用改性的沥青加柴油来房屋房顶漏水最好补漏方法,柴油是在哪个环节加入,两种物料配比是多少为佳?

本专题为筑龙学社论坛外购袋装咴土是消解好的吗专题,全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与外购袋装灰土是消解好的吗相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多外购袋装灰土是消解好的吗?相關免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

浏览数:762 回复数:1

(柯布西耶的模度人↑)

谈混凝土的模板我们不能抛开系统来谈。因为混凝土模板是个庞大的系统工程模板只是系统中一部分。现浇混凝土结构模板工程的造价约占钢筋

造价的30%占总用工量的50%。所以峩们在开篇之前简单介绍下混凝土模板系统部分的常识 

模板系统包括模板、支撑系统和紧固件三大部分。模板是塑形的直接工具支撑系统是模板体系的前提,而紧固件则是连接两者的媒介三者缺一不可,三者都会影响混凝土浇筑最终的效果和施工难度一个严密的模板系统要求其具有足够的承载能力、刚度和稳定性,且应构造简单、装拆方便、接缝严密不漏浆

模板工程量大,材料和劳动力消耗多洇此,正确选择模板形式对合理组织施工、加速施工和降低造价具有重要作用前两期我们的文章以《土为模——风道美术馆模板详解》,就是综合考虑支撑体系便捷性产生的独特模板体系而紧固系统如拉结螺栓,则是我们看到混凝土表面孔洞痕迹的遗留我们将在下篇偅点讨论。这期我们着重关注模板!

 目前按材料分,市场上有木模板、钢模板、钢木模板、钢竹模板、胶合木模板、塑料模板、玻璃钢模板等他们性能和施工各有不同,主要都是追求考虑平整度、刚度、支模难易程度及重复使用率等问题而出现的不同选择这些都主要嘟是针对结构主体工程的,我们可以作为常识了解

而对于建筑师如何创新使用模板和最求特殊的最终效果上,我们今天材料在线就推薦三种方式:

可以想见,混凝土的兴起一定是从小模板开始的直到现代主义盛行的时期,清水混凝土的模板也多用小块板组合而成这種小尺度的木模板正因为其不严格平整的拼接,在建筑表面的留下木模凹凸使用的痕迹看上去别有滋味,也被建筑师们所喜爱大家熟知的柯布的马赛公寓,也正是小木模板作品

(马赛公寓小模板混凝土清晰可见↑)

同样,当代的中国建筑师作品中也有很多小模板运用嘚优秀案例比如同济C楼,五维茶室和鹿野苑石刻博物馆三者又各有不同,我们一一来说

细心的朋友发现,C楼的外墙特意运用了小模板的方式而室内界面则采用了常规大模板的方式。显然外墙是为了得到小木板的特殊肌理而有意为之,室内则是考虑施工便捷的理性選择

同样,袁峰的五维茶室面对曲线墙面采用小模板则是不得不的选择。因为只有小木模板才能方便组合得到特殊复杂的曲面造型。而同样的我们可以看到室内正常墙面的不同选择

而刘家琨的鹿野苑石刻博物馆,则立面特意采用砖混内墙外包小模板清水的方式,洏这种小模板成为掩盖施工不足下的最好装饰

(上海五维茶室小模板曲线支模↑)

(鹿野苑石刻博物馆内墙外模构造↑)

所以,从历史囷现代都不难看出建筑师对小模板的有种特殊偏爱。 而这种偏爱是因为小模板的的自身特点所决定的特殊的肌理,方便的裁切组合廉价的成本都是小木模板应对小型特殊复杂施工的优势,应该是建筑师模板的不错选择哦!

补充说明小木模板优点:

板面平整光滑可锯、鈳钻、耐低温,有利于冬期施工浇筑物件表面光滑美观,不污染混凝土表面可省去墙面二次抹灰工艺;拆装方便,操作简单工程进展速度快;可做成变曲平面模板。 

周转次数超过4次易发生翘曲;使用不当周转次数不会超过10次;且容易脱胶、起鼓、起壳、开裂。重新拼装时板缝难于处理;厚度公差不易掌握,导致建筑结构截面尺寸偏差

木模板经受不起水浸,特别怕水浸泡后暴晒木模板容易变形,从而导致混凝土面高低不平木模板用于墙体时,其表面对拉孔距大于400×400这样混凝土表面会出现大量孔眼痕迹,对后期装修堵眼处理增加麻烦

(萨尔克生物研究所↑)

在路易斯·康与安藤忠雄的清水混凝土建筑实践之后,由于泵送混凝土的普及,模板出现了定尺寸大板,随后出现了复式板和复合板。这种大块模板的出现带来了清水混凝土建筑对模数设计的高要求。

这种要求的背后是因现场分割的模板無法保证其尺寸的精度,造成的拼缝缺损会导致在光滑的清水混凝土表面留下痕迹所以清水混凝土建筑的各方面尺寸必须和模板尺寸存茬相应的关系,并且在施工前需要详细计算、制作模板设计图下边我们就以安藤大叔的模板为例,看看如何精心布置模板:

(安藤忠雄模板分割尺寸示意图↑)

300mm 的基本尺寸关系基于这种模板尺寸的影响,建筑的柱距一般为 6000mm、4800mm、5400mm、4200mm层高一般为2700mm 或 3600mm 等等,保持竖向 900 毫米的倍數关系

安藤大叔对于建筑整体模数的控制是非常精细的,很多项目的柱网 尺寸都与标准模数1800mm 之间相对应建筑的室内高度上也对应几 个模板的尺度。在个别模数的分增量无法消解的情况下安藤通常以建筑正中轴向两边放模板,保持边缘的尺寸相同室内墙壁的分隔也考慮到模板的模数,方便施工

值得一提的是,安藤忠雄现在所常用的木模板通常都使用来自日本的木材在通过马来西亚的加工与日本的囮学处理后,表面抛光打磨并且涂抹模板保护剂,内部呈现平滑细腻夫人质感大大提高了清水混凝土表面的光滑度。

(安藤中雄亚洲藝术大学图书馆木模↑)

所以对于建筑师大模板的关键在于其精湛的施工工艺和严谨的模板分割对位关系。

 对于大模板的分割我们只舉一个案例——萨尔克生物研究所。更多分析内容可以参见材料在线混凝土系列往期文章现代建筑史上混凝土的丰碑,模板与模数的极致案例:

(钢模表面平整尺寸逻辑严格对位↑)

我们前边讨论的建筑大模板是相对小尺度的拼板模板来说,其实应该算是正常模板建築上真正的大模板通常是可以用作一整块墙面浇筑的大型模板。大模板是采用专业设计和工业化加工制作而成的一种工具式模板它自重夶,施工时需配以相应的吊装和运输机械用于现场浇筑混凝土墙体。这种方法工艺简单施工速度快,工程质量好结构整体性强,混凝土表面平整光滑可以减少修补工作量及抹灰湿作业。其工业化、机械化施工程度高综合技术经济效益好,在建筑结构施工中大量运鼡

(柏林建筑图纸博物馆↑)

不过到现在,混凝土早已脱离了在建筑中被单纯作为结构材料发挥功能的角色其造型和装饰作用日益加強。目前国内的除清水混凝土外造型装饰类混凝土也正蓬勃发展。装饰造型模板就是我们今天介绍的第三种方式

据小编与厂家的求证,目前装饰模板主要依靠一种内部“衬垫“”来实现这种“衬垫”是一种带凹凸图案的模具,通过凹凸来实现混凝土表面塑形这种“襯垫”主要材料是PU(聚氨酯)塑料,也是通过模具浇筑而成使用的时候,将这张PU“衬垫”紧附在混凝土模板内部然后浇筑混凝土,待混凝土凝固成型后拆除模板时一起将这层内“衬垫”剥离即可。下边我们先来看下这种“衬垫”是如何制作出来的:

(在预制好纹理的模板上倾注PU材料↑)

(待PU成型后剥离得到“衬垫”模板↑)

以上就是制作PU造型模板的过程可以看到,这个模板其实就是一层聚氨酯塑料嘚“衬垫”上边的凹凸是通过之前设计的图案模具转印上去形成的。那有了这张造型模板后边就可以用他预制或现场浇筑混凝土了。方法就是把这层忖垫贴到模具的内壁比如这样:

(工长预制:衬垫贴在模具盒子里↑)

(现场浇筑:衬垫贴到胶合板木模上↑)

(浇筑唍成,得到带纹理的砼构件↑)

(现场浇筑完成拆除木模和衬垫模板↑)

怎么样,原来混凝土墙面的纹理就是这样做出来的当然这层PU“忖垫”的模板是可以反复使用的。这是不是让建筑师又可以为所欲为了呢

最后我们补充两个造型模板的优秀案例吧:

(布雷根茨州立博物馆↑)

(柏林建筑图纸博物馆↑)

混凝土模板的3种正确打开方式

浏览数:1145 回复数:2

来源:非标准建筑工作室(ID:non-standardstudio),作者:杜秉华

从峩们带着懵懂的双眼走进建筑系的大门那一刻起本以为要与大师谈一场旷世奇恋,没想到却来了个冤家上演爱恨情仇

这个冤家在学校時我们叫他学土木的;毕业后我们叫他搞结构的。

在其他建筑师与结构师为了梁和柱子保卫战打的昏天黑地不可开交的时候下面这一位卻堪称脑洞清奇:

“如果我的设计里没有柱子和梁,那结构君是不是就不会这么讨厌我了呢”

这位脑洞清奇渴求真爱的建筑师就是我们萌萌哒伊东君了。

伊东君经过不懈的努力终于捣鼓出了这么个东西

不但捣鼓出来了,还成功的找到了甲方给建起来了!

就是著名的台中謌剧院

简直就是追爱界的人生赢家。

但事实上为了实现空间中没有柱子和梁这个完美梦想,伊东君已经努力了很多年甚至早在仙台媒体中心的结构中便埋下了伏笔。

蜂窝状楼板取代了梁柱子也变成了管柱,变为楼梯间、电梯间、通风井、采光井等等空间中梁与墙嘚消失,使空间连续产生出二维的流动感

但这次,台中歌剧院连能被联想成柱子和梁的形式都全部消失掉了管状柱不再限于上下直通,而是互错位堆叠“管”的相互错位,同时也就生成了水平垂直的两套“管”体系这也打破了仙台媒体中心的单层的连续空间,让整個建筑空间成为三维的连续空间

这个结构系统,被伊东君亲切的称呼为“衍生格子(Emerging Grid)”

当然,我知道你没有看懂

没关系,让拆房蔀队一步步拆给你看

其实这个玩意儿说白了,就是仙台媒体中心管柱的进化

第一步,画好一个单元格并在其中均匀的分布柱网,柱孓变为管状加上楼板,便成了精简版的仙台媒体中心 

第二步,在“精简版”仙台媒体中心的基础上将每层的柱子以每隔一个的方式選择并删除,且上下两层所删的柱子错开

这一步,水平的限制被打破仙台媒体中心原有的只存在于每层之中的空间连续性,这一次擴展到了整个建筑中。

第三步将原有位于不平面的管柱和楼板,通过曲面的方式将原有的不同结构,融合在一个连续的三维曲面中嘫后将这个单元块,在两个维度中复制并组合

完成这一步就形成了没有加功能变形前的,均质版的台中歌剧院的结构体系

这个结构模糊了柱子,地板天花板的界限。行走在建筑当中人再也无法定义哪里是墙,哪里是天花板哪里是地板,地板往上生长慢慢变成了天婲板天花板慢慢凝结汇聚成了地版,这种三度空间曲面形成了一种迷宫般的连续空间如包裹般的迷宫,让人沉浸其中

所以说,这个錯位堆叠的管体系就像是多孔的海绵结构,将传统的梁与柱消解在连续的曲面之中。

这个看似复杂的没有梁和柱子的“衍生格子”其实就是这么简单。

将若干个单元体系组合之后加以变化就可以适应各种功能成为各种歌剧院或者图书馆。

这个系统使单纯而规则的空間变为复杂而充满变化的空间使僵硬而刻板的空间变为柔软的有机空间。

虽然伊东君的理想很丰满但真正实现起来也能这么完美吗?特别还是在台湾这种总爱地震的地方

这个答案在歌剧院盖起来之前,没人知道

于是在流标了五次之后,终于有施工方敢接这个谁也没見过的“没有柱子的”的建筑

经过了十一年,这个被誉为新世纪八大奇迹的歌剧院终于完工了。

下面就是见证打脸奇迹的时刻了——是不是真的没有柱子和梁呢?

首先我们发现屋顶上有两个突兀的方盒子。

之所以突兀就是因为这一空间并没有使用“洞穴的”的结構体系,仍然是传统的结构体系这两大块就是剧场舞台后部的幕塔空间,因为功能跨度等原因心中充满爱的伊东君也不得不向地球重仂低头。

幕塔的结构体系深入地下并贯穿整个建筑就像建筑两端的巨型柱子,保证了整个建筑体系的稳定使建筑能够抵御地震强烈的晃动。

所以这也是设计概念与建筑功能之间无法避免的矛盾。

伊东丰雄说:“这个体系我思考了很多年,没想到有机会在台中实现”

可见,这个体系并不是为台中歌剧院这个任务书而生。

这个均质的“衍生格子”系统遇到了歌剧院——这个天生“不均质”的空间结構(一到两个极大尺度空间围绕一群小空间附属用房),就是先天的八字不合

具体到台中歌剧院的设计上,就如我们见到的为了把兩个大剧场能够塞到海绵结构里,伊东君不得不在很多地方做了妥协比如拉高腔体高度,拓平腔体宽度等等

所以如果你真实的走进这個建筑,还是能明显感觉到的一种为了“不均质”而刻意撕扯过的“均质”结构

即使不可避免的加了梁与柱,台中歌剧院的出现也为建筑师和结构师之间的爱情提供了一种可能性。

正文动图为作者自绘;番外动图来源于探索频道纪录片:Man Made Marvels

第四章、主要分部施工方案及技術措施

道路施工:原地面清表→机动、非机动车道路基填筑及挖方段机动车道20cm3%灰土原槽处理→机动车道40cm6%灰土填筑→右侧雨、污水管道施工(先施工污水后施工雨水)→左侧雨水管道施工(前后可交叉施工)→非机动车道40cm6%灰土填筑→机动车道10%灰土施工(前后可交叉施工)→非机动车道10%灰土施工→Φ225雨水支管及雨水收水井施工→快车道水泥稳定碎石施工→慢车道水泥稳定碎石。→附属工程→沥青喷油层→沥青媔层→人行道工程…………

1、清除青苗、杂物整理路床:先进行测量放样,放出道路红线清除道路范围内的青苗、杂物,及有机物残渣等清除后外运至指定地点,不得随意乱放耕田地段应清除表土20厘米,清除后的土作为弃土清表完成后即在路基两侧开挖临时排水溝,并与永久排水设施相结合排水沟必须比路基底50cm以上,确保施工期间水流畅通以利路基降排水。用12吨压路机碾检确保无软弱地段後再进行下一步工序施工…………

   2、路基填土不得使用腐植土、生活垃圾土、淤泥、冻土块和盐渍土…………

   3、彻底清除暗塘回填土和淤泥,本地区地区由于水系交织造成河塘和暗塘河塘中的淤泥及暗塘回填土,若不处理必将严重影响路基的稳定因此我单位会哃监理单位一道加强对暗沟的调查和填土碾压的检查,彻底清除暗塘中的淤泥…………

4、河塘路基的处理:先排水、清淤然后将原地面開挖成台阶状,台阶宽度根据清淤后两侧边坡的坡度确定内倾3%,河塘段回填:底部60cm采用6%灰土回填以上部分采用3%灰土分层碾压回填至结構层下80cm,结构层下80cm采用6%灰土填筑其压实度要求是:底部60cm范围大于90%,上部压实度要求同路基部位。路床顶30厘米用6%石灰土回填分两层施笁压实,压实度应符合路基压实度表的要求…………

   5、在基底以外两侧开挖深度大于80厘米的排水沟并沟通水系以降低地下水位,减尐地表含水量保证雨后路基范围内不积水…………

   6、填土路基必须根据设计断面分层填筑压实,分层厚度要与压实机械功能相适应…………

   7、路基挖方开挖时应注意不使表层耕植土混入,挖方应根据设计图纸所示的断面进行避免超挖…………

   路基填料除利用挖方外,采用外购土方购土前做好有关土工实验,符合要求后方可使用…………

   压实度按压实标准执行为保证均匀压实,一萣要注意压实顺序执行《城市道路路基施工及验收规范》,为保证压实质量必须经常检查土的含水量及压实度…………

   B、6%石灰土底基层、10%石灰土基层

   2、施工方案及要求

   a、采用平面分层,搭接流水作业和路拌法施工工艺…………

   b、对于原地取土考虑土質中含水量过大, 应予先用未充分消解的石灰闷灰处理掺灰量可为设计用量的1/3~1/2以减小土的含水量…………

   c、施工灰土时可在路床荿型后按每20cm 一层施工至设计标高,施工要点是配比准确,推铺厚度要掌握好粉碎、拌和均匀,碾压时含水量符合要求碾压遍数要足,石灰中严禁含有未消解石灰颗粒…………

   d、几个作业段施工时两段交接处,不在同一时间填筑则先填地段,应按1:1坡度分层留囼阶若两个地段同时填,则应分层相互交叠衔接其搭接长度,不得小于2m…………

浏览数:1075 回复数:1

景观设计中很多灵感来源都是基于幾何造型

今天就来说说关于圆形景观的骚操作

首先带来都是案例:绿地海南五源河体育场(By SWA Group + 棕榈园林),这是以象征奥运的「五环」为灵感嘚景观设计:蓝环代表海洋黄环代表沙滩,黑环代表火山绿环代表热带雨林,红环代表三角梅

「椰城四季春 ? 最俏三角梅」

低头看地媔你找到的是精致

你发现的上帝视角里的美

下面这款英国诺丁汉大学的圆+圆景观,是否感觉视觉挺棒呢圆形绿篱,圆形水景圆形种植池、圆形路径,恰到好处的设计

如果没有那么多处理手法,就这样圆形线条铺装+圆形草坪种植感觉也不赖,吼!

下面这款设计案例:海远洋红星海(By 普邦园林)也是应用大量的圆形元素像水波涟漪,而且在还使用了夜光铺装夜晚真的很美哦~

作为一款网红案例,万科 ? 佛山金域滨江景观设计( IF本色营造)的圆形造景真的挺棒纯净的白色圆形世界,无论座椅、雕塑、铺装、种植都恰到好处,名副其实的“白富美”

这是位于纽约市的雅各布Javits广场(By 玛莎施瓦茨事务所),圆形的种植池被蜿蜒的曲线座椅围绕确实很特别哦。

泰康商學院中心庭院(By房木生景观)中庭的景观首先是一圈圈渐开的圆环,形成700MM宽的小径围绕并连接从建筑主轴线延伸进来的静面水体。就洳生命泛开的水波融进环形的建筑廊道空间里。

惠州罗浮净土人文纪念园入口公园(By SED新西林)圆形设计是禅意中的涟漪断断续续的草坪嵌入,随意而又非常具有设计感

在儿童活动空间,圆形是常用元素无论室内室外,大小不一的色彩丰富的,都可以哦~上海金蔷薇呦儿园(By 曼景建筑)

又或者这样圆与圆相融的操作也是不错的。

建筑师在广场中间化了一个直径40米的大圈并用一圈半透明的玻璃廊架包围,圈内的空间可作为书籍展览美食展览,艺术展览等公共活动的空间圈外的广场空间满满的点缀上了大小不一的圆形花园。人们鈳以在里面任意漫步坐落休息,欣赏花树

这是非常经典的设计案例:费城海军造船企业中心景观(By James Corner)。每个圆都有不同的内容不同嘚种植、不同的铺装,给人不同的体验感

这样纯纯圆形铺装的老案例,是不是依然觉得耐看呢

这个圆也是整个花园登高之处,站在圆頂可以俯瞰整个空间同时联级的水景自上而下,成为很多游客拍照留影的好去处

下面是阿联酋杰贝阿里市中心景观规划(By SWA),这是由鈈同半径的圆重叠组合在一起的设计确切地说就是一个剧场,座椅根据圆形铺装而设置由高到低,为市民提供休闲聚会的空间场所

丅面这款日本CoFuFun车站广场(By nendo)的设计也是圆的各种姿势叠加。凸出来的像山丘凹下去的像大碗,不同的打开方式为人们提供的多元化的景觀体验:游乐、聚会、休憩等

中用,当然就是指具有功能性

这里从一位你可能不太熟悉的大师说起。

索伦森(Carl Theodor Sorensen),丹麦景观设计之父他认为“园林艺术可能是最古老的艺术之一,最早的园林由围合和入口两个基本要素组成”

每个花园都有一个入口,由圆形绿篱围繞着而且相互开合、流动。即便现在看上去依然振奋人心激动不已。

?Naerum家庭园艺农场

这是位于阿姆斯特丹Ven大楼前的空间改造由BURO SANTENCO公司設计。粉色的收边让中庭空间活泼而俏皮景观亭、种植池、铺装和谐统一,圆的分散或结合尤其在夜晚加上景观灯之后,更是颜值爆棚!

下面这个设计案例是荣获2016 ASLA 通用设计类荣誉奖的项目变电站变身艺术空间(By Hocker Design Group),最让人眼前一亮的是这个圆形空间不但在视觉上很囿美感,而且也是聚会、停留的好去处

这是位于华盛顿的HUD广场(By 玛莎施瓦茨事务所)圆形的种植池兼座椅,以及圆形廊架成为了整个涳间的主角。

圆当然也是可以拆分的用来做景观墙,丰富空间体验都是不错的选择就像成都·城南天府(By 普利斯设计集团)这款设计。

这是香港悠酷凉亭(By 里奇主建)圆形元素用来设置凉亭也是很好的选择。这个案例的圆应用很丰富多种色彩搭配,不同材质加入甚至连亭下的座椅也是圆形,如此萌萌哒深受小朋友喜欢。

你是否有想过圆形也能作为一种指示符号呢?西班牙Roble Del Angel停车场(By Ignacio Borrego)的设计给叻我们答案咋一看以为设计师肯定是个牌鬼,当然不是车位上标有不同大小和颜色的圆圈,象征树木与周边的自然环境建立起图像仩的联系,为停车场这样的非场所增添了几分乐趣和个性

前面我们说圆形是个围合空间,那么在居住区的场地设计中肯定使用很多比洳泰国孔敬府住宅景观(By Shma) ,圆形的景观座椅为业主提供休憩、聊天、发呆的隐私空间

圆形的种植池也是比较多见的,就像苏黎世hard turm公园(By vetschpartner) 的中庭一样十几个大小统一的种植池加上一条折线路径,就构成了中庭夜幕降临时,圆形的灯光映衬更让这个案例有些与众不哃。

当然把圆形的尺寸改小放在水景中,就像小星星也很美哦比如新加坡丰树商业城二期景观设计(By Shma)

和上面的案例差不多,首尔空Φ花园(By MVRDV )的设计把圆形种植池移到了桥上让本就无趣的桥上通过空间,增加了无限趣味

同样是桥,下面这款桥就更加美啦当然圆形悬浮在你头顶,感觉也很好哦加利福尼亚州梦幻彩虹桥(By SPF architects)的圆形不但美,而且为植物提供了充分的生长空间

和上面的桥类似,第┿一届中国(郑州)国际园林博览会“上海慧园”(By 北斗星景观设计)的这个廊架同样有顶上扣圆的造型地面再搭配同样造型的MINI水景(荷塘月色),也是美美哒

桥边的这个圆形雕塑也颇有美感,雕塑中的二人一起携手俯瞰人间烟火表达了现代都市人对于诗与远方的向往。

这里再放送几款圆形种植池设计都是美美哒~

这是 Malvern Spring Show上的银奖案例。圆形螺旋造型的路径设计给人无限遐想。

中南 · 紫云集这个案例Φ大小不一的圆形汀步设置水中在加上不断叠加的圆形铺装,幻化成涟漪般的视觉感受夜晚配上灯光,更美哦~

圆与半圆在宁波万科格拉美西(By James G. Nicolay)中应用的很自然有一种很天然的美式景观气质。

深圳中海天钻(大区设计)By SED新西林

下面这两款的水中圆形空间造型已不算稀奇,不过总是属于那种耐看型

泰国曼谷湄南河AQUA公寓售楼部景观 by XSiTE

华皓·亚龙府(By 普利斯设计集团)

简单干净的圆形静面水,真真的天空の镜~

景观不仅仅是用来看的

可互动的设计总会增加体验者的回头率

下面来看看有哪些不错好玩的圆形景观

北京五道口宇宙中心广场改造 (By 张唐景观)

这个转动有五十分钟,当转盘里的这组泉和树回到原来的位置时泉水开始涌动。这个喷水持续十分钟然后继续下一个五┿分钟的转动。然后等待下一个十分钟

当然,这种玩法并不是首创早在2008年,diller scofidio + renfro打破对传统公园景观的认知做了一个丧心病狂的会跳舞嘚树林。

在这个舞动的树林产生了无数种空间互动:人与树木、人与草地、树木与风、云与人和树林、来往的汽车与树林、圆环内与外......

北京林业大学“树洞花园”也是个好玩的圆这里可以学习,可以转动让原本的无趣的空间变得生机勃勃。

埃米尔林荫道景观改造(By BO Landscape Architects) 這里原本是一条小路而已,但是设计师加入了很多色彩鲜艳的黄色圆环瞬间成为孩子喜欢的场所,也为城市空间注入了生机

简洁的圆形外形和内部复杂的可动杆件让人联想起教堂的花窗,和背后的St Paul’s Chapel 形成呼应Chiris作为一个入口却并不意于闭合一个空间,由此“门”的意向被一定程度上消解而Chiris 的非常规的开合方式,极小的开合阻力进一步消解典型的“门”的意向的同时,成为一个注意力的锚点让行人偅新审视庭院的空间和功能。

这是位于巴黎万神庙一个带有蹦床的旋转圆形楼梯跌落到蹦床上可立即弹回到楼梯。不过感觉必须玩得熟練后才能驾驭否则容易失控。但这也不失为一个好的借鉴在安全性上做些改进,应该会深得喜爱

这么多花式圆形景观操作

当然,期待你更多令人耳目一新的设计

浏览数:284 回复数:1

(1)原地面测量根据清单中借土填方和利用挖方单价比较然后作弊。

手段:借土填方或超运距土方价高是火星人都知道的事那我在原地面测量时就开始做手脚喽,挖方数量少些吧利用方就相对少,呵呵!本来挖方数量在清单中就基本没有那就要当心标高现场测量了,参考下面的“河塘清淤作弊”

(2)月计量过程中,如果需要填写草图时填写标高超層提前计量作弊。

手段:有些工程或指挥部的同志可以说是嫩鸡子画图时统一都是20CM一层,好看但容易错,不对照资料就计量更容易错前期计量资料不放在桌上对比,可能也会错

应对:现场人员提供的高程实测结果,上下不会太大计量时以每层资料中所体现的高度為准,当然还要看不能超过层厚要求;前期计量资料一定要拿出来对比因为那不是计量员份外的事,呵呵不要懒!

(3)河塘清淤等挖除非适宜填料丈量时作弊。

手段:水准点做上高、中、低三个什么过程都可以适用,只要留一个漏在外面其它的用土或物挡着就行了;水准尺长短,不同尺子对接;水准尺接头活动上下随心所欲调,只要监理在旁边抽烟点火的一瞬间就够了;高低点位置摆放;脚面作呎垫愿意高就高;斜面尺垫;淤下尺子插深,表面用力很大插深很小;浮插;有时干脆去掉一节尺子,不得更简单;利用水未干就测水平面成了淤表面等。

应对:后视有人看当然不能是烟鬼去看;尺子检查;尺垫检查;尺子插到底和过插检查;水抽干;读数时看好丅段尺子与上段尺子是否能接上数字等。

(4)底基层和素土等差价层之间作弊

手段:素土顶标高测量时就做手脚了。(方法和清淤时差鈈多)

应对:在素土顶标高测量时认真应对底基层不要用高程衡量厚度,要打洞量深或取芯

(5)底基层和基层高程和厚度之间的作弊。

手段:测量时测高点或做高点打洞或取芯时斜量或尺子做手脚。比如:我就做过标准尺、长尺、短尺(哈哈,那是过去现在我是恏市民了。)

应对:测量时有人看前点量深时要笔直;量芯长时要注意尺子的标准尺对比,最好自带(当然有好多的懒监理是不自带任何身外物的,只带抽烟、喝酒的嘴)

(6)各层次验收前的高程修整作弊

手段:在检查的整桩号位置,确定一定平方米的范围进行人工標高处理使验收时高程都在范围内。

应对:随机抽查破桩号;查断面的1/4点;肉眼观察起伏后再定检查断面

二、土工试验(1)取土坑取樣(仅是取样部分哦)

手段:施工单位预先大面积调查,开劈最容易的取样地点引你上钩;挖机取样,粘沙混合比例调整;偷梁换柱;囚工掺配

应对:不要怕苦、脏、累,取样一定要到场监督取如果你相信自己的视力能达到几十米开外也能看得很清楚,那也行!挖机取样时注意一次性不能过多挠动(如果动的次数多了,好象是在和泥的感觉你认为呢?)取回的土样带回监理组吧,它可不象芯样那样容易可以记住特征的喔!土体粉碎后你还能分清粘粘土和沙土的原有比例呢? 

手段:我只知道人工击实因为我已经算是落伍的人叻。人工击实无非就是靠少击和短击

应对:只要你会数数字,你就能控制少击;只要你的眼睛多看看耳朵多听听有没有落锤到顶的撞擊声,你就能控制短击

(3)环刀法测定密实度  

手段:过多刮皮;过敲;修补过度;含水量样抽取等。

应对:在允许范围内容许其将表面較松散的部分刮去一些;从环刀上面的孔里看不能产生过敲,从而形成二次人工挤密;修补最好自己来含水量稍大的要注意两头串;稱盒加湿土重后,要注意含水量样的取样稍不注意就会被其掉包,捡个含水量稍小或者合适的施工人员还是有足够的经验的。当然呮要是密实度测定,你都要注意土体源对比使用标击值。另外还要注意左、中、右交叉选点。

(4)灌砂法测定密实度

手段:砂容重;砂掺配;打洞深度;加土及加减砂;称重

应对:砂容重你不要怕烦,隔一段时间给他抽一次应该没问题;砂的掺配你得要靠平时的眼观能力既不引起互不信任,又能及时纠正;打洞深度要看填厚了本层过厚,下部必定不实本层过薄,必定想打入下层因此要不然层厚和深度一齐控制;加土加减砂完全是靠偷,看手的动作、洁净度、地表痕迹等能看出是否加土看地面滴漏、手上有无沾粘、衣服袋口等,可以看出是否有偷砂;至于电子台称称重那你可要注意了,不是叫你仔细看称的数字而是让你偷偷检查称有没有做过手脚。把电孓台称的托盘拿开看盘下有没有垫东西,一般1.5-2.0厘米厚的纸也就足够可以让密实度大上3-5个点了;一般台称你就每次称重时给他来个空般校核检查有无磁铁,有无换铊加减铊内物体一般没这个时间。

手段:在这工节的作弊手段跟土工试验中差还多

应对:多加注意石灰衰減曲线试验和密实度曲线,因为这两个试验与击实试验基本相通它们是关联试验。

(2)石灰钙镁含量试验

手段:实际上这是施工队自欺歁人嘚一种做法石灰的钙镁含量越高对其越有利,但往往因为进货渠道复杂以及石灰在紧张时期确实难以买到所以也是没办法才作弊,而莋弊的方式是离奇古怪你见过用眼药水瓶灌石灰水的现象吗?一般只是在EDTA中作手脚。

应对:EDTA常检查并尽量用监理组的配置品,滴的时候防止过分下冲速度快了,多滴一些试剂是正常的多盯着点,防止使用象眼药水瓶之类的现象发生

手段:基本上和上面的是一样,但偠注意另外一些事项比如:取样调包,取样取回后捡除大颗粒额外加进石灰等。

应对:取样时要注意随机性且一定要截面取法,要紸意积累经验平时所看到的表面发白的还一定灰剂量就够,而含水量较大的部分发黑就不一定够这需要我们平时多注意观察样品。取樣时按桩号及位置记录一张小纸条放进袋中,并拌几下这样回到试验室后可以看看纸条的变化,看是否被调包额外加石灰,实际上昰一个有经验的试验人员应该一眼就能察觉出的取回后要碾几下,手捏也行碎了再分样,做剂量试验这样比较客观。

手段:因为含沝量高了灰剂量上勿去是经常的事,所以含水量也是一个作弊的方面,至于采取哪一种方法测定含水量都无所谓。

应对:只要你在旁边看着做眼睛多看几次就行,还妨碍你在旁边抽他们递给你的烟

(5)均匀度及拌和深度检查 

手段:表面加一层灰,看上去老多;定点;挡位等

应对:表面加灰是最常见的,也是没经验的同志忽略的部分你要多注意喔。定点就是他朝他预先定好的方向走让你在谈笑之中上當。挡位就是通过机械及其它对象挡住较差的部位至于怎么应对应该有办法吧。拌和深度检查时注意垂直下切到下部时要注意细心。罙度还到底可是工程中的一个大问题哦

手段:捡些以前的石头在旁边给你看就行。

应对:首先你要弄清楚为什么要检查这一项石灰还充分消解发生的问题可以说到处都时有发生,爆花上顶等现象可还容忽视。

在灰土质量检查中,还可缺少的一项经验是需要我们平时多紸意积累经验的,比如说灰剂量检查你可以在平时看试验室的同志做标准样并留样做对比性记录,以后你到工地上目测也能定它个90%准确性(我以前做道路工程师时可是老手,哈哈)看未翻过的地方虚方厚和实方厚之间的差距,应该就能判断出它是否拌和到底

还有个窍门:有些施工单位经常做些你想还通的事情,他前段碾压长度是100米下段施工你可以留心一下,可能就变成150米了我记得在一个工程上,某彡航局是这样做过的.你给他们做个你能记住的记号一到那就能看出问题了。

(8)替施工单位讲句公道话

施工单位往往在石灰上想节约但又節约不了,原因何在含水量是个问题。往往灰加得多但还测得较低。我想要我们监理多注意一下了假如差得太多,还放过差得较尐,含水量又明显大就要放过去,因为那显得你是个有经验的老监理是吗?

浏览数:759 回复数:1

很多年前隈研吾写过一本《反造型》,认为建筑空间不应该与大地分离而应该天人合一地将“将建筑隐去”、“让建筑同自然相连”。

用老百姓的话说就是“接地气儿”。

但网络时代的“地气儿”和已成习惯的农耕时代或者工业时代的“地气儿“还是同一个”地气儿“吗

反正我们肉眼可见的是,

这拨儿咾百姓已经不是原来那拨儿的老百姓了

原来上街串门儿的老百姓已经变成现在上网吐槽的老百姓了。

原来看电视的老百姓已经变成现在洎己直播的老百姓了

原来唱民歌的老百姓也变成现在玩嘻哈的老百姓了。

所以现在这拨儿老百姓说的“接地气儿“也不是你想的那个”地气儿“了。

今天的建筑到底应该追求什么

追求造型,自然是众口难调;追求空间还是众口难调;追求意义,估计要被骂是牵强附會或者故弄玄虚;追求材料或者结构学材料和学结构的不干。

那只剩下追求参数化了吧

老百姓众口一词:什么玩意儿,不接地气儿!

於是有人开始感慨:建筑学已经过气了。

不建筑学只是变的无关紧要了。

我们这个时代的建筑学是由33%的玄学、25%的传销学和42%的社交媒体組成的

这种建筑学是普世而大众的。

简单可理解的建筑语言是与公众沟通的主要前提社交媒体是新的建筑表现,而明信片是新的建筑書籍只不过省去了文字。

建筑的传播范围在这个时代得到了前所未有的广度也达到了前所未有的浅度。

建筑学的边界在不断扩张的同時也在不断损失着信息量对于建筑来说,什么魂啊精神啊传承啊理念啊等等都已经无关紧要。

评价建筑的标准只有酷或者建筑师很酷

接下来的剧本应该就是痛心疾首的批判这个社会的虚华和浮躁,再咬牙切齿对建筑圈这帮人恨铁不成钢

留下迷茫的建筑尸和吃瓜群众┅头雾水。

事实确实是这样一个事实:建筑从未像今天一样受到关注建筑的话语权也从未像今天这样无足轻重。

但剧本却不应该停留在憤世嫉俗的咆哮偶像剧

或许,过气的不是建筑学过气的只是建筑学的剧本。

社会学家告诉我们:移动互联网产生的信息爆炸导致社会圈层化发展对于生活怀有同样期待并拥有同类型价值观、习惯意识的群体通过圈层得以集合,并进一步吸引越来越多的同阶层群体进驻随之实现圈层扩大。

说白了就是每个人都有朋友圈。

然而当建筑师还在熬夜赶图叉腰撕逼的时候,却没发现媒体时代的建筑学传播巳经让别人的朋友圈里都玩开了建筑

首先是选错了专业的游戏设计师们。

看看这效果绝对能保证他们一旦失业了也能开个效果图公司養活自己。

这就同样带动了那些坐在电脑前怀揣建筑梦的游戏玩家们

这个游戏几乎不包含任何目前流行的游戏元素,没有剧情没有背景,甚至没有胜负只有:谁的建筑最天才,谁的设计最精巧就这样一个看似毫无乐趣的游戏却有着2200万甘愿掏钱的游戏居民,这一数字昰《魔兽世界》的3倍以上

只能说明,建筑的魅力真是太大了

来看看这些隐藏建筑属性的游戏玩家们的作品。

我知道你现在想说什么

伱大概想说如果只要表现力,不考虑实际使用你能做出更有想象力更奇幻瑰丽的建筑。

所谓的“实际使用”又是什么

“地气儿”已经變了,对这拨儿老百姓来说虚拟世界的表现力就是实际使用,就是生活日常

不管你承不承认,甚至不管你意没意识到这个依托互联網而建立起来的虚拟世界是真的存在的,并且已经开始慢慢用它的游戏规则接管我们这个所谓的现实世界

比如说,虚拟世界里的基础设施只需要发明一遍。

也就是说像Intel 的 MKL (数学核心库),其中包括一片片难以实现的函数功能比如 BLAS、LAPACK、ScaLAPACK1、稀疏矩阵解算器、快速傅立叶轉换、矢量数学等等。别说你看不懂就是大部分开发人员能从头写出来几个,估计都是要打一个大问号的而且这些功能所对应的需求,如果自己从头写需要大量的时间和反复的测试。

但实际情况是一名 IT 工程师,当需要的功能已有的库能满足他的需求时只需要把它們组装起来就可以了。

行话说的好啊用点胶水语言。

互联网里这些基础设施如同现实世界里的公共建筑和公共设施,但是只需要发明┅遍就有机会被各处反复使用。可以说边际成本极低。

而这条神奇的逻辑已经被应用到我们现实生活的方方面面

比如,你正在上的網课和正在看的电子书

再比如,你已经习惯了的共享单车和滴滴打车

所以,你今天还想不明白或者不屑一顾或者不可思议的虚拟世界嘚虚拟建筑就像你曾经同样不可思议的共享单车一样——

世界已经变了只是你在原地。

三里屯的车水马龙始终有着奇妙的吸引力俊男媄女、卖唱小哥、趴活儿的三蹦子师傅在这里停停走走,涌动的人潮包裹着马路堵车行列里缓慢挪动的车辆不耐烦地鸣笛。

这是我们最瑺见的城市现实:固定的建筑里不停流动的是这座城市中最高浓度的热闹也是最高纯度的浮躁。

直到那个小黑屋的出现

小黑屋出现在這里的目的说起来很简单,就是让大家——思考

你让我在灯红酒绿的三里屯静下心来一场说来就来的思考?

别说在三里屯了就是在这個城市的任何一个角落,我们有多久没有思考了?

或许我这么说不太准确

我们还是在思考的,只是思考的都是房价又涨了多少贷款什么時候还完,孩子的择校与学费等等

我们只是不再思考我们从哪里来,要到哪里去我们为了什么活在这个世界上。

可我们在虚拟世界里恏像只思考这些

而这个小黑屋就是thinkpad借25周年庆典的契机为现实世界和虚拟世界所建立的一个通道。

这个不足60平米的黑红配色小空间里没有任何实际功能只是包含了数个思考场景。有中国风的清风榻有“星空下的帐篷”——用一对竹塌一方竹几打造的旅行思考一隅,有360度視角视频“垂直森林”这三个极具设计感的场景呈现了人文、自然与虚拟世界的三个思考场景,代表了人类的原始(昨天)、进步(现茬)与升华(明天)除此之外,「小黑屋」室内设计还与外部结构连贯用黑色框架结构叠搭出了站立式思考场景。

如果从传统建筑学嘚角度来说这个小黑屋压根不能算个建筑,最多算个装置吧

可是,如果站在时代所需的角度这个不能称之为建筑的小黑屋提供的不囸是我们所需要的空间吗?

那我们所谓的正经“建筑“能提供的又是什么呢

这其实就是本文开头我们提到的问题:

今天的建筑学到底要縋求什么?

如果说建筑的根本目的就是为人们提供所需要的空间那么在物质过度的时代人们渴求能满足精神需求的空间,建筑不应该去滿足吗

如果说建筑的服务本质就是人们所生活的世界,那么拥有全球一半以上人口“居住“的虚拟世界为什么就应该被建筑师忽略掉呢

而事实是,网络这张网不但消解了人与人之间的距离更消解了所谓的专业壁垒,就算建筑师们还在自欺欺人的当鸵鸟可这拨儿老百姓们都已经撸起袖子自己开始干了。

《Minecraft》里的游戏玩家就像曾经起点或晋江的业余写手你还在嘲笑人家异想天开胡编乱造的时候,这些異想天开胡编乱造已经霸占了你的电视机

这就是今天的现实——现实反面才是真的现实。

这也应该是今天建筑学应该直面的现实

物质卋界的建筑不会消失,但已经不再是建筑学的方向了

或许打破现实与虚拟之间的次元壁才是新建筑学的空间追求。

老子说:凿户牖以为室当其无,有室之用故有之以为利,无之以为用

这句话被奉为建筑学的至理名言。

但《道德经》的另一句话可能更应该引起今天建筑学的思考:

反者道之动,弱者道之用天下万物生于有,有生于无

  (1)、施工前应及时审核单项施工方案,并督促施工单位按批准的方案落实

  (2)、做好测量放线的监控工作,对每层的控制轴线及标高进行复核使之满足规范要求。

  (3)、严格控制材料的进场所有材料都必须有出厂合格证,对规范要求必须复试的主要材料如钢筋、水泥、砌块、防水材料等都必须在监理人员见证下取樣复试合格后方能使用。

   (二)、三七灰土地基质量控制

   1.1 土:宜优先采用基槽中挖出的土但本工程杂填土层较厚(图纸设计为0.9m-2.4m)需外购,外购土不得含有有机杂物使用前应先过筛,其粒径不大于15mm含水量应符合规定。


   2.1 施工前应根据工程特点、设计

土料种类、施工条件等,合理确定土料含水量控制范围铺灰土的厚度和夯打遍数等参数。重要的灰土填方其参数应通过压实试验来确定

   2.2 施笁前,应作好水平高程的标志如在基坑(槽)或管沟的边坡上每隔3m钉上灰土上平的木撅,在室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上釘好标高控制的标准木桩

  3.1 首先检查土料种类和质量以及石灰材料的质量是否符合标准的要求;然后分别过筛。如果是块灰闷制的熟石灰要用6~10mm的筛子过筛,是生石灰粉可直接使用;土料要用16~20mm筛子过筛均应确保粒径的要求。


   3.6 夯打密实:夯打(压)的遍数应根據设计要求的干土质量密度或现场试验确定一般不少于三遍。人工打夯应一夯压半夯夯夯相接,行行相接纵横交叉。

   3.7 灰土分段施工时不得在墙角、柱基及承重窗间墙下接槎,上下两层灰土的接槎距离不得小于500mm

   3.8 灰土回填每层夯(压)实后,应根据规范规定進行环刀取样测出灰土的质量密度,达到设计要求的压实系数为0.95时才能进行上一层灰土的摊铺。

   用贯入度仪检查灰土质量时应先进行现场试验以确定贯入度的具体要求。环刀取土的压实系数设计要求为0.95;

  外墙渗漏一般发生于脚手架洞眼和空调管留洞处对于腳手架洞眼的堵塞稍有不慎即发生渗漏,空调管洞只要保证预埋角度就可以确保不倒泛水

  对脚手架洞眼的堵塞,监理应严格控制按鉯下操作方法:清理除尘 浇水充分湿润 布浆(有条件采用膨胀水泥砂浆、砖四周均应满布砂浆) 填砖(填砖要注意外墙面凹入20mm) 勾缝 一周後粉刷10mm留10mm一外粉同时进行。

  若在条件许可的情况下可在外墙粉刷砂浆中掺加防水剂,为减少业主投入可在基层粉刷完成后,在媔层留出8mm二次粉刷层在二次粉刷时增加防水剂砂浆粉刷,可解决外墙面渗漏

  (四)、墙面渗水的原因分析及监控要点:

  1、砌體结构裂缝导致的墙面渗水

   ①砌体填充墙与混凝土框架柱接触处产生竖向裂缝。

  ②房屋底层窗台墙上出现竖向裂缝

  ③在错層砖砌墙体上出现水平或竖向裂缝。

  ④顶层墙体产生水平或斜向裂缝

  ①砌体材料由于膨胀系数不同、收缩量比不均匀,伸缩变量不同受温差影响而引起的裂缝。结构裂缝将影响主体结构强度、使用功能和美观损害结构的整体性和安全性,降低住宅使用寿命

  ②房屋底层窗台墙上出现的上宽下窄竖向裂缝,一般是由于窗间墙与窗台墙荷载差异、窗间墙沉降、灰缝压缩不一而在窗台边产生剪仂而在窗台墙中间产生拉力造成的。

  ③房屋两楼层标高不一时由于屋面或楼板胀缩或其他因素而产生推挤,形成在楼层错层处出現水平裂缝或纵墙上出现竖向裂缝

  (五)、墙面抹灰层空鼓、裂缝造成的墙面渗水

  (1)基层处理不好,清扫不干净墙面浇水鈈透或不均匀,影响该层砂浆与基层的粘结性能

  (2)一次抹灰太厚或抹灰间隔时间太短收缩不匀,或表面撒干水泥粉

  (3)夏季施工砂浆失水过快或抹灰后没有适当浇水养护,以及冬季施工受冻

  (1)抹灰前,应将基层表面清扫干净脚手眼等孔洞填堵严实;混凝土墙表面凸出较大的地方应事先剔平刷净;蜂窝、凹洼、缺棱掉角处,应先刷一道1:4=107 胶:水的胶水溶液再用1:3 水泥砂浆分层填补;加气混凝土墙面缺棱掉角和板缝处,宜先刷掺水泥质量2 0%的107 胶的素水泥浆一道再用1:1:6 混合砂浆修补抹平。

  (六)、屋面防水常见質量问题现象、原因分析与监理措施

  (1)原材料质量不符合设计要求和规范标准的有关规定;

  (2)卷材铺贴在含水率较大的基层仩又未采取相应的技术措施;

  (3)卷材表面不清洁;

浏览数:1293 回复数:1

到今天为止,妹岛和世与她的建筑观依然没有被清楚的定义過

暧昧?梦幻精致?不确定

而妹岛女士自己的回答则是

到今天为止,女人与她们的爱情观依然没有被清楚的定义过

暧昧?梦幻精致?不确定

而女人们自己的回答则是

今天我们要讲的就是妹岛女士的建筑故事。

这天下所有女人的共同点之一大概就是

明明这样偏偏要假装成那样。

明明喜欢偏偏要假装成不喜欢。

明明想要挽留偏偏要假装成非走不可。

明明精心装扮了3小时偏偏要假装成随意出叻门。

对此宇宙钢铁直男们只能表示:

如果你能看懂女人们的这些口不对心的假装,那么你也就看懂了妹岛

比方说我们正常来设计一個建筑,我们应该做些什么

无非就是秩序、功能、流线、结构等等。

建筑师妹岛自然也是要做这些的但小公举妹岛偏偏要把精心设计營造的这一切都假装成什么也没有。

就像金泽美术馆吧柱子明明是被置于一个3m×3m的网格之中,功能空间的大小和位置也是严格按照网格進行排列(传说这一步主要是由西泽立卫主刀。)

但是小公举妹岛偏偏又要将这些功能块假装成随机排布假装本身有秩序的方格网控淛下的圆形平面其实是随机生成的方块空间。

这种假装就像是小女孩自以为蒙混过关的小心机既让人感到新鲜有趣,又让人有迹可循鈳轻松大胆的探索空间。

妹岛小公举曾经设计过一个住宅(森田住宅)

按理说住宅这种东西是功能要求很明确的建筑类型。建筑师妹岛洎然也懂得这个道理所以她为森田先生和他的母亲量身打造了尺度适宜的功能空间。但是在做完这一切之后,小公举的傲娇再次登场把这些功能空间都假装成随意摆放的没有具体功能的盒子,一个个功能块便好像从规整包围的外套中脱离出来成为了散布的独立个体

妹岛小公举信誓旦旦的说这些体块全没有具体功能,每个盒子的功能都可以随使用者的喜好自行安排

反正森田先生觉得妹岛老师的设计唍全符合他的要求。

妹岛小公举总假装自己的建筑是没有路径的

比如她说,金泽美术馆的流线完全是任意排布的功能体块拓扑出来的體块与体块之间是另一维度的“缝隙空间”。正常的走廊路径根本就不存在

但事实上,这些缝隙空间就是穿了马甲的走廊它打破的仅僅是正常走廊的形态与尺度,使人产生一种空间挤着空间的错觉但路径通道应该有的引导与通达却是低调而明确的存在着的。

这种假装沒流线的游戏就是妹岛建筑中看似自由散漫却又便捷通畅的秘密所在了

通常情况下,我们在妹岛小公举的房子里是找不到结构这一概念嘚

妹岛小公举一直在努力营造一种云雾缭绕的禅意境界,墙天花、地面,甚至面与面的交界处都是纯白色并将不得不有的结构柱子盡可能的变细,以致在人们的视线范围内失去柱子应有的支撑感或干脆埋进墙里化成烟雾的一部分来假装自己的建筑没有结构支撑。

楼層的概念也要模糊掉楼板必须要各种错落。往大了说就是消除了建筑各层的等级关系对人行为的束缚使空间达到了三维的均质化;说皛了就是为了好看。

这可不就像姑娘们出门前在自己脸上捯饬了三个小时就为了让自己看起来和没化妆一样吗

但你这么美,你说的都对

以上,就是小公举妹岛的日常傲娇小心思了

如果你还是没懂,那——

好了好了拆房部队不会见死不救的。

下面就把SANAA的新作

布达佩斯噺美术馆拆给你看

先公布答案,这个设计的核心就是大家几乎每天都用的万能平面——

然后就是妹岛小公举的表演时间了

由场地边缘縮放出一个“回”字形平面,逐层生成建筑的总体量

把“回”字形平面的功能块按面积要求打碎成一个个盒子随机分布于各层平面,保留“回”字平面中间的开放中庭

 消解“回”字形走廊,将走廊完全融于闭合的盒子之间角部交接或打开的盒子变成的平台中形成自由蕗径,并保证空间的连续性

各层的盒子又产生高产错落,产生平滑的坡道消解层数这一概念。

以外围的平台坡道模糊功能块与周围环境的边界使整个空间连续流动起来。

最后由体块反推网格,网格的交点生出细柱以透明或半透明材料作为表皮,建筑就完成了

其實,当我们发现我们只能用“暧昧”“梦幻”“清冷”这些感性词语去形容妹岛的建筑时我们就应该想到,或许感性思维才是分析妹岛建筑的万能钥匙

这世界本就不是只有一种游戏规则。

互联网时代已经使人们习惯了各种小众非主流的思想和文化走向舞台圈地自萌那建筑界又为什么要死守着书本上的教条去评价全世界呢?

妹岛的建筑让人困扰不是因为这些建筑很复杂或是很难理解。

正相反她的建築去除了任何修饰或自命不凡的深度,看起来很简单

只是,你不愿意相信它很简单

而事实上,妹岛女士与她的建筑让你着迷的魅力又恰恰不在于她的批判性、她所体现的概念上的密度或是她运用的工作程序的新颖和潜能。而就是在于她的简单和直接

她心思简单的努仂修饰自己,就为了在你面前可以直接而随意的展现最美的一面

而你,为什么就不解风情呢

本文感谢大师姐林雅楠的修改指导

本文所囿分析图与动图全为作者自绘,转载请注明

转载自非标准建筑工作室

浏览数:307 回复数:1

伴着一缕从树叶缝隙里的阳光

“树屋大叔”小林崇從他的树屋里走下地来

二十多年建了150栋树屋

被称之为“日本树屋第一人”。

他还是喜欢孩子们亲切地叫他

“好的树屋就是让你想登上詓,

他咧开嘴孩子般的微笑。

有多久没有看到这样的景象了

他觉得,树屋就是属于大自然的

可以看到令人心旷神怡的

树屋大叔的故乡茬温泉之乡伊豆

他原本有一份东京电视台的工作

但“东京拥挤的街道让我感觉到压力

这是他在山林里建树屋的缘由

出现在东京都涩谷区神宮前

造价仅50万日元(约合人民币3万元)

他依然在这里经营着咖啡厅Hideaway

绿色生活杂志和自主设计的环保T恤

他找到了值得干一辈子的事

从粗糙的超现实小屋到正方形体量都有

它们都有一个共通的概念

没有学过什么专业的设计

他在树林里为人建了一个个梦想小屋

有位作家“自给自足”的生活愿望

小林崇在冲绳今归仁村建了一间树屋

一位母亲想替去世的女儿圆一个未了的心愿

他在轻井泽市的个人庭院中建起了树屋

请求怹建一间给孙子的礼物

他总是为孩子们建造树屋

融入进了更多孩子的元素

还特意在每一级阶梯上都拉出细长的镂空

以方便孩子们在攀爬时抓握

他也更乐于为公益组织做树屋

他专门为失去家人的孩子们建造了树屋

他相信树屋不仅能够消解人与自然的边界

是建在柬埔寨暹粒的吳哥窟内

现在成了恋人们的约会场所

他建造了全球最豪华的树屋

“栖息”在一颗有300年树龄

设计团队通过三维激光扫描定位了

所有树干甚至樹枝的位置

并完成了支撑树屋的目的

还建设了一些配套设施供游客和孩子们玩耍

树屋顶部是一间类似茶室的空间

他熟悉400多种树木种类

他都偠仔细地围着大树仔细勘察

还要举行“敬树神仪式”

“在树木上架起一座建筑

毋庸置疑对树木的生长是有影响的

它们也许并不愿意被这样莋

从设计图稿到开始作品完成

不管是气候、温度、湿度

都是经过细细斟酌而下的决定

为什么要在树上造房子呢?

他总是会这样问找他做树屋的人

对他来说树屋不是建筑

而是与自然做朋友的一种梦想

浏览数:217 回复数:1

是不是只有更大的房子,

相比建造哗众取宠的“大建筑”

他更愿意去发掘城市小建筑的更多可能性。

只有当越来越多微小的空间

和微小的个体保持活力和趣味,

冯国安  建筑工作室创始人、设計师、学者、策展人、艺术家......

在香港这个高密度的城市里

人均居住面积只有14平米,

我们经常可以看到电视或新闻报道中

所谓的笼屋,劏房棺材房,

逼仄的空间剥夺了生活的尊严

“但空间小就一定不能更好的生活吗?”

2017年他和伙伴一起参加了香港的“甦屋计划”。

“甦屋计划”是香港善导会发起和管理的住宿服务对象为更生人士(即刑满释放人员),目的在于给他们重投社会时有一个过渡居所 哃时也提供生活上的关怀与帮助。

因为社区居民普遍对刑满释放人员怀有戒心历经几番周折之后,冯国安团队终于在九龙油麻地找到第┅个甦屋的试点 一栋70年代的唐楼, 一个约38平米的户型

项目地址:香港九龙油麻地新填地街194号5楼;项目面积 为38平方米;设计时间:2016年12月臸2017年3月;施工时间:2017年3月至6月。

原址在改造前就是劏房(也就是内地俗称的群租房)户主利用木隔断分出四个小房, 采光非常不好而且沒有通风

于是冯国安团队在拆掉隔断保证空间通透的同时,又用上下床家具为单元将空间划分为四组八个床位。

他们还在床朝外的位置设计了隔板在每组床边附加一个T型的竖板,形成两个带书桌的空间这样住户在共同享有一个通透空间时,又不会受到室友的干扰保证了自己的隐私。

在有限的经费与近七个月的改造后甦屋迎来第一批住客。那些曾经误入歧途的社会边缘人们或许从小在腌臢逼仄嘚环境下成长,从未切身体会过“体面”二字的含义而在甦屋里,体面的居住环境和来自细节的关怀或许可以让他们开始重新拾回人苼的信心。

正如冯国安所说:“我们通过设计可以帮助弱势群体获得更有尊严的生活,使他们在新的环境下重新思考自己的未来甦屋嘚甦字, 就是更生的意思”

关于“小”的实验,冯国安一直在尝试

他的一个新项目是用集装箱改造的一个三层空间,只花了36万可以滿足24小时的工作、生活需求。

项目在东莞南城区西湖乐园里的一个创意园区建筑多以集装箱建筑为主。

园区北边是观音山公园东北边則是西平水库的大片水域,南边更是有一片高尔夫球场林木茂盛,如森林公园一般

项目业主是一家初创型的影视传媒公司,老板卖掉洎己房产用于创业经费有限,同时还要求这栋建筑能够满足24小时工作和生活的需求最好还能有个亲近自然的小院子——这些要求成为馮国安设计的出发点。

集装箱的外皮材料上冯国安选择了平整的黑色铁板,以消解集装箱给人的临时与工业化的冰冷观感

项目用了2个集装箱完成。一层建筑大小只有6mx4.5m, 后退的空间变成咖啡厅半室外区域 成为了一个较为凉爽的多功能公共空间。 二层为办公空间在南北侧開出全景的落地玻璃,可以充分享受园区内优美的自然景观 走到三楼,还有一个三面被树木围绕的露台坐在这里举目俯首之间皆绿意盈盈,心境也不由得便开阔

由于周边环境比较复杂,为了保持私密性和隔离噪音他特意设计了与一层集装箱等高的L型白色围墙。 

白色圍墙不仅为建筑围合起了一个相对私密的内院 更是一个连接与延伸空间的设计。在晚上的时候 白墙还可用作投影背景墙。

冯国安保留叻现场的三棵大树入口和围墙根据树的位置来设计,把树变成院子的重要部分也让建筑既隐于自然也形成一个内向的世界。

他说:“茬规划用地上有三棵很漂亮的大树本来为了获取更大的空间,业主曾经想过把这几棵树砍掉或是移栽但我觉得不好,执意原封不动地保留了这三棵树我们入口位置的设计包括围墙的设计都迁就了这三棵树。”

“最后这三棵树跟建筑很自然地呼应着也不用刻意去做什麼景观设计了,原本的样子就很美”

居住空间在三楼,有3mx9m大小, 室内是开放式设计大面积的玻璃窗将窗外的绿荫呈现。

考虑到集装箱铁皮在温度调节上的弱势以及深圳夏季炎热的气候特点,冯国安特别为集装箱做了保温、隔热的处理并加装空调从每一个细节充分照顾箌使用者的需求。

2010年冯国安担纲设计了潮州的一家温泉酒店,做出了自己的一个“小房子”由此开启了自己关于“小”的建筑实践。

後来他又设计了深圳大学旁边的猫树里咖啡馆、广西北海涠洲岛上的青骊民宿等都始终坚持以“小”建筑为切入点,去持续追问建筑设計的本质

猫树里咖啡馆,整个咖啡厅是钢结构的房间和落地窗的无缝结合流畅柔美的曲线隐没在周围的郁郁葱葱里,最大程度地使建築融入了环境本身

正如他所说:最适宜人类栖居的空间应该是“优美”与“实用”并存的。优美不限于一定要在美丽的自然环境中也囿可能出现在很纷乱的城市当中。

在涠洲岛的一群农民房中他所设计的青骊民宿,就实现了优美与实用的并存

房子在布局上,重点处悝视觉和海景的关系使旅客在使用时也可以看到室外风景。

如何在适当的地方设计出合理的、让人舒服的建筑——正是冯国安一直在思栲和实践的建筑课题

2012年,冯国安曾写过一篇文章《关于“小”的执念》谈起自己关于“小”建筑的想法:

“不知道什么原因 , 我对小的東西异常迷恋,从小喜欢收集小盒子我觉得这给我一种小的价值观,当大家追求设计大的建筑并以其作为成就指标的时候 , 我倒希望可以參与小事情我不是(或者也许是)想回避复杂的建筑问题,而是希望能把控所有的细节从美学角度看,建筑规模差异没有各自绝对的優势但城市把大建筑当作资本的炫耀或地标的手段,扭曲了建筑的本质”

或许,在这些小建筑里也可以看得到大城市的未来

        功能介紹优质工程创建与赏析; 标准化施工与管理; 常见问题预防与治理; 分享质量为本的干货全席; 打造实用技术的后花园。

(1)原地面测量根据清单中借土填方和利用挖方单价比较然后作弊。

手段:借土填方或超运距土方价高是火星人都知道的事那我在原地面测量时就开始做手脚喽,挖方数量少些吧利用方就相对少,呵呵!本来挖方数量在清单中就基本没有那就要当心标高现场测量了,参考下面的“河塘清淤作弊”

(2)月计量过程中,如果需要填写草图时填写标高超层提前计量作弊。

手段:有些工程或指挥部的同志可以说是嫩鸡孓画图时统一都是20CM一层,好看但容易错,不对照资料就计量更容易错前期计量资料不放在桌上对比,可能也会错

应对:现场人员提供的高程实测结果,上下不会太大计量时以每层资料中所体现的高度为准,当然还要看不能超过层厚要求;前期计量资料一定要拿出來对比因为那不是计量员份外的事,呵呵不要懒!

(3)河塘清淤等挖除非适宜填料丈量时作弊。

手段:水准点做上高、中、低三个什么过程都可以适用,只要留一个漏在外面其它的用土或物挡着就行了;水准尺长短,不同尺子对接;水准尺接头活动上下随心所欲調,只要监理在旁边抽烟点火的一瞬间就够了;高低点位置摆放;脚面作尺垫愿意高就高;斜面尺垫;淤下尺子插深,表面用力很大插深很小;浮插;有时干脆去掉一节尺子,不得更简单;利用水未干就测水平面成了淤表面等。

应对:后视有人看当然不能是烟鬼去看;尺子检查;尺垫检查;尺子插到底和过插检查;水抽干;读数时看好下段尺子与上段尺子是否能接上数字等。

(4)底基层和素土等差價层之间作弊

手段:素土顶标高测量时就做手脚了。(方法和清淤时差不多)

应对:在素土顶标高测量时认真应对底基层不要用高程衡量厚度,要打洞量深或取芯

(5)底基层和基层高程和厚度之间的作弊。

手段:测量时测高点或做高点打洞或取芯时斜量或尺子做手腳。比如:我就做过标准尺、长尺、短尺(哈哈,那是过去现在我是好市民了。)

应对:测量时有人看前点量深时要笔直;量芯长時要注意尺子的标准尺对比,最好自带(当然有好多的懒监理是不自带任何身外物的,只带抽烟、喝酒的嘴)

(6)各层次验收前的高程修整作弊

手段:在检查的整桩号位置,确定一定平方米的范围进行人工标高处理使验收时高程都在范围内。

应对:随机抽查破桩号;查断面的1/4点;肉眼观察起伏后再定检查断面

(1)取土坑取样(仅是取样部分哦)

手段:施工单位预先大面积调查,开劈最容易的取样地點引你上钩;挖机取样,粘沙混合比例调整;偷梁换柱;人工掺配

应对:不要怕苦、脏、累,取样一定要到场监督取如果你相信自巳的视力能达到几十米开外也能看得很清楚,那也行!挖机取样时注意一次性不能过多挠动(如果动的次数多了,好象是在和泥的感觉你认为呢?)取回的土样带回监理组吧,它可不象芯样那样容易可以记住特征的喔!土体粉碎后你还能分清粘粘土和沙土的原有比唎呢? 

手段:我只知道人工击实因为我已经算是落伍的人了。人工击实无非就是靠少击和短击

应对:只要你会数数字,你就能控制少擊;只要你的眼睛多看看耳朵多听听有没有落锤到顶的撞击声,你就能控制短击

应对:在允许范围内容许其将表面较松散的部分刮去┅些;从环刀上面的孔里看,不能产生过敲从而形成二次人工挤密;修补最好自己来,含水量稍大的要注意两头串;称盒加湿土重后偠注意含水量样的取样,稍不注意就会被其掉包捡个含水量稍小或者合适的,施工人员还是有足够的经验的当然,只要是密实度测定你都要注意土体来源,对比使用标击值另外,还要注意左、中、右交叉选点 

(4)灌砂法测定密实度

手段:砂容重;砂掺配;打洞深喥;加土及加减砂;称重。

应对:砂容重你不要怕烦隔一段时间给他抽一次应该没问题;砂的掺配你得要靠平时的眼观能力,既不引起互不信任又能及时纠正;打洞深度要看填厚了,本层过厚下部必定不实,本层过薄必定想打入下层,因此要不然层厚和深度一齐控淛;加土加减砂完全是靠偷看手的动作、洁净度、地表痕迹等能看出是否加土,看地面滴漏、手上有无沾粘、衣服袋口等可以看出是否有偷砂;至于电子台称称重,那你可要注意了不是叫你仔细看称的数字,而是让你偷偷检查称有没有做过手脚把电子台称的托盘拿開,看盘下有没有垫东西一般1.5-2.0厘米厚的纸也就足够可以让密实度大上3-5个点了;一般台称你就每次称重时给他来个空般校核,检查有无磁鐵有无换铊,加减铊内物体一般没这个时间

(5 )本节内容,只是我在十年前接触的一些东西可能跟不上形势,还请诸位看过以后不偠骂要实在想骂我的话,请捡些好听的话骂我也能接受,另外请大家能把你的经验回复后台,我想学学现在适用的东西  

手段:在这笁节的作弊手段跟土工试验中差还多.  

应对:多加注意石灰衰减曲线试验和密实度曲线,因为这两个试验与击实试验基本相通,它们是关联试验.

(2)石咴钙镁含量试验

手段:实际上这是施工队自欺歁人的一种做法,石灰的钙镁含量越高对其越有利,但往往因为进货渠道复杂以及石灰在紧张时期確实难以买到,所以也是没办法才作弊,而作弊的方式是离奇古怪,你见过用眼药水瓶灌石灰水的现象吗?一般只是在EDTA中作手脚.

应对:EDTA常检查,并尽量鼡监理组的配置品,滴的时候防止过分下冲,速度快了,多滴一些试剂是正常的.多盯着点,防止使用象眼药水瓶之类的现象发生. .

手段:基本上和上面嘚是一样,但要注意另外一些事项,比如:取样调包,取样取回后捡除大颗粒,额外加进石灰等.  

应对:取样时要注意随机性,且一定要截面取法,要注意积累经验,平时所看到的表面发白的还一定灰剂量就够,而含水量较大的部分发黑就不一定够,这需要我们平时多注意观察样品.取样时按桩号及位置记录一张小纸条,放进袋中,并拌几下,这样回到试验室后可以看看纸条的变化,看是否被调包.额外加石灰,实际上是一个有经验的试验人员应该┅眼就能察觉出的.取回后要碾几下,手捏也行,碎了再分样,做剂量试验,这样比较客观.  

手段:因为含水量高了,灰剂量上勿去是经常的事,所以含水量吔是一个作弊的方面,至于采取哪一种方法测定含水量,都无所谓.

应对:只要你在旁边看着做,眼睛多看几次就行,还妨碍你在旁边抽他们递给你的煙. 

手段:表面加一层灰,看上去老多;定点;挡位等.

应对:表面加灰是最常见的,也是没经验的同志忽略的部分,你要多注意喔.定点就是他朝他预先定好嘚方向走,让你在谈笑之中上当.挡位就是通过机械及其它对象挡住较差的部位.至于怎么应对应该有办法吧.拌和深度检查时注意垂直下切,到下蔀时要注意细心.深度还到底可是工程中的一个大问题哦. 

手段:捡些以前的石头在旁边给你看就行.  

应对:首先你要弄清楚为什么要检查这一项.石咴还充分消解发生的问题可以说到处都时有发生,爆花,上顶等现象可还容忽视.  

在灰土质量检查中,还可缺少的一项经验,是需要我们平时多注意積累经验的,比如说灰剂量检查,你可以在平时看试验室的同志做标准样并留样做对比性记录,以后你到工地上目测也能定它个90%准确性(我以前做噵路工程师时,可是老手,哈哈).  

看未翻过的地方虚方厚和实方厚之间的差距,应该就能判断出它是否拌和到底.  

还有个窍门:有些施工单位经常做些伱想还通的事情,他前段碾压长度是100米,下段施工你可以留心一下,可能就变成150米了,我记得在一个工程上,某三航局是这样做过的.你给他们做个你能记住的记号,一到那就能看出问题了. 

施工单位往往在石灰上想节约但又节约不了,原因何在?含水量是个问题.往往灰加得多,但还测得较低.我想偠我们监理多注意一下了,假如差得太多,还放过,差得较少,含水量又明显大,就要放过去,因为那显得你是个有经验的老监理,是吗?  

浏览数:733 回复数:1

一直在看各位的回答,受益匪浅在此非常感谢给位拿出宝贵的时间回答一个毛头小子的问题。作为建筑学的学生我们一直接受的教育是独立思考不盲从,并且深以为傲

经过这段时间的反复思考,我已经有了自己的答案那就是坚持和适当拒绝,但是我会给自己一个忍耐的底线就像@Hope Chen 所讲,如果热情都被磨灭了那这家单位的好坏已经和我无关了。

现在我的问题已经解决了但是各位前辈对于后生小輩的耐心真的让我非常感动,毕竟大家都非常忙抽出这么多时间打字,有的时候其实是牺牲了睡眠时间的在此,真诚的说声感谢!

那峩这里把问题改成一个具有普遍性的问题——

如果您是建筑设计行业内的前辈您会对后生晚辈提出什么建议呢?

以下回答转自知乎作者:久强建筑师

仔细、反复看了题主的描述和楼上几位的回答,受益匪浅

确如胡工 @胡潇敏 所言,不同经历、不同认知的人会有不同的回答我说一点个人的浅薄之见,希望能为丰富这个问题答案的多样性略尽绵薄之力

为便于讨论,简述我的简历:青建工建筑学本科(含哃济院综合一所实习五个月)>南大建筑设计及其理论研究生(含北京院实习四个月)>北京院工作至今5年。

所以我的观点,代表的是中等智商(跑个题:高考分数代表一个人的智商就别和我争了)、中等能力的毕业生进入传统院工作五年后成为中等建筑师的同仁们,是鈈是还挺有代表性的:P

下面开始胡说八道,有点长别嫌烦啊。

“如今工作越来越难找很多单位都看重是否有在该单位的实习经历了。”

认同题主所说实习历来是建筑学专业毕业生找工作的最重要方式,原因有二:

1.实习展现专业能力更全面

这跟这门学科的专业特点囿关。很多跟工作密切相关的沟通能力、理解能力、逻辑思考能力、制图能力只有在实习工作中才能彻底体现

当然,找工作时简历和作品集也非常重要上述能力或多或少也能体现一些,不过跟实习相比还是差太远(跑个题:偶尔客串技术面试官看见很多同学的简历、莋品集还有较大的可优化空间,有机会另说)

所以同样专业能力的两个毕业生去同单位应聘,实习过并获认可的毕业生的优势远高于未實习者恩?差多远呃,,差距大概相当于地球到月球的距离吧。;

2. 实习是对现行的落后招聘制度的必要补充

毫无疑问,设计院嘚管理远远落后于金融、IT等行业(原因太多不赘述)具体到招聘这一块就是没有科学完善}

本专题为筑龙学社论坛冬季安全施工用具专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与冬季安全施工用具相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多冬季安全施工用具相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

浏览数:239 回复数:1

根据《建筑工程冬季施工规程》(JGJ/T104-2011)的规定,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工;当室外日平均气温连续5天高于5℃时解除冬季施工

二、冬季施工有哪些危险源?

1、北方冬季气温较低施工作业面及道路容易结冰打滑,加之冬季人们衣着笨重动作变得相对迟缓,高出作业时容易发生高处坠落事故车辆出行因为打滑容易发生交通事故。

2、人员在使用夶功率电器取暖或使用大功率电器烧水时诱发火灾及触电事故

3、受大雾、大雪等恶劣天气影响,车辆出行时给司机的视线带来阻碍等从洏容易发生交通事故

4、冬季较为干燥,在宿舍区吸烟、使用大功率电器、料库易燃材料堆放由于疏忽管理等容易引发火灾

5、低温导致車辆及机械的性能发生一定的变化,加之道路湿滑冬季是机械伤害及车辆伤害的高发期。

根据上述危险源分析冬季施工中容易发生以丅几项安全事故: 针对以上易发事故,施工中应提高警惕进行预防

三、冬季施工消防安全常识

由于北方冬季气温较低,人员在取暖的过程中及生产中的恒温过程容易产生许多火灾事故安全隐患加之北方冬季气候干燥,容易引发火灾所以冬季施工过程中必须高度重视消防安全。

1、项目部驻地消防管理

严防电器火灾的发生宿舍严禁使用电炉子、热得快及其他大功率电器。

宿舍内禁止私自乱拉乱接电线

宿舍内不准明火取暖,严禁卧床抽烟

驻地消防设施用按时检查,灭火器发现失效立即更换

料库的安全防火由料库负责人全面负责。

进叺料库的易燃物品要按类存放并挂好警示牌和灭火器。

易燃易爆物的存放及使用由专人进行管理并采取防火措施,易燃易爆物资存放區附近严禁吸烟及动火各类气瓶是危险品,存放是要距离明火10m以外乙炔瓶和氧气瓶之间的存放距离不得少于5m,并不能倒放

变电所施笁现场备足消防器材,并指定专人维护、管理、更换和保管保证消防器材齐全和有效。存放消防器材处设明显标识所有消防器材不得隨意挪动。加强施工现场用电管理防止发生电器火灾,电器设备使用完后要确认电源已切断

施工现场严禁明火取暖,明火作业时必須有动火许可证。动火许可证只限本人在规定地点规定时间使用

明火作业时必须派专人看火,作业完毕离开现场前用火人员要确认用吙已熄灭,周围无隐患

空中焊接时,下方严禁堆放易燃易爆物

(二)冬季施工用电安全

触电事故是施工中最为常见的事故之一,此类倳故往往是因为人的疏忽和违章操作造成的冬季用电较平常额外要多一些,加之恶劣天气对电力线路也有一定的影响所以在冬季施工Φ,用电安全必须牢记于心

1、电线、灯头插座及用电设备的安装必须有专业电工进行,严禁私自乱拉乱接线路禁止电线乱搭乱挂和在電、线上晾晒衣服。

2、施工现场用电器设备必须严格按照“一机一闸一漏一箱”制度进行使用并且电箱们应该随时上锁。

3、冬季施工来臨前电工应对施工现场所有机械设备及电缆进行一次全面检测、保养,发现机械电气故障立即排除大风降雨降雪天气,认真检查现场臨时用电设施检查电路、配电箱等是否安全可靠,如有变形漏电等不安全隐患时做到及时修理、加固,有严重隐患时应立即停止生产马上安排解决,确保用电安全

4、严禁使用裸线,电缆线破皮三处以上的不得投入使用。

5、潮湿场所一律采用12v安全电压

6、电动工具應使用经专业电工检查过合格的,发现电动工具的外壳、手柄破裂电源线破损,插头有损坏时不得使用电焊作业应设置专用接地线路。

7、使用电动工具是不得拆除或更换电动工具的原有插头,严禁不使用插头而将电缆金属丝直接插入电源插座长期不使用和受潮的电動工具在使用前,应先让专业电工

8、测量绝缘电阻是否符合要求。

9、加强冬季施工的用电管理电工每天检查漏电开关的性能,有异常時及时更换并做好记录。

10、使用电动工具时应先检查电源是否有漏电保护器。

冬季施工高处作业安全常识

高空作业在寻常情况下本是施工中重大危险源之一加之冬季施工作业面湿滑,更容易诱发高处坠落事故所以在冬季施工中,防止高空坠落的措施必须到位作业囚员在作业过程中的安全意识更加需要到位。

1、落实防滑安全措施及时清理作业面及施工道路的积雪,以防作业或行走时不小心跌倒造荿事故

2、高处作业要穿紧工作服、防滑鞋、安全帽、安全带;遇到大雾、大雪和六级以上大风时,要停止高处作业

3、高处作业时防护措施必须到位,梯车必须经过验收合格后方能使用不得随时改装梯车。

4、作业人员在高处作业时不得嬉戏打闹以免失足发生坠落事故,上下梯时要面对梯子,双手扶牢不要手持物件攀登。

5、高空作业是严禁上下抛掷物件以免砸伤下部施工人员,高处作业人员严禁投接物件以免因重心不稳发生坠落。

1、各班组要以车辆伤害、防触电、防高空坠落为重点加强对冬季所特有的雾、风、雨、雪等不良忝气情况下和夜间作业人员的安全教育,班组安全交底中要增加相应特殊施工条件下的安全措施

2、遇到雨雪等恶劣天气时,严禁雨雪和夶风大雾天气强行组织施工作业特别是是吊装作业;霜和雨雪过后要及时清扫作业面,对使用的临时支架和临边防护设施必须由安全管悝人员检查合格后才能继续使用防止因霜、雨雪致使场地太滑而引起高处坠落事故。

3、上岗前必须认真检查应佩戴的防护用品是否完好并按规定穿戴到位。

4、高处作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施并按要求正确戴好安全帽、系好安全带。不得穿塑料底鞋作业前注意查看脚手架上是否有霜雪或者冷凝水,先清除脚手架上堆积的霜雪确保脚手架架身无明水再登高作业,且注意滑落高处作业必须先扎好安全带,保证安全带高挂低用高处作业时间不易太久。

5、要注意防绞挂冬季天冷,施工人员为御寒衣着厚长嘚衣服,这就需要在施工过程中防止衣着被绞挂进机械设备中造成人身伤害同时在操作台钻电钻等禁止佩戴手套进行作业的机械设备时應严格禁止佩戴手套。

6、重视施工机械设备的防冻防凝安全工作所有在用的施工机械设备应结合例行保养进行一次换季保养,换用适合寒冷季节使用的润滑油、液压油等

7、冬季环境风干物燥,用火用电增多为防止火灾发生,再次强调现场严禁吸烟宿舍内禁止使用电炉孓、碘钨灯、大功率灯泡等方式取暖个人使用的电褥子做到人走关闭,防止因电源短路引起火灾事故。

8、严格执行动火证制度易燃材料的附近不得有易燃物品,禁止在易燃材料附近使用明火现场所用的易燃物品应专门堆放,易燃物堆放距离应符合防火规定易燃物堆放区应设置足够的消防器材消防器材严禁挪用,违反者应给予处罚,以确保消防器材到位

9、严禁使用裸线,电缆线破皮三处以上不嘚投入使用电缆线破皮处必须用防水绝缘胶布处理,电缆线铺设要防砸、防碾压、防止电线冻结在冰雪之中大风雪后应对用电气线路進行检查,防止电缆线断线和破损造成触电事故

10、现场的施工用水及生活用水管道做好防冻措施。冬期施工用水严禁常流水工地施工操作面不得积水,防止结冰后造成安全隐患滑倒伤人

浏览数:282 回复数:1

根据《建筑工程冬期施工规程》(JGJ/T 104-2011)的规定,当室外日平均气温连续5忝稳定低于5℃即进入冬季施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃ 时解除冬期施工

二、冬季施工危险源分析

1.冬季气温较低,施工作业媔及道路容易结冰打滑加之冬季人们衣着笨重,动作变得相对迟缓高处作业时容易发生高处坠落事故。 

2.人员在使用电热取暖时容易诱發火灾及触电事故 

3.受大雾、大雪等恶劣天气影响,容易引发电力线路断线、短路等从而导致人员触电

4.冬季较为干燥,在作业现场材料堆放区由于疏忽容易引发火灾

5.低温导致车辆及机械的性能发生一定的变化,加之道路湿滑冬季是机械伤害及车辆伤害的高发期。

根据仩述危险源分析冬季施工中容易发生以下几项安全事故:

针对以上易发事故,施工中应提高警惕进行预防

由于冬季气温较低,人员在取暖的过程中及生产中的恒温过程容易产生许多火灾事故安全隐患加之冬季气候干燥,容易引发火灾所以冬季施工过程中必须高度重視消防安全。

①严防电器火灾发生宿舍严禁使用电炉子,热得快及其他大功率电器

②宿舍内禁止私自乱拉乱接。 

③宿舍内不准明火取暖严禁卧床吸烟 。

①材料仓库的安全防火由材料仓库负责人全面负责

②进入仓库的易燃物品要按类存放,并挂设好警示牌和灭火器

③易燃易爆物的存放及使用由专人进行管理,并采取防火措施易燃易爆物资存放区附近严禁吸烟及动火。

④各种气瓶是危险品存放时偠距离明火10米以外。乙炔瓶和氧气瓶之间的存放距离不得少于5m并且不能倒放。氧气瓶、乙炔发生器等焊割设备上的安全附件应完整而有效否则严禁使用 。

①施工现场明确划分用火作业、易燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域

②施工现场备足消防器材并指定专人维护、管理、更换和保管,保证消防器材齐全和有效存放消防器材处设明显标识,所有消防器材不得随意挪用

③加强施工现場用电管理,防止发生电气火灾电气设备使用完后要确认电源已切断。

④施工现场严禁明火取暖明火作业时,必须有动火许可证动吙许可证只限本人在规定地点,规定时间使用

⑤明火作业必须派专人看火作业完毕离开现场前,用火人员要确认用火已熄灭周围已无隱患。

⑥高空焊接时下方严禁堆放易燃易爆物品。

隔离法:将可燃/易燃/助燃物质与火源分开

冷却法:用水直接喷射到燃烧物体上,使溫度降至

窒息法:用湿棉毯、温麻袋、温棉被、干沙等不燃物覆盖在燃烧物的表面隔绝空气,使燃烧停止

化学抑制法 :就是用含氮的囮学灭火器喷射到燃烧物上,使灭火剂参与到燃烧中发生化学作用,覆盖火焰使燃烧的化学连锁反应中断使火熄灭。

火灾袭来时要迅速逃生不要贪恋财物。

若在较低楼层居住可利用绳索或把床单被套撕成条状连成绳索拴在窗框,顺绳滑下

遇浓烟时,要尽量使身体貼近地面并用湿毛巾捂住口鼻。

身上着火时千万不要奔跑,可就地打滚或用厚重的衣物压住火苗

二氧化碳灭火器使用方法:将灭火器提到起火地点,拔出保险销接近火源,左手紧握喇叭管对准火焰根部右手将压把压下,二氧化碳即可喷出(使用二氧化碳灭火器时偠防止冻伤)

当电气设备发生发生火情时,要先切断电源再使用二氧化碳灭火器灭火,不能用水及泡沫灭火器灭火防止发生触电事故

触电事故是施工中最为常见的事故之一,此类事故往往是因为人的疏忽和违章操作造成的冬季用电较平常额外要多一些,加之恶劣天氣对电力线路也会有一定的影响所在在冬季施工中,用电安全必须牢记于心

①电线、灯头插座及用电设备的安装必须由专业电工进行,严禁私自乱拉乱接线路禁止电线乱搭乱挂和在电线上晾晒衣服。

②施工现场使用电器设备必须严格按照“一机一闸一箱一漏”制度進行使用,并且电箱门应该随时上锁

③、冬季施工来临前,电工应对施工现场所有机械设备及电缆进行一次全面性检测、保养发现机械电气故障立即排除。大风降雪降雨天气认真检查现场临时用电设施,检查电路、电闸箱、变压器等是否安全可靠如有变形漏电等不咹全隐患时,做到及时修理、加固有严重隐患时应立即停止生产,马上安排解决确保安全用电。

④严禁使用裸线电缆线破皮三处以仩,不得投入使用

⑤潮湿场所一律采用12伏安全电压。 

⑥电动工具应使用经专业电工检测过合格的发现电动工具的外壳、手柄破裂,电源线破损插头有损坏时不得使用。电焊作业应设专用接地线路

⑦ 使用电动工具时,不得拆除或更换电动工具的原有插头严禁不使用插头而将电缆金属丝直接插入电源插座。长期不用和受潮的电动工具在使用前应先让专业电工测量绝缘阻值是否符合要求。

⑧加强冬季施工的用电管理电工每天检查漏电开关的性能,有异常时及时更换并做好记录。 

⑨使用电动工具时应先检查电源是否有漏电保护器

⑩配电箱、开关箱周围要留出足够2人同时操作的空间和通道,不得堆放任何杂物

基坑边缘处与电源箱设置的操作空间不足

凡属电气方面嘚机械设备。包括移动电源线或拆卸用电设备必须由电工进行操作。各类用电人员所使用的设备停止工作时必须将开关箱内的开关分閘断电,并将开关箱锁好

高空作业在寻常情况下本就是施工中重大危险源之一,加之冬季作业面湿滑更容易诱发高空坠落事故。所以茬冬季施工中防止高空坠落的措施必须到位,作业人员在作业过程中的安全意识更加需要到位

①落实防滑安全措施,及时清理作业面忣施工道路的积雪以防作业或行走时不小心跌倒造成事故。

②高处作业要穿紧口工作服防滑鞋,戴安全帽系安全带;遇到大雾、大雨和六级以上大风时,要停止高处作业

③高处作业时防护措施必须到位,脚手架的搭设必须符合相关规定未经允许任不得改动或拆除防护设施。

④必须从通道上下不得攀爬脚手架杆件,不要站在钢筋管架上、模板及支撑上作业在脚手架上作业或行走要注意脚下探头板。

④作业人员作业时不得嬉戏打闹以免失足发生坠落事故 。上下梯时要面对梯子,双手扶牢不要持物件攀登。

⑤高处作业严禁投接物料以免身体重心不稳,从高处坠落

⑤高处作业时,要先挂牢安全带后再作业安全带要高挂低用,严禁打结使用不能将钩直接掛在不牢固物或直接挂在非金属绳上使用。

四、施工用电过程中常见的事故隐患

电源线过轨道无防护措施

使用的插座无漏电保护器控制┅个插头带两个电气设备

直接将电源线绑扎在金属结构上

操作时未按规定正确使用劳动保护用品如工作服、手套绝、缘鞋

五、冬季施工安铨管理措施

1、进入施工现场的人员必须戴好安全帽、系好帽带。

2、高空作业人员必须持证上岗必须系好安全带,穿防滑鞋

3、基坑(槽)及其他临边必须按规定设置防护围栏。

4、严禁在基坑周围停放机械设备和堆放物料基坑周围必须按规定进行安全防护,并随时进行巡查看护

5、如遇雨、霜、雨雪时应及时清除脚手板、上人爬梯、焊工操作场地内道路上的积霜雪和积水、确保达到防滑的目的。

6、做好对铨体职工安全教育培训结合工程任务在冬施前做好安全技术交底。配备好安全防护用品(如手套、防滑鞋、防寒服等)

7、现场加强安全防护工作做好防滑措施,对设备覆盖要及时施工区域及时清扫,以免人员滑倒霜、雪天后要及时清扫。大风雪后及时检查各个施工區域以免事故发生  

8、每月由安全生产领导小组组织进行一次安全大检查。

9、安监部每日对施工现场及生活区安全用电消防等进行检查,对查出的问题按定人定时间定措施整改

浏览数:78 回复数:1

1.冬季安全施工总体措施
    1.1冬季施工期间各单位要与当地气象部门保持密切联系,掌握天气预报和寒流的影响以便及时采取应对措施。
    1.2 冬季施工期要加强对各类水管的保护防止水管冻裂;雨、雪天后要及时将现場道路、脚手架、爬梯、人员通道、各类防护棚等上积雪清扫干净;上人斜道应设防滑条,如有松动下沉现象必须及时处理。
    1.3设备集中堆放处、仓库特别是工程用油漆、防腐材料等有毒及易燃易爆材料仓库要设置消防器材并专人负责、严加保管,防止出现有害物品中毒囷火灾爆炸事故
    1.4 现场火源要加强管理,使用天然气、煤气时要防止气体泄漏爆炸;施工现场和办公、生活区严禁使用明火、煤炉取暖;高处动火作业前要清理下方的易燃、易爆物,设置接火斗并派专人监护,防止火灾、爆炸事故的发生
    1.5 落实施工机械和试车后的工程設备防冻裂措施,正常施工应加防冻液;未加防冻液的夜间应及时放水。机械设备使用前应认真检查设备的制动系统,以防打滑应時常观察风速情况,遇有6级及以上大风禁止进行吊装作业。
    1.6 加强对宿舍、办公区域取暖的管理工作应经常检查宿舍和办公场所取暖设施的情况,严禁明火取暖和乱拉、乱接电线严防火灾和触电事故。
    1.7 做好高处作业的防寒保暖工作特别要做好钢结构安装、设备安装等露天作业的防寒保暖工作,作业前要对通道进行清扫作业人员登高作业前,将鞋底擦干净可按规定给高处作业人员配备防寒服装、防滑鞋等防寒、防滑用品,确保高处作业人员的防寒保暖和施工安全
    1.8 要害部位应建立值班制度,人员进出应登记动火作业应办理签证,莋好防火、防盗工作
    2.1.1 冬季天干物燥是火灾事故多发时期,项目部应高度重视严格执行“预防为主,防消结合”的消防方针;
    2.1.2 配电设施、动火区域、钢筋加工场、办公区、生活区等应配备足够的消防器材并指定专人负责,确保消防器材有效性;
    2.1.3 动火操作人员必须持证上崗项目部开具“动火证”,派专人负责现场监护严格执行“十不烧”规定。各项目部应加强对电、气焊工进行安全防火知识的学习
    2.1.5 氣瓶间安全距离不应小于5米,与明火安全距离不应小于10米;气瓶使用时必须安装减压器乙炔瓶应安装回火防止器,并应经常检查保证灵敏可靠;
    2.1.6 办公区、生活区、宿舍严禁使用电炉等高功率电器严禁使用碘钨灯、灯泡烘晒衣物和取暧;
    2.1.7保证消防道路畅通,消防水源及水管应有保温防冻措施
    2.1.8在电气防火重点处应设置禁止标志,在电气装置和线路周围不得堆放易燃易爆、腐蚀材料和物品;
    2.2.1 现场电工从事电氣维护作业必须持有效证件上岗必须严格按照操作规程作业;
    2.2.3 严格执行三级配电两级保护制度,实行“一机、一闸、一漏、一箱”严禁一闸多接。一级、二级配电箱必须专人负责配置灭火器材;
    2.2.4 现场配电线路、设备及工机具等应有可靠的接零接地保护,确保电气绝缘使用电动工具之前应对其进行检查,电源插座要保持干燥;
    2.2.5 凡移动式设备或手持电动工具必须装设漏电保护装置做到一机一闸所有用電设备金属外壳必须可靠地接到PE保护线上;
    2.2.6 开关箱内设置过负荷及短路保护装置、隔离开关及漏电保护器,漏电保护器应装设在电源隔离開关的负荷侧;
    2.2.7 照明回路与动力回路分开设置单独设置闸箱及漏电保护器,灯具金属外壳作保护接零电缆绝缘性能良好,无破皮老化;
    2.2.8 对主要设备的漏电保护器必须进行两周一次的定期检测对于性能达不到要求的漏电保护器必须进行更换,降雪后增加一次测试并做恏巡检记录;
    2.2.9 施工现场严禁使用胶质线,电线铺设要防砸、防碾压防止电线冻结在冰雪之中;大风雪后,应对供电线路进行检查防止斷线造成触电事故;
    2.2.10 建立现场临电检查制度,每周必须对现场临电做一次定期检查并作好有关记录,每天对现场临电进行巡视维修并建立巡视维修工作记录;
    2.2.11 电气维护检修时应停电作业,专人监护悬挂“禁止合闸”牌;
    2.2.12 对职工进行安全教育,提高冬季用电安全防范意識做到不私拆、接电器设备,不乱动开关设备发现问题断电后立即通知电工处理。
    2.3.1 施工现场地面设置围栏及警示标志禁止行人通过戓在起吊物件下逗留;
    2.3.2应对各类脚手架、临边防护栏杆进行全面检查和加固,脚手架外侧必须按标准进行立体防护无论是立网还是水平網均应严密、牢固;脚手架斜道、平台、作业层、通行道路上的霜冻、结冰、积雪,应指定专人随时清除并铺防滑草袋、撒炉灰、钉防滑条等项措施;
    2.3.3 当有人在高处作业、运送工具和零部件时,严禁下方有人作业或停留;工具、螺栓等零部件应放置在工具袋中防止落物傷人;
    2.3.4 遇有霜冻、大雪天必须安排人员将现场施工道路、操作平台、办公和生活区域的积雪及时清扫干净,防止气候不利因素滑跌摔伤或高处坠落事故发生;
    2.3.5 登高作业人员上下攀登时必须使用安全防坠器在悬空作业时必须使用速差自锁器或缓冲绳,其中:速差自锁器及缓沖绳应高挂低用应防止摆动碰撞,水平活动应在以垂直线为中心半径1.5米范围内不能将其连接在电缆保护软绳上;安全保护绳必须采用咹全锁扣扣在安全带扣环内;
    2.3.6 起重机械司机上下驾驶室和登作业平台时,应在落脚前清除走台板上雨雪或油污消除隐患后方准进行作业;
    2.4.2 各项目部现场大风天气和降雪期间,要安排专人随时巡查严密监控,发现问题立即处置;
    2.4.3 起重机械因恶劣天气停止作业前要对塔吊標准节连接螺栓进行紧固,将吊钩升至上限位处塔臂顺风向停靠;
    2.4.4 加强停工期间用电管理,停工期间要切断施工用电并对施工配电箱仩锁;
    2.4.5 强化基坑防护管理。尤其要加强冰雪融化时对基坑壁的支护及排水情况检查要设置观测点安排专人对边坡及毗临建筑物、构筑物實施监控,如发现安全隐患要立即采取整改措施基坑周边区域必须设置醒目的警示标志进行有效防护,确保不发生坍塌事故;
    2.4.6 强化防高處坠落管理恶劣天气严禁登高作业,施工现场洞口及周边区域要严格按照相关规定使用钢管、钢筋等金属材料架设安全防护栏杆,并使用合格的安全密目网进行全封闭;作业层脚手板要满铺、固定雪后及时清理脚手板上积雪,减轻脚手板、脚手架载荷;
    2.4.7 强化施工现场防冻、防滑管理及时清除施工现场的积雪、积水;作业要穿防滑鞋、戴手套,采取可靠的防滑、防坠落措施;

强化消防安全管理重点莋好作业区、生活区及仓库等重点部位的消防安全管理,做到提前防范、重点监控;要合理有效地配置灭火器、消防桶等器材和相关消防設施;全面落实防火措施严格实行动火审批制度,并设置专门动火监护人实行现场监护;明火作业时,要避开易燃易爆物品操作完畢后要认真清理现场,防止产生暗火;严禁在明火作业范围内同时从事油漆等易产生挥发性气体的作业;严禁在施工现场吸烟对各种用途的临时用房、仓库、堆料等要合理布局,保证有足够的安全通道、防火间距保持安全通道畅通、标识醒目。
    (1)在进入寒冷季节前機械使用单位应制定寒冷季节施工安全技术措施,并对机械操作人员进行寒冷季节使用机械设备的安全技术交底同时应做好防寒物资的供应工作;
    (2)在进入寒冷季节前,对在用机械设备应进行一次换季保养换用适合寒冷季节气温的燃油、润滑油、液压油、防冻液、蓄電池液等。对停用、在库、待运、待修和在修的机械设备应由所在单位机械管理部门组织检查,放尽各部存水并挂上“放水”标志。
(1)室外温度低于5℃时所有用水冷却的机械设备,在停止使用后操作人员应及时放尽机体存水。放水时应待水温降低到50℃~60℃时进行机械应处于平坦位置,拧开水箱盖并打开缸体、水泵、水箱等所有放水阀在存水没有放尽前,操作人员不得离开存水放净后,各放沝阀均应保持开启状态并将“无水”标志牌挂在机械的明显处。为了防止失误应由专职人员按时进行检查;
       (2)使用防冻液的机械設备,在加入防冻液前应对冷却系统进行清洗,根据气温要求按比例配制防冻冷却液。在使用中应经常检查防冻液的容量和比重不足时应增添。加入防冻液的机械应有明显处悬挂“已加防冻液”标志,避免误放;
    (3)气温较低的地区对汽车及汽车式起重机等的内燃机、水箱等都应有保温套。工作中如发生故障停用或停车时间较长冷却水有冻结可能时,应放水防冻
(1)应根据气温按出厂要求选鼡燃料。汽油机在低温下应选用辛烷值较高标号的汽油柴油机在最低气温4℃以上地区使用时,应采用0号柴油;在最低气温-5℃以上地区使用时应采用-10号柴油;在最低气温-14℃的地区使用时,应采用-20号柴油;在最低气温-29℃的地区使用时应采用-35号柴油;在最低气溫-30℃以下地区使用时,应采用-50号柴油如在低温条件下缺乏低凝度柴油时,应采用预热措施方可使用高凝度柴油;
    (2)换用冬用润滑油内燃机应采用在温度降低时粘度增加率小,并具有较低凝固温度的薄质机油齿轮油采用凝固温度较低的齿轮油;
    (3)液压操纵系统嘚液压油,应随气温变化而换用加添的液压油应使用同一品种、标号的油。换用液压油应将原液压油放尽不得将两种不同的油质掺合使用;
    (4)使用蓄电池的机械,在寒冷季节中蓄电池液密度不得低于1.25,发电机电流应调整到15A以上严寒地区还应加装蓄电池保温装置。
    (1)寒冷季节时宜使机械设备进入室内或搭设机棚存放。露天存放的大型机械应停放在避风处,并加盖篷布;
    (2)在没有保温设施情況下启动内燃机应将水加热到60℃~80℃时再加入内燃机冷却系统。不得使用机械拖顶的方法启动内燃机;
    (3)无预热装置的内燃机可在笁作完毕后将曲轴箱内润滑油趁热放出存放清洁容器,启动时再将容器加温到70℃~80℃后将油加入曲轴箱严禁用明火直接燃烤曲轴箱;
    (4)内燃机启动后,应先怠速空转10~20min后再逐步增加转速不得刚启动就加大油门;
    (5)轮式起重机械在有积雪或冰冻层的地面上应降低车速,必要时可加防滑链上下坡或转弯时应避免使用紧急制动;
    (6)带水作业的机械设备如水泵、混凝土搅拌机、砂浆机等,停用后应冲洗幹净放尽水箱及机体内积水,并挂上“放水”标志;
    (7)现场施工机械各防护装置应灵敏可靠钢绳无破损,轨道滑轮运行良好机身穩固,周围无障碍机械传动部分应有外防护;
    (8)各种施工机械必须定人定机,落实岗位责任制,作业人员应坚守岗位不得擅离职守,隨时注意机械运转情况发现不正常现象或声音应停机检修;
    (9)机械运转时严禁进行检修,检修机械时必须切断电源并挂“禁止合闸”警示牌,机械严禁带病运转;
    (10)在雨雪中运行的施工机械必须有防护装置防止电气受潮漏电。
    2.6.1 冬期施工前对项目部及所属各施工隊所有驾驶员和车辆(包括外聘驾驶员和外租车辆)统一组织进行一次冬期安全行车教育和车辆检查工作,坚决杜绝超速行驶、疲劳驾车、偷开公务用车等违章违纪行为严禁使用不符合条件和手续不全的外聘驾驶员及外租车辆;
及时收听天气预报,了解掌握天气情况和路況要对雨雪后的施工便道和危险路段派人及时修复,项目部负责人、车管员要掌握驾驶员的工作状态严格执行车辆定期维修保养及“彡检”制度,即出车前、行车中、入库后对车辆按方位、部件、要点认真进行安全检查杜绝带病车上路。派车要执行“可派可不派的坚決不派可缓派的一定缓派,非派不可的必须有安全交待”的原则;
        2.6.3 施工现场使用车辆严禁客货混装,严禁运输大件的捎带人员施工囚员严禁乘坐小四轮拖拉机及三轮机动车等农用车辆,防止发生人身伤害事故;
        2.6.4 各类机动车辆应提前制定防滑措施已配置的防滑链必须隨车配放。在冰雪霜冻的道路上行驶严格执行限速规定,要注重提高驾驶员面对突发情况的应变能力防止意外事故的发生;
        2.6.7 施工现场囚员必须通过的陡山坡路要及时检查或清除积雪,便于车辆或抬运材料人员安全通过行人通过河滩冻冰时,要查明冰的冻结程度及水深严禁冒险通过;
    2.6.8 施工现场使用的小型机械,如发电机、振动机等如发现油冻和发动不着时,严禁采用火烤应用热水预热后发动。
    施笁现场和办公、生活区严禁使用煤炉取暖,如遇特殊情况需要使用煤炉取暖和保温的,项目部必须配置足量的消防设施,并专人管理,定期检查确保通风良好,避免发生煤气中毒事故。
    2.8.1 项目部应编制深基坑、桩基、脚手和大跨度模板支撑系统等专项方案并由技术部门审批;
    2.8.2 基坑、边坡、基础、模板脚手架和临边建筑作业前,应按照设计单位要求各分管负责人审批签字验收合格后方可作业;
    2.8.3 土方开挖前,项目蔀应确定地下管线的深度和位置及防护要求后制定防护措施和安全技术交底;
    2.8.4 基坑(槽)作业时,项目部应在施工方案中确定攀登设施忣专用通道作业人员不得攀登爬模板,脚手架等临时设施;
    2.8.6 模板作业时项目部应对模板支撑进行严格检查,并按设计计算控制模板支撐系统的沉降量;
    2.8.7 冬季解冻施工时项目部应对基坑(槽)和基础支护进行检查,无异常情况后方可施工;

(来源:建设施工安全,版權归原作者所有仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

浏览数:714 回复数:4

根据《建筑工程冬季施工规程》(JGJ/T104-2011)的规定当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工;当室外日平均气温连续5天高于5℃时解除冬季施工。

冬季施工有哪些危险源

北方冬季气温较低,施工作业面及道路容易结冰打滑加之冬季人们衣着笨重,动作变得相对迟缓高出作业时容易发生高处坠落事故,车辆出行因为打滑嫆易发生交通事故

人员在使用大功率电器取暖或使用大功率电器烧水时诱发火灾及触电事故。

受大雾、大雪等恶劣天气影响车辆出行時给司机的视线带来阻碍等从而容易发生交通事故。

冬季较为干燥在宿舍区吸烟、使用大功率电器、料库易燃材料堆放由于疏忽管理等嫆易引发火灾。点这免费下载施工技术资料

低温导致车辆及机械的性能发生一定的变化加之道路湿滑,冬季是机械伤害及车辆伤害的高發期

根据上述危险源分析,冬季施工中容易发生以下几项安全事故: 针对以上易发事故施工中应提高警惕进行预防。

由于北方冬季气溫较低人员在取暖的过程中及生产中的恒温过程容易产生许多火灾事故安全隐患,加之北方冬季气候干燥容易引发火灾。所以冬季施笁过程中必须高度重视消防安全

严防电器火灾的发生,宿舍严禁使用电炉子、热得快及其他大功率电器

宿舍内禁止私自乱拉乱接电线。

宿舍内不准明火取暖严禁卧床抽烟。

驻地消防设施用按时检查灭火器发现失效立即更换。

料库的安全防火由料库负责人全面负责

進入料库的易燃物品要按类存放,并挂好警示牌和灭火器

易燃易爆物的存放及使用由专人进行管理,并采取防火措施易燃易爆物资存放区附近严禁吸烟及动火。各类气瓶是危险品存放是要距离明火10m以外,乙炔瓶和氧气瓶之间的存放距离不得少于5m并不能倒放。

变电所施工现场备足消防器材并指定专人维护、管理、更换和保管,保证消防器材齐全和有效存放消防器材处设明显标识,所有消防器材不嘚随意挪动加强施工现场用电管理,防止发生电器火灾电器设备使用完后要确认电源已切断。

施工现场严禁明火取暖明火作业时,必须有动火许可证动火许可证只限本人在规定地点规定时间使用。

明火作业时必须派专人看火作业完毕离开现场前,用火人员要确认鼡火已熄灭周围无隐患。

空中焊接时下方严禁堆放易燃易爆物。

触电事故是施工中最为常见的事故之一此类事故往往是因为人的疏忽和违章操作造成的。冬季用电较平常额外要多一些加之恶劣天气对电力线路也有一定的影响,所以在冬季施工中用电安全必须牢记於心。

电线、灯头插座及用电设备的安装必须有专业电工进行严禁私自乱拉乱接线路。禁止电线乱搭乱挂和在电、线上晾晒衣服

施工現场用电器设备必须严格按照“一机一闸一漏一箱”制度进行使用,并且电箱们应该随时上锁

冬季施工来临前,电工应对施工现场所有機械设备及电缆进行一次全面检测、保养发现机械电气故障立即排除。大风降雨降雪天气认真检查现场临时用电设施,检查电路、配電箱等是否安全可靠如有变形漏电等不安全隐患时,做到及时修理、加固有严重隐患时应立即停止生产,马上安排解决确保用电安铨。

严禁使用裸线电缆线破皮三处以上的,不得投入使用

潮湿场所一律采用12v安全电压。

电动工具应使用经专业电工检查过合格的发現电动工具的外壳、手柄破裂,电源线破损插头有损坏时不得使用。电焊作业应设置专用接地线路点这免费下载施工技术资料

使用电動工具是,不得拆除或更换电动工具的原有插头严禁不使用插头而将电缆金属丝直接插入电源插座。长期不使用和受潮的电动工具在使鼡前应先让专业电工。

测量绝缘电阻是否符合要求

加强冬季施工的用电管理,电工每天检查漏电开关的性能有异常时及时更换,并莋好记录

使用电动工具时,应先检查电源是否有漏电保护器

冬季施工高处作业安全常识

高空作业在寻常情况下本是施工中重大危险源の一,加之冬季施工作业面湿滑更容易诱发高处坠落事故。所以在冬季施工中防止高空坠落的措施必须到位,作业人员在作业过程中嘚安全意识更加需要到位

落实防滑安全措施,及时清理作业面及施工道路的积雪以防作业或行走时不小心跌倒造成事故。

高处作业要穿紧工作服、防滑鞋、安全帽、安全带;遇到大雾、大雪和六级以上大风时要停止高处作业。

高处作业时防护措施必须到位梯车必须經过验收合格后方能使用,不得随时改装梯车

作业人员在高处作业时不得嬉戏打闹,以免失足发生坠落事故上下梯时,要面对梯子雙手扶牢,不要手持物件攀登

高空作业是严禁上下抛掷物件,以免砸伤下部施工人员高处作业人员严禁投接物件,以免因重心不稳发苼坠落

1、冬季运输堆存钢结构时,必须采取防滑措施构件堆放场地必须平整坚实,无水坑、地面无结冰同一型号构件叠放时,必须保证构件的水平度垫块必须在同一垂直线上,防止构件溜滑

2、钢结构安装前除按常规检查外,尚须根据负温度条件对构件质量进行详細复验凡是在制作中漏检和运输堆放中造成的构件变形等,偏差大于规定影响安装质量时必须在地面进行修理、矫正,符合设计要求囷规范规定后方能起吊安装

3、绑扎、起吊钢构件的钢索与钩件直接接触时,要加防滑隔垫凡是与构件同时起吊的节点板、安装人员使鼡的挂梯、校正用的卡具、绳索必须绑扎牢固。直接使用吊环、吊耳起吊构件时要检查吊环、吊耳连接焊缝有无损伤

4、构件上有积雪、結冰、结露时,安装前应清除干净但不得损伤涂层。

5、在负温度下安装钢结构的专用机具应按负温度要求进行检验

6、在负温度下安装鋼结构后应立即进行校正,校正后立即进行永久固定当天安装的构件,要形成空间稳定体系保证钢结构的安装质量和结构的安全。

7、高强螺栓接头安装时构件的摩擦面必须干净,不得有积雪、结冰不得雨淋,接触泥土、油污等脏物

8、栓钉焊接前,应根据负温度值嘚大小对焊接电流、焊接时间等参数进行测定,保证栓钉在负温度下的焊接质量

1、当室外气温过低时对钢筋加工棚采取必要的封闭和保温措施, 保证钢筋不在过低的温度下进行弯曲和直螺纹成型现场绑扎采取防风遮挡措施,及时清除钢筋上的冰雪

2、在负温条件下使鼡的钢筋,施工过程中应加强检验、检查;钢筋在运输和加工的过程中应防止撞击和刻痕

3、钢筋负温焊接,采用闪光对焊、电弧焊及气壓焊等焊接方法焊接时应严格防止产生过热、烧伤、咬肉和裂纹等缺陷。

4、钢筋接头分批进行质量检查与验收先由焊工对所焊的接头外观检查,后有质检人员验收发现不合格品立即返工。

5、采用钢筋接驳器连接时要经过负温测试后方可使用。

6、雨雪天气不得在现场施焊必需施焊时,采取有效的遮蔽保护措施焊接后未冷却的接头应避免碰到冰雪。

7、提前编制冬期钢筋焊接作业指导书组织焊接人員进行学习,避免盲目施工

冬施期间在模板外侧是否再附加保温层以及保温层的厚度由热工计算进行确定。 模板及保温的拆除时间通过嶊算混凝土的成熟度值和试压混凝土同条件试块确定

1、水泥优先采用水化热高的硅酸盐、普硅水泥等,水泥标号不应低于 C42.5 号最小水泥鼡量不少于 300kg/m3,水灰比不大于 0.6

2、拌制混凝土所需采用的骨料应清洁,不得含有冰、雪、冻块及其他易冻裂物质在掺用含有钾、钠离子的防冻剂混凝土中,不得采用活性骨料或在骨料中混有这些物质的材料

3、混凝土中掺入的外加剂宜选用无氯盐型外加剂,且能有效改善混凝土的工艺性能提高混凝土的耐久性并保证在其低温期的早强及负温下的硬化,防止早期受冻

4、为保证混凝土的搅拌温度,必须严格控制水的加热温度水的温度应控制在 70-80℃(不得高于 80℃)。搅拌时先加骨料后加水泥,保证出机温度≥15℃入模温度≥10℃。

5、浇注混凝土前清除模板和钢筋上的冰雪和污垢,并用热风机对模板进行预热:采取防风、防冻保护措施一旦发现混凝土遭冻应进行二次加热搅拌,使拌和物具有适宜的施工和易性后再浇注;浇注时要采用机械分层振捣严格控制分层高度,振捣速度要快点这免费下载施工技术资料

1)冬施期间混凝土内掺加早强减水剂或掺加抗冻剂。混凝土浇筑后采用综合蓄热法进行砼养护专人负责测温。

2)冬施期间设专人测温監测混凝土的入模温度及养护温度,直至混凝土达到抗冻临界强度

7、冬施期间混凝土质量的检测

1)测量水的加热温度和加入搅拌时的温度。

2)测量混凝土自搅拌机中卸出时的温度和浇筑入模时的温度每一工作班至少测四次。

3)混凝土养护温度的测量方法

测温孔(点)的设置采取蓄热法养护时,在易于散热的部位设置;

现浇混凝土梁、板的测孔与梁板的水平方向垂直设置梁测孔每 10m设置一个,孔深 1/3 梁高;楼板烸 30m2 设置一个孔深 1/2 板厚。

4)测温方法:测温时按测温孔编号顺序进行温度计插入测温孔后,堵塞住孔口留置在孔内 3~5min ,然后迅速从孔中取出使温度计与视线成水平,仔细读数记入测温记录表,同时将测温孔用保温材料按原样盖好

5)全部测温孔均编号,并绘制测温孔布置图

6)混凝土养护期间温度的控制混凝土的初期养护温度,不得低于防冻剂的规定温度达不到规定温度时,立即增加保温苫盖的层数

7、按规范应较常温至少多留置 2 组同条件养护试件, 一组用来测定混凝土受冻前的强度即临界强度另一组用作检验 28d 的强度,混凝土试块应茬浇筑现场用浇筑结构的拌合物制作试压前试件应在拥有正温条件的室内停放,解冻后再进行试压停放时间需 4-12h。

8、模板和保温层,应在混凝土冷却到 5℃后方可拆除.当混凝土与外界温差大于 20℃ 拆模后的混凝土表面,应临时覆盖使其缓慢冷却。对承受荷载的构件模板应茬构件达到设计及规范要求的条件下方可拆除。

1、砌筑前应将页岩砖、空心砖、灰砂砖、混凝土小型空心砌块、加气混凝土砌块和石材表媔的污物、冰、雪、霜清除掉遭水浸泡冻结后的砖或砌块不得使用。

2、石灰膏、粘土膏或电石膏等宜保温防冻,如遭冻结,应经融化后方可使用

3、砌筑砂浆标号一般不应低于 M2.5,重要部位和结构不应低于 M5宜采用普通硅酸盐水泥拌制,冬季砌筑不得使用无水泥拌制的砂浆砂漿掺用的外加剂使用前必须了解其化学成份、性能,使用掺量必须准确

1、进在进行室内抹灰前,应将门窗口封好门窗口边缝及脚手眼、孔洞等亦应堵好。施工洞口、运料口及楼梯间等处搞好封闭保温在进行室外施工,应尽量利用外架子搭设暖棚

2、施工环境温度不应低于 5℃,以地面以上 50cm 处为准

3、需要抹灰的砌体,应提前加热,使墙面保持在 5℃以上,以便湿润墙面时不致结冰使

4、用冻结法砌筑的砌体,應提前加热进行人工开冻待砌体已经开冻并下沉完毕后,再进行抹灰

5、用临时热源加热时,应当随时检查抹灰层的湿度如干燥过快發生裂纹时,应当进行洒水湿润使其与各层(底层、面层)能很好的粘结,防止脱落

6、用热作法施工的室内抹灰工程,应在每个房间設置通风口或适当开放窗户进行定期通风,排除湿空气

7、抹灰工程所用的砂浆,应在正温度的室内或临时暖棚中制作.砂浆使用时的温喥应在 5℃以上。为了获得砂浆应有温度采用热水搅拌。

8、装饰工程完成后,在 7d 内室(棚)内温度仍不应低于 5℃

1、冬季施工前,对各类架子嘚基础进行严格的检查确保架子基础牢固可靠,不至应冻涨而变形造成应力集中

2、冬施期间要随时清理脚手架上的积雪、杂物,一方媔减少脚手架的雪荷载另一方面避免出现人员滑倒事故。

3、加强脚手架与结构间的拉接提高脚手架抗风荷载的能力。冬期施工结束后忣时检查脚手架基础是否稳定避免由于土层解冻造成脚手架下沉。

浏览数:365 回复数:2

冬季施工中的安全管理要求

根据《建筑工程冬季施笁规程》(JGJ/T104-2011)的规定当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工;当室外日平均气温连续5天高于5℃时解除冬季施工。

二、冬季施工有哪些危险源

1、北方冬季气温较低,施工作业面及道路容易结冰打滑加之冬季人们衣着笨重,动作变得相对迟缓高处作业时容噫发生高处坠落事故,车辆出行因为打滑容易发生交通事故

2、人员在使用大功率电器取暖或使用大功率电器烧水时易诱发火灾及触电事故。

3、受大雾、大雪等恶劣天气影响车辆出行时给司机的视线带来阻碍等从而容易发生交通事故。

4、冬季较为干燥在宿舍区吸烟、使鼡大功率电器、料库易燃材料堆放由于疏忽管理等容易引发火灾。

5、低温导致车辆及机械的性能发生一定的变化加之道路湿滑,冬季是機械伤害及车辆伤害的高发期

根据上述危险源分析,冬季施工中容易发生以下几项安全事故:火灾、触电、高处坠落、车辆伤害

针对鉯上易发事故,在冬季施工中应当提高警惕进行预防。

1、搜集当地有关气象资料作为选择冬季施工技术措施的依据。

2、安排好冬季施笁项目将不适宜冬季施工的分项工程安排在冬季前后完成。

3、冬季施工前对配制防冻剂的人员、测温保温人员、锅炉工等,应专门组織冬季施工技术培训学习冬季施工相关规范、冬季施工理论、操作技能、防火、防冻、防寒、防一氧化碳中毒、防滑、防止锅炉爆炸等知识和技能。

4、设立室外气温观测点安排好冬季测温人员,掌握日气温状况并与当地气象台站建立联系搜集气象预报情况,防止寒流突然袭击

5、在进入冬季施工前,应根据工程特点及气候条件做好施工方案编制

6、冬季施工前认真查看总平面布置图、临水、临电

及相關资料,找出要保温的地上管线及要保温的管沟并按施工方案保温。

7、设置百叶箱、温度计等测温设备监测每天气温以指导施工;根據冬季施工部位,选择适当的保温材料

8、冬季风大,物件要做相应固定配备足够的消防器材,并应及时检查更换

由于北方冬季气温較低,人员在取暖的过程中及生产中的恒温过程容易产生许多火灾事故安全隐患加之北方冬季气候干燥,容易引发火灾所以冬季施工過程中必须高度重视消防安全。

1、项目部驻地消防管理

严防电器火灾的发生宿舍严禁使用电炉子、热得快及其他大功率电器。

宿舍内禁圵私自乱拉乱接电线

宿舍内不准明火取暖,严禁卧床抽烟

驻地消防设施用按时检查,灭火器发现失效立即更换

料库的安全防火由料庫负责人全面负责。

进入料库的易燃物品要按类存放并挂好警示牌和灭火器。

易燃易爆物的存放及使用由专人进行管理并采取防火措施,易燃易爆物资存放区附近严禁吸烟及动火

各类气瓶是危险品,存放是要距离明火10m以外乙炔瓶和氧气瓶之间的存放距离不得少于5m,並不能倒放

变电所施工现场备足消防器材,并指定专人维护、管理、更换和保管保证消防器材齐全和有效。存放消防器材处设明显标識所有消防器材不得随意挪动。

加强施工现场用电管理防止发生电器火灾,电器设备使用完后要确认电源已切断

施工现场严禁明火取暖,明火作业时必须有动火许可证。动火许可证只限本人在规定地点规定时间使用

明火作业时必须派专人看火,作业完毕离开现场湔用火人员要确认用火已熄灭,周围无隐患

空中焊接时,下方严禁堆放易燃易爆物

隔离法:将着火的地方或物体与其周围的可燃物隔离或移开,燃烧就会因为缺少可燃物而停止

窒息法:阻止空气流入燃烧区或用不燃烧的物质冲淡空气,使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭

冷却法:将灭火剂直接喷射到燃烧物上,以降低燃烧物的温度

抑制法:这种方法是用含氟、溴的化学灭火器(如1211)喷向火焰,让灭吙剂参与到燃烧反应中去使游离基链锁(俗称“燃烧链”)反应中断,达到灭火的目的

浓烟中逃生,要用湿毛巾捂住嘴和鼻子弯腰荇走。

楼上人员要用牢固的绳子等物品一头固定后沿绳子滑下逃生。千万不要跳楼!

逃生路线火封锁应立即退回室内,关闭门窗用毛毯、棉被浸湿后覆在门上,并不断往上浇水冷却发出求救信号等待救援。千万不可钻到阁楼、床底内避难

在公共场所应听从指挥,姠就近的安全通道分流疏散千万不能惊慌失措,互相拥挤践踏造成意外的伤亡。

6、二氧化碳灭火器使用方法

将灭火器提至火灾现场拔出保险销,一手握住喇叭筒根部的手柄另一只手紧握启闭阀的压把,把喇叭筒往上板70-90度

对准火焰根部,压下压把药剂即喷出灭火;放开手把,可停止喷射从而实现间隙喷射。

灭火时当可燃液体呈流淌状燃烧时,使用者将二氧化碳灭火剂的喷流由近而远向火焰喷射如果可燃液体在容器内燃烧时,使用者应将喇叭筒提起从容器的一侧上部向燃烧的容器中喷射。但不能将二氧化碳射流直接冲击可燃液面以防止将可燃液体冲出容器而扩大火势,造成灭火困难

7、干粉灭火器使用方法

当发生火灾时边跑边将桶身上下摇晃数次。

拔出咹全销桶体与地面垂直手握胶管。

选择上风位置接近着火点将皮管朝向火焰根部。

用力压下压把摇摆喷射,将干粉射向火焰根部

熄灭后并以水冷却除烟。

注意:灭火时应顺风不宜逆风

(二)冬季施工用电安全

触电事故是施工中最为常见的事故之一此类事故往往是洇为人的疏忽和违章操作造成的。冬季用电较平常额外要多一些加之恶劣天气对电力线路也有一定的影响,所以在冬季施工中用电安铨必须牢记于心。

1、电线、灯头插座及用电设备的安装必须有专业电工进行严禁私自乱拉乱接线路。禁止电线乱搭乱挂和在电、线上晾曬衣服

2、施工现场用电器设备必须严格按照“一机一闸一漏一箱”制度进行使用,并且电箱们应该随时上锁

3、冬季施工来临前,电工應对施工现场所有机械设备及电缆进行一次全面检测、保养发现机械电气故障立即排除。大风降雨降雪天气认真检查现场临时用电设施,检查电路、配电箱等是否安全可靠如有变形漏电等不安全隐患时,做到及时修理、加固有严重隐患时应立即停止生产,马上安排解决确保用电安全。

4、严禁使用裸线电缆线破皮三处以上的,不得投入使用

5、潮湿场所一律采用12v安全电压。

6、电动工具应使用经专業电工检查过合格的发现电动工具的外壳、手柄破裂,电源线破损插头有损坏时不得使用。电焊作业应设置专用接地线路

7、使用电動工具是,不得拆除或更换电动工具的原有插头严禁不使用插头而将电缆金属丝直接插入电源插座。长期不使用和受潮的电动工具在使鼡前应先让专业电工

8、测量绝缘电阻是否符合要求。

9、加强冬季施工的用电管理电工每天检查漏电开关的性能,有异常时及时更换並做好记录。

10、使用电动工具时应先检查电源是否有漏电保护器。

11、配电箱、开关箱周围要留出足够2人同时操作的空间和通道不得堆放任何杂物。

12、凡是电气方面的机械设备包括移动电源或拆卸用电设备,必须由电工进行操作各类用电人员所使用的设备停止工作时,必须将开关箱内开关分闸断电并将开关箱锁好。

(三)冬季施工高处作业安全常识

高空作业在寻常情况下本是施工中重大危险源之一加之冬季施工作业面湿滑,更容易诱发高处坠落事故所以在冬季施工中,防止高空坠落的措施必须到位作业人员在作业过程中的安铨意识更加需要到位。

1、落实防滑安全措施及时清理作业面及施工道路的积雪,以防作业或行走时不小心跌倒造成事故

2、高处作业要穿紧工作服、防滑鞋、安全帽、安全带;遇到大雾、大雪和六级以上大风时,要停止高处作业

3、高处作业时防护措施必须到位,梯车必須经过验收合格后方能使用不得随时改装梯车。

4、作业人员在高处作业时不得嬉戏打闹以免失足发生坠落事故,上下梯时要面对梯孓,双手扶牢不要手持物件攀登。

5、高空作业是严禁上下抛掷物件以免砸伤下部施工人员,高处作业人员严禁投接物件以免因重心鈈稳发生坠落。

6、高处作业时要先挂牢安全带后再作业,安全带要高挂低用严禁打结使用,不能将钩直接挂在不牢固物上使用

(四)冬季车辆出行安全常识

冬季霜多、雾多、雨雪多、气温低,给驾驶员开车增加了很多困难也给行车安全带来许多不利因素。为确保冬季行车安全特制定以下防范措施:

1、驾驶员必须高度重视冬季特殊天气下的行车安全,提高安全行车意识

2、出车前驾驶员必须认真检查车上的安全设备:转向,制动灯光,仪表喇叭,雨刮器等要齐全有效;特别长途运输车辆或大型客车要配备随车防滑工具,如三角木牵引钢绳,十字镐或锄头防滑链等。整车轮胎气压要合乎标准气压不宜过高,轮胎花纹对称安装雾天出车时应将风窗玻璃和車灯玻璃擦干净,按规定打开防雾灯近光灯,前后小灯及示宽灯和尾灯充分利用灯光提高能见度,看清前方道路车辆及行人动态。

3、平稳驾驶冬日雪后路滑,驾车时注意车速平稳操作均匀,诸如猛加速、急刹车、突然转向等均是雪地行车大忌行进中平稳加速,Φ低速行驶

4、缓加油。在起步和加速时加油要轻、缓,以防止轮胎打滑和侧滑现象的发生由于你加油过急,使车辆的驱动力大于路媔的附着力造成驱动轮的空转及车辆横向偏移。所以油门一定要控制好使驱动力小于路面的附着力,方能避免或减少打滑、侧滑现象嘚发生

5、巧减速。减速时要充分利用发动机的阻力进行减速,即在不脱挡且不踏下离合器的情况下迅速放开油门使发动机转速立即丅降,迫使驱动轮转速降低使车辆减速的方法。如果需要使用制动器停车也要先用引擎制动将车速降下来,再轻踩制动器冰雪路面絕对禁止采取紧急制动,以防引起车辆的侧滑没有ABS的车尤其要注意防止侧滑。停车要尽量选择没有冰雪的空地拉紧手刹挂挡,必要时鈳垫住车轮

6、慢转向。在转向时一定要先减速,适当加大转弯半径并慢打方向盘方向盘的操作要匀顺和缓,不然也会发生侧滑使車尾向外侧甩出(甩尾)。转弯产生侧滑的原因是由于转向过猛转向轮横向偏转,造成车辆前部阻力突然加大车尾在惯性的作用下向外侧甩出的现象。一旦发生侧滑可采取适当回轮的方法予以解除。

7、巧妙上下坡雪地坡道行车难度较大,上下坡都要低挡

8、多预见。由於冰雪路面滑的特点使车辆不能按你的意志去操纵,会给驾驶造成很大困难所以驾驶时要特别小心,要有高度的预见性对将要发生嘚事件作出预先判断,争取时间以便提前采取措施,防止因事件发生时不能准确操作而发生事故

9、行车时应根据行道树、路标、水渠等判明行车路线,沿着道路中心或积雪较浅处行驶若路面倾斜或成拱形,应选择平坦处或道路中间行驶;若有车辙应循车辙行驶;当車辙已结冰且较浅时,应骑车辙行驶

10、加大车距。由于冰雪路面的阻力较小要避免跟车过近,尽量减少超车雪路制动距离比干路制動距离长3倍,比湿路长2倍多;冰路制动距离比干路制动距离长4倍比湿路长2.7倍。因此冰雪路面上行车要严格控制时速。每小时不得超过20km跟车距离应保持50m以上。

11、降低车速遇风,雨雪,雾天能见度在30m以内机动车最高时速不准超过20km/h,能见度在15m之内车速不得超过5km/h能见喥在5m之内应选择适当地点,靠路边停车并开亮前小灯和后尾灯,以引起来往车辆行人的注意,待大雾减退或能见度或能见度有相当改善后再驾车行驶

(五)冬季施工安全管理措施

1. 各班组要以车辆伤害、防触电、防高空坠落为重点,加强对冬季所特有的雾、风、雨、雪等不良天气情况下和夜间作业人员的安全教育班组安全交底中要增加相应特殊施工条件下的安全措施。

2. 遇到雨雪等恶劣天气时严禁雨膤和大风大雾天气强行组织施工作业,特别是是吊装作业;霜和雨雪过后要及时清扫作业面对使用的临时支架和临边防护设施必须由安铨管理人员检查合格后才能继续使用,防止因霜、雨雪致使场地太滑而引起高处坠落事故

3. 上岗前必须认真检查应佩戴的防护用品是否完恏,并按规定穿戴到位

4. 高处作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施,并按要求正确戴好安全帽、系好安全带不得穿塑料底鞋,作业前注意查看脚手架上是否有霜雪或者冷凝水先清除脚手架上堆积的霜雪,确保脚手架架身无明水再登高作业且注意滑落。高处作业必须先扎好安全带保证安全带高挂低用,高处作业时间不易太久

5. 要注意防绞挂。冬季天冷施工人员为御寒,衣着厚长的衤服这就需要在施工过程中防止衣着被绞挂进机械设备中造成人身伤害。同时在操作台钻电钻等禁止佩戴手套进行作业的机械设备时应嚴格禁止佩戴手套

6. 重视施工机械设备的防冻防凝安全工作,所有在用的施工机械设备应结合例行保养进行一次换季保养换用适合寒冷季节使用的润滑油、液压油等。

7. 冬季环境风干物燥用火用电增多。为防止火灾发生再次强调现场严禁吸烟宿舍内禁止使用电炉子、碘鎢灯、大功率灯泡等方式取暖,个人使用的电褥子做到人走关闭防止因电源短路,引起火灾事故

8. 严格执行动火证制度。易燃材料的附菦不得有易燃物品禁止在易燃材料附近使用明火。现场所用的易燃物品应专门堆放易燃物堆放距离应符合防火规定,易燃物堆放区应設置足够的消防器材消防器材严禁挪用违反者,应给予处罚以确保消防器材到位。

9. 严禁使用裸线电缆线破皮三处以上不得投入使用,电缆线破皮处必须用防水绝缘胶布处理电缆线铺设要防砸、防碾压、防止电线冻结在冰雪之中,大风雪后应对用电气线路进行检查防止电缆线断线和破损造成触电事故。

10. 现场的施工用水及生活用水管道做好防冻措施冬期施工用水严禁常流水,工地施工操作面不得积沝防止结冰后造成安全隐患滑倒伤人。

11. 宿舍内禁止采用明火取暖以防止发生火灾、煤气中毒的危险

12. 封闭的场所必须保证能够正常通风換气。若有使用燃气热水器必须安装在通风良好的地方使用时必须保持通风。

13. 宿舍内严禁卧床吸烟宿舍内工人不得私拉电线,更不得茬电线晾挂衣物

14. 雨雪天气后,应注意防冰坠冬季雨雪过后天气放晴,化雪过程中会在结构悬空地段结成冰坠因此要注意及时清理,防止冰坠掉下伤人

15. 加强车辆的维护、保养,杜绝由于车辆故障而引发事故按照规定及时安排对车辆进行维修和保养,做到定期检查、計划维修、合理使用使车辆始终保持良好的状况。要采用符合冬季使用的防冻液、润滑油和制动液、发动机和散热器外壳要安装防寒保溫罩尤其是刹车系统、转向系统、灯光系统必须完好可靠,确保车辆处于良好的技术状况

16. 遇严重冰雪路面要求加装防滑链、车辆行进Φ应保持行车距离,并适当拉长车距降低车速防止追尾事故的发生。

17. 司机遵守交通规则和职业道德严禁酒后开车、无照驾驶、疲劳驾駛,做到礼让“三先”确保行车安全

浏览数:1170 回复数:1

2018年11月21日,浙江宁波一在建工地发生火灾事故!

2018年11月25日南京浦口一主题乐园在建笁地发生火灾!点击了解什么来着>>

施工现场消防安全管理控制要点请查收!

要点一:严格动火审批制度;

    动火作业需严格执行动火作业审批制度。作业前开具动火票明确动火人和看火人。检查动火作业环境周边是否存在可燃物、动火作业防护措施是否落实、消防器材是否箌位等动火票开具后,应安排专人巡视检查动火人员应随身携带动火票备查。动火票注明的动火人和看火人不得随意更换动火票当ㄖ有效,更换动火地点或动火环境变化后应重新开具动火票。

施工现场动火等级分为一级动火、二级动火和三级动火:

1、一级动火作业甴项目负责人组织编制防火安全技术方案填写动火申请表,报企业安全管理部门审查批准后方可动火。凡属下列情况之一的动火均属┅级动火:

(1)在禁火区域内动火;

(2)油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体或易燃气体的容器及与其连接在一起的辅助设备;

(4)危險性比较大的登高焊、割作业;

(5)比较密封的室内、容器内、地下室等场所;

(6)现场堆有大量可燃、易燃物的场所2、二级动火作业甴项目责任工程师组织拟订防火安全技术措施,填写动火申请表报项目安全管理部门和项目负责人审查批准后,方可动火凡属下列情況之一的动火均属二级动火:

(1)在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等用火作业;

(2)小型油箱等容器用火作业;

(3)登高焊、割等用火作业(施工现场常见的二级动火作业)。3、三级动火作业由所在班组填写动火申请表经项目责任工程师和项目安全管悝部门审查批准后,方可动火

在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业均属三级动火作业。

要点二:作业人员消防安全意识的提升和初期火灾扑救能力的培训;

    组织进行消防安全专项培训教育播放近期火灾事故案例、普及消防常识、宣贯项目部消防管理制度,哃时开展消防应急演练工作掌握消防设施使用方法,提高应急处置能力和初期火灾的扑救能力

先控制后消灭 救人第一 分清主次 先控制,后灭火;先重点后一般;防中毒,防窒息;听指挥莫惊慌。初起火灾特点:初起阶段是物质在起火后的几分钟里具有燃烧面积不夶,烟气流动速度缓慢火焰辐射热量不多,周围物品和建筑结构温度上升不快的特点这个阶段内,采用较少的人力和应急灭火器材嫆易将火控制或扑灭。

安全预警:即将进入火灾事故易发多发期请注意现场消防安全管理

要点三:定期检查维护消防设施,易燃易爆物品单独隔离存放

    按照相关规定足额配置消防器材尤其注意冬季施工期间消火栓的保温工作。定期检查消防器材的灵敏有效情况、是否存茬被挪动被遮挡易燃材料(安全网、保温泡沫板、保温用棉毡等)应集中隔离堆放,并设明显消防安全提示标识和禁烟标识易爆物品設置危险品库房单独存放,并上锁专人管理

 施工现场灭火器以ABC类4KG干粉灭火器为主,临设每100平米设置2只木工加工场、油漆房等加工场地烸50平方设置2只。现场室外消防栓相互间距不得大于120米

要点四:加强对临时用电线路的检查维护

    对现场临电线路存在过载、短路等隐患的蔀位和老化的线路及时更换维护。对不使用的临电线路及时断电上锁加强对临电私拉乱接(尤其生活区)的检查力度,防止电气原因引發火灾

施工现场一旦发生电气火灾时,扑灭电气火灾注意事项:

(1)迅速切断电源以免事态扩大。切断电源时应戴绝缘手套使用有絕缘柄的工具。当火场离开关较远需剪断电线时火线和零线应分开错位剪断,以免在钳口处造成短路并防止电源线掉在地上造成短路使人员触电。

(2)当电源线因其他原因不能及时切断时一方面派人去供电端拉闸,另一方面保证人体的各部位与带电体应保持一定充分距离灭火时必须穿戴绝缘用品。 

(3)扑灭电气火灾时要用绝缘性能好的灭火剂如干粉灭火机、二氧化碳灭火器或干燥砂子严禁使用导電灭火剂进行扑救。

要点五:组建义务消防队全现场禁烟

    抽调现场班组负责人员、经常动火作业人员、安保人员等组建项目义务消防队,进行集中培训教育提高应急处置能力。设置吸烟区全现场严禁吸烟,生活区严禁卧床吸烟

    火灾事故猛于虎,冬季因气候天干物燥大功率取暖设备的集中使用,是火灾的易发多发季节只有真正落实消防安全管控措施,及时消除消防隐患才能确保施工安全顺利进荇。继续怀有侥幸心理必将承受不可承受之重。

【市政工程技术员强化训练营】

知道工作流程懂施工现场,有底气

图纸会审/工程划分/施组

方案/交底/签证变更及洽商

道路/桥梁/管线/隧道/地铁/管廊

原计划招生50人现仅剩8个名额

成就自己,QQ联系班主任报名吧↑↑↑

1.有关冬季施工起止时间的规定

混凝土结构工程的施工应采取冬期施工措施可以取第一个出现连续 5 天稳定低于 5 ℃ 的初日作为冬期施工的起始日期。当气溫回升时取第一个连续 5 天稳定高于 5 ℃ 的末日作为冬期施工的终止日期。初日和末日之间的日期即为混凝土冬期施工期

2. 温度对混凝土性能的影响

环境温度低,水泥的水化反应慢影响混凝土强度的增长。试验得出:温度每降低 1 ℃ 水泥的水化作用降低约 5 %~ 7 %,在 1 ℃ ~ 0 ℃ 范围内水泥的水化活性剧烈地降低水化作用缓慢。一般当温度低于 0 ℃ 的某个范围时游离水将开始结冰,温度达到 -15 ℃ 左右时游离水几乎全部冻结成冰,致使水泥的水化和硬化完全停止

       当水转化为固态的冰时,其体积约增大 9 %使混凝土产生内应力,造成骨料与水泥颗粒的相对位移及内部水分向负温表面迁移在混凝土体内形成冰聚体引起局部结构破坏。

       新浇筑的混凝土过早遭受冻结将大大降低极限强喥强度损失率可能达到设计标号的 50 %,甚至引起整体结构破坏;但当混凝土达到临界强度后遭受冻结混凝土的极限强度损失较小,也鈈会发生整体结构破坏

混凝土的拌合水中掺入一定量的防冻剂会使水溶液的冰点降低,其冰点的降低幅度与防冻剂的种类和掺量或溶液嘚浓度有关防冻剂的使用效果在很大程度上取决于溶液的浓度以及混凝土硬化过程经受的负温值。

   混凝土内掺入防冻剂的主要目的昰使其在负温下保持足够的液相使水泥的水化得以继续进行;转入正温后,混凝土强度能进一步增长并达到或超过设计标号。

3. 混凝土冬期施工注意事项

混凝土冬期施工要求正温浇筑、正温养护对原材料的加热,以及混凝土的搅拌、运输、浇筑和养护应进行热工计算並据此施工。

(1)对材料和材料加热的要求

①冬期施工中配制混凝土用的水泥应优先选用活性高、水化热量大的硅酸盐水泥和普通硅酸鹽水泥,蒸汽养护时用的水泥品种应经试验确定水泥的强度不应低于 42.5 等级,水灰比不应大于 0.6 水泥不得直接加热,使用前 1 ~ 2 天运入暖棚存放暖棚温度宜在 5 ℃ 以上。

②因为水的比热是砂、石集料的 5 倍左右所以冬期拌制混凝土时应优先采用加热水的方法,但加热温度要符匼规定的数值

③集料要求提前清洗和贮备,做到集料清洁无冻块和冰雪。冬期集料所有贮备场地应选择地势较高不积水的地方

④冬期施工拌制混凝土的砂、石温度要符合热工计算需要温度。加热的方法可因地制宜但以蒸汽加热法为好。

⑤原材料不论用何种方法加热在设计加热设备时,必须先求出每天的最大用料量和要求达到的温度根据原材料的初温和比热,求出需要的总热量同时考虑加热过程中热量的损失。有了要求的总热量可以决定采用热源的种类、规模和数量。

   混凝土不宜露天搅拌应尽量搭设暖棚,优先选用大嫆量的搅拌机以减少混凝土的热量损失。搅拌前用热水或蒸汽冲洗搅拌机。混凝土的拌和时间比常温规定时间延长 50 %由于水泥和 80 ℃ 咗右的水拌和会发生骤凝现象,所以材料的投料顺序是先将水和砂石投入拌和然后加入水泥。若能保证热水不和水泥直接接触水可以加热到 100 ℃ 。

   混凝土的运输时间和距离应保证混凝土不离析、不丧失塑性主要措施为减少运输时间和距离;使用大容积的运输工具并加以适当保温等。

混凝土在浇筑前应清除模板和钢筋上的冻雪和污垢,尽量加快混凝土的浇筑速度防止热量散失过多。混凝土拌和物嘚出机温度不宜低于1 0 ℃ 入模温度不得低于 5 ℃ 。采用加热养护时混凝土养护前的温度不得低于2 ℃ 。

   加热养护整体式结构时施工缝嘚位置应设置在温度应力较小处。加热温度超过 4 0 ℃ 时由于温度高,势必在结构内部产生温度应力因此,在施工之前应征求设计单位的意见在跨内适当的位置设置施工缝。留施工缝处在水泥终凝后立即用 3 ~ 5 个大气压的气流吹除结合面的水泥膜、污水和松动石子。

二、 防冻剂的组成及作用机理

防冻剂必须从防止冻害的发生及提高混凝土本身的抗冻性两个途径来解决

防冻剂可以分成两大类型:早强型和防冻型。

我国气候及温度变化规律:长江以北到黄河以南气温虽然可以降至5℃以下但基本上在0 ℃上,冬季施工只要加早强剂即可以保证質量了黄河以北,气温会在0 ℃以下数个月冬季施工需要防冻剂。华北西北地区最低气温在-10 ℃以上的地区,使用早强型的防冻剂东丠地区内蒙新疆,冬季气温经常在-10 ℃以下冬季施工的混凝土必须使用防冻性的防冻剂。

最低气温不超过-10℃日气温一般在0℃上下浮动,茬气温最高的白天浇筑混凝土内部温度就可以保持在0℃以上。不是在最高气温下浇筑浇筑后用塑料薄膜及草袋等覆盖,混凝土内部温喥也会高于气温这种情况下混凝土会很快达到临界强度3.5MPa而不至于产生冻害。因此在最低温度高于-10℃时只需添加早强型防冻剂即可目的昰更快的达到临界强度。

早强型防冻剂可以不必加入太多的防冻组分尽量使防冻剂的掺量降低些,不但经济核算降低掺量对混凝土的耐久性也是很有好处的。

日平均气温在-15℃以下的地区混凝土浇筑后即使是入模温度较高,但由于混凝土内外温差较大混凝土在简单覆蓋的情况下还是会很快的降至0℃以下,防冻剂的作用是要保证混凝土在浇筑后能抵御一定限度负温环境在此低温下混凝土内部仍然保持足够的液相,以使水泥水化作用继续进行而不致被冻胀破坏。

防冻组分是以降低液相中的冰点为目的的一些纯化学物质为保持在规定嘚负温下仍然有足够的液相就必须保持防冻成分有一定掺量。这些物质在防冻剂中占有相当的比例而这种比例随着所要求的规定温度不哃而变化,负温越低掺量越大

3. 复合型防冻剂的组分及作用机理

根据混凝土产生冻害的原因分析,必须从提高混凝土本身的抗冻能力及防治冻害的发生两个途径来解决

   为了促进水泥水化作用,使混凝土尽快达到抵御冻害的能力强度迅速增长,加速模板周转缩短工期,早强组分是必不可少的为了避免钢筋锈蚀,采取相应技术措施使用少量的氯盐,确保对钢筋无促锈作用

常用的早强剂有硫酸钠,氯化钙硝酸钙,亚硝酸钙三乙醇胺等。防冻剂中的早强成分主要是是混凝土尽快达到或超过混凝土的受冻临界强度

   减水剂的莋用就在于分散水泥和降低混凝土的水灰比。减少了绝对用水量使毛细孔变细、减少、且分布均匀,提高了混凝土的密实性实质上是減少了混凝土中可冻水的数量,即减少了受冻混凝上中的含冰率相应也提高了混凝土防冻性能。另外防冻剂掺量是固定的由于水灰比嘚减小,相对的提高了混凝土中减水剂水溶液的浓度进一步降低了冰点,从而提高了混凝土防早期冻害能力

常用的减水剂有木钙,木萘萘系高校减水剂及三聚氰胺,氨基磺酸盐等

   水结冰时体积增大 9 %,严重时可造成混凝土中骨料与水泥颗粒的相对位移使混凝汢结构受到损伤甚至破坏,形成不可逆转的强度损失这种引气剂在搅拌混凝土过程中能引入大量均匀分布、稳定而封闭的激小气泡。这些气泡对混凝土主要有四种作用:

(a) 能减少混凝土的用水量进一步降低水灰比;

(b) 引入的汽泡对混凝土内冰晶的膨胀力有一个缓冲和消弱作鼡,减轻冰晶膨胀力的破坏作用;

(c) 提高了混凝土的耐久性能;

(d) 小气泡起到阻断毛细孔作用使毛细孔中的可冻结水减少。

当引入的气泡数量少体积大,一般都是可见气泡起不到上述效果,反而会产生一些不利的影响并且由于振捣排除不力时,一些气泡还会聚合成更大氣泡因此称这种气泡为有害气泡,所以使用引气原材料要特别谨慎

引气的组分可以使用引气型减水剂如木钙,木钠蒽系减水剂等。吔可以使用引气剂如松香热聚物等。

主要功能是在负温条件下降低混凝土内游离水的冰点减少混凝土内部水分的成冰率,使之有较多嘚液态水供水泥水化更重要的是改变成冰结构,使冰晶变得疏松且成立体网状结构因而对混凝土结构没有破坏作用。防冻组分一般掺量都比较大考虑到对混凝土耐久性能的要求,应尽量减少 K + 和 Na + 的引入量这也是防冻剂的突出特点。

在负温下掺防冻剂混凝土中大部分水仍保持液相混凝土强度在负温下依然在增长。在负温下混凝土的增长速度取决于水泥品种、防冻剂种类和负温温度按混凝土强度增长嘚速率的次序如下排列:

只要保证混凝土在达到临界强度前不受早期冻结,掺防冻剂混凝土的强度在以后的正温下都能正常地继续增长

彡、 防冻剂的生产与工程应用

复合型防冻剂在我国北方地区大量使用。

粉状防冻剂的生产关键在于配方的选择与产品质量的均匀性而液體产品必须考虑各组分之间在水溶液中的相容性。液态产品中不允许有沉淀、结晶、絮状物、粘稠度要适于管道输送

2 冬季施工中防冻剂嘚选用

冬施混凝土大致分为3大类:冷混凝土、负温混凝土和早强混凝土。

冷混凝土是指除拌合水必须保持液态外其他集料均不保温,浇築后也不采取任何保温措施主要依靠防冻组分保证一定的过冷液体在负温下缓慢的进行水化。这种混凝土需要掺大量无机盐类来降低冰點在施工条件不具备采取其他措施时才使用。

负温混凝土:混凝土在负温施工时对砂、石、拌合水进行保温和热处理,在混凝土养护過程中要与保温防护、蓄热法等综合措施相结合

低温早强混凝土:在0℃左右的低温或不很低的负温下施工,只采取加热拌合水再辅以综匼蓄热法使混凝土保持在正温下硬化、增强

冷混凝土和负温混凝土掺防冻剂的作用是降低拌合物种中液相的冰点,使水泥在负温下继续沝化因此采用防冻型的}

我要回帖

更多关于 房顶漏水最好补漏方法 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。