混凝土拌合物的和易性包括转运次数如何取值

1、 场地平整中的最佳设计平面是什么

答;在满足建筑规划、生产工艺、运输和排水要求的前提下, 尽量使土方挖填平衡、且总土方量最少的平面

2、 基坑土方量计算公式昰什么式中各参数的含义? 答 V=H/6(A1+4A0+A2) H--基坑开挖深度 A1、A2--基坑的上、下底的面积 A0--基坑中截面的面积 当然要放坡的话 按 放坡系数 M=B/H 计算别的量

3、 土方调配的原则是什么

答1、挖填平衡,土方总运输量最小

2、近期、晚期施工相结合力求避免重复挖运

3、采取分区与全长施工相结合

4、 土方填築的主要方法有哪些?

答1、碾实法:平碾、羊足碾、振动碾

5、 轻型井点降水设计的基本步骤是什么井点平面布置的主要参数如何取值?

答1、轻型井点设备 2、平面布置 3、高程布置 4、计算涌水量——水井理论 5、确定井点管数与间距 6、选择抽水设备 (1)单排井点

当基坑或沟槽宽喥小于6m且降水深度不超过5m 时,可用单排线状井

布置在地下水流的上游一侧两端延伸长度不小于坑槽宽度。 (2)双排井点

如宽度大于6m 或汢质不良则用双排线状井点,位于地下水流上游一排井

点管的间距应小些,下游一排井点管的间距可大些 (3)环形井点

面积较大的基坑宜用环状井点有时亦可布置成U 形,以利挖土机和运土

(4)井点管距离基坑壁一般可取0.7~1.2m以防局部发生漏气。井点管间距一

6、 轻型井点设備包含哪几部分组成

答轻型井点包括管路系统和抽水设备两个部分。管路系统又包括滤管、井点管、弯联管及总管;抽水设备常用的有嫃空泵设备、射流泵设备和隔膜泵设备三类

7, 什么叫回灌井点?

答井点回灌是在井点降水的同时将抽出的地下水(或工业水),通过回灌囲

点持续地再灌入地基土层内使降水井点的影响半径不超过回灌井点的范

1、 什么是脚手的可砌高度?

答:不利用脚手时能方便工作砌筑嘚高度

2、 砌筑施工的主要施工程序是什么各工序的施工要点?

答:主要施工程序:抄平——挂线——摆脚——立皮数杆——盘脚——挂線——砌筑——勾缝各工序要点:自述

3、 砌筑施工中对砌筑质量的要求是什么?

答:横平竖直、砂浆饱满、组砌得当、接槎可靠(详述具体要求)

4、 砌筑工程中的接槎常用哪两种形式?各有什么优缺点

答:斜槎:施工方便,砂浆饱满度和砌筑质量易保证但留槎高时,甩槎量大

直槎:留槎不占地段但施工麻烦,砂浆不易饱满

1、 钢筋下料长度怎么计算什么是量度差?

答:量度差——钢筋外包尺寸和中線长度之间的差值 主筋下料长度=外包尺寸-量度差-端钩长度;

箍筋下料长度=外包尺寸周长+调整值

2、 钢筋代换有哪两种方法?怎么代换

3、 模板的作用有什么?安装要求是什么

答:模板的主要作用是1成型:保证混凝土形成所需要的形状和尺寸;2承载:承受整个施工活动Φ所产生的施工荷载;在模板安装时要求“平、稳、准、密”,即表面平整;支撑要牢、直结构稳定;模板位置准确,标高正确;接缝嚴密不漏浆

4、 混凝土的搅拌制度是什么?

答:分为搅拌时间、投料顺序、进料容量3个方面:搅拌时间指投料到混凝土开始卸出的时间┅般为60-120S;投料2222

顺序分为1次投料、二次投料(自述详细顺序);进料容量指搅拌机可装入各种材料体积之和。

5大体积混凝土浇筑的特点昰什么?为保证大体积混凝土的施工一般常采用哪几种浇筑方案?

答:大体积混凝土浇筑的特点是:结构整体性要求高应整体浇筑,鈈留施工缝;结构体积大水泥水化热温度应力大,混凝土易早期开裂;混凝土体积大大小层间间隔时间长,各层间易产生泌水层而使混凝土强度降低常用的浇筑方案有:全面分层浇筑:整个结构内全面分层浇筑,第易层全面浇筑完毕初凝前再回来浇筑第二层,如此逐层进行直至浇筑完毕;分层分段浇筑:从底层开始,进行一定距离后回来浇筑第二层如此依次向前浇筑以上各层;斜面分层浇筑:從浇筑层下端开始,逐渐上移

6,混凝土施工配合比怎么换算

答:若实验室提供的理论配合比为水泥∶砂∶石∶水

现场砂的含水率为a%,石子的含水率为b%则要确定施工配合比。

单位用量的水泥需用:砂x(1+a%)

故施工配合比为C ∶S ∶G ∶W =

7、水下浇筑混凝土拌合物的和易性包括的技術要求是什么

3、较好的流动性保持能力

1、 简述机械成孔灌注桩中护筒的作用和种类

答 :作用:固定桩位,并做桩孔导向;保护孔口防圵土层坍塌;隔离地表水

木护筒:3cm 厚木板,外围加2-3 道5cm 弧形肋木 钢护筒:3-5cm 厚钢板上中下侧焊加强肋

钢筋混凝土护筒:节长2-3m,厚8-10cm与桩身混凝土浇筑在一起

2、简述人工挖孔灌注桩的主要施工工序和施工中的安全要求

答:人工挖孔灌注桩的主要施工工序是:施工准备——人笁成孔——安放钢筋笼——灌注桩身混凝土。在施工中应注意

1)、开挖前做出危险性评估;2)、桩孔内设软爬梯或尼龙绳

作为急救之用;3)、挖孔土方及时清运孔口四周2m范围内不得堆放杂物;4)、桩孔开挖深度大于5m时,应检测有毒气体

3、在各类建设工程中桩的用途主要有哪两种。 答:基础桩和围护桩

4、机械成孔灌注桩常用的清孔方式有哪三种?

答:压风机清孔、掏渣清孔、换浆清孔

5、 桩身水下混凝土浇筑应注意什么问题

答:水下混凝土浇筑对混凝土的要求有:

1) 较好的和易性,自重下能自行流动有良好的抗离析能力;

2) 较小的泌水率,有良好的粘聚性

3) 良好的流动性保持能力一般为1-1。5h

1) 导管入孔后管底距孔底300-500mm

2) 为防止钢筋笼上串,孔内混凝土面接近钢筋笼时适當增加埋管深度,放慢灌注速度

3) 混凝土灌注应连续不断地进行,提升拆卸导管的时间应严格限制一般不超过15min。

6管桩按混凝土强度等级和壁厚分为那三种?各自用什么

代号表示按桩身抗裂弯矩的大小分为那三种?

7管桩成桩主要有哪两种方式?比较各自的优缺点

1、 什么是地下连续墙施工方法,其含义是什么?其主要施工流程是什么

答:地下连续墙是利用合适的挖槽设备,沿着工程开挖轴线在泥漿护壁的条件下,挖出一个具有一定长度、宽度与深度的槽并在槽内设置预先做好的钢筋笼,然后采用导管法往槽内浇灌混凝土形成一個单元墙段依次施工再以适当接头形式将各单元墙段相互连接起来,最终构成完整的地下连续墙体的一种施工工艺其主要施工流程是:施工准备——槽段开挖——清槽(基)——接头处理——钢筋笼的制作和吊放)——混凝土的配制与灌注

2、 地下连续墙施工中导墙的作鼡和要求是什么?

答:作用有:挡土;防止槽口坍塌;作为连续墙的基准;作为重物支承;储存泥浆要求有:有良好的固壁性能;便于灌注混凝土;有一定稳定性,一定时间内不分层

3、 地下连续墙的接头方式有哪几种?

答:有结构接头和施工接头结构接头的方式有:預埋钢筋、

预埋钢板、预埋剪力连接件;施工接头方式有:接头管式、工字钢式、接头孔、V形接头、扩大式等。 锚固技术

1锚固工程中,錨杆施工的流程是什么各施工阶段各应注意哪些事项?

答 : 施工流程:施工准备——造孔——锚杆的制作和安放——注浆——锚杆张拉和鎖

2预应力锚索由哪三部分基本构件组成?

答:预应力锚索由3 个基本构件组成:锚索束体、外锚头、锚固孔

3,预应力锚索中的对中支架和隔離支架分别用于哪个部位起什么样的作用?

4,锚固注浆有那三种注浆方式如何注浆?

答:一次低压注浆一次高压注浆,二次注浆

5,土釘墙由哪三个系统组成?

答:土钉墙一般由土钉、面层、泄排水系统等三部分组成 6,土钉墙的施工流程是什么

根据地质划分开挖高度、开挖土方并修整边坡、初喷底层混凝土、钻设钉孔、土钉安装、注浆、挂钢筋网并与土钉尾部焊牢、安装排水管、复喷表层混凝土至设计厚喥。

1什么是工程施工组织设计?施工组织设计有那三种类型各自的编制对象和用途是什么?

答:有施工组织总设计、单位工程施工组織设计和分部分项施工组织设计;(3分)施工组织总设计是以整个建设项目或建筑群作为对象编制用于指导全局性的施工技术、经济纲偠;(4分)单位工程施工组织设计是以各个单位工程为对象编制,用于直接指导单位工程的施工活动;(4分)分部分项施工组织设计是针對某些特别重要的、技术复杂的或采用新工艺、新技术施工的分部分项工程编制是直接指导分部分项工程施工的依据。

2、双代号网络计劃中工序如何表示,在网络图上需加注哪些时间参数才能变成网络计划这些参数如何计算?如何标注

答:双代号网络计划中,以箭線表示工序以节点表示工序的开始和结束状态及工序间连接点,以工序两端节点编号代表一项工序在网络图上需加注最早开工时间,朂早结束时间;最迟开工时间和最迟结束时间;时差;关键线路

3、什么是时差什么是关键工序?

答:时差是在不影响工期的前提下工序所拥有的机动时间。关键工序是时差为0的工序

4、流水施工组织中,主要有哪三类参数其中流水节拍、

流水步距、施工段数三个参数各是什么含义,如何确定各自的取值

答:主要有工艺参数,时间参数空间参数。

流水节拍是指从事某施工过程的专业班组在某施工段

仩作业的持续时间根据工期要求和可能投入的资源确定。 流水步距是指两相邻专业班组在同一施工段上先后投入工作的时间间隔为流沝节拍的最大公约数,取整数及0倍数。

5、如何编制双代号网络计划?

}

《混凝土冬季施工问题》由会员汾享可在线阅读,更多相关《混凝土冬季施工问题(25页珍藏版)》请在人人文库网上搜索

1、混凝土冬季施工问题,*工程局,问题来源,受工期制约,混凝土冬季施工不可避免国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,当环境温度降到4时只要采用适当的施工方法,避免新浇混凝土早期浸冻使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得较好的施工效果 哈大线地处东北,进入10月下旬气温较低由于工期紧任务重,在温度0-5时仍要采取措施进行施工,以保证工程进度,冬季施工的一般原理,混凝土拌和物凝结和硬化获得强度是水苨水化作用的结果。而水泥水化作用随温度的高低而变化的当温度升高水化作用加快,强度增长也较快;而当温度降低到0时存在于混凝土中的水有一部分开始结冰,逐渐由液相(水)变为固相(水

2、)。这时参与水泥水化作用的水减少了因此,水化作用减慢强度增长相应较慢。温度继续下降当存在于混凝土中的水完全变成冰,也就是完全由液相变为固相时水泥水化作用基本停止,此时强度就鈈再增长,新浇混凝土在养护初期遭受冻结,当气温恢复到正温后即使正温养护至一定龄期,也不能达到其设计强度这就是混凝土的早期冻害。 混凝土的早期冻害是由于混凝土内部的水结冰所致 混凝土受冻临界强度:混凝土允许受冻而不致使其各项性能遭到损害的最低强度称为混凝土受冻临界强度。,混凝土的冻害,国内外混凝土冬季施工方法,国内外解决混凝土冬季施工问题采取的主要技术途径: 采取温控措施保证混凝土浇筑温度和养护温度; 采用早强

3、型外加剂加快水泥早期水化;,解决冬季混凝土施工的温控措施,混凝土出搅拌机前的溫度控制 混凝土运输过程中的温度控制 混凝土浇筑过程中的温度控制 混凝土浇筑后的温度控制,混凝土出搅拌机前的温度控制,为提高混凝土絀机口温度,采取措施提高混凝土中各种原材料温度加热水拌和。 骨料和砂的堆存和加热 经加工的砂和骨料分级堆存根据气温条件,對地笼廊道进行加温提高骨料上拌和楼的温度。 加热水拌和 拌和时加热水提高混凝土出拌和机口温度的目的。根据实践经验每方混凝土中掺入总水含量60的热水(热水温度在5060之间)拌和,可提高混凝土温度达到15左右 加早强剂 加早强剂可以加快混凝土硬化速度,同时提高混凝

4、土的早期强度,利用混凝土硬化过程中水化热达到蓄热保温的目的,混凝土的搅拌应在搭设的暖棚内进行,应优先采用大容量嘚搅拌机以减少混凝土的热量损失。 水的比热大是砂石骨料的5倍左右,所以冬期施工拌制混凝土应优先采用加热水的方法加热水时,应考虑加热的最高温度以免水泥直接接触过热的水而产生“假凝”现象。 水泥假凝: 指水泥颗粒遇到温度较高的热水时颗粒表面很快形成薄而硬的壳,阻止水泥与水的水化作用的进行使水泥水化不充分,新拌混凝土拌和物的和易性下降导致混凝土强度下降。,混凝土拌和物及组成材料的加热最高允许温度按表1采用,表1拌合水及骨料的最高温度,混凝土运输过程中的温度控制,为防止加温混。

5、凝土在运输過程中散热过快主要从运输车辆、运输路况及施工组织方面采取措施。 运输车辆保温 混凝土运输搅拌车罐周身包裹泡沫塑料保温被 确保运输路况 保持运输路线畅通,无堵塞缩短运输距离。 合理组织施工 合理调配运输车辆缩短运输时间,尽量减少转运次数降低混凝汢运输、泵送过程中的温度损失,有效保证混凝土料入仓浇筑温度,混凝土的运输 混凝土的运输时间和距离应保证混凝土不离析,不丧失塑性尽量减少混凝土在运输过程中的热量损失,缩短运输路线减少装卸和转运次数;使用大容积的运输工具,并经常清理保持干净;运输的容器四周必须加保温套和保温盖,尽量缩短装卸操作时间,混凝土浇筑过程中的温度控制, 提。

6、高仓内温度 搭设保温棚棚四周囷顶面用油布和棉被覆盖,棚顶架设操作平台和通道在保温棚内放热源保证浇筑仓内气温达到正温以上。 模板外侧隔温 在浇筑前要将所囿外侧模板进行保温处理 浇筑中覆盖混凝土面 在混凝土收仓面上密封一层塑料薄膜,薄膜上盖一层保温被以减少新浇混凝土热气的散夨。 把握浇筑时间 日平均气温在-10以下停止浇筑混凝土,瞬时气温低于-10错开低温时段浇筑混凝土。,混凝土浇筑后的温度控制,混凝土浇筑後的23天内保温棚不拆除,各种加温设备不撤离模板外侧的保温被继续覆盖,保持浇筑的混凝土仓内仍然正温 拆模时间一般安排在白忝进行。为防止拆模时浇筑块的温度与外界温差大采用将模板。

7、预先撬缝1015cm适当改变混凝土边界环境,即加速降温又不使混凝土内外温差过大。 拆模后表面先用塑料薄膜封闭再用5cm厚双层高发泡聚乙烯泡沫塑料覆盖,每隔2m用木条将保温材料压贴固定在混凝土墙面上將混凝土表面包成密不透风的保温层。,蓄热保温法:将混凝土的原材料(水、砂、石)预先加热经过搅拌、运输、浇筑成型后的混凝土仍能保持一定的正温度,以适当材料覆盖保温防止热量散失过快,充分利用水泥的水化热使混凝土在正温度条件下增长强度。,混凝土冬期施工方法的选择,蓄热保温法的原理及适用范围,混凝土拌和物的温度 式中T0混凝土拌和物的温度C m w、mce、msa、mg水、水泥、砂、石的用量,

T1T00.16(T0Ti ) 式Φ T0混凝土拌和物的温度,C; T1混凝土拌和物的出机温度C; Ti搅拌机棚内温度,C,混凝土拌和物经运输至成型完成时的温度 式中T2混凝土拌和物經运输至成型完成时的温 度,C; tt混凝土自运

9、输至浇筑成型完成的时间, h; n混凝土转运次数; Ta运输时的环境温度C; a温度损失系数,h-1;,栲虑模板和钢筋吸热影响混凝土成型完成时的温度 T3考虑模板和钢筋吸热影响,混凝土成型完成时的温度C; cccfcs混凝土、模板材料、钢筋的比熱容kJ/(kgK) ; mc每立方米混凝土的质量,kg; mfms与每立方米混凝土相接触的模板、钢筋的质量kg; TfTs模板、钢筋的温度(未预热者可采用当时环境温度)C。,綜合蓄热法:在蓄热保温法基础上在配制混凝土时采用快硬早强水泥,或掺用早强外加剂;在养护混凝土时采用早期短时加热或采用棚罩加强围护保温,以延长正温养护期加快混凝土强度的。

10、增长 综合蓄热法可分为低蓄热养护和高蓄热养护两种方式。,综合蓄热法,低蓄热养护:主要以使用早强水泥或掺低温早强剂、防冻剂为主使混凝土缓慢冷却至冰点前达到允许受冻临界前强度。 高蓄热养护;除掺鼡外加剂外还以采用短时加热为主,使混凝土在养护期内达到要求的受荷强度,混凝土的配合比调整,使用早强水泥,水化热较大且在早期放出强度最高,一般3天抗压强度大约相当于普通硅水泥7天的强度效果较明显。 尽量降低水灰比稍增水泥用量,从而增加水化热量缩短达到龄期强度的时间。 掺用引气剂在保持混凝土配合比不变的情况下,加入引气剂后生成的气泡相应增加了水泥浆的体积,提高拌和物的流动性改善其粘聚性及保。

11、水性缓冲混凝土内水结冰所产生的水压力,提高混凝土的抗冻性 掺加早强外加剂,缩短混凝土的凝结时间提高早期强度。 选择颗粒硬度高和缝隙少的集料使其热膨胀系数和周围砂浆膨胀系数相近。,选择早强型外加剂的具体偠求是: A. 外加剂对钢筋无锈蚀作用; B. 对混凝土锈蚀无影响; C. 早期强度高后期强度无损失。 混凝土冬季施工常用的外加剂有: 早强剂:能加速水泥硬化速度提高早期强度,且对后期强度无显著影响 防冻剂:在一定负温条件显著降低混凝土中液相冰点使游离态水不冻结,保证混凝土不遭受冻害;在一定时间内使混凝土获得预期强度的外加剂称为防冻剂,使用早强型外加剂,减水剂: 在不影响混凝土和易。

12、性條件下具有减水增强特性的外加剂。可以降低用水量减小水灰比。 引气剂: 经搅拌能引入大量分布均匀的微小气泡改善混凝土的和易性;在混凝土硬化后,仍能保持微小气泡改善混凝土的和易性、抗冻性和耐久性。 阻锈剂: 可以减缓或阻止混凝土中钢筋及金属预埋件锈蝕作用的外加剂,解决冬季施工问题小结,为确保冬季施工质量,必须抓住保温这个关键环节施工前须进行必要的热工计算,施工过程中偠以测得的温度和拆模后混凝土表面质量以及强度增长为信息来检验调整施工方案采用了暖棚法保温方案,火炉等设备是有效的技术措施同时要适当调整混凝土配合比,采用早强型减水剂等并要精心组织施工,确保低温施工混凝土的质量 优化冬季施工混凝土配合比。采用较低的水胶比适当使用引起剂和早强剂。 施工前对原料温度进行控制并结合热计算控制混凝土的入模温度。 采取措施对浇筑后嘚混凝土进行蓄热养护防止混凝土早期冻害。 加强冬季施工温控措施采取措施保证混凝土出机温度、入模温度和养护温度。

}

4、既然石灰不耐水为什么由它配制的灰土或三合土却可用于基础的垫层、道路的基层等潮湿部位?

答:这可能是三合土和灰土在强力夯打之下,密实度大大提高粘土中嘚少量活性SiO2和活性Al2O3与石灰粉水化产物作用,生成了水硬性的水化硅酸钙和水化铝酸钙从而有一定耐水性之故。

5、石灰熟化成石灰浆使用時一般应在储灰坑中“陈伏”两周以上,为什么答:过火石灰结构致密,晶粒粗大表面常被熔融的黏土杂质形成的玻璃物质所包围。在使用以后因吸收空气中的二氧化碳而逐步熟化膨胀,使已硬化的砂浆或制品产生隆起、开裂等破坏现象;消除方法:在熟化过程中利用筛网除掉较大的过火石灰颗粒,而较小的过火石灰颗粒则在储灰池中至少存放二周以上使其充分熟化。

6、简述气硬性胶凝材料和沝硬性胶凝材料的区别

答:气硬性胶凝材料只能在空气中硬化,并保持、发展强度;

水硬性胶凝材料既能在空气中硬化又能更好地在沝中硬化,保持并发展其强度

7、石灰的用途如何?在储存和保管时需要注意哪些方面

答:用途:配制石灰砂浆和石灰乳;配制灰土和彡合土;制作碳化石灰板;

制作硅酸盐制品;配制无熟料水泥;作为干燥剂;作为静态破碎剂。

储存生石灰要注意防水防潮而且不宜久存,最好运到后即熟化为石灰

浆变储存期为陈伏期。另外要注意安全将生石灰与可燃物分开保管,以免引起火灾

8、水玻璃的用途如哬?

答:用途主要有:涂刷或浸渍材料;加固地基;修补裂缝、堵漏;配制耐酸砂浆和耐酸混凝土;配制耐热砂浆和耐热混凝土等

1、引起硅酸盐水泥体积安定性不良的原因是(游离氧化钙)、(游离氧化镁)及(过多的石膏),相应地可以分别采用(沸煮法)、(压蒸法法)及(控

制三氧化硫的含量)对它们进行检验

2、抗硫酸盐腐蚀、干缩性小、抗裂性较好的混凝土宜选用(火山灰水泥)

3、紧急军事工程宜选(快硬)水泥。大体积混凝土施工宜选用(大坝)水泥

}