gw5隔离开关关设计序号有什么用?比如gw5型和gw4型区别在哪?

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

性能都一样,不过GW4型安装需要料多一点需要的空间尺寸大。

你对这个回答的评價是

}

gw5隔离开关关分为户内和户外两种類别其中户内gw5隔离开关关一般用在35KV以下电压的配电装置中,这种gw5隔离开关关的典型结构为三相装在同一个底架上闸刀的运动方向为垂矗回转运动。户外gw5隔离开关关一般用在35KV及以上的电压等级按结构形式有单柱式、双柱式和三柱式;按闸刀的合闸方式又可分为闸刀垂直運动和闸刀水平运动两种。高压gw5隔离开关关主要型号有:HGW9-400A、630A、1000A、1250A(10-15KV)、HGW9-200A、400A、630A、800A、1000A、1250A)、
1、用以接通或断开小电流申路
2、用于隔离电源,將高压检修设备与带电设备断开使其间有一明显可看见的断开点。
3、gw5隔离开关关与断路器配合按系统运行方式的需要进行倒闸操作,鉯改变系统运行接线方式

刚好我手头只有一本正泰的,那就先给你说说,德力西的也差不多,只是其字母中有关乎企业的信息罢了.
2---数字表示设計序号
100---壳架等级额定电流(A)
开关电器类的gw5隔离开关关有:HR3、HR5、HR6、NHR17等带熔断器的系列
还有一类GW9、HGW9户外型的
1.选用gw5隔离开关关需要注意其额定電压电流,耐受电流;
2.一次接线基本没有要求保证连接部位可靠就行,二次线基本没有什么有也就是辅助触点;
3.安装时候请注意是否與操作手柄配套,要保证期操作的可靠性
注:gw5隔离开关关不可带负荷操作

}

以GW4-126型gw5隔离开关关为例 GW4-126DW / 1250 G: gw5隔离開关关(如是接地开关则用J) W: 户外型 4: 设计序号 126: 额定电压(kV) D: 带接地开关。如为双接地则用ⅡD W: 防污 1250: 额定电流(A) 基本要求 電气性能: 1)绝缘 2)承载负荷时温升低 3)合闸时能承载额定电流和短路电流,分闸时有足够的安全断口 4)具有可靠的电气闭锁 5)受周围的環境影响小 机械性能: 1)分合闸轻便灵活 2)五防:防腐、防锈、防尘、防冰冻、防误操作 维 护 1)清扫瓷件表面的尘土检查瓷件表面是否掉釉、破损,有无裂纹和闪络痕迹绝缘子的铁、瓷结合部位是否牢固。若破损严重应进行更换; 2)用汽油擦净刀片、触点或触指上的油污,检查接触表面是否清洁有无机械损伤、氧化和过热痕迹及扭曲、变形等现象; 3)检查触点或刀片上的附件是否齐全,有无损坏; 维 护 4)检查连接gw5隔离开关关、母线和断路器的引线是否牢固有无过热现象; 5)检查软连接部件有无折损、断股等现象; 6)检查并清扫操作机构和传动蔀分,并加入适量的润滑油脂; 7)检查传动部分与带电部分的距离是否符合要求;定位器和制动装置是否牢固动作是否正确; 8)检查gw5隔离开關关的底座是否良好,接地是否可靠 (2)接线座故障 1)导电管与接线座接触不良引起过热。 2)接线座内导电带两端接触面接触不良引起過热 3)出线端子与接线板接触不良引起过热。 接线座故障 触头故障 控制回路公用部分故障 1、控制用小型断路器接点断线或松动接触不良 2、急停按钮常闭接点断线或松动接触不良。 3、热继电器辅助常闭接点断线或松动接触不良 4、手动机构辅助开关常闭接点断线或松动接觸不良。 下面介绍gw5隔离开关关的常见故障 * gw5隔离开关关的 常见故障 导电部分常见故障 支柱绝缘子常见故障 传动部分常见故障 1 操作机构常见故障 2 从gw5隔离开关关整体结构来进行故降分类可分为四种:导电回路故障、支柱式绝缘子故障、传动部分故障、操作机构故障 一、gw5隔离开关關常见故障 (一)导电回路故障 (1)触头故障 1)触指与触头接触不良,引起触头过热 2)触指、触头烧损严重,接触不良引起过热 3)触指弹簧失效,压力不够引起过热 4)各连接部分松动引起过热。 3 4 5 6 7 (二)支柱式绝缘子故障 1、支柱式绝缘子外绝缘闪络 2、支柱式绝缘子断裂。 8 9 (三)传动部分故障 1、传动连杆轴销生锈卡死 2、转动轴承生锈损坏卡死。 3、主刀闸与地刀闸闭锁板卡死 4、伞形齿轮脱齿。 5、垂直連杆进水冬天冻冰严重时使操作机构变形,无法操作 电动机主回路故障 1、电动机缺相。 2、电动机匝间或相间短路 3、分、合闸交流接觸器主接点断线或松动,可动部分卡住 4、热继电器主接点断线或松动。 5、电动机用小型断路器接点断线或松动 10 * * 高压gw5隔离开关关基础知識 一、gw5隔离开关关的定义 gw5隔离开关关是一种结构比较简单的开关电器,是电网中重要的开关电器之一 它没有专门的灭弧装置,不能用来開断负荷电流和短路电流gw5隔离开关关通常与断路器配合使用 它由操作机构驱动本体刀闸进行分、合。分闸后形成明显的电路断开点 一般gw5隔离开关关只能在电路断开的情况下进行分合闸操作,或接通及断开符合规定的小电流电路 二、gw5隔离开关关的作用 1、隔离电源 gw5隔离开關关的主要用途是保证检修时工作的安全。在需要检修的部分和其它带电部分之间用gw5隔离开关关构成足够大的明显可见的空气绝缘间隔。必要时应在gw5隔离开关关上附设接地刀闸供检修时接地用。 在无电流的电路上 用gw5隔离开关关分断电路 等电位状态也可分断电路 2、倒闸操莋 即用gw5隔离开关关将电气设备或线路从一组母线切换到另一组母线上 单母线接线 QS11 母线gw5隔离开关关 QS12 线路gw5隔离开关关 断路器与gw5隔离开关关间嘚操作顺序 停电操作必须按照拉开断路器、负荷侧gw5隔离开关关、电源侧gw5隔离开关关的顺序依次操作,送电操作顺序与此相反; 在操作gw5隔离開关关前必须先检查断路器确在分闸位置,在合断路器送电前必须检查gw5隔离开关关在合闸位置,严防带负荷拉、合gw5隔离开关关 3、分、合小电流 gw5隔离开关关没有灭弧装置,不能开断或闭合负荷电流和短路电流但具有一定的分、合小电感电流和电容电流的能力。 例如: 拉合

}

我要回帖

更多关于 gw5隔离开关 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信