12Φ142:3Φ14/4Φ16钢筋梁

  • 屋面框架梁三跨,截面尺寸350x720,箍筋直径8间距加密区100,非加密区200上部钢筋2根18 2根14;下部钢筋4根18,构造钢筋4根14
    要学习这个最好找本03G101-1如需要,把邮箱放上来
    如有帮助唏望采纳
    全部
}
  • 直径10mm的钢筋和直径12mm的钢筋间隔布置间距150mm。
    全部
}

屋面框架梁,编号12,共5跨和一端悬挑跨,主跨截面尺寸宽250mm,高750mm,悬挑跨的端部梁高500mm,箍筋采用φ8钢筋,4支箍,间距200mm,加密区间距100mm,梁上部纵向钢筋2φ25+2φ12,其中2φ12为架立筋,梁下纵向部钢筋没有标注(可以采取原位标注),梁侧钢筋4φ12(每侧2根),梁顶标高-0.1

明显的这个集中标注有笔误,括弧里应该是架立筋,然而,箍筋Φ10@100/200(2) 标明是两肢箍,则4根架立筋就不对了.

KL7:框架梁编号,表示第7号框架梁;(3):跨数,表示该梁有3跨;300*700 :梁的截面尺寸,宽*高为300mm*700mm;10@100/200(2) :箍筋规格,表示箍筋为一级钢直径10mm,间距为加密区100mm,非加密区200mm,(2)表示双肢箍;2 25 :表示梁主筋,这里本来应该有两部分的,比如“2

梁编号:KL2.(2A)表示跨数:2跨,且有一段悬挑.Φ8@100/200(2):箍筋直径8mm,加密区间距100非加密区间距200,2肢箍.2Φ25:上部钢筋为2根25.G4Φ10:构造腰筋共4根10mm,每侧2根.(-0.1):表示梁顶标高比板面标高低100mm.如要更深入了解平法标注,请参阅《国标圖集03G101

后面的T.L=H-1.35弄不明白,前面:框架梁,编号20,一跨,截面尺寸250*600,箍筋为圆10一级钢,加密区间距100,非加密区间距200,均为四肢筋,上部纵筋2根Φ25,下部筋为6根Φ20,分两排布置上下排均为3根,14根Φ12构造钢筋,两侧个7根

前面的d-wklf2这个实际是编号,因为你框架梁太多了,而且不一样,需要区分,wkl代表屋面框架梁的意思,括号里媔的东西是跨数,比如两根柱子之间的一根梁就算一跨,后面的500*1500是梁截面,宽是500高是/200(4),这个表示的是箍筋,10mm钢筋,加密区100,非加密区200,括号里面4表

因为是4肢箍,梁端没有标注,两头中间用2根12钢筋来构造与中间支座负筋搭接 再问: 能注下依据吗 再答: 09G901-3第2-4页有说明再问: 没有看见说明啊 再答: 基础梁横截面纵向钢筋与箍筋排布构造详图---梁箍筋转角处应有纵向钢筋,当纵向钢筋未能贯通全跨时在跨中可以设立架立筋(架立筋直径:當基础梁跨度小于4

回答你一楼的追问:上部不可能没有钢筋!就算是铰接的也得要架立筋吧,要不然箍筋拿什么来固定呢?下部通长筋一般不在集中标注来表示,在每一跨梁底的中部写上此跨梁下部钢筋是多少.除非这三跨(以你给的L7(3)为例)的下部筋全都是一样的,那么可以在集中標注标注上部通长筋的后面写上.就是在“2Φ25”的后面加个分号然后写上是多大的

}

我要回帖