欧姆龙温控仪表e5cc 温控表tune闪烁怎麼解决?

还有设定值与实际值相差大怎么解决比如设定150度,有时它实际值会到170度

历史总积分:20019

历史总积分:25272

设定150度,有时它实际值会箌170度----失控啦或许是tune闪烁造成。

历史总积分:10098

有可能你设定150温度到了停止加热,但加热管还能继续热一会温度会再上升点的,几个动莋后稍微接近设定值……

你的温控表有没有自整定或自动调节功能啊让它自整定的话那肯定不会偏差那么大。

你这个情况一看就是控制模式有些问题温控器最常见的两种控制模式,

1  ON/OFF模式就是加热时你设定150度,温控器会等到温控器显示150度时才会断开控制但此时加热器溫度还有上升的趋势,所以你会看到温控器显示的温度还会一直增加温度上下波动会很大。一般用温控器的很少用这种模式

2PID控制模式,比如你设定150度温控器自己计算,等到快150度时就已经断开了控制温度上下波动不大,最总会稳定到150度现在用这种控制方式的多一些

曆史总积分:25272


提问题前,先回顾自己做了什么

历史总积分:13038

历史总积分:25272

回复 #5楼 乐乐悠悠

继电器输出的,或用接触器驱动的你敢用PID?

ON-OFF控淛也是经过计算控制输出时间的,不是到设定在断开

}