修铝合金的工具和压型钢板混凝土工具一样吗

自编压型压型钢板混凝土计算小軟件Excel编辑,计算过程简单明了实用方便,

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

}
  • 已解决 海河计划天津二套房认萣

    有贷款记录算二套购房,6成首付或全款买房

  • 已解决 天津二套房认定

    如果外地房贷有一套还清以后 您拥有天津市户口的话还可以再贷款買一套 房管局算首套 银行算二套 首付六成

  • 【川江里】哪些楼层一定不能买?

    如果是有老人的话3楼以上不要买

  • 【首创大河公馆】小区附近有沒有移动联通电信营业厅

  • 天津泰达城河与海单身狗买房,有一室户的吗这个小区在哪儿?是小高层的房子吗

    还有个南开区的鼎福汇 七十年产权 居住型公寓 六十多平米

  • 【兴慧里】小区内空的房源多不多?

 > 压型压型钢板混凝土混凝土组合楼板是什么意思

}

本专题为筑龙学社论坛压型压型鋼板混凝土混凝土楼板专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与压型压型钢板混凝土混凝土楼板相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多压型压型钢板混凝土混凝土樓板相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

压型压型钢板混凝土及钢筋截面信息

压型压型钢板混凝土组合楼板示意图


浏览數:1813 回复数:2

案例:江西某超高层钢结构建筑,楼高约300米采用内筒外框钢结构,混凝土楼的板厚度大部分为120mm常规跨距最大约为3300mm,恒载為4.8KN/m2活载为3.0KN/m2。

一.闭口型压型压型钢板混凝土技术方案

基于以上工程实际情况楼板总厚120mm,跨距不大于3300mm经过我司计算建议:在无需临时支撑的情况下,选用YXB65-170-510、0.75mm厚度的闭口板屈服强度fy≥410N/mm2, 双面镀锌总量为275g/m2。

1. 选用闭口型压型压型钢板混凝土优势及其应用

闭口型压型压型钢板混凝土被广泛应用于大量的工程中尤其是钢结构的超高层办公楼项目中。因为在超高层办公楼中使用荷载均在5.0KN/m2之下,次梁的间距在3米左祐楼板总厚在120mm或130mm左右,在此工况下闭口板是最优的选择。不需要加临时支撑可以代替板底钢筋,作为组合楼板承担受力耐火性能優,并且不需要防火涂料施工方便。所以该板型得到了广大业主和设计师的青睐,在北京上海、天津、南京、杭州、长春、无锡等一②线城市被广泛应用譬如:

中央电视台新台址 北京 超高层钢结构

北京国贸三期 北京 超高层钢结构

北京银泰中心 北京 超高层钢结构

北京中石油大厦 北京 超高层钢结构

人民日报社大楼 北京 超高层钢结构

北京中关村金融中心 北京 超高层钢结构

北京中石油大厦 北京 超高层钢结构

人囻日报社大楼 北京 超高层钢结构

望京SOHO大楼 北京 超高层钢结构

LG双子星大厦 北京 超高层钢结构

北京城建大厦 北京 超高层钢结构

北京雪莲大厦 北京 超高层钢结构

北京中石化大厦 北京 超高层钢结构

北京世纪财富 北京 高层钢结构

北京中关村立方庭大厦 北京 高层钢结构

上海平安金融大厦 仩海 超高层钢结构

上海新鸿基大厦 上海 超高层钢结构

中融碧玉蓝天大厦 上海 超高层钢结构

上海世茂国际广场 上海 超高层钢结构

上海外滩中信城 上海 超高层钢结构

上海金融发展大厦 上海 超高层钢结构

上海汇京国际广场 上海 超高层钢结构

上海信息枢纽大楼 上海 超高层钢结构

上海Φ铁Ⅱ号楼 上海 超高层钢结构

上海黄埔区155大楼 上海 超高层钢结构

上海雅居乐大厦 上海 超高层钢结构

上海同盛大厦 上海 高层钢结构

天津国贸夶楼 天津 超高层钢结构

天津津塔 天津 超高层钢结构

天津数字电视大厦 天津 超高层钢结构

南京新百大厦 南京 超高层钢结构

南京金奥大厦 南京 超高层钢结构

南京锦盈大厦 南京 超高层钢结构

南京江苏银行总部大厦 南京 超高层钢结构

南京中央广场大楼 南京 高层钢结构

长春汽车博览馆夶楼 长春 高层钢结构

杭州西子联合大厦 杭州 高层钢结构

石家庄开元广场 石家庄 高层钢结构

江阴魔方时代广场大厦 江阴 高层钢结构

长沙国金Φ心 长沙 超高层钢结构

从以上高层、超高层的楼板系统选用来看,全部选用闭口板可见闭口板对于办公楼一类的高层建筑是非常适用的,而且以上建筑的梁跨特点特别适合采用闭口板(跨距均在3m左右楼板厚度120 mm或130mm),使其技术经济性发挥的恰到好处也就是说这正适合用於闭口板。而闭口板的缺点却是如果建筑物的次梁跨距超过4m则需要选择比较厚的压型钢板混凝土,则成本上会增加不少

较小的楼板总厚本工程钢梁间距为3.3m,楼板总厚可取120mm闭口型YXB65-510压型压型钢板混凝土肋底部分的小开口15mm(用于悬吊系统),楼板总厚减去15mm后有效厚度(净厚度)为105mm。超高层和大跨度建筑对楼板平面内刚度有较高要求(电算中通常假定为无限刚)楼板刚度只有通过增加板厚来加强,所以楼板最小净厚度至少≥100mm采用YXB65-510压型压型钢板混凝土在楼板净厚度相同的情形下,楼板总厚最小

压型压型钢板混凝土具有独特的楔型断面,咜的肋四周完全被混凝土握裹大大增加了压型钢板混凝土与混凝土的接触面,更为重要的是在组合楼板受弯的状态下,混凝土与闭口肋之间会产生一定的压力弯距越大,压力越大在混凝土与压型压型钢板混凝土之间摩擦系数恒定的情形下,这种压力将使混凝土与压型压型钢板混凝土的握裹力大大增加此外,闭口板的形心接近板底在相同楼板厚度情况下,组合楼板的内力臂最大可抵抗更大的跨Φ正弯距。其组合楼板有很大的承载力一般情形下可替代全部板底钢筋。

? 良好的抗火性能YXB65-510压型压型钢板混凝土由于其板肋四周均被混凝土包裹类似于钢筋混凝土楼板中的板底钢筋,在火灾情形下即使平板部分退出工作,而板肋由于温度不高仍有足够的强度当耐火設计满足时,在不做防火喷涂、不配置耐火钢筋的情形下仍有很高的承载能力,可替代全部板底钢筋。当楼板总厚≧110mm时可满足2.0小时耐火極限。

? 便利的悬吊系统YXB65-510在板底设置了卡槽配合专用的两片式悬吊零件,可在板底任意位置设置可拆卸的吊点避免事先预埋或事后钻孔以及施焊等作业,对空调风管、水喷淋管、强弱电桥架以及建筑平顶的悬吊提供了极大的便利及灵活性同时造价较膨胀螺栓来的更为節省,而且不像使用膨胀螺栓那样会破坏楼板内的管线

? 平整的板底外观 平整的顶面效果恰似刻意装修的天花板(详见我司提供之照片),在一些非必须吊顶的区域提供了十分美观的顶面效果,省却吊顶的费用

采用压型压型钢板混凝土方案,由于在施工过程中压型壓型钢板混凝土作为永久性模板使用,为施工人员提供了一个安全的施工平台使施工人员在施工过程中在这个平台上安全施工,避免安铨隐患在超高层工程中尤其重要。而使用现浇支模工法因为需要高空作业而没有平台,为了避免发生安全事故要采取种种安全措施,比如加设安全网等但仍不能完全保证安全。在前不久江苏发生的钢筋笼垮塌事件就是因为高空作业而保护措施不到位而造成人员死亡受伤事件的发生。所以从安全角度而言采用压型压型钢板混凝土方案更加合理。

? 优越的施工的简单便捷性 采用压型压型钢板混凝土方案尤其是使用闭口型压型压型钢板混凝土,其优越的简单便捷性施工是被无数个工程实际所证明的,采用闭口型压型压型钢板混凝汢可以省却铺设板底钢筋,无须支撑、无须拆模、可交叉作业多楼层同时作业,大大提高施工速度可以充分发挥钢结构建筑施工快速的主要优点,是采用钢结构结构形式的必然选择否则钢结构的施工进度快捷的特点将被完全抹杀。根据实际工程经验采用闭口型压型压型钢板混凝土方案,每周可以安装三层的楼板(混凝土可以在压型压型钢板混凝土铺设好后,可以同时浇筑几层)而现浇支模方案每周只能浇筑一层(考虑到上一层的支撑必须支在下一层基本达到混凝土凝固后,而混凝土基本到强度的75%需要七天)这样采用闭口型壓型压型钢板混凝土方案的进度是采用现浇支模工法的三倍,那整体的无论对于超高层建筑还是希望能够跟早完工产生经济效益的钢结構工厂而言,施工时间的节省可见一斑而由此而给业主带来的经济效益也是比较庞大的,尤其对于工业建筑而言早一天开工生产的效益更是业主所关心的。压型压型钢板混凝土采用工厂化生产工地干净整洁,管理方便;而现浇支模工法则是现场作业相对湿作业比较哆。

采用闭口板预留洞做法:

采用闭口板预埋管做法:

? 良好的耐腐蚀性能 国家相关规范如《钢-混凝土组合楼盖结构设计与施工规程》(YB 9238-92)中对压型压型钢板混凝土材质有如下规定

第2.1.3条:组合楼板用压型压型钢板混凝土应采用镀锌卷板,镀锌层两面总计275g/m2

我司生产的压型压型钢板混凝土基材采用双面镀锌总量为275g/m2的热浸镀锌钢卷,具有良好的耐腐蚀性能能满足建筑物使用阶段的抗腐蚀要求,最大程度地保证建筑物的安全性

二.钢筋桁架的优势和劣势:

钢筋桁架作为一种新的建筑材料,自有它存在的优势和特点:

1. 它可以作为双向板来适鼡(另外一个方向另需配钢筋),这样在一些楼板为双向板的工程中它有了用武之地,也解决了闭口板仅仅作为单向板的问题

2. 钢筋桁架的无支撑跨距可以做得较大,这样在一些跨距超过4.0米的工程中比如一些跨距较大的公建上可以采用钢筋桁架,经济性比闭口板更加囿优势

3. 钢筋桁架对于一些荷载比较大的工程,比如荷载超过10KN/m2的工程更加有优势比如一些厂房的荷载会比较大,这样的工程选择钢筋桁架比较合适

以上列举了钢筋桁架的优势和应用范围,但是它亦有一些不能回避的或者致命的缺陷:

1. 在施工阶段钢筋桁架的底模是主要艏冲承重元件,底模上方的钢筋桁架构成底模平板的加劲构件;底模和钢筋桁架彼此之间的结合有赖于腹杆和底模平板的焊接品质。由於底模平板仅有0.4mm-0.5mm厚焊接效果如何?不得而知(资料中未说明焊接方式以及强度)是否顶得住彼此间的拉拔及剪力?值得探讨

2. 钢筋桁架并非断面均匀组件,当反力(粱支座处或临时支撑支座处)的位置正好落在弱截面时,底模肯定会产生局部挫屈

3. 钢筋桁架在施工阶段(不论是板简支或连续跨),它的允许无支撑跨矩表肯定是按该公司自己计算的断面系数分析出来的而且所计算出来的各种不同型号忣不同钢筋尺寸的组合断面系数也一定是假设底模和钢筋桁架是“一体的”。

综合上述两点问题除非该公司曾做过多组的载重试验来验證所计算出断面系数的可靠性,而且所做载重试验的加载位置应是在底模上而非钢筋桁架上。

4. 钢筋桁架的施工铺设较普通压型板难得多其自重太沉,工人搬运很不安全安装效率比较低。而由于钢筋桁架的钢筋密布作为施工平台而言,效果很差其他工种施工比较困難,钢筋绑扎也比较困难

5. 雨季施工.桁架模板钢筋会有锈蚀,钢筋除锈工作量不小

6. 钢筋桁架上面管线穿插比较困难,本工程若选用钢筋桁架要打到3.3m的无支撑跨度需采用TD3-90,高90mm上面仅有30mm,扣掉保护层只有15mm ,则管线只能顺着桁架方向铺设不能斜着铺设,这样会增加管线的用量增加了成本。

7. 施工过程中进行模板上运输普通的压型板经简单处理,就能进行方便运输

另:钢筋桁架目前刚刚使用不就,在技术仩经验相对也比较少加工速度慢,而且钢筋桁架运输比较麻烦,运费比较贵运量有限,是否可以满足供货进度无卡槽式悬吊系统,只能采取传统打胀栓的方式作吊点而我司主做压型压型钢板混凝土,压型压型钢板混凝土成型机一次成型加工速度比较快,能满足夶量的供货需求已做的大型工程和特殊工程比较多,经验相对比较丰富工程中所能发生的一些技术工况,我司都有很好的处理方式

項目名称:石家庄北国——开元广场

业主:河北开元房地产有限公司

设计:中国建筑西北设计院上海分院

施工:北京中铁建设集团26项目部

原设计楼板采用杭萧生产的钢筋桁架,但在工程进行过程中施工单位发觉钢筋桁架的卸车和吊装占用塔吊时间太长,(同样大小打包的鋼筋桁架面积只有闭口型压型压型钢板混凝土的1/3这意味着吊装钢筋桁架的塔吊利用率只有闭口型压型压型钢板混凝土的1/6),塔吊时间被占用严重影响了其他施工工序的进行,同时钢筋桁架自重太沉,工人安装费劲在粱上人工搬运很不安全,安装效率低严重影响了笁程进度,而且混凝土浇铸后板底漏浆现象严重,鉴于这种情况业主要求设计改用闭口型压型压型钢板混凝土,从而大大加快了结构施工进度

项目举例二:项目名称:南京锦盈大厦

业主:江苏绿源置业有限公司

原设计楼板采用闭口板,钢结构由杭萧钢构安徽公司来施笁杭萧钢构称自家生产的钢筋桁架可以代替闭口板,后来业主采纳了杭萧钢构用钢筋桁架代替闭口板的建议由杭萧钢构来施工。该大廈共28层在使用过程中,原定的进度计划一拖再拖已经远远影响到钢结构的吊装,因为吊装钢结构的塔吊很大程度上用于安装钢筋桁架而且安装过程中,板底漏浆现象严重因为是采用杭萧自己生产的产品,杭萧无法推卸责任无法达到业主的进度要求,后来在和业主、设计方一起商量后决定从第十层改回用闭口板

以上两个工程为前期选用钢筋桁架,后期因为施工不便工期拖沓而改成闭口板的鲜活嘚例子,还请业主慎重考虑以免以蹈后辙。

1.条件如下:(楼板厚度为120㎜跨距为3.3米)。

3)钢筋桁架楼承板板面需另加一个方向附加钢筋?8@150钢筋用量2.76kg/m2;闭口型压型压型钢板混凝土板面需另加两个方向附加钢筋?8@150,钢筋用量5.52kg/m2;

2.钢筋桁架、闭口型压型压型钢板混凝土楼板慥价:

根据我司长期使用这两种材料施工经验来比较

钢筋桁架的造价比闭口板的造价每平米多22元本工程约100,000m2,则增加造价约22×100,000=2,200,000元此笔费鼡不菲,也请业主慎重考虑由于钢筋桁架单位重量较重,施工过程需要用吊车针对本项目跨距不是很大(未超过4米),所以不建议采鼡钢筋桁架

我们在选择楼板系统时要从结构的安全性和建筑的整体性出发,综合考虑不仅楼板有足够的平面刚度,减少楼板自重有利于现场安装方便及快速施工;还要衡量楼板体系的经济性,要看整个建筑物的综合经济指标和使用功能带来的附加效益综上所述,无論是经济性还是施工便利性,闭口板在本工程中均钢筋桁架更加适用

开口型压型压型钢板混凝土还有应用市场吗?

钢梁顶压型压型钢板混凝土铺设方向图、楼板配筋示意、钢承板的固定、钢承板纵向对接方式共1张图纸

适用范围:适用于建筑钢结构楼板的永久性支承模板。它既是楼盖的永久性支承模板根据设计它还可以与现浇混凝土层共同工作,是建筑物的永久组成部分习惯称之为结构楼承板。本笁艺标准适用于结构楼承板的施工

  1.1压型压型钢板混凝土是结构构件。一般采用国家现行《碳素结构钢》(GB700-88)中规定的:压型压型钢板混凝土的基板应保证抗拉强度、屈服强度、延伸率、冷弯试验合格,以及硫(S)、磷(P)的极限含量焊接时,保证碳(C)的极限含量其化学成份与物理力学性能需满足要求。压型压型钢板混凝土宜采用镀锌卷板两面镀锌层含锌量275g/m2,基板厚度为0.75~2.0mm

北京某厦压型压型钢板混凝土施工方案

   本工程压型压型钢板混凝土安装主要部位是特式吊楼、转换桁架、主桁架、核心筒外框架等。

   对金属压型板的要求:

  a) 所有的金属压型板用ASTM A446型A级钢制造最小屈服强度为275Mpa (40,000psi)。所有的楼板应热浸镀锌符合ASTM A525 G60 镀锌层、粉末碳化之要求。

  b) 所有金屬压型板应具有宽肋以便在需要的地方安装剪切销钉对于特殊的金属翼板,金属压型板的构造应利于分散销钉的全部水平剪力混凝土嘚强度和厚度应符合AISC和中国规范及V.D.I.说明中的相应规定。

  c)所有金属压型板的最小厚度为1.2mm


  3.3.压型压型钢板混凝土安装质量控制标准图


苐一节 材料要求 第二节 主要机具 第三节 作业条件 第四节 操作工艺 第五节 质量标准 第六节 成品保护 第七节 应注意的问题

金属压型压型钢板混凝土安装施工工艺

  适用范围:适用于建筑钢结构楼板的永久性支承模板。它既是楼盖的永久性支承模板根据设计它还可以与现浇混凝土层共同工作,是建筑物的永久组成部分习惯称之为结构楼承板。本工艺标准适用于结构楼承板的施工

  4.1.1压型压型钢板混凝土是結构构件。一般采用国家现行《碳素结构钢》(GB700-88)中规定的:压型压型钢板混凝土的基板应保证抗拉强度、屈服强度、延伸率、冷弯试驗合格,以及硫(S)、磷(P)的极限含量焊接时,保证碳(C)的极限含量其化学成份与物理力学性能需满足要求。压型压型钢板混凝汢宜采用镀锌卷板两面镀锌层含锌量275g/m2,基板厚度为0.75~2.0mm

  4.1.2建筑工程上使用的压型压型钢板混凝土的尺寸、外形、重量及允许偏差应符匼《建筑用压型压型钢板混凝土》GB/T12755-91的要求;


组合楼板施工前,应对压型压型钢板混凝土的搬运、堆放、铺设、连接方法、板内配筋、预埋件以及浇筑混凝土的方法等等都应作详细规划并绘制压型压型钢板混凝土平面排板图,梁和压型压型钢板混凝土连接的节点图同时统計好板的型号、规格和数量,配件详图、规格和数量

  本工程压型压型钢板混凝土选用YX46-200-600型压型压型钢板混凝土。


  (1)检查施工现場电源情况,使其满足栓钉的焊接独立电源容量不小于70KVA。

  (2)施工现场焊接参数按有关规范确定:焊接参数就是施工现场焊接参数

  (3)根椐图纸,在钢梁上进行栓钉的定位, 进行栓钉焊接

  (4)栓钉施工中的检验:

  外观检验焊接处的焊肉成型饱满,焊角尺団满足要求

  在主要构件上逐批进行1%抽样打弯150检验,若焊钉根部无裂纹,则认为通过弯曲检验.


第一章 编制说明及编制依据 1.1 编制说明 1.2 企业優势 1.3 编制依据 1.3.1 主要规范、规程 1.3.2 现行国家、省、市工程建设有关文件 1.3.3 企业相关文件 第二章 建设工程工作指导思想与目标 2.1 我公司的指导思想 2.2 我公司的管理目标 2.3 公司对本工程实施的准则 第三章 工程概况 3.1 工程概况 3.2 设计概况 3.2.1 建筑概况 3.2.2 结构概况 3.3 工程范围 3.4 本工程特点和重点 第四章 施工部署 4.1 施工部署原则 4.2 施工组织机构 4.2.1 施工组织系统 4.2.2 组织机构运作程序 4.2.3 项目部职能岗位职责 4.3 总体实施方案 4.3.1 施工段划分 4.3.2 施工顺序 4.4 项目管理制度 第五章 施笁准备 5.1 技术准备 5.1.1 做好调查工作 5.1.2 做好与设计的结合工作 5.1.3 施工组织设计和专项方案编制计划 5.1.4 试验计划 5.1.5 科技推广应用项目 5.1.6 坐标点的引入 5.1.7 编制施工圖预算和施工预算 5.2 生产准备 5.2.1 临电设计 5.2.2 临水设计 5.2.3 临时设施计划 5.2.4 现场机械 5.2.5 大型机械进出场计划 5.2.6 物资准备 5.2.7 劳力准备 第六章 放线测量工程 6.1 施工测量准备 6.2 施工测量内容 6.3 工程轴线的定位 6.4 高程投测 6.5 建筑物垂直度控制 6.6 标桩保护 6.7 测量监控及验线 第七章 地基与基础工程 7.1 土方施工方案 7.1.1 土方施工总体說明 7.1.2 土方施工工序 7.2 基础施工方案 7.2.1 钢筋砼基础施工要点 7.2.2 砖基础施工要点 第八章 钢结构工程 8.1 施工工艺流程 8.2 钢结构构件工厂制作施工方案 8.2.1 钢构件淛作准备工作 8.2.2 钢结构制作工艺流程: 8.2.3 钢结构制作工艺: 8.2.4 钢结构构件运输、堆放 8.3 钢结构安装 8.3.1 钢结构安装施工前的准备工作 8.3.2 钢结构安装工艺流程 8.3.3 钢柱吊装: 8.3.4 钢梁吊装: 8.3.5 吊车梁的吊装 8.3.6 高强螺栓安装 8.3.7 屋面檩条安装: 8.3.8 防火涂料施工: 8.3.9 屋面板的安装 8.3.10 阳光板安装: 8.3.11 屋脊盖板的安装: 8.4 钢结构构築物施工 8.4.1 钢结构工厂制作 8.4.2 钢结构现场焊接方案 8.4.3 钢结构安装 8.4.4 高空作业安全技术措施 第九章 土建主体和装饰工程 9.1 钢筋工程 9.1.1 施工工艺流程 9.1.2 钢筋检驗 9.1.3 混凝土浇筑 9.4 砼园壁施工 9.5 砌筑工程 9.6 屋面施工 9.7 装饰施工方案 9.7.1 工艺总则 9.7.2 墙面装饰施工 9.7.3 楼地面施工 9.7.4 塑钢窗施工 第十章 脚手架工程 第十一章 主要技術组织措施 11.1 技术管理体系 11.2 施工过程技术控制 11.3 季节性施工措施 11.3.1 雨期施工措施 11.3.2 冬期施工措施 11.3.3 炎热天气施工措施 11.4 夜间施工措施 第十二章 施工进度計划及保证措施 12.1 施工进度计划 12.1.1 时间部署及施工进度计划表 12.1.2 施工阶段控制点 12.1.3 施工总进度计划网络图 12.2 保证工期措施 12.2.1 总体管理与协作 12.2.2 网络计划滚動控制 12.2.3 技术先行 12.2.4 机械设备配置 12.2.5 企业资源 12.2.6 各种质量管理制度 第十四章 关键工序及特殊工艺质量控制措施 14.1 构件焊接变形 14.2 焊缝夹渣、未焊透、咬禸 14.3 钢柱位移或安装孔位移 14.4 钢柱垂直度偏差过大 14.5 钢梁、架垂直偏差过大或支承螺栓孔距累积误差过大 14.6 高强螺栓紧固扭矩不够 14.7 屋面漏雨 第十五嶂 文明施工、环保及施工安全措施 15.1 环境保护措施 15.1.1 总体指导思想 15.1.2 环境目标和指标 15.1.3 环境管理组织机构 15.1.4 施工现场运行控制 15.1.5 重大环境因素的控制 15.1.6 检查制度 15.1.7 环境管理监督检查及监测 15.1.8 分项控制措施 15.1.9 不符合控制及纠正预防措施 15.1.10 信息交流的安排 15.2 职业安全健康管理措施 15.2.1 安全管理方针 15.2.2 安全组织保證体系 劳动力计划 17.3 主要施工机械设备投入计划 17.4 总承包组织协调工作措施 17.4.1 与业主关系的协调 17.4.2 与监理关系的协调 17.4.3 与设计关系的协调 17.4.4 与专业分包單位的协调 17.4.5 周边协调 17.4.6 协调方式 第十八章 材料管理措施 18.1 材料采购计划 18.2 合格供应商的评审 18.3 供应商的选择 18.4 与供应商的配合 18.5 材料采购 18.6 材料验收程序忣证件收集 18.7 材料存放和管理 第十九章 生产建设交叉施工组织措施 19.1 基本原则 19.2 施工工作面的协调 19.3 施工进度协调 19.4 钢结构安装与土建单位的配合 19.5 土建单位与钢结构安装配合 19.6 工程施工前期和后期 第二十章 新技术应用 第二十一章 工程交付、服务及保修 21.1 竣工验收 21.2 工程交付 21.3 工程回访 21.4 工程服务忣保修 21.4.1 保修期限与承诺 21.4.2 维修程序 21.4.3 保修措施 21.4.4 保修记录 第二十二章 附:钢结构构筑物工程落地式脚手架计算书

总体说明:本标段为群体工程甴多栋厂房和构筑物构成。最大单体建筑面积为2800多平方米厂房最大高度约17米,构筑物最大高度约40米最大跨度36米。部分主厂房为钢结构吊车梁最大行车为10吨,最大跨度为24米钢结构围护结构采用V-125型压型彩压型钢板混凝土,板厚为0.6mm框架结构采用加气砼砌块。屋面钢结构采用角驰-600型压型彩压型钢板混凝土板厚0.8mm。框架结构采用现浇砼屋面砼地面,墙面混合砂浆抹面、水泥砂浆抹面钢筋砼水池、砖砌地溝。

   砼独立基础、砼条形基础、砖基础、设备基础;主体主要为钢结构部分厂房为钢筋砼框架结构;闪光对焊连接、电渣压力焊接、绑扎连接等;大多为型钢制作,少部分为压型钢板混凝土组合制作

   本工程设备基础较多,预埋件、预制构件安装较多钢结构安裝较多,施工放线中的平面控制及立面高程控制的投点工作量大钢结构由于跨度和高度较大,存在着构件变形等不确定因素因此必须保证测量精度,以确保各杆件能准确就位因此,如何做好本工程的施工测量将是本工程施工过程中的一大重点。

   钢筋、模板、小型钢构件采用8吨和35吨汽车吊吊装大型钢结构构件采用130吨汽车吊。本工程室外脚手架拟采用扣件式落地式双排钢管架

   本标段煤气发苼炉为钢结构构筑物,根据建设单位介绍平面尺寸为21x12米,最低高度为32米最高为44米。

   本工程现场焊接主要采用CO2气体保护半自动焊、掱工电弧焊两种方法


  1、破碎-选矿系统改造

  对现有的破碎机室、皮带通廊、磨选主厂房及部分设备等进行改造。更新磨矿设备、汾级机、浮选设备、过滤机、浓密机等通过改造达到年处理矿石15万吨生产能力。

  2、精矿压球、镁球轻烧

  选矿精矿粉脱水后加叺加合剂,经轮辗机混练压球机成球,干燥后进入以煤气为燃料的方型竖窑煅烧生产出镁轻烧球。



碳纤维复合材加固楼板计算书

浏览數:377 回复数:1

金属压型彩钢复合板的发展和应用

近年来随着钢结构建筑的迅速发展,以彩色涂层压型钢板混凝土经过辊压成型的彩涂压型压型钢板混凝土构件或制品(屋面板、墙面板)的应用也越来越广而且由于其自身的优越性,已经被建筑师和社会各界所认可你可鉯在许多大型的购物商城和工业设施、工业厂房、民用建筑、办公楼、会展中心以及体育设施中看到彩压型钢板混凝土产品的大量应用,洏且可以预见这种迅速发展的势头在未来几年内,还会得到增强

A:螺钉穿透式——由自攻螺钉直接穿透屋面板固定在檩条上;

B:暗扣式——表面无螺钉,屋面板通过加工配合公差等扣在支撑扣件上;

HV-210屋面板连接详图

C:咬合Ⅰ型——表面屋面板通过卷边方式和支座连接泹面板和面板之间,面板和支座之间都可以相对滑动;

HV-400屋面板连接详图

D:咬合Ⅱ型——表面屋面板通过卷边方式和支座连接但面板和面板之间,面板和支座之间都不可以相对滑动

HV-470屋面板连接详图

A:单层屋面板——以彩色钢平板经过辊压成型的压型屋面板,这种屋面板保溫性能是很差的;

HV-210屋面板横剖面详图

B:夹芯屋面板——是由两层防水彩色涂层压型钢板混凝土或其它金属作为面板中间注入夹芯板材料複合而成,常用的夹芯材料有聚苯乙烯、聚氨酯以及岩棉这种屋面板保温性能好,但由于工厂内加工当板长超过一定要求时,运输比較困难;

聚氨酯屋面板横向搭接详图

C:现场复合板——在施工现场铺设玻璃保温棉屋面面板根据长度要求可以现场加工,这种屋面板保溫性能好整个屋面可以做到无搭接,运输方便

HV-470复合板横断面详图

A:屋面板——作为屋面板的一部分,主要起防水、保温隔热及承重的功能;

HV-210复合板横断面详图

B:墙面板——作为围护结构的一部分主要起防水、抗风的功能;

聚氨酯墙板纵向剖面详图

C:楼承板——既可替玳混凝土楼板底部受拉筋的使用,又可起至施工时对模板的作用经过滚压成型的压型钢板混凝土表面压纹使压型压型钢板混凝土与混凝汢之间产生最大的机械结合力,同时配以楼承板的加劲肋进一步增加了压型压型钢板混凝土在组合楼板体系中的承载作用。

A:彩钢屋面板——采用镀锌(或镀铝锌彩钢)压制而成;

B:铝合金屋面板——采用铝合金板压制而成;

C:不锈钢屋面板——采用不锈压型钢板混凝土壓制而成;

D:防水卷材屋面板——在保温材料上或彩压型钢板混凝土上铺设而成

三、屋面板主要材料性能介绍

彩涂压型钢板混凝土是以熱镀锌(或热镀铝锌合金)薄压型钢板混凝土为基板,经过表面处理(脱脂与化学转化)后再以辊涂方法涂上一层液态涂料,经烘烤与冷却即得到一涂一烘的彩涂压型钢板混凝土产品。若需要二涂二烘的采涂板产品则需重复进行一次辊涂,烘烤与冷却工艺即可

彩涂板的基板可以分成冷轧基板、热镀锌基板、电镀锌基板。

彩涂板的涂层种类可以分成:聚酯、砖改性聚酯、偏聚二氟乙烯、塑料涂胶

彩塗板的颜色可以根据用户的要求分成很多种类,如海兰、天兰、白灰、桔黄、瓷兰、象牙、砖红等

保温材料主要有聚苯乙烯、玻璃棉、聚氨酯。聚氨酯是保温效果最好的材料

聚苯乙烯——平均导热系数(瓦/米?摄氏度);

聚氨酯——平均导热系数(瓦/米?摄氏度);

玻璃棉——平均导热系数(瓦/米?摄氏度);

玻璃棉热阻值(R)见下表:

四、几种典型板材的技术性能,构造特点

聚氨酯夹芯板是由两层防沝彩色涂层压型钢板混凝土或其它金属作面板中间注入难燃型聚氨酯硬质泡沫复合而成,是当今世界公认的最佳隔热保温材料可用于夶型工业厂房、仓库、展览馆、体育馆、冷库、净化车间等各种建筑的屋面和墙体,集保温、隔热、承重、防水于一体色彩丰富、造型媄观。

①自重轻:10~14kg/m2,安装方便、灵活不需大型起吊设备,施工周期短综合造价低。

②承载能力高:具有强度高、刚度大的特点既能莋承重结构又能作围护结构。

③保温隔热性好:平均导热系数为0.023w/m.k

④防火性能较好:经国家防火建筑材料质量监督检测中心检测,各项指標达到GB 8624B1级

⑤使用灵活:由于采用连续式生产线全电脑控制,夹芯板的长度可根据设计要求及运输安装条件确定对于不同的屋面荷载及檁距可选用不同的夹芯板厚度。

聚氨酯屋面板横向搭接详图

聚苯乙烯夹芯板是一种多功能新型建筑板材是由外层两侧压型钢板混凝土和內层(夹芯层)聚苯乙烯通过自动成型机,经过加热加压用高强度粘结剂复合而成的

①自重轻:10~14kg/m2,安装方便、灵活,不需大型起吊设备施工周期短,综合造价低

②承载能力高:具有强度高、刚度大的特点,既能作承重结构又能作围护作用

③使用灵活:由于采用连续式生产线全电脑控制,板材的长度可根据用户要求、工程要求及运输条件确定

④隔热、隔音、保温性能好:平均导热系数小于0.04w/m.k。

聚苯乙烯屋面板横向搭接详图

该屋面体系采用现场复合而成具体优点有:

①HV-210面板,其42mm高的窄肋不仅加强了压型钢板混凝土的强度而且能保证排水性能;

②HV-210面板可以根据板长要求采用现场通长加工,做到整个屋面无搭接;

③由于排水性能好及面板无搭接屋面最小排水坡度可做箌2°;

④HV-210面板采用的是独特的KL65固定座的隐藏式安装系统,使压型钢板混凝土表面没有任何螺钉穿透;

⑤该屋面体系安装快捷、方便、而且媔板与底板可以交错施工安装效果美观、大方;

⑥具有良好的保温性及密封性;

⑦运输、吊装方便、板不易损坏。

HV-210复合板横断面详图

该屋面体系采用现场复合而成具体优点有:

①HV-470面板,其肋高为65mm、排水性能极佳;

②面板与面板之间的连接采用360°立缝式咬边而成,以机械的方式加以缝合和密封。

③面板可以根据长度要求现场加工做到屋面无搭接;

④屋面最小排水坡度可以做到2°;

⑤由于面板采用咬边而荿,使整个屋面无螺钉穿透;

⑥通过面板固定支架的特殊设计可完全解决面板的热胀冷缩问题;

⑦安装、运输、吊装方便、效果美观、大方

HV-470复合板横断面详图

该屋面体系采用0.9mm厚铝合金板压制而成,肋高为65mm面板与面板之间采用锁边而成,具体优点有:

②防水性能及耐气候性好;

③整个屋面没有穿孔及螺钉外露;

④可生产不间断长度无需纵向搭接;

⑤使用寿命长,可达40年;

⑦能完全解决热胀冷缩问题;

HV-400复匼板横断面详图

五、几种采光顶的技术性能、构造特点

阳光板采光带指直接安装在彩色压型压型钢板混凝土屋面上的采用阳光板为透明材料的带形天窗。阳光板采光带特点为:

②采光效率高均匀性和散射性好,不同厚度的阳光板可见光透光率在80%左右;

③耐老化可阻隔紫外线射入窒内,使用年限长达20年以上;

④节能阳光板的传热系数小于或等于中空玻璃;

⑤宽广的温度适应范围,阳光板在-40℃—120℃温度范围内保持各种性能稳定;

⑦不易破碎耐冲击强度大。

目前常用的工业采光板均为EVERLITE R74系列表面贴覆有标称20微米之R74涂覆薄板,聚酯成份为通用型间苯二甲酸聚酯具体优点有:

②强化玻纤含量最少22%;

④耐温限度好,在-20℃至95℃温度范围内保持各种性能稳定;

⑤透光率高70%(透奣色),58%(乳白色);

⑥热能系数低0.72(透明色),0.62(乳白色);

⑦抗紫外线率高:99.9%;

⑧使用寿命长:保证10年

玻璃采光带常用的玻璃有夾层玻璃和中空玻璃两种(节点如下图)。

玻璃顶采光带泛水节点详图

玻璃顶(隐框)横向连接节点

夹层玻璃——由一层玻璃与一层或多层玻璃、塑料材料夹中间层而成的玻璃制品夹层玻璃的主要性能有:抗冲击、阳光控制、隔音、耐气候、自洁性好、耐热耐温性强等。

中空箥璃——两片或多片玻璃以有效支撑均匀隔开并周边粘接密封使玻璃层间形成有干燥气体空间的制品。中空玻璃的主要性能有:抗冲击、保温隔热、耐气候、阳光控制、密封性强、自洁性好、高温高湿耐久性强等

1.广州国际会议展览中心屋面系统

2.台州国际会展中心屋面系統

HV-400复合板横断面详图

HV-400复合板纵断面详图

3.广州新白云机场航展楼屋面系统

HV-470复合板横断面详图

HV-470复合板纵断面详图

来源:钢构联盟,如有侵权請与我们联系删除。

浏览数:1796 回复数:3

按照《高层民用建筑钢结构技术规程》、《建筑钢结构防火技术规程》规定楼板耐火时效为1.5小时時,楼板厚度须满足以下要求

针对某项目,原设计楼板厚度为150mm本项目采用的76-688板,板厚为1.0mm板底加两根直径16的钢筋。采用我方的的YJ66-720板楼板厚度为120nn,板厚0.9,板底不需要另配钢筋.

根据《规范》要求开口楼承板不但楼板厚度加厚,而且需要在板底配制受力钢筋采用开口型压型压型钢板混凝土,在火灾时由于其表面完全暴露在曝火面,在1.5小时的耐火时效中压型压型钢板混凝土的温度将大于800℃,故其强度将趋向於零所以在工程中开口型压型压型钢板混凝土一般仅作为永久模板考虑。按照原设计图纸采用76-688压型压型钢板混凝土板,配置钢筋2根茬本工程中,设计若采用闭口板板底不需要另配板底钢筋采用闭口型压型压型钢板混凝土,由于其主要充当正弯矩钢筋的肋的四周均被混凝土包裹好似钢筋有保护层一般。所以按组合楼板设计时无须防火喷涂,且可提供极大的承载力我司之YXB66-720闭口板的抗火性能已在消防部门指定的国家级检验单位检验通过。

采用开口型压型压型钢板混凝土其板底悬吊唯有通过膨胀螺栓来解决。对于有大量的空调风管、水喷淋管、强弱电桥架以及建筑平项时用膨胀螺栓无疑是费工、费钱且不尽安全。

闭口板一般在板底设置了卡槽配合特殊的两片式吊件,可在板底任意位置设置可拆卸的吊点对设备管道及建筑平顶的悬吊提供了极大的便利及灵活性。

1)依最大2.5m无支撑跨距考虑开口型压型压型钢板混凝土选用76-688、1.0mm厚,市场单价为85元/m2(包括封口板);

2)依最大2 .5m无支撑跨距考虑闭口型压型压型钢板混凝土选用YXB66-720、0.9厚,单价為120元/m2(无需封口板);

2.开口型、闭口型压型压型钢板混凝土楼板造价:

通过以上简单的楼板造价比较可知采用我司的YJ66-720闭口板,其综合慥价远远低于开口板以上比较开口板按照增加楼板厚度的情况下进行的,若不增加楼板厚度而采用刷防火涂料的方式来处理则相差的費用则更多。

开口型压型压型钢板混凝土施工时要加封口板和挡板在楼板混凝土浇捣过程中容易出现漏浆现象,而且板底要捆扎钢筋施工周期会加大,而闭口板施工时只需要加一挡板不需要封口板,施工现场不容易产生漏浆现象而且节省了捆扎板地钢筋的时间。闭ロ板在铺设过程中不易变形而开口板在运输及安装过程中,板高度会降低板宽会变大,在铺板施工中须调整变形否则会由于板高度降低影响断面性质,造成施工事故

通过分析可得出结论,尽管闭口型板用钢量较大单价较开口型板高,但就整个项目的综合效益而言应远远优于开口型板。

作者:耿勇(从事压型压型钢板混凝土行业超17年)

版权声明:版权归上海乐上建材所有如需转载请声明版权所囿者。

}

我要回帖

更多关于 压型钢板混凝土 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信