2台45千瓦距离变压器80米需要多少平方铝线不同时启动可以分开启动,但是要同时运行启动时降压启动。... 2台45千瓦距离变压器80米需要多少平方铝线不同时启动可以分开启動,但是要同时运行启动时降压启动。
可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
45千瓦的電机距离变压器500米需要50平方3+1的铝缆。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=45/(1.732X0.38X0.85)=80A(按三相市电计算功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,考虑到距离因素选50岼方铝线。电压损失:距离:L=
我用的是50平方铝线,能不能2个453台160千瓦电机要多大的变压器同时运行
你对这个回答的评价是?
可选中1个或多个下面的关键詞搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
如果电动机转速1000以下,带负荷全压启动应选95㎜2铝线减压空或轻载启动选70㎜2,减压空载电机8或6极的可选50㎜2铝芯线能满足要求。
4级453台160千瓦电机要多大的变压器启动时不用一起正常运行时要一起的线距离70米50平方铝線够用不。要多少平方铝线够用谢谢
哦,是空载启动吗50mm2铝导线可以用,主要是能满足启动时的未端电压损失不大于40v就行
是空载启动,平时2个电机同时运行50平方铝线可以不?会不发热烧坏线
满载时电压损失约2%,有功损失约4%只要规范安装正常使用不会发热。
你对这個回答的评价是
你对这个回答的评价是?
一台55千瓦和8台223台160千瓦电机要多大嘚变压器距离变压器500米,需要多少平方铝线电机都采用降压启动。
同时开动至少需要350平方铝线而且只能先行起动55KW电机要保证电压与電机的起动,输电铝线不能少于400平方专线接至变压器400V输出端子。全部