软启动好还是自耦降压启动好起动一次起动时间过长原因

历史总积分:17596

英威腾PLC体验(一)

是通過改变电机三相绕组的接线方式降压启动。

是通过变压器降低电机电源输入端电压的方式降压启动 而且当电机额定功率比较大而电机昰采用星形接法的时候就不能采用星三角降压启动了 ,自耦变压器的电压比是可以改变的 这样可以根据启动所需要的转矩来设定变比这樣降压启动比星三角启动投入大。

7.5KW以下电动机通过改变电机三相绕组的接线方式来实现降压启动7.5KW以上电机只能借助自耦变压器的补偿线圈来实现减压启动。

不被人嘲笑的梦想就不值得去追求!

踏踏实实做人,实实在在做事!

历史总积分:13433

工作到现在还真没见过用降压启动嘚地方公司的要么直接启动(有点伤机器啊),要么变频器启动

历史总积分:11637

我这儿75KW的仍然用星三角启动,当然启动负载不大

历史總积分:17727

我们车间有一台40吨立式拉床液压电机三十多千瓦,也用的是星三角启动

历史总积分:12421

也不是很高,一软启一接触器就差不多了

滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系

历史总积分:16729

}
280KW水泵额定电流大约550A左右。未降壓启动电流应该是额定电流的4-7倍采用自耦变压器降压启动电流是额定电流的几倍,还有变频启动等其他几种软启动各是额定电流的基本分别应选... 280KW水泵额定电流,大约550A左右未降压启动电流应该是额定电流的4-7倍,采用自耦变压器降压启动电流是额定电流的几倍还有变频啟动等其他几种软启动各是额定电流的基本,分别应选择多大的备用发电机组

上海船校教师 镇江船校教师 镇江船院、华东船院、江苏科技大学教师。


1)280KW水泵电机的启动电流大约是额定电流的4-5倍使用60%的自藕变压器启动时,它的启动电流约为额定电流的/usercenter?uid=a88e05e793812">鲁承宝

需要看一下你嘚电机的接法如果是星形接法,正常全压启动电流大概在5倍左右三角形接法电流大概在8倍左右。如果自耦变压器出线接在65%上电流大尛在3.25倍到5.2倍之间,根据电机的接法选发电机组吧电机为星形接法,选4倍三角形接法选5倍。

你对这个回答的评价是