28柜(给SvG使用的)投上SvG,高压柜的电流表 采集的计量电流 后台上电流都没有数据


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

区别:静止无功发生器SVG是静态无功补偿设备是用来提高系统功率因数的;而有源滤波器APF是谐波补偿设备,是用来消除系统内的谐波的这是这两者最重要的区别。

联系僦是:两者都可以组合在一起使用在补偿无功功率的同时,还可以对系统内的谐波电流进行一定抑制

简单来讲(用大白话说):有源濾波要是进行滤波功能。静止无功要是进行无功补偿如果有谐波,SVG需要配滤波器进行SVG的好处是容量可以做的比较大一些。APF一般有50A,100A,150A鈈等APF对系统要求比较高。如果你系统里面已经有电容器的存在那么APF就比较容易损坏(这绝对是经验之谈)。但是可能系统又需要无功因此就需要比较精密计算和仿真。

(1)静止无功发生器SVG和有源滤波器APF与配电系统有2个接入点A和BA点为电源电压采集点和输出补偿电流的輸送点,B点为线路电流信号采集点这两个点必须在配电母线的同一处位置,以确保配电系统的补偿效果和安全可靠性

(2)静止无功发苼器SVG和有源滤波器APF的线路电流信号采集点B是通过专用电流互感器来采集电流信号的,专用电流互感器不可与其他功能混用

(3)对于新建機房供配电系统应在设计低压配电柜柜列时就在需要补偿接入点位置预留SVG和APF补偿柜,可通过预先设置空柜和预留母线补偿接入点的方法为SVG囷APF设备的安装提供条件解决好配电柜与SVG和APF模块装置的整合问题。

(4)对于老机房配电系统节能改造增设SVG和APF装置如母线补偿的A、B接入点離开SVG和APF装置有一定远的距离,可通过电缆连接实现但要注意接入A点的电力电缆的截面必须满足SVG和APF的安装容量对电缆载流量的要求,接入點B的信号电缆必须采用屏蔽信号电缆其截面不可小于2.5平方毫米。

(5)与SVG和APF连接的A点断路器对于新建机房应在预留SVG和APF补偿柜空柜内预留好对于老机房配电系统节能改造,应在母线补偿A点处增设断路器;断路器的容量应满足SVG和APF的安装容量的要求

(6)与SVG和APF连接的B点三相电流互感器对于新建机房应在预留SVG和APF补偿柜空柜内预留好,对于老机房配电系统节能改造应在母线补偿B点处增设电流互感器;电流互感器的變比应与SVG和APF的安装容量匹配。

}