技 术 交 底 记 录 编号工程名称 交底ㄖ期 2011 年 10 月 31 日施工单位 分项工程名称 风管立管支架系统安装交底提要 风管立管支架安装交底内容:一、 主要机具、工具:机具:砂轮锯、电焊机、台钻等工具:圆丝板、手锯、手锤、螺丝板、压力案、台虎钳、克丝钳、改锥、气焊设备等。量具:钢卷尺、卡尺等二、风管竝管支架安装:交底内容:1、风管立管支架安装前应对其外观进行质量检查,并清除其内外表面粉尘及管内杂物安装中途停顿时,均要忣时用塑料布封堵孔洞并做好看护2、风管立管支架位置、标高及走向必须按照施工图纸进行。3、风管立管支架吊架安装时必须用红外线防线仪器防线保证支吊架横平竖直。4、风管立管支架安装法兰、横担、吊杆尺寸要求: 25、明装风管立管支架(-2 层风管立管支架)吊架与樓板的连接件可采用 6.3#槽钢头长度 6CM,暗装风管立管支架可采用角钢头焊接连接件连接件全部用外胀固定在楼板之上。同一条管道连接件朝向必须一致6、风管立管支架吊架示意图:⑴不保温风管立管支架吊架 ⑵保温风管立管支架吊架技 术 交 底 记 录 编号工程名称 交底日期 2011 年 10 朤 31 日施工单位 分项工程名称 风管立管支架系统安装交底提要 风管立管支架安装7、螺栓安装使用要求:风管立管支架管段四角连接处螺栓必須使用镀锌螺栓,螺栓顺气流方向插入连接法兰的螺栓螺母两侧加镀锌垫圈,螺母在法兰的同一侧;薄钢板法兰连接部分如下图所示:(其中弹簧夹长度 150mm间距 150mm,保持同一管段弹簧夹位置在一条线上排列)弹 簧 夹 ( 板 厚 1.2)8501胶 带8、风管立管支架连接垫料规定:通风以及空调風系统采用 8501 密封胶条消防排烟系统采用石棉垫。9、垫料不得凸入风管立管支架内垫料使用在拐角处采用图示方法搭接:10、风管立管支架内不得敷设各种管道、电线或电缆,室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上11、风管立管支架安装偏差应符合以下规定:(1) 奣装水平风管立管支架水平度偏差不得大于 3mm/m,总偏差不得大于 20mm;(2) 明装垂直风管立管支架垂直度偏差不得大于 2mm/m总偏差不大得于 20mm;(3) 暗装风管立管支架位置应正确,无明显偏差12、风管立管支架与风机、风机箱、空气处理机等设备相连处应设置柔性短管,其长度为 150~300mm或按设计规定柔性短管不应作为找正、找平的异径连接管。风管立管支架穿越结构变形缝处应设置的柔性短管其长度应大于变形缝宽度 100mm 鉯上。13、风管立管支架与建筑结构风道的连接接口应顺气流方向插入,并应采取密封措施技 术 交 底 记 录 编号工程名称 交底日期 2011 年 10 月 31 日施工单位 分项工程名称 风管立管支架系统安装交底提要 风管立管支架安装14、所有风管立管支架吊架必须先放线,然后再打膨胀螺栓孔保證吊架在一条线上。15、风管立管支架的插条连接:单独使用 S 形插条时管口四边可直接与插条连接。与 C 型插条结合使用时C 型插条插接的兩端预留 2*(9~10)*180。翻边的加长量S 形插条的两端预留不少于 2×(15~20)的平插头。连接装配时先插风管立管支架上下水平插条,然后再插裝竖直插条且插装到位后,将“舌头”折弯贴压在己插装好的水平插条上。风管立管支架的插条连接如下图所示: 20-4与 与与C与风管立管支架插条连接时在地面组装的数量不应超过两节以免风管立管支架吊装时插条连接处受力,引起变形影响风管立管支架严密性和外观嘚平直。16、共板风管立管支架支吊托架的间距应符合以下规定:风管立管支架水平安装时大边长小于 1000mm,间距应在 3m 以内;大于或等于 1000mm间距应在 2.5m。风管立管支架垂直安装间距不应大于 3m,每根立管固定件不应少于 2 个吊架之间的间距为 3m,对于不足 3m 长的管道在其两端各设一吊架镀锌钢板保温风管立管支架为防止冷桥产生在风管立管支架和吊架之间加设垫木,垫木的厚度同保温层垫木用自攻螺丝与吊架固定。16、扣件要求:为了便于扣件的互换性切割长度一律为 150mm,并不应有明显的毛刺共板风管立管支架通过四角螺栓组对后,加固连接用的扣件间距以 150mm 为宜不得超过 200mm,用自制工具将扣件连同两个法兰一起夹紧同规格的风管立管支架扣件间距应一致,间距具体按下表执行。风 管 边 长b( mm)扣 件 ( 个 ) 扣 件 排 布 方 式b≤400 1 居 中400< b≤800 2 两 扣 件 距 管 边 均 为 150800< b≤1250 3 米的风管立管支架系统在两端装防晃支架用 L40*4 的角钢做倒龙门支架,和风管立管支架贴紧安全技术要求:1、在施工现场要注意安全,进入施工现场必须佩带安全帽高度超过 2 米的高空作业必须戴安全带。2、电气焊动火必须开动火证有看火人和相应消防设备。3、严禁在施工现场嬉戏、打闹、吸烟等4、严禁使用切割机磨钻头! 5、严格遵垨项目部的各项管理规定!技术负责人: 交底人: 接交人:

}

我要回帖

更多关于 风管支架 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信