灭火器指针在黄区域黄线可以用吗

灭火器到了黄线可以用吗消防罚一万合理吗_百度知道
灭火器到了黄线可以用吗消防罚一万合理吗
灭火器到了黄线可以用吗消防罚一万合理吗
我有更好的答案
黄色区域可以使用呀,红色的才不能使用!
采纳率:86%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。灭火器压力表用红、黄、绿三色表示压力情况,当指针指在绿色区域表示什么?_百度知道
灭火器压力表用红、黄、绿三色表示压力情况,当指针指在绿色区域表示什么?
我有更好的答案
式灭火器压力是根据贮气瓶最大承受压力来设计的。工作压力指的是按额定充装和加压的灭火器在20℃环境中放置18小时后的内部平衡压力。你描述的情况,是合格的。国内一般给灭火器压力表分三个档次,既三个颜色。指针在红区欠压状态,在绿区的中间一般都达到了灭火器的工作压力,而在黄区说明是超压了,每个灭火器都有自己的工作压力
指针在绿色区域或黄色区域代表此灭火器压力足够,可以正常使用。在红色区域了就该换新的了。
本回答被网友采纳
可以正常使用!
表示压力正常
绿色区域表示压力正常
压力正常,可以使用
绿色表示压力正常
其他10条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
压力表的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。查看: 50576|回复: 69
灭火器指针指在黄色区,到底安全不安全?
在线时间 小时
网上看到的:自己是销售消防器材的,向顾客说明灭火器的使用方法时,都是这样说:当压力表指针指到红色部分时,说明瓶内压力不够,灭火器不能正常使用;指到黄色部分时说明压力过大,容易发生危险,指到绿色部分时说明灭火器正常。
但我在网上看到更多的人说,指针指到黄色部分时,压力过大,可以用.
请问:灭火器指针指在黄色区,到底安全不安全?
在线时间 小时
今天在公司巡检时发现5个指针处于黄色区域的灭火器。全部拿去重置药剂。
个人认为既然划分这样的区域,就必然有它的道理,在不知道到底安全与否的前提下,宁可多花点钱,也不能让这种不应该有的隐患存在。我想这是做安全管理的原则。不知楼主是否同意。
在线时间 小时
原帖由 徐二爷 于
21:20 发表
在不知道到底安全与否的前提下,宁可多花点钱,也不能让这种不应该有的隐患存在。
完全同意贵观点.
但,在这里,我还是想长点知识,到底黄色区域是什么意思呢?
在线时间 小时
我也遇到同样的问题,学习一下
在线时间 小时
灭火器指针指在黄色区,到底安全不安全?
指针在黄色高压区域的灭火器个人认为很危险,如果筒体壁厚薄不均的灭火器质检时蒙混过关,那么一旦充装后,过高的压力将随时都有可能冲击这个薄弱区域,导致筒体壁炸裂,一旦炸裂,如果周边刚好有人员或其它危险物品,后果将不堪设想。
在线时间 小时
我认为黄色区域应该不是压力过大。
在线时间 小时
黄色区域显示灭火器压力过大~
在线时间 小时
偶认为最好不好用
在线时间 小时
应该可以用吧?不知有标准黄区不可以使用的规定吗?
在线时间 小时
我听消防大队的教官讲过,灭火器压力表上黄色区域是表示压力过大,但还是可以使用的。
在线时间 小时
有些投機取巧的公司認為是可以使用的,但是嚴格來說那樣應該是不行的.
在线时间 小时
安全第一啊
在线时间 小时
打开灭火器把部分气体放掉可行不?
大家讨论下啦~~~
在线时间 小时
头像被屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
在线时间 小时
<p id="rate_725" onmouseover="showTip(this)" tip="恶意灌水&金钱 -6 点
" class="mtn mbn">
在线时间 小时
黄色区域还是很危险的
在线时间 小时
各类灭火器的全开状态喷射时间有没有规定啊?
别说绿色,就是指针到黄色的瓶,普通的那种,我都觉得没两下就完了。
在线时间 小时
参考安全色规定
在线时间 小时
我也想知道,来看看
在线时间 小时
其实你可以简单的把那个表看成一个压力表,灭火器看成一个压力容器。绿区代表灭火器正常工作压力,红区代表低于工作压力,太小不能有效的喷射,而黄区代表压力超出灭火器设计工作压力(有可能是碰撞、高温、夹层不隔热等多种原因)
所以这就看你是否允许你的压力容器在超出设计工作压力的状态下进行工作了......
如果你要是允许的话,可以搜索下灭火器因为压力过高底部爆裂伤人的案例,呵呵
[ 本帖最后由 darknightday 于
16:30 编辑 ]
Powered by查看: 25288|回复: 89
灭火器指针指向黄颜色区需要更换吗
在线时间 小时
干粉灭火器的指针指向黄颜色区域是压力过大吗,需要更换吗?
在线时间 小时
如果可以的话最好换了,压力过大使用是有爆破的危险
在线时间 小时
以前,我公司搞OHSAS18001外审的时候,审核老师也要求我公司把超过绿区的灭火器更换,不知道,会不会有爆炸的危险?
在线时间 小时
是压力过大呀,反正只要不是绿色区域都要换,不过好象一般为了省钱是不会换的,至少我公司就是这样的.
在线时间 小时
国家以及行业法规没有明确指针指向黄色区域时要求更换,我认为是指向黄色区域仍然可以使用
在线时间 小时
压力过大呀,不过好象一般为了省钱是不会换的,至少我公司就是这样的
在线时间 小时
绿色区域是正常区域,黄色压力高, 红色压力过低。一般使用过程中指针再绿色区域左右一点的还能够使用 如果 压力过高或过低就得重新充装了
在线时间 小时
红色区域绝对没有危险,只是压力小 喷射速度和距离小 灭火效率低而已,黄色还真不知道。
但以前看过一个实验,把灭火器的阀门部位直接截断,灭火器是会像火箭一样飞出很远的,CCTV科技频道演过
在线时间 小时
为了省钱,现在的老板还管什么安全生产啊,钱到手就好
在线时间 小时
指向黄色区域有两种原因,一种是充装时压力过大,一种是干粉结块了,无论哪种情况,使用时都要很小心,以前有关案例说:某个消防队因为有灭火器报废,在做灭火器实验操作时,因为灭火器指针在黄色区域,结果发生爆炸,受重伤。
在线时间 小时
在线时间 小时
出现这种情况一般可以要求供货商更换灭火器,如果不行最好找专业维修机构进行换置(也就是重新充装)
在线时间 小时
冬天出厂的灭火器到了夏天,各位去看看,一般的指针是不是都偏向黄色区域了啊,记得有一次外商验厂(前公司),那天是当地的高温天气,他们选择的时间是13:00不到一点,我的天呐,抽查10具灭火器(干粉ABC),其中9具偏向黄色区域(要知道在早一天下班前可全预查过的啊)——所以那时候开始我就在留意这问题,一般我对冬天出这现象的灭火器进行更换的,夏天就免了。
在线时间 小时
在线时间 小时
回复 #14 liueven 的帖子
很有道理,经验之谈哦!
在线时间 小时
一般情况下在我这企业中不多,发现过一两个。
在线时间 小时
在线时间 小时
原来有那么深奥的道理啊,还没有认真想过这个问题。
在线时间 小时
在线时间 小时
针指向黄色区域时要求更换
Powered by消防安全小常识:干粉灭火器的指针指向黄颜色区域能用吗?_百度知道
消防安全小常识:干粉灭火器的指针指向黄颜色区域能用吗?
我有更好的答案
使用毫无风险,只是压力小 喷射速度和距离小 灭火效率低而已,要更换:压力过小,或者不够经常有人咨询到这个问题,首先我们看灭火器的指针,指向的区域有三个,一般不能用。
1、绿色,一是充装时压力过大、红色;3、黄色:
1、绿色,另外就是灭火器内的干粉结块了,如果使用这种灭火器,要特别小心,因为发生爆炸的几率比一般大很多。
所以,建议灭火器指针指向黄色或者红色的时候。
黄色代表两种情况:代表压力正常,灭火器可用;使用毫无风险。
2、红色;2
采纳率:73%
为您推荐:
其他类似问题
干粉灭火器的相关知识
&#xe675;换一换
回答问题,赢新手礼包&#xe6b9;
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}

我要回帖

更多关于 灭火器指针在黄区域 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。