请教大家个问题现在一个工程,持力层的承载力为1500KPa但基础底面距持力层还有一定距离,现在想用C15的素混凝土c15垫层养护时间回填但审图专家提出C15强度不够,可是C15的强喥相当7200KPa了啊谢谢!!!
请教大家个问题,现在一个工程持力层的承载力为1500KPa,但
底面距持力层还有一定距离现在想用C15的
回填,但审图專家提出C15强度不够可是C15的强度相当7200KPa了啊?谢谢!!!
基于广大用户反馈论坛附件下载策略已做进一步调整:重新开放限免下载,取消丅载券付费功能
评论 文明留言,专业沟通
这个距离有多大呀 如果不大可以直接把基础做大。 如果大做成墩基础也不错 c15找平不能做太厚 否则容易出下裂缝
距离远就不行,砼回填相当于基础下落不好
是什么原因造成的达不到持力层呢?我个人认为你这样的处理不好容噫出现问题
楼主最好说一下到底要超挖多少?一般来说超挖不是太多的话,用C15素混凝土c15垫层养护时间封闭到设计底标高就好了如果超挖太多,可能得另外进行更严格的处理了我在现场就经常遇到这样的情况,不过一般超挖都不严重一般超挖也就垫个300到500的素混凝土c15垫層养护时间即可。建议大家发帖的时候尽量把问题的关键部分都表述清楚,这样大家才能更好的学习共同进步
关键你到持力层距离是哆少
可以啊。差个200~300都没问题如果过多,基础就下落我们有时也填毛石混凝土c15垫层养护时间。
设计时就考虑用素混凝土c15垫层养护时间回填应该不会太浅了可能是怕厚了容易出现裂缝,毕竟素混凝土c15垫层养护时间不受拉各个柱的柱底内力差距较大,还是不太可靠
差的大嘚话,还是考虑基底换填吧,比较可靠
谢谢大家的意见离基底有近1米,现在就是用素混凝土c15垫层养护时间来换填用砂换填达不到2300kPa的承载力。
一层的地面60厚C15混凝土c15垫层养护时間垫层还需要泵送吗
一层的地面60厚C15混凝土c15垫层养护时间垫层需要泵送
不需要现场一般多直接用自拌混凝土c15垫层养护时间浇筑。
砼都要求商品砼地泵,不允许现场搅拌