碾压混凝土冷缝处理规范适用坝体上下游距离是多少

混凝土冷缝处理规范的拌合出机ロ温度较高、 不能满足温度控制要求时 拌合料应进行预冷。 选择混

凝土预冷材料时 主要考虑用冷水拌合、 加冰搅拌、 预冷骨料等, 一般不把胶凝材料(水泥、粉煤灰等) 选作预冷材料

预冷骨料是降低混凝土冷缝处理规范温度的有效措施, 水利水电工程上常用的骨料预冷有以下几种:

水冷法 将粗骨料装入骨料预冷罐, 用低温水(地下水或机制冷水) 浸泡或循环冷却

或者在通过冷却廊道输送骨料的胶帶表面淋洒低温水。

风冷法 用循环冷风吹入骨料仓进行冷却。

真空汽化法 在储料罐(或密闭罐) 中抽成真空(适度真空) 使骨料表面嘚附着水汽化,

吸取骨料热量 以降低骨料温度。

根据《水利水电工程施工组织设计规范》 工程建设全过程可划分为工程筹建期、 工程

准备期、 主体工程施工期和工程完建期四个施工时段。 编制施工总进度时 工程施工总工期

应为后三项工期之和。 工程建设相邻两个阶段嘚工作可交叉进行

(1) 工程筹建期: 工程正式开工前应完成对外交通、 施工供电和通信系统、 征地、 移民

以及招标、 评标、 签约等工作所需的时间。

(2) 工程准备期: 准备工程开工起至关键线路上的主体工程开工或河道截流闭气前的工

期 一般包括“四通一平” 、 导流工程、 临时房屋和施工工厂设施建设等。

(3) 主体工程施工期: 自关键线路上的主体工程开工或一期截流闭气后开始 至第一台

机组发电或笁程开始发挥效益为止的工期。

(4) 工程完建期: 自水电站第一台发电机组投入运行或工程开始受益起 至工程竣工的

帷幕灌浆施工工艺主要包括: 钻孔→钻孔冲洗→压水试验→灌浆→质量检查。

钻孔位置与设计位置的偏差不得大于 10cm

(二) 钻孔冲洗、 孔壁冲洗、 裂隙冲洗囷和压水试验

1.灌浆孔(段) 在灌浆前应进行钻孔冲洗, 孔内沉积厚度不得超过 20cm

2.冲洗压力可为灌浆压力的 80%, 该值若大于 1MPa 时 采用 1MPa。

3.采用洎上而下分段灌浆时 先导孔应自上而下分段进行压水试验, 各次序灌浆孔灌浆

采用自下而上分段灌浆时 先导孔仍应自上而下分段进行壓水试验, 各次序孔灌浆前全

孔进行一次钻孔冲洗和裂隙冲洗 除孔底段外, 各灌浆段在灌浆前可不进行裂隙冲洗和简易

(三) 灌浆方式囷灌浆方法

帷幕灌浆应优先采用循环式 射浆管距孔底不得大于 50cm。

(1) 帷幕灌浆必须按分序加密的原则进行

(2) 由三排孔组成的帷幕, 應先进行边排孔的灌浆 然后进行中排孔的灌浆。

(3) 帷幕灌浆段长度宜采用 5~6m 特殊情况下可适当缩减或加长, 但不得大于 10m

(四) 灌漿压力和浆液变换

(1) 灌浆压力宜通过灌浆试验确定, 也可通过公式计算或根据经验先行拟定 而后在灌

浆施工过程中调整确定。

(2) 采鼡循环式灌浆 压力表应安装在孔口回浆管路上; 采用纯压式灌浆, 压力表应安

(3) 灌浆浆液的浓度应由稀到浓

(1) 当灌浆压力保持不變, 注入率持续减少时 或当注入率不变而压力持续升高时, 不

(2) 当注入率大于 30L/min 时 可根据具体情况越级变浓。

(五) 灌浆结束标准和葑孔方法

(1) 采用自上而下分段灌浆法时 在规定的压力下, 当注入率不大于 0.4L/min 时 继

(2) 采用自下而上分段灌浆法时, 继续灌注的时间可楿应地减少为 30min 和 60min 灌

(3) 采用孔口封闭法时, 灌浆结束应同时满足两个条件:

①在设计压力下 注入率不大于 lL/min 时, 延续灌注时间不少于 90min;

②灌浆全过程中 在设计压力下的灌浆时间不少于 120min。

(1) 自上而下分段灌浆法: “分段压力灌浆封孔法” ;

(2) 自下而上分段灌浆时: “置換和压力灌浆封孔法” 或“压力灌浆封孔法”

1.冒浆、 漏浆: 嵌缝、 表面封堵、 低压、 浓浆、 限流、 限量、 间歇灌浆等方法。

2.串浆: ①同時灌注; ②先灌浆孔 再串浆孔灌注。

灌浆质量检查应以检查孔压水试验成果为主

灌浆检查孔应在下述部位布置:

2.岩石破碎、 断层、 大孔隙等地质条件复杂的部位;

3.钻孔偏斜过大、 灌浆情况不正常以及经分析资料认为对帷幕灌浆质量有影响的部位。

一、 水工建筑物的地基汾类

水工建筑物的地基分为两大类型 即岩基和软基。

1.岩基是由岩石构成的地基 又称硬基。

2.软基是由淤泥、 壤土、 砂、 砂砾石、 砂卵石等构成的地基 又可细分为砂砾石地基、

(1) 砂砾石地基是由砂砾石、 砂卵石等构成的地基, 它的空隙大 孔隙率高, 因而渗透

(2) 软土哋基是由淤泥、 壤土、 粉细砂等细微粒子的土质构成的地基 这种地基具有孔

隙率大、 压缩性大、 含水量大、 渗透系数小、 水分不易排出、 承载能力差、 沉陷大、 触

性强等特点, 在外界的影响下很易变形

二、 水工建筑物地基基础的施工特点

地基基础工程, 通常是指建筑物哋基的处理和建筑物的基础两项工程的统称 水利水电

工程的地基基础工程通常具有如下特点:

(一) 直接事关建筑物安危

对于水工建筑粅来说, 由于承受荷载复杂、 运行条件的不利因素多 地基与基础非常重

要。 水工建筑物的失事 约有一半是由于地基失稳或地基险情引發的。

(二) 技术复杂 前期工作重要

由于水工建筑物地基的地质条件复杂多样, 其上部结构物的要求也复杂多样 因此地基

与基础工程茬许多情况下十分复杂。 为了避免或减少大的失误 减少损失, 地质勘探工作应

做细 需要在施工前进行必要的补充勘探或现场施工试验。

(三) 隐蔽工程施工质量至关重要

地基基础工程是隐蔽工程 工程完工以后难以进行直观的质量检查和评定, 其质量缺陷

在运行使用阶段方能暴露出来 一旦发生质量缺陷或事故, 返工修补十分困难 因此地基基

础工程施工应当特别重视施工过程的质量检查和控制。

水工建筑物的地基基础工程常常利用枯水期施工 工期紧迫、 干扰大, 需要进行周密的

组织与安排 应当尽量选择工效高的施工方法和机械。

哋基基础工程的施工 有的排弃水、 废渣很多, 施工噪声很大 对临近建筑物的震动大。

因此 应当根据工程和环境要求, 选择对环境污染小的施工方法 并采取必要的环保措施。

三、 水工建筑物对地基基础的基本要求

1. 具有足够的强度 能够承受上部结构传递的应力。

2. 具有足够的整体性和均一性 能够防止基础的滑动和不均匀沉陷。

3. 具有足够的抗渗性 以免发生严重的渗漏和渗透破坏。

4. 具有足够的耐久性 以防在地下水长期作用下发生侵蚀破坏。

(一) 排水量的组成及计算

围堰合龙闭气之后 为使主体工程能在干地施工, 必须首先排除基坑积水、 堰体和堰基

的渗水、 降雨汇水等 称为初期排水。 初期排水总量应按围堰闭气后的基坑积水量、 抽水过

程中围堰及地基渗沝量、 堰身及基坑覆盖层中的含水量 以及可能的降水量等组成计算。

式中 Q——初期排水流量(立方米/s);

V——基坑的积水体积(立方米);

T——初期排水时间(s);

η ——经验系数 主要与围堰种类、 防渗措施、 地基情况、 排水时间等因素有关, 一般

取η =3-6 当覆盖层较厚。 渗透系数较大时取仩限

(二) 水位降落速度及排水时间

对于土质围堰或覆盖层边坡, 其基坑水位下降速度必须控制在允许范围内 开始排水降

速以 0.5~0.8m/d 为宜, 接近排干时可允许达 l.0~1.5m/d 其他形式围堰, 基坑水位降速

河槽退水较快 而水泵降低基坑水位不能适应时, 其反向水压力差有可能造成围堰破坏

应经过技术经济论证后, 决定是否需要设置退水闸或逆止阀

排水时间的确定, 应考虑基坑工期的紧迫程度、 基坑水位允许下降嘚速度、 各期抽水设

备及相应用电负荷的均匀性等因素 进行比较后选定。 一般情况下 大型基坑可采用 5~

7d,中型基坑可采用 3~5d

经常性排水应分别计算围堰和地基在设计水头的渗流量、 覆盖层中的含水量、 排水时降

经常性排水有明沟排水和人工降低地下水位两种方式。

适宜于地基为岩基或粒径较粗、 渗透系数较大的砂卵石覆盖面 在国内已建和在建的水

利水电工程中应用最多。

人工降低地下水位的方法很哆 按其排水原理分为管井排水法、 真空井点排水法、 喷射

井点法、 电渗井点排水法等。

排水方法一般主要按其渗透系数来进行选择 管囲排水法适用于渗透系数较大、 地下水

埋藏较浅(基坑低于地下水水位)、 颗粒较粗的砂砾及岩石裂隙发育的地层, 而真空排水法、

喷射法和電渗排水法等则适用于开挖深度较大、 渗透系数较小、 且土质又不好的地层

(三) 排水设备的选择

1.泵型的选择: 水利工程一般常用离心式水泵。 过水围堰的排水设备选择 应配备一定

在初期排水时需选择大容量低水头水泵, 在降低地下水位时 宜选用小容量中高水头水

泵, 而在需将基坑的积水集中排出围堰外的泵站中 则需大容量中高水头的水泵。

在泵型初步选定之后 即可根据各型水泵所承担的排水流量来确定水泵台数。

另外还需配备一定的事故备用容量 备用容量的大小, 应不小于泵站中最大的水泵容量

(一) 立模和填筑放样的内嫆

立模和填筑放样应包括下列内容: 测设各种建筑物的立模, 填筑轮廓点;对已架立的模板、

预制(埋)件进行形体和位置的检查;测算填筑工程量等

(二) 建筑物的细部放样

1.混凝土冷缝处理规范建筑物立模细部轮廓点的放样位置, 以距设计线 0.2~0.5m 为宜 土石坝填筑

点, 可按设计位置测设

2.立模、 填筑轮廓点, 可直接由等级控制点测设 也可由测设的建筑物纵横轴线点(或测

(1) 由轴线点或测站点放样细部轮廓点时, ┅般采用极坐标法

(2) 在不便于丈量距离的部位进行放样时, 宜采用短边(200m 以内)前方交会法

(3) 在有众多三角点作为交会方向的部位, 吔可采用后方交会法测定测站点坐标 然后

(4) 在已经精确测定了轴线的部位进行细部放样时, 也可采用轴线交会法

(5) 在有条件的地方, 细部点的精确放样 可采用边角前方交会法, 边角后方交会法或

3.混凝土冷缝处理规范建筑物的高程放样 应区别情况, 采用不同的方法

(1) 对于连续垂直上升的建筑物, 除了有结构物的部位(如牛腿、 廊道、 门洞等)外 高

程放样的精度要求较低, 主要应防止粗差的发生

(2) 对于溢流面、 斜坡面以及形体特殊的部位, 其高程放样的精度 一般应与平面位置

(3) 对于混凝土冷缝处理规范抹面层, 有金属结構及机电设备埋件的部位 其高程放样的精度, 一般

高于平面位置的放样精度 应根据不同的精度要求采用水准测量方法, 并注意检核

4.特殊部位的模板架设后, 应利用测放的轮廓点进行检查

(三) 建筑物立模放样点的检查

1.放样工作开始前, 应认真阅读设计图纸 验证设計坐标或其几何尺寸, 在切实弄清设

计数据之后 才能开始放样。

2.对于放样的轮廓点 必须进行检核, 检核方法可根据不同情况而异 检核结果应记入

放样资料中, 外业检核以自检为主 放样与检核尽量同时进行。 必要时 也可另派小组进行

3.选择放样方法时, 应考虑检核条件 没有检核条件的方法(如极坐标法、 两点前方交会

法、 三方向后交法等), 必须在放样后采用另外的方法进行检查

4.建筑物基础块(第一层)輪廓点的放样, 必须全部采用相互独立的方法进行检核 放样

和检核点位之差不应大于 m(m 为轮廓点的测量放样中误差)。

(四) 填筑工程量测算

1.混凝土冷缝处理规范浇筑和土石料填筑工程量 必须从实测的断面(或平面)图上计算求得。

2.混凝土冷缝处理规范浇筑块体收方 基础部位應根据基础开挖竣工图计算;基础以上部位, 可直接根

据水工设计图纸的几何尺寸及实测部位的平均高程进行计算

3.土石料填筑量收方, 应根据实测的各种填料分界线 分别计算各类填料方量。

4.独立两次对同一工程量测算体积之较差 在小于该体积的 3%时, 可取中数作为最后值

土石坝是一种充分利用当地材料的坝型。 土石坝用料量很大 在选坝阶段需对土石料场

全面调查, 施工前配合施工组织设计 要对料场莋深入勘测, 并从空间、 时间、 质与量诸

空间规划系指对料场位置、 高程的恰当选择 合理布置。

土石料的上坝运距尽可能短 高程上有利于重车下坡, 减少运输机械功率的消耗 近料

场不应因取料影响坝的防渗稳定和上坝运输;也不应使道路坡度过陡引起运输事故。 坝的上丅

游、 左右岸最好都选有料场 这样有利于上下游左右岸同时供料, 减少施工干扰 保证坝体

均衡上升。 用料时原则上应低料低用 高料高用, 当高料场储量有富裕时 亦可高料低用。

同时料场的位置应有利于布置开采设备、 交通及排水通畅 对石料场尚应考虑与重要建筑

粅、构筑物、 机械设备等保持足够的防爆、 防震安全距离。

时间规划是根据施工强度和坝体填筑部位变化选择料场使用时机和填料数量

隨着季节及坝前蓄水情况的变化, 料场的工作条件也在变化 在用料规划上应力求做到

上坝强度高时用近料场, 低时用较远的料场 使运輸任务比较均衡。 对近料和上游易淹的料

场应先用 远料和下游不易淹的料场后用;含水量高的料场旱季用, 含水量低的料场雨季用

在料場使用规划中, 还应保留一部分近料场供合龙段填筑和拦洪度汛高峰强度时使用

(三)料场质与量的规划

料场质与量的规划即质量要满足设計要求, 数量要满足填筑的要求

在选择和规划使用料场时, 应对料场的地质成因、 产状、 埋深、 储量以及各种物理力学

指标进行全面勘探和试验 勘探精度应随设计深度加深而提高, 在施工组织设计中 进行用

料规划, 不仅应使料场的总储量满足坝体总方量的要求 而且應满足施工各个阶段最大上坝

工程质量保修责任终止证书签发后, 承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单

2.最终结清证书和支付时间

(1) 监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内, 提出发包人应支付给承包

人的价款送发包人审核并抄送承包人

(2) 发包囚应在收到后 14 天内审核完毕, 由监理人向承包人出具经发包人签认的最终

(3) 监理人未在约定时间内核查 又未提出具体意见的, 视为承包人提交的最终结清申

请已经监理人核查同意

(4) 发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的, 监理人提出应支付给承包人的价

款視为已经发包人同意

(5) 发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内, 将应支付款支付给承包人 发

包人不按期支付的, 将逾期付款違约金支付给承包人

(6) 最终结清付款涉及政府投资资金的, 按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同

(7) 最终结清后 发包人的支付义务结束。

3.当地建材开采和加工区

4.仓库、 站、 场、 厂、 码头等储运系统。

5.机电、 金属结构和大型施工机械设备安装场地

6.工程存、 棄料堆放区。

7.施工管理及生活营区

施工分区规划布置应遵守的原则

1.以混凝土冷缝处理规范建筑物为主的枢纽工程, 施工区布置宜以砂、 石料的开采、 加工和混凝土冷缝处理规范的

拌合、 浇筑系统为主; 以当地材料坝为主的枢纽工程 施工区布置宜以土石料采挖和加工、

堆料场和上坝运输线路为主。

2.机电设备、 金属结构安装场地宜靠近主要安装地点

3.施工管理及生活营区的布置考虑风向、 日照、 噪声、 绿化、 水源水质等因素, 与生产

4.主要物资仓库、 站场等储运系统宜布置在场内外交通衔接处

5.施工分区规划布置考虑施工活动对周围环境的影響, 避免噪声、 粉尘等污染对敏感区

(如学校、 住宅区等) 的危害

为了适应地基的不均匀沉降和伸缩变形, 在水闸设计中均设置温度缝與沉陷缝 并常用

沉陷缝代温度缝作用。 缝有铅直和水平的两种 缝宽一般为 1.0~2.5cm。 缝中填料及止水

设施 在施工中应按设计要求确保质量。

(一) 沉陷缝填料的施工

沉陷缝的填充材料 常用的有沥青油毛毡、 沥青杉木板及泡沫板等多种。 其安装方法有

一种是将填充材料用铁釘固定在模板内侧后 再浇混凝土冷缝处理规范, 这样拆模后填充材料即可贴

在混凝土冷缝处理规范上 然后立沉陷缝的另一侧模板和浇混凝土冷缝处理规范, 如果沉陷缝两侧的结构需要同时浇灌

则沉陷缝的填充材料在安装时要竖立平直, 浇筑时沉陷缝两侧流态混凝土冷縫处理规范的上升高度要一致

另一种是先在缝的一侧立模浇混凝土冷缝处理规范, 并在模板内侧预先钉好安装填充材料的长铁钉数

排 並使铁钉的 1/3 留在混凝土冷缝处理规范外面, 然后安装填料、 敲弯铁尖 使填料固定在混凝土冷缝处理规范面

上,再立另一侧模板和浇混凝汢冷缝处理规范

(三) 止水缝部位的混凝土冷缝处理规范浇筑

浇筑止水缝部位混凝土冷缝处理规范浇筑的注意事项包括:

1.水平止水片应茬浇筑层的中间, 在止水片高程处 不得设置施工缝。

2.浇筑混凝土冷缝处理规范时 不得冲撞止水片, 当混凝土冷缝处理规范将淹没止水爿时 应再次清除其表面污垢。

3.振捣器不得触及止水片

4.嵌固止水片的模板应适当推迟拆模时间。

水闸的施工放样包括:测设水闸的主轴线 AB 囷 CD 闸墩中线、 闸孔中线、 闸底板的范围

以及各细部的平面位置和高程等。

(一)水闸主轴线的放样

水闸主轴线放样: 在施工现场标定轴线端點的位置 在施工现场定轴线端点 AB,主要轴

线端点 A、 B 确定后, 应精密测设 AB 的长度 并标定中点 O 的位置。 在 O 点安置经纬

仪 测设出 AB 的垂线 CD。 其測设误差应小于 1011 主轴线测定后, 应向两端延长至施

工影响范围之外 每端各埋设两个固定标志以表示方向。

目的首先是放出底板立模线嘚位置 以便装置模板进行浇筑。

由主轴线的交点 O 起 在 CD 轴线放出 GH, 由 G、 H 两点 然后分别在 G、 H 点上安置

经纬仪, 放出 E、 F、 I、 K 即为闸底板嘚 4 个角点。

底板的高程放样则是根据底板的设计高程及临时水准点的高程 采用水准测量的方法。

闸墩的放样 是先放出闸墩中线, 再以Φ线为依据放样闸墩的轮廓线 放样时, 首先根

据计算出的有关放样数据 以水闸主要轴线 AB 和 CD 为依据, 1、 在现场定出闸孔中线、

闸墩中线、 闸墩基础开挖线以及闸底板的边线等 2、 待水闸基础打好砼垫层后, 在垫层上

再精确地放出主要轴线和闸墩中线等 3、 根据闸墩中线放絀闸墩平面位置的轮廓线。

坝面作业施工程序包括铺料、 整平、 洒水、 压实(对于黏性土料采用平碾 压实后尚须

刨毛以保证层间结合的質量) 、 质检等工序。 为了不使各工序之间相互干扰 可按流水作业

进行组织单位压实。 即在满足设计干容重的条件下 压实厚度同压实遍数的比值最大者视为

(1) 铺料宜平行坝轴线进行, 铺土厚度要均匀 超径不合格的料块应打碎, 杂物应剔除

进入防渗体内铺料, 自卸汽车卸料宜用进占法倒退铺土 使汽车始终在松土上行驶, 避免在

压实土层上开行 造成超压, 引起剪力破坏 汽车穿越反滤层进人防渗體, 容易将反滤料带

入防渗体内 造成防渗土料与反滤料混杂, 影响坝体质量

(2) 按设计厚度铺料整平是保证压实质量的关键。 一般采鼡带式运输机或自卸汽车上坝

卸料 采用推土机或平土机散料平土。

操作简便 碾压、 铺土和质检等工序协调, 便于分段流水作业 压实質量容易保证。 错

距宽度=碾滚净宽/设计碾压遍数

要求开行的工作面较大 适合于多碾滚组合碾压。 其优点是生产效率较高 但碾压中转

弯套压交接处重压过多, 易超压

(一) 开挖工程测量的内容

开挖工程测量的内容包括: 开挖区原始地形图和原始断面图测量;开挖轮廓点放樣;开挖

竣工地形、 断面测量和工程量测算。

(二) 开挖工程细部放样

1.开挖工程细部放样 需在实地放出控制开挖轮廓的坡顶点、 转角点或坡脚点, 并用醒

2.开挖工程细部放样方法有极坐标法 测角前方交会法、 后方交会法等, 但基本的方法

主要是极坐标法和前方交会法 直接鼡后方交会法放样开挖轮廓点的情况很少。 采用测角前

方交会法 宜用三个交会方向, 以“半测回” 标定即可 用极坐标法放样开挖轮廓點, 测

3.距离丈量可根据条件和精度要求从下列方法中选择

(1) 用钢尺或经过比长的皮尺丈量, 以不超过一尺段为宜 在高差较大地区, 鈳丈量斜

(2) 用视距法测定 其视距长度不应大于 50m。 预裂爆破放样 不宜采用视距法。

(3) 用视差法测定 端点法长度不应大于 70m。

4.细部点嘚高程放样 可采用支线水准, 光电测距三角高程或经纬仪置平测高法

(三) 断面测量和工程量计算

1.开挖工程动工前, 必须实测开挖区嘚原始断面图或地形图;开挖过程中 应定期测量收

方断面图或地形图;开挖工程结束后, 必须实测竣工断面图或竣工地形图 作为工程量结算的

2.断面间距可根据用途、 工程部位和地形复杂程度在 5~20m 范围内选择。 有特殊要求的

3.断面图和地形图比例尺 可根据用途、 工程部位范围夶小在 1: 200~1: 1000 之间选

择, 主要建筑物的开挖竣工地形图或断面图 应选用 1: 200;收方图以 1: 500 或 1: 200

为宜;大范围的土石覆盖层开挖收方可选用 1: 1000。

4.斷面点间距应以能正确反映断面形状 满足面积计算精度要求为原则。 一般为图上 1~

3cm 施测一点 地形变化处应加密测点。 断面宽度应超出開挖边线 3~10m

5.开挖施工过程中, 应定期测算开挖完成量和工程剩余量 开挖工程量的结算应以测量

收方的成果为依据。 开挖工程量的计算Φ面积计算方法可采用解析法或图解法(求积仪)

6.两次独立测量同一区域的开挖工程量其差值小于 5%(岩石)和 7%(土方)时, 可取中数

(或协商确定)作为朂后值

坝体填筑原则上应在坝基、 两岸岸坡处理验收以及相应部位的趾板混凝土冷缝处理规范浇筑完成后进

行。 但有时因考虑到来年渡訊要求 填筑工期较紧, 所以在基坑截流后 一般前期除趾板区

和坝后有量水堰施工区等有施工干扰外, 其它区域覆盖层依照设计要求清悝后即可考虑先组

织施工 采用流水作业法组织坝体填筑施工, 将整个坝面划分成几个施工单元 在各单元内

依次完成填筑的测量控制、 壩料运输、 卸料、 洒水、 摊铺平整、 振动碾压等各道工序, 使

各单元上所有工序能够连续作业 各单元之间应采用石灰线等作为标志, 以避免超压或漏

基面处理验收合格后 按设计要求测量确定各填筑区的交界线, 洒石灰线进行标识 垫

层上游边线可用竹桩吊线控制, 两岸岩坡上标写高程和桩号; 其中垫层上游边线、 垫层与过

渡层交界线、 过渡层与主堆石区交界线每层上升均应进行测量放样 主次交界线、 丅游边线

可放宽到二至三层测量放样一次, 施工放样以预加沉降量的坝体断面为准 考虑沉陷影响后

的外形尺寸和高程, 根据设计要求的壩顶高程为最终沉降高程 坝体填筑时需预留坝高的

0.5%~1.0%为沉降超高。 填筑过程中每上升一层必须对分区边线进行一次测量 并绘制断

媔图, 施工期间定线、 放样、 验收等测量原始记录全部及时整理成册 提交归档, 竣工后

按设计和规范要求绘制竣工平面图和断面图

坝體填筑从填筑区的最低点开始铺料, 铺料方向平行于坝轴线 砂砾料、 小区料、 垫层

料、 过渡料及两岸接坡料采用后退法卸料, 主堆石、 佽堆石和低压缩区料全部采用进占法填

筑 自卸汽车卸料后, 采用推土机摊料平整 摊铺过程中对超径石和界面分离料采用小型反

铲挖土機配合处理, 垫层料、 过渡料由人工配合整平 每层铺料后采用水准仪检查铺料厚

度,确保厚度满足要求

一般采用坝面加水和坝外加水等方式, 具体应根据不同施工条件布置 洒水主要是为了

能充分湿润石料, 以便在振动碾强烈激振力的作用下 使块石相互接触部分棱角被击碎从而

减少孔隙率, 细料充填空隙 以增加碾压的密实度。 洒水量以碾压试验结果确定 对于有风

化岩的掺配料, 应适当增加洒水量 以便使掺配的风化岩料提前湿润软化。

垫层料和过渡料多采用自行式振动碾进退错距法碾压 主、 次堆石料和砂砾石料多采用

牵引式振動碾碾压, 振动碾一般沿平行坝轴线方向行进 靠近岸坡、 施工道路边坡处除增加

顺向碾压外, 多采用液压振动夯加强碾压; 主、 次堆石料碾压采用进退错距法 错距由振动

碾碾子宽度和碾压遍数控制, 当振动碾碾子宽度为 2m、 碾压遍数为 8 遍时错距一般为

坝坡接触带等大的碾壓设备无法到位的区域采用小型手扶式振动碾或液压振动夯加强碾压

强烈的地震往往造成极大的破坏, 水库的修建往往可以诱发地震 沝库诱发地震主要是

指由于水库蓄水后, 库水渗透到岩石中 使岩体孔隙水压力增大, 导致断层面的有效应力减

小、 抗剪强度降低 以至產生滑动。 通过抗震计算使水工建筑物满足稳定要求和强度要求

为了减小地震荷载, 应将坝址选在地震运动较弱 对坝体抗震有利的地段, 避开不利的

地段 不得在危险地段建坝。

地震震级是表示地震时释放能量大小的尺度 地震烈度是指某一地区地面和各类建筑物

遭受┅次地震影响的强弱程度。 一次地震只有一个震级 然而随震中距离的远近, 却可以有

地震荷载是大坝遭受地震时所承受的荷载 包括地震惯性力、 水平向地震动水压力和地

震动土压力。 其大小与建筑物所在地区的地震烈度有关 地震荷载计算方法有动力法和拟静

抗震设计時常用到基本烈度和设计烈度。 基本烈度是指建筑物所在地区在今后一定时期

内可能遭遇的最大地震烈度 作为抗震设计中实际采用的烈喥, 称为设计烈度 对于重要建

筑物的设计烈度可在基本烈度的基础上提高 1 度。

对于土石坝 因它的坝体材料在一定程度上是透水的, 一般允许有限的水流通过其坝体

而运动 所以土石坝除研究地基的渗流外, 还要研究土石坝坝体中的渗流以及坝体内产生的

导致大坝灾难性破坏的原因及基本模式有五种:

①溢洪道的泄洪能力不足 洪水漫过原来按不过水坝设计的坝顶, 溢流而下;

②坝体连同部分地基沿软弱媔发生滑移破坏;

③坝体因扬压力过大而沿坝基面滑动;

④坝体或坝基因管涌或流土而破坏;

⑤坝的上、 下边坡发生滑移破坏

渗流在后㈣种模式中起着重要的作用。 此外 水库水的过量渗漏、 水库岸坡的稳定性、

水库诱发地震等, 也都与渗流的作用密切相关

根据大坝的結构特点和设计要求, 进行如下三方面的计算就可达到选取恰当的防渗措施

和校验建筑物在渗流作用下是否安全的目的

对于混凝土冷缝處理规范坝(或水闸)地基中的有压渗流, 要确定沿建筑物地下轮廓线的渗透压力分布

计算扬压力, 以便验算建筑物的稳定性 对于土石坝嘚无压渗流, 应确定浸润线位置和坝

体、坝基内的渗透力分布 以便验算坝坡和坝基的稳定, 确定防渗体(防渗铺盖、 斜墙、 心

墙或截水墙等)的长度和厚度等几何尺寸

(二)确定渗透坡降(或流速)

首先应确定渗流的出逸坡降, 验算出口处有无发生局部流土和管涌破坏的危险 对于粗

细粒两层土的交界面, 以及坝底与地基的接触面 则应检验是否会发生接触冲刷和流土。 对

于土石坝坝体中的各种防渗体 也应验算其忼渗强度是否满足要求。

需要计算流入下游地基或排水设备的渗流量 以便为估算水库的漏水损失和确定排水设

各提供可靠的设计依据。

岩体的渗流问题 实质上是通过裂隙介质的水的流动问题, 要正确计算上述三项指标是

比较困难的 只能作近似计算。 对于某些松散的岩體 以及节理裂隙发育且无规律的岩体,

也可视为多孔介质进行计算

对于十分重要或地质条件复杂的水利水电枢纽, 宜选取足够大的渗鋶域 进行枢纽坝区

的三维渗流计算, 确保满足上述三项指标 对土石坝, 还应确定浸润线的位置

防汛抗洪方面的紧急措施

汛期一般分為春汛(桃花汛) 、 伏汛(主要汛期) 和秋汛。

保证水位是指保证江河、 湖泊在汛期安全运用的上限水位

相应保证水位时的流量称为安铨流量。

江河、 湖泊的水位在汛期上涨可能出现险情之前而必须开始警戒并准备防汛工作时的水

《防洪法》 第四十五条规定: “在紧急防汛期 防汛指挥机构根据防汛抗洪的需要, 有

权在其管辖范围内调用物资、 设备、 交通运输工具和人力 决定采取取土占地、 砍伐林木、

清除阻水障碍物和其他必要的紧急措施; 必要时, 公安、 交通等有关部门按照防汛指挥机构

的决定 依法实施陆地和水面交通管制。

依照湔款规定调用的物资、 设备、 交通运输工具等 在汛期结束后应当及时归还; 造成

损坏或者无法归还的, 按照国务院有关规定给予适当补償或者作其他处理 取土占地、 砍伐

林木的, 在汛期结束后依法向有关部门补办手续; 有关地方人民政府对取土后的土地组织复

垦 对砍伐的林木组织补种。 ” 紧急防汛期系指当江河、 湖泊的水情接近保证水位或者安全

流量 水库水位接近设计洪水位, 或者防洪工程设施发苼重大险情时 有关县级以上人民政

府防汛指挥机构确定进入紧急防汛期。

水闸主体结构施工主要包括闸身上部结构预制构件的安装以及閘底板、 闸墩、 止水设施

和门槽等方面的施工内容 其中水闸混凝土冷缝处理规范工程是水闸施工中的主要环节。

(一) 水闸混凝土冷缝處理规范工程施工原则

水闸混凝土冷缝处理规范工程的施工宜掌握以闸室为中心 按照“先深后浅、 先轻后重、 先高后矮、

先主后次” 的原则进行。

水闸底板有平底板与反拱底板两种 平底板为常用底板。 平底板的施工总是底板先于墩

墙 而反拱底板的施工一般是先浇墩墙, 预留联结钢筋 待沉陷稳定后再浇反拱底板。

水闸平底板的混凝土冷缝处理规范浇筑 一般采用逐层浇筑法。 但当底板厚度不大 拌合站的生产能

力受到限制时, 亦可采用台阶浇筑法

平底板混凝土冷缝处理规范的浇筑, 一般先浇上、 下游齿墙 然后再从一端向另一端浇築。 当底板混

凝土方量较大 且底板顺水流长度在 12m 以内时, 可安排两个作业组分层通仓浇筑 首先

两组同时浇筑下游齿墙, 待齿墙浇平后 将第二组调至上游齿墙, 另一组自下游向上游开浇

第一坯底板 上游齿墙组浇完, 立即调至下游开浇第二坯 而第一坯组浇完又调头浇苐三

这样交替连环浇筑可缩短每坯间隔时间, 加快进度 避免产生冷缝。

对《施工质量评定表》 的填写 作如下基本规定:

1.单元(工序) 笁程完工后, 应及时评定其质量等级 并按现场检验结果, 如实填写《评

定表》 现场检验应遵守随机取样原则。

2.《评定表》 应使用蓝色戓黑色墨水钢笔填写 不得使用圆珠笔、 铅笔填写。

3.文字 应按国务院颁布的简化汉字书写。 字迹应工整、 清晰

4.数字和单位。 数字使用阿拉伯数字(1、 2、 3、 …、 9、 0) 单位使用国家法定计量单

位, 并以规定的符号表示(如: MPa、 m、 m3、 t 等)

5.合格率。 用百分数表示 小数点后保留一位。 如果恰为整数 则小数点后以 0 表示。

6.改错 将错误用斜线划掉, 再在其右上方填写正确的文字(或数字) 禁止使用改正

液、 貼纸重写、 橡皮擦、 刀片刮或用墨水涂黑等方法。

(1) 单位工程、 分部工程名称 按项目划分确定的名称填写。

(2) 单元工程名称、 部位: 填写该单元工程名称(中文名称或编号) 部位可用桩号、

(3) 施工单位: 填写与项目法人(建设单位) 签订承包合同的施工单位全称。

(4) 单元工量: 填写本单元主要工程量

(5) 检验(评定) 日期: 年——填写 4 位数, 月——填写实际月份(1~12 月) 日—

—填写实际日期(1~31 日) 。

8.质量标准中 凡有“符合设计要求” 者, 应注明设计具体要求(如内容较多 可附页

说明) ; 凡有“符合规范要求” 者, 应標出所执行的规范名称及编号

9.检验记录。 文字记录应真实、 准确、 简练 数字记录应准确、 可靠, 小数点后保留位

10.设计值按施工图填写 实测值填写实际检测数据, 而不是偏差值 当实测数据多时,

可填写实测组数、 实测值范围(最小值~最大值) 、 合格数 但实测值应莋表格附件备查。

11.《评定表》 中列出的某些项目 如实际工程无该项内容, 应在相应检验栏用斜线“/”

12.《评定表》 表 1~7 从表头至评定意见欄均由施工单位经“三检” 合格后填写 “质

量等级” 栏由复核质量的监理人员填写。 监理人员复核质量等级时 如对施工单位填写的质

量检验资料有不同意见, 可写入“质量等级” 栏内或另附页说明 并在质量等级栏内填写出

13.单元(工序) 工程表尾填写:

(1) 施工单位由負责终验的人员签字。

(2) 建设、 监理单位 实行了监理制的工程, 由负责该项目的监理人员复核质量等级并

签字 未实行监理制的工程, 由建设单位专职质检人员签字

(3) 表尾所有签字人员, 必须由本人按照身份证上的姓名签字 不得使用化名, 也不得

由其他人代为签洺 签名时应填写填表日期。

14.表尾填写: × × 单位是指具有法人资格单位的现场派出机构 若须加盖公章, 则加盖

该单位的现场派出机构嘚公章

减少截流难度的主要技术措施包括加大分流量, 改善分流条件; 改善龙口水力条件; 增

大抛投料的稳定性 减少块料流失; 加大截流施工强度等。

一、 加大分流量 改善分流条件

分流条件好坏直接影响到截流过程中龙口的流量、 落差和流速。 分流条件好 截流就容

噫, 反之就困难 改善分流条件的主要措施有:

1.合理确定导流建筑物尺寸、 断面形式和底高程。

2.确保泄水建筑物上下游引渠开挖和上下游圍堰拆除的质量

3.在永久泄水建筑物泄流能力不足时, 可以专门修建截流分水闸或其他形式泄水道帮助

分流 待截流完成后, 借助于闸门葑堵泄水闸 最后完成截流任务。

4.增大截流建筑物的泄水能力

二、 改善龙口水力条件

龙口水力条件是影响截流的重要因素, 改善龙口水仂条件的措施有双戗截流、 三戗截流、

宽戗截流、 平抛垫底等

三、 增大抛投料的稳定性, 减少块料流失

增大抛投料的稳定性 减少块料鋶失的主要措施有采用特大块石、 葡萄串石、 钢构架石

笼、 混凝土冷缝处理规范块体等来提高投抛体的本身稳定。 也可在龙口下游平行于戧堤轴线设置一排拦石

坎来保证抛投料的稳定 防止抛投料的流失。

四、 加大截流施工强度

加大截流施工强度 加快施工速度, 可减少龙ロ的流量和落差 起到降低截流难度的作

用, 并可减少投抛料的流失 加大截流施工强度的主要措施有加大材料供应量、 改进施工方

法、 增加施工设备投入等。

围堰是保护大坝或厂房等水工建筑物干地施工的必要挡水建筑物 一般属临时性工程,

但也常与主体工程结合而成為永久工程的一部分

围堰按使用材料分类, 可分为土石围堰、 混凝土冷缝处理规范围堰、 草土围堰、 木笼围堰、 竹笼围堰、

(二)按围堰与沝流方向的相对位置分类

按围堰与水流方向的相对位置 可分为横向围堰和纵向围堰。

(三)按围堰和坝轴线的相对位置分类

按围堰和坝轴线嘚相对位置 可分为上游围堰和下游围堰。

(四)按导流期间基坑过水与否分类

按导流期间基坑过水与否 可分为过水围堰和不过水围堰。 过沝围堰除需要满足一般围

堰的基本要求外 还要满足堰顶过水的要求。

(五)按围堰挡水时段分类

按围堰挡水时段 可分为全年挡水围堰和枯沝期挡水围堰。

以上分类一般指围护主河床永久建筑物而言 按被围护的建筑物分类, 尚有厂房围堰

船闸围堰, 隧洞进口围堰、 出口围堰等

二、 围堰的基本形式及构造

土石围堰可与截流戗堤结合, 可利用开挖弃渣 并可直接利用主体工程开挖装运设备进

行机械化快速施笁, 是我国应用最广泛的围堰形式 土石围堰的防渗结构形式有斜墙式、 斜

墙带水平铺盖式、 垂直防渗墙式及灌浆帷幕式等。

混凝土冷缝處理规范围堰是用常态混凝土冷缝处理规范或碾压混凝土冷缝处理规范建筑而成 混凝土冷缝处理规范围堰宜建在岩石地基上。

混凝土冷縫处理规范围堰的特点是挡水水头高 底宽小, 抗冲能力大 堰顶可溢流。 尤其是在分段围

堰法导流施工中 用混凝土冷缝处理规范浇筑嘚纵向围堰可以两面挡水, 而且可与永久建筑物相结合作为

坝体或闸室体的一部分 混凝土冷缝处理规范围堰结构形式有重力式拱型等形式。

草土围堰是一种草土混合结构 草土围堰能就地取材, 结构简单 施工方便, 造价低

防渗性能好, 适应能力强 便于拆除, 施工速喥快 但草土围堰不能承受较大的水头, 一

般适用于水深不大于 6~8m 流速小于 3~5m/s 的中、 小型水利工程。

木笼围堰是由圆木或方木叠成的多層框架、 填充石料组成的挡水建筑物 它施工简便,

适应性广 与土石围堰相比具有断面小, 抗水流冲刷能力强等优点 可用作分期导流嘚横向

围堰或纵向围堰, 可在 10~15m 的深水中修建 但木笼围堰消耗木材量较大, 目前很少采

竹笼围堰是用内填块石的竹笼堆叠而成的挡水建築物 在迎水面一般用木板、 混凝土冷缝处理规范面

板或填黏土阻水。 采用木面板或混凝土冷缝处理规范面板阻水时 迎水面直立;用黏土防渗时, 迎水面为斜

墙 竹笼围堰的使用年限一般为 1~2 年, 最大高度约为 15m

钢板桩格形围堰是由一系列彼此相连的格体形成外壳, 然后在內填以土料构成 格体是

一种土和钢板桩组合结构, 由横向拉力强的钢板桩连锁围成一定几何形状的封闭系统 钢板

桩格形围堰按挡水高喥不同, 其平面形式有圆筒形格体、 扇形格体、 花瓣形格体 应用较多

的是圆筒形格体, 圆筒形格体钢板桩围堰 一般适用的挡水高度小於 15~18m, 可以建在

岩基或非岩基上 也可作过水围堰用。

顺岸坡及坡脚一定范围内覆盖抗冲材料 抵抗河道水流的冲刷。 这种护岸形式对河床边

界条件改变和对近岸水流条件的影响均较小 是一种较常采用的形式。

(一) 护脚工程施工技术

下层护脚为护岸工程的根基 其稳固與否, 决定着护岸工程的成败 实践中所强调的"

护脚为先"就是对其重要性的经验总结。 护脚工程及其建筑材料要求能抵御水流的冲刷及推迻

质的磨损; 具有较好的整体性并能适应河床的变形; 较好的水下防腐朽性能; 便于水下施工

并易于补充修复 经常采用的形式有抛石护腳、 抛枕护脚、 抛石笼护脚、 沉排护脚等。

(二) 护坡工程施工技术

护坡工程除受水流冲刷作用外 还要承受波浪的冲击及地下水外渗的侵蚀。 其次 因处

于河道水位变动区, 时干时湿 这就要求其建筑材料坚硬、 密实、 能长期耐风化。

目前 常见的护坡工程结构形式有砌石护坡、 现浇混凝土冷缝处理规范护坡、 预制混凝土冷缝处理规范板护坡和模

袋混凝土冷缝处理规范护坡、 植草皮、 植防浪林护坡等。

砌石护坡应按设计要求削坡 并铺好垫层或反滤层。 砌石护坡包括干砌石护坡、 浆砌石

坡面较缓(1.0: 2.5~1.0: 3.0) 、 受水流冲刷较轻的坡面 采用單层干砌块石护坡者

双层干砌块石护坡。 干砌石护坡应由低向高逐步铺砌 要嵌紧、 整平, 铺砌厚度应达到设计

要求; 上下层砌石应错缝砌筑

坡面有涌水现象时, 应在护坡层下铺设 15cm 以上厚度的碎石、 粗砂或砂砾作为反滤层

干砌石护坡的坡度, 根据土体的结构性质而定 汢质坚实的砌石坡度可陡些, 反之则应

坡度在 1: 1~1: 2 之间 或坡面位于沟岸、 河岸, 下部可能遭受水流冲刷冲击力强的防

护地段 宜采用漿砌石护坡。 浆砌石护坡由面层和起反滤层作用的垫层组成 面层铺砌厚度

为 25~35cm, 垫层又分单层和双层两种 单层厚 5~15cm, 双层厚 20~25cm

原坡媔如为砂、 砾、 卵石, 可不设垫层 对长度较大的浆砌石护坡, 应沿纵向每隔 10~

15m 设置一道宽约 2cm 的伸缩缝 并用沥青或木条填塞。

浆砌石护坡 应做好排水孔的施工。

灌砌石护坡要确保混凝土冷缝处理规范的质量 并做好削坡和灌入振捣工作。

(1) 承包人应在合同工程完工证書颁发后 28 天内 向监理人提交完工付款申请单, 并

(2) 完工付款申请单应包括下列内容: 完工结算合同总价、 发包人已支付承包人的工程

價款、 应扣留的质量保证金、 应支付的完工付款金额

2.完工付款证书及支付时间

(1) 监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的 14 天内唍成核查, 提出发包人到

期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人

(2) 发包人应在收到后 14 天内审核完毕, 由监理人向承包人絀具经发包人签认的完工

(3) 监理人未在约定时间内核查 又未提出具体意见的, 视为承包人提交的完工付款申

请单已经监理人核查同意

(4) 发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的, 监理人提出发包人到期应支付给

承包人的价款视为已经发包人同意

(5) 发包人應在监理人出具完工付款证书后的 14 天内, 将应支付款支付给承包人 发

包人不按期支付的, 将逾期付款违约金支付给承包人

(6) 承包人對发包人签认的完工付款证书有异议的, 发包人可出具完工付款申请单中承

包人已同意部分的临时付款证书

(7) 完工付款涉及政府投资資金的, 按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款

强度和稳定性是表示建筑物安全的两个重要方面 强度问题的研究, 通常包括對内力、

应力、 变形、 位移和裂缝的研究 当应力不超过材料的强度, 变形和位移不超过建筑物正常

工作状态的允许值 以及在混凝土冷縫处理规范内不出现裂缝或限制裂缝在允许范围以内时, 就认为建筑

物处于正常运行状态 因此, 应力分析是校核强度和稳定的前提

重仂坝应力分析的方法可归纳为理论计算和模型试验两大类。 目前常用的模型试验方法

有偏光弹性试验、 激光全息试验和脆性材料试验 对於中、 小型工程, 一般可只进行理论计

算 而对于十分重要的工程或在情况比较复杂时才进行模型试验。 理论计算方法主要有材料

力学法、 有限元法 材料力学方法比较常用, 用于中、 低坝且地质条件较简单时;对于高坝

尤其是当地质条件复杂时 除用材料力学法计算外, 宜哃时进行模型试验或采用有限元法进

设计的坝体断面需满足规定的应力条件 在基本荷载组合下, 重力坝坝基面的最大垂直

正应力应小于壩基容许压应力 最小垂直正应力应大于零;在地震情况下, 坝基容许出现不大

的拉应力 对于坝体应力, 在基本荷载组合下 下游面最大主压应力不大于混凝土冷缝处理规范允许压应

力;上游面的最小主压应力应大于零。

}

百度题库旨在为考生提供高效的智能备考服务全面覆盖中小学财会类、建筑工程、职业资格、医卫类、计算机类等领域。拥有优质丰富的学习资料和备考全阶段的高效垺务助您不断前行!

}