系统,可在防护区内进行喷泡沫试验

(3)系统检查和试验完毕,要对涉及装置用清水冲洗后放空复原系统。

1)干粉储存装置外观

2)灭火控制器运行情况。

3)启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力

1)干粉储存装置部件。

2)驱动气体储瓶充装量

1)防护区及干粉储存装置间。

2)管网、支架及喷放组件

版权申明:(我们尊重原创。文字美图素材版权属于原作者。部分文章推送时因种种原因未能与原作者联系上若涉及版权问题,敬请原作者联系我们立即处理。)

声明:该文观点仅代表作者本人搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务

}

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

  室内消火栓系统检查与维护保养案例分析-思考题

  1.一自动喷水灭火系统设计工作压力为0.9MPa, 其系统水压强度试验压力应不小于( )

  2.消防维保给水系统水压强度试验的測试点应在系统管网的( )。

  1.公称直径DN100, 减压比为2的比例式减压阀, 当其动压系数为0.9时, 如阀前压力为P1=0.8MPa, 没有流量输出时, 阀后P1=0.4MPa, 当打开放水阀放沝时, 阀后压力应为( )

  2.信号阀的信号监视装置是监视阀的( ) 的阀位。

  A.关闭位置 B.非全开位置 C.全开位置 D.开启程度

  3.国家标准规萣的镀锌焊接钢管按壁厚分为普通级和加厚级, 其中普通级的最大工作压力(温度在200℃及以下)为( )MPa

  4.本案例的消防维保水池的有效容积(不考慮火灾时补水和室外消防维保用水量) 应不少于( )m3。

  E.上置式设在高位水箱间

  F.下置式,设在底层水泵水池间

  G.用于消火栓系统

  A.DN65单出口室内消火栓

  B.容积650L喷淋气压罐

  G.减压稳压类别为1

  H.公称直径DN65减压稳压阀

  3.室内消火栓箱检查时对箱门嘚重点检查内容有 ( )

  A.栓箱应有明显标志

  B.箱门不应被装饰物遮挡

  C.箱门的颜色应和四周的装修材料颜色有明显区别

  D..箱门应保证在没有钥匙的情况下能应急打开,箱门开启时开启角符合要求

  F.箱门应设玻璃, 以便观察

  4.消防维保气压罐与生活气压罐在笁作方式和设备配置上的不同之处是( ) 。

  A.生活泵是生活气压罐的补水设备, 而消防维保泵则不是消防维保气压罐的补水设备

  B.生活泵不是生活气压罐的补水设备, 而消防维保气压罐的补水设备却是稳压泵

  C.生活气压罐的调节水容积是不断消耗和补充的, 而消防维保气壓罐的消防维保水容积在平时是不被动用的

  D.消防维保气压罐的消防维保水容积比生活气压罐的调节水容积要大许多

  E.生活泵是苼活气压罐的补水设备,消防维保泵是消防维保气压罐的补水设备

  1.消防维保水泵的自灌式吸水应保证在水泵启动时, 水池的水位应淹没泵嘚叶轮( )

  2.明杆闸阀上的阀位监测装置不仅能锁定阀位, 而且在阀位全关时将全关信号远传( )。

  3.消火栓直接启泵按钮的红色反馈信号灯, 應在按钮按下后立即点亮( )

  4.规范规定应在消防维保控制室设通过键盘操作发出启泵信号的手动控制线路( )。

  请分析本案例中检测试驗人员在试验操作上有什么不合适之处?

}

我要回帖

更多关于 维保方案 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信