电流互感器怎么看倍数的倍数怎么改少

电流互感器怎么看倍数如今广泛應用于电力系统、工矿企业中这是电气测量中一种常用设备。往往在测试中都希望尽最大可能的减小误差,本文主要介绍了减小电流互感器怎么看倍数误差的方法措施及对互感器误差的分析总结

1、比差和角差是测量用电流互感器怎么看倍数的主要特性,而饱和系数则昰继电保护用互感器的主要特性

2、二次线圈的内阻和漏抗、二次线圈的匝数,铁芯的导磁性能、铁芯的截面是影响电流互感器怎么看倍數误差的内部因素;二次电流、二次负载的大小和功率因数以及频率是影响电流互感器怎么看倍数误差的外部因素

3、测量用电流互感器怎么看倍数在选用时通常不进行误差校验,只在产品设计或运行时进行误差计算或误差测试;选用设计时一般根据其准确度等级和二次负載选择二次连接导线截面保护用电流互感器怎么看倍数一般按10%误差曲线(或伏安特性曲线)进行误差校验或短路电流倍数和二次连接负載的校验。

电流互感器怎么看倍数的误差校验推荐采用武汉鼎升电力生产的DGQL-H电流互感器怎么看倍数校验仪电流互感器怎么看倍数校验仪昰以高端测试技术,大规模电子线路设计以及符合国家相关规程电流互感器怎么看倍数校验仪采用递推法测量电流互感器怎么看倍数误差,方便现场开展计量装置现场检定工作此电流互感器怎么看倍数校验仪可测量电流1%~200%间任意百分比的比差和角差。

减小电流互感器怎麼看倍数误差方法

励磁电流是造成电流互感器怎么看倍数误差的主要原因因此减小励磁电流就可以减小互感器误差:

1、采用高导磁率的材料做铁芯,因为铁心磁性能不但影响比差和角差也影响饱和倍数。

2、增大铁心截面缩短磁路长度;增加线圈匝数。增减铁心截面或線圈安匝会相应增大和减小饱和倍数在采取增加铁心截面或线圈安匝以改善比差和角差时,必须考虑到对饱和倍数的影响

3、限制二次負载的影响。在现场一般用增加连接导线的有效截面的方法如采用较大截面的电缆,或多芯并联使用以减少二次负载的阻抗值,还可鉯把两个同型号、变比相同的电流互感器怎么看倍数串联使用使每个电流互感嚣的负载成为整个负载的一半。

4、适当增大电流互感器怎麼看倍数变比在现场运行中选用较大变比的互感器。

本文由百家号作者上传并发布百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人觀点不代表百度立场。未经作者许可不得转载。

}

根据材料回答22-25题。 某电网企业110kV變电站2路电源进线,2路负荷出线(电缆线路)进线、出线对端均为系统内变电站,4台主变压器(变比为110/10.5kV);110kV为单母线分段接线每段母线接一路进线、一路出线,2台主变压器;主变高压侧套管CT变比为3000/1A其余110kV CT变比均为1200/1A,最大运行方式下110kV三相短路电流为18kA,最小运行方式下110kV三相短路电流为16kA,1OkV侧最大最小运行方式下三相短路电流接近为23kA,110kV母线分段断路器装设自动投入装置当一条电源线路故障断路器跳开後,分段断路器自动投入