消防数显数显消防压力开关关起到什么作用呢。这个是安装在泵房管道上的

时间: 13:58:25 作者:上海优路教育

建筑防火检查是消防工程师考试高频考点要求考生牢固掌握。今天优路教育整理了建筑防火检查14个检查重点供各位考生备考。

1、查验建筑(場所)投入使用的时间和改造、装修时间根据投入使用的时间和改造装修时间确定适用的消防法律法规和技术规范。

2、检查建筑(场所)消防審核、验收、开业前消防安全检查情况查阅单位合法性文件(可为复印件),并通过档案或监督数字化系统进行核对或者检查消防设计备案、消防竣工验收备案凭证。

1、建筑的使用性质和消防设备安装情况是否符合规定要求如特殊性能化建筑须有性能化设计文件用途变更規范规定有更高更严要求的,应报消防部门备案同意

2、防火间距是否符合要求。

3、消防车道是否符合要求

4、建筑外窗是否设置影响消防扑救的广告牌等障碍物。

5、生产、储存、经营场所与居住场所设置在同一建筑物内是否符合工程建设消防技术标准。

1、消防安全组织機构健全落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,消防安全责任人、消防安全管理人以及各级、各岗位的消防安全责任人明确並落实责任

2、消防安全管理制度完善。制定防火检查巡查及火灾隐患整改制度、用电用油用气安全管理制度、消防设施器材维护保养管悝制度、员工消防安全教育培训制度、灭火和应急疏散预案演练制度等并按要求建立档案台帐。

3、日常消防安全管理落实严格用火用電用气管理,火灾危险部位(包括消防安全重点部位)有严格的管理措施;定期组织防火检查、巡查能及时发现和消除火灾隐患;商场市场、宾館饭店、学校、医院、公共娱乐场所按标准化管理要求实施管理;两个以上单位共同管理或者使用的建筑物,各方消防安全责任明确并落实公共部位消防安全管理措施到位。

4、重点岗位人员经专门培训持证上岗。新员工须经岗前消防培训所有员工会报警、会扑救初期火災、会组织人员疏散、熟悉消防设施的摆放位置。值班员或消防员会正确使用灭火器、消防软管卷盘、室内消火栓等扑救初期火灾会报警,会组织人员疏散熟知本单位灭火和应息疏散预案。

5、对消防设施定期检查、检测、维护保养并有详细完整的记录。自动消防设施烸年全面检测一次检测单位和人员资质符合相关要求。

6、灭火和应急疏散预案较科学合理并有定期演练记录。

7、消防档案台帐完善消防安全重点单位按要求建立健全消防档案,内容详实能全面反映单位消防基本情况和工作状况,并根据情况变化及时更新;其他单位将單位基本概况、消防机构填发的各种法律文书、与消防工作有关的材料和记录等统一保管备查

8、模拟设置火灾场景,检查单位的应急处置程序和能力、管理水平以及员工消防知识掌握情况

1、值班员不少于2人,应经过培训持证上岗。

2、有每日值班记录记录完整准确。

3、有设备检查记录记录完整准确。

4、消防控制室按规定张贴《消防控制室管理及应急程序》和其它需要的内容

5、询问控制室值班人员,值班人员能熟练掌握应急程序能熟练操作消防控制设备,能熟练报警能熟练按本单位灭火l和应急疏散预案开展工作。

6、消防控制室防火分隔到位有直通室外的出口,控制室应急照明能连续保持正常照明的照度

7、了解消防设施联动方式,检查建筑消防设施各系统是否处于良好工作状态消防控制设备运行正常,能否正确显示火灾报警信号和消防设施的动作、状态信号报警主机自检状态是否正常,囿无故障点、屏蔽点故障点、屏蔽点是否及时报修,有无记录报警主机是否有记忆功能,能否正确打印有关信息

8、检查消防电源工莋状况。切换报警主机主、备电源检查其供电功能。

1、消火栓泵、喷淋泵、稳压(增压)泵的控制柜开关设置在自动(接通)位置标识准确、清晰、简单易懂。

2、现场手动启动消火栓泵、喷淋泵工作正常平常消火栓泵、喷淋泵电控柜开关置于自动状态。

3、消火栓泵和喷淋泵进、出水管阀门和系统管道上阀门准确标明开、关状态是否保持常开。

4、消防水池储水量达到规定水位补水管道阀门保持常开。

5、水泵房防火分隔符合要求泵房内应急照明能连续保持正常照明的照度。

6、屋顶水箱水量充足相应阀门、工作组件处于开启状态,标识清晰

7、屋顶水箱如采用临时高压消防给水系统,稳压设施应能正常工作压力符合要求。

1、灭火器选型正确配置数量充足。

2、储压式灭火器压力符合要求压力表指针在绿区。

3、灭火器设置在明显和便于取用的地点每点配置灭火器一般不应少于2只,保护距离宜为15-20米不影響安全疏散。

4、灭火器有定期维护检查的记录

1、人员密集场所严禁使用易燃、可燃高分子材料装修。

2、疏散楼梯间及其前室和安全出口嘚门厅其顶棚、墙面和地面应采用不燃材料装修。

3、房间、走道的顶棚、墙面、地面使用符合规范要求的装修材料

4、疏散走道两侧和咹全出口附近无误导人员安全疏散的反光镜子、玻璃等装修材料。

1、检查每个报警阀组报警阀组件完整,报警阀前后的阀门、通向延时器的阀门处于开启状态报警阀组压力表显示正常工作状态。

2、对湿式报警阀进行阀后放水将消防控制室联动控制设备设置在自动位置,放水后水力警铃动作数显消防压力开关关正常动作,喷淋泵启动控制设备能正确显示数显消防压力开关关动作及启泵信号。

3、对自動喷水灭火系统进行末端放水试验将消防控制室联动控制设备设置在自动位置,在报警阀控制范围内选取不利点进行末端试水(注意观察压力表示数是否符合要求),水流指示器动作控制设备能正确显示水流报警信号;数显消防压力开关关动作,水力警铃发出警报喷淋泵啟动,控制设备能正确显示数显消防压力开关关动作及启泵信号

1、室内消火栓箱内的水枪、水带、栓口、阀门等配件齐全,水带与接口綁扎牢固无霉变损坏。

2、检查室内消火栓系统功能可通过消防控制室或室内消火栓内启泵按钮启动消防泵工作,不利点消火栓静水和絀水压力(即静压和动压)符合要求

3、室外消火栓不被埋压、圈占、遮挡,便于消防车停靠使用室外消火栓标识应明显,有专用开启工具阀门开启灵活、方便,出水正常静静建议使用iFire消防宝,对楼内所有室内消火栓维保状态一目了然

4、水泵接合器不被埋压、圈占、遮擋,标识明显便于消防车供水,并标明供水系统的类型及供水范围

1、建筑(场所)按照要求设置防排烟设施。

2、建筑物内已设防排烟设施嘚防排烟风口设置形式和位置符合规范要求,排烟口应为常闭状态排烟口应设在顶棚或靠近顶棚的墙面上。

3、送(排)风机现场、远程启動正常送(排)风机电控开关置于自动状态。

4、排烟口现场手动开启及联动启动正常(可用风速仪或纸片测试)

5、建筑室外防排烟进、出风口苻合规范要求或有可靠措施,防止排烟系统排烟口排出的烟气进入防烟系统进风口

6、防排烟机房应设应急照明,并保证连续供电和正常照度

选择不同楼层或防火分区,尽量检查不同回路火灾报警探测器或相同回路不同种类火灾报警探测器至少做三项测试。

1、检查故障報警功 能摘掉一个探测器,控制室报警主机和楼层区域控制器能正确显示故障报警信号

2、检查火灾报警功能。任选一个感烟探测器进荇加烟测试控制室报警主机和楼层区域控制器能正确显示火灾报警信号。

3、检查火警功能摘掉一个探测器,同时给另一感烟探测器加煙控制室报警主机和楼层区域控制器能显示火灾报警信号。

4、检查消防电话通话情况至少抽查一处消防电话通话功能(消防电话指固定消防电话或插孔消防电话),尽量选择在消防控制室和水泵房、发电机房等处测试消防电话功能消防控制室与相关场所能相互正常通话。

5、火灾应急广播能分区播放播放内容准确、清楚,能正确引导人员疏散

6、按照系统的联动逻辑关系,现场对主要消防系统设备进行联動测试查看联动控制设施动作信号反馈情况。

1、防火分区和防火分隔设施是否符合要求是否改变原设计防火分区和防火分隔设施。

2、防火卷帘分隔是否到位下方无障碍物。自动、手动启动防火卷帘卷帘能下落至地板面,反馈信号正确已设置在疏散走道的防火卷帘兩侧是否设控制开关。

3、管道井、电缆井以及管道、电缆穿越楼板和墙体处的孔洞封堵密实。

4、厨房、配电室、锅炉房、柴油发电机房等火灾危险性较大的部位与周围其他场所采取严格的防火分隔且有严密的火灾防范措施和严格的消防安全管理制度。

1、安全出口、疏散通道、楼梯间设置符合要求并保持畅通,未锁闭无任何物品堆放。各类提示性、警示性、禁止性标识齐全

2、疏散楼梯围护结构完整,无违反规范要求设置房间无可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,首层有直通室外的出口

3、封闭楼梯、防烟楼梯及其前室的防火門向疏散方向开启,具有自闭功能并处于常闭状态;平时因频繁使用需要常开的防火门能自动、手动关闭;平时需要控制人员随意出入的疏散门,不用任何工具能从内部开启并有明显标识和使用提示:常开防火门的启闭状态在消防控制室能正确显示、联动正常。

4、疏散用门應向疏散方向开启不应采用侧拉门,严禁采用转门公共娱乐场所安全出口处不得设置门槛、台阶,不得采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门门口不得设置影响疏散的遮挡物。

5、疏散指示标志及应急照明灯的数量、类型、安装高度符合要求封闭楼梯间、防烟楼梯及前室、公共建筑疏散走道、人员密集场所观众厅、展览厅、商业营业厅、多功能等厅室应设火灾应急照明。疏散指示标志安装在离地面1米以下能在疏散路线上明显看到指示,并明确指向安全出口(基本要求:场所任一点都能导向清晰并保持视觉连续性)

6、应急照明灯主、备用电源切换功能正常,供电保持连续潦度符合要求(可切断照明电试验)。

1、建筑(场所)新增、更换消防产品时应按消防产品监督管理规定检查消防产品。

2、其他消防设施(如气体、泡沫灭火系统等)处于准工作状态系统组件完整,各组件、阀门、开关等按要求处于启闭位置各种儀表显示屏显示位置在正常允许范围内。

3、电器设备、燃气用具、开关、插座、照明灯具等的设置和使用以及电气线臻、燃气管道等的材质和敷设符合要求。

4、集中设置的可燃气体、可燃液体瓶(罐)应设于室外室内可燃气体、可燃液体管道采用金属管道,并设有紧急事故切断阀

5、了解建筑外墙和屋顶保温系统构造和材料使用情况;了解外墙和屋顶使用易燃可燃保温材料的建筑,其楼板与外保温系统之间的防火分隔或封堵情况以及外墙和屋顶外保护层材料的燃烧性能;外墙和屋顶使用易燃可燃保温、防水材料的建筑,有严格的动火管理制度囷严密的火灾防范措施

}

消防工程自动喷水灭火系统

1、系統组成闭式喷头、水流指示器、湿式报警阀、数显消防压力开关关、稳压泵、喷淋泵、喷淋控制柜

2、系统完成的主要功能系统处于正常笁作状态时,管道内有一定压力的水当有火灾发生时,火场温度达到闭式喷头的温度时玻璃泡破碎,喷头喷水管道中的水由静态变為动态,水流指示器动作信号传输到消防中心的消防控制柜上报警,当湿式报警装置报警数显消防压力开关关动作后,通过控制柜启動喷淋泵为管道供水完成系统的灭火功能。

1、消防给水及室内外消火栓系统;

2、自动喷水灭火系统;

3、防排烟机通风空调系统;

4、火灾洎动报警及联动系统;

消防工程施工哪家好合肥智科专业施工厂家,经验丰富质量保证,欢迎新老客户来电咨询、洽谈业务我们将竭诚为您服务,想要了解更多有关消防工程的内容欢迎咨询合肥智科。


消防工程中主要施工各起什么作用

1、消防给水及室内外消火栓系統从消防泵房,楼顶的消防水池消火栓水泵结合器(消防车打压),市政给水获取水源手动进行灭火

启动方式:手动(按消火栓里媔的启泵按钮,泵房中的消火栓泵就会启动)

2、自动喷水灭火系统从消防泵房,楼顶的消防水池消火栓水泵结合器获取水源,当火灾1區域喷头被烧到一定温度例如普通民用建筑常规用68°,玻璃球爆裂喷水,然后湿式报警阀报警,或者各种电信号压力阀向消防主机报警

启動方式:被动(有火烧喷头爆裂动作)


以上信息由专业从事厂区消防设计的合肥智科于 11:49:59发布

}

消防泵数显消防压力开关关设定徝知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关消防泵数显消防压力开关关设定值最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

}

我要回帖

更多关于 数显消防压力开关 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信