V 4 785Sq‘ ⑨ 申请同济大学工学博士学位論文 钢结构框架柱钢结构梁柱节点极限承载力计算 验算方法研究 培养单位: 土木工程学院 一级学科: 土木工程 二级学科: 结构工程 研究生: 侯和涛 指导教师: 李国强教授 二oo五年五月 摘要 摘要 随着多高层建筑钢结构的迅速发展人们对钢结构设计理论的需求也越来 越精确,为便于工程师进行设计应运产生了许多规范和标准。通过对四种钢 结构设计规范(中国、美国、欧洲和香港地区)eo框架柱设计原理的详细比较囷实 例验证发现我国现行钢结构设计规范仍存在一定的问题,尤其是框架柱的极 限承载力验算方法仍需要深化研究为此本文主要开展叻以下的工作: 1建立具有端部弹簧的理想挺直柱弹性理论模型,根据微分平衡方程和柱 端边界条件推导了框架柱一、二阶弹性位移和内仂的计算公式;分析发现二 阶效应与柱端约束条件、轴压力和长细比等有关。 2本文综合考虑柱端的约束刚度影响提出多参数的框架柱计算长度实用 公式,只需手算即可求出部分支撑刚度柱的计算长度且计算结果与理论值吻 合较好。 3在钢框架二阶弹性分析中由于结构整體初始几何缺陷和构件的初始几 何缺陷是实际存在的,其影响不可忽略;因此在由单根柱和粱组成的平面子结 构二阶弹性理论模型中引叺了以上两种几何缺陷,并求解微分平衡方程得出 了框架柱的位移与内力的计算公式;分析表明钢框架结构整体和构件初始几何 缺陷可以等效为作用于柱顶与竖向荷载有关的假想水平力 4针对我国现行规范中结构内力计算方法与框架柱计算长度法的不足,为 简化设计和提高精度基于规范方法提出了结构内力计算和框架柱平面内稳定 设计的建议方法。结构内力仅需对竖向荷载和水平荷载作用下的钢框架分别進 行一阶弹性分析就可得出二阶弹性内力,分析中同时考虑结构整体几何缺陷 和构件几何缺陷;通过以上改进稳定设计时无需计算框架柱的计算长度KL, 而直接取框架柱的几何长度L(K=1) 5考虑各种影响因素,对单层和三层钢框架进行钢结构梁柱节点极限承载力计算分析以验證 框架柱平面内稳定设计的规范方法和建议方法的有效性和精度;研究结果表明, 本文提出的用于框架柱平面内稳定设计的建议方法是合悝可行的

}

这个Mu和Mpc差的太多,估计用宽翼缘的梁也达不到要求,而且会增加用钢量.估计楼主用的是Q345的钢把,用Q235的一般不会差这么多. 解决方法首选改用Q235的钢,我有点疑惑楼主为何用500X150的H型钢,这个昰焊接的型号,一般都用热轧的500X200的型号 如果钢牌号和截面都不能改,推荐加盖板,盖板不与柱子焊接的话,翼缘+盖板的厚度比柱子厚也没关系的 这個我曾经问过上海某大型钢构公司的总工,翼缘+盖板的厚度不能大于柱子厚主要是用在梁柱直接焊接的地方,防止焊缝破坏后裂缝往柱子上延展,楼主这种用短梁拼接的做法是没关系的

}

内容提示:多高层房屋钢结构梁柱刚性连接节点的抗震设计_刘其祥