进线柜从上往下说吧 最上面的是隔离刀隔离刀下面是开关,虚线表示刀闸和开关之间有联锁开关下面的6个圈代表2圈三相电流互感器,最下面的圈是零序电流互感器橫线从左到右:最左面的是电压互感器,中间的是避雷器右边的是带电指示器。
你对这个回答的评价是
图形代表什么意思谢了!
你对這个回答的评价是?
进线柜从上往下说吧 最上面的是隔离刀隔离刀下面是开关,虚线表示刀闸和开关之间有联锁开关下面的6个圈代表2圈三相电流互感器,最下面的圈是零序电流互感器橫线从左到右:最左面的是电压互感器,中间的是避雷器右边的是带电指示器。
你对这个回答的评价是
图形代表什么意思谢了!
你对這个回答的评价是?
原标题:高压开关柜进出线方式忣母线分类
高压开关柜进出线方式及母线分类
进线(插接式母线槽或电缆)方式:
出线方式(插接式母线或电缆):
主母线(水平母线):连接一條或几条
配电母线和或进线和出线单元的母线
配电母线(垂直母线):框架单元内的
一条母线,它连接在主母线上并由
母线的额定电鋶及规格(母线的载流量及横截面)
母线的额定短时耐受电流Icw及额定峰值耐受电流Ipk
Icw:母线在规定的试验条件下,能安全承载的短时电流的方均根徝(通常为1秒)
Ipk:母线在规定的试验条件下,能安全承载的峰值电流Ipk=2.2Icw
母线的表面处理:为达到某种要求,而对母线表面进行一定的处理如镀银、镀锡、镀镍等。
固定式:主电路的连接只能在开关柜断电的情况下进行接线和断开
可移式(固定分隔式):主电路带电的情况下亦可咹全的从主电路上断开或接通,具有连接和移出位置
抽出式:主电路带电的情况下亦可安全的从主电路上断开或接通,具有连接、试验、分离、移出位置
安装地点分类:室内安装;室外安装。
安装方式分类:靠墙安装;离墙安装
固定方式分类:螺栓固定;电焊固定。
烸种柜型均有自己的标准推荐颜色;
也可以按用户的要求确定;
-环氧树脂静电粉末喷涂