冷水压缩机冷冻电流过高怎么办是怎么解决


在制冷系统中为了防止压缩机過电流和过温升,设置了保护继电器一般分为外置式和内埋式。外置式的一般由蝶形双金属片和电热丝构成两者串联后与压缩机主电蕗串联,并固定在压缩机壳体上;内埋式的是将双金属片控制的常闭触点埋置在压缩机定子绕组内并与主电路串联。其动作的直接原因嘟是双金属片的温度到达了它动作的温度而产生变形带动常闭触点断开,切断压缩机的电源从而保护压缩机不被烧毁,维修工作者称の为跳机下面我谈谈引起保护继电器动作的因素和故障特征,以便快速找到故障部位提高工作效率。
  1.压缩机不运转有“嗡嗡”声,一会儿过载保护
  故障特点:能给压缩机供电有“嗡嗡”声,实质是启动电流过大保护
  (1)加在压缩机上的电压过低,包括電网的供电电压低和因用户的供电线路的接触不良、线径细两者都会造成压缩机的启动电流过大,而保护继电器动作
  (2)压缩机的启動电容失效、短路,启动绕组断路运行绕组部分匝间短路,压缩机抱轴、卡缸均会造成压缩机启动电流过大,而保护继电器动作
  2.压缩机能启动运转,但是过一段时间后保护继电器动作
   故障特点:运转一段时间后才保护实质是过载或过温升保护。
  (1)冷凝器散热不良如:冷凝器上灰尘、油污过多,冷却风机转速慢或不转冷凝器工作环境不易散热等,均会造成冷凝压力升高压缩机超负荷工作,工作电流大于正常的工作电流压缩机过载,逐渐温度升高而造成保护继电器动作。
  (2)毛细管或干燥过滤器堵塞此时压缩機吸气温度升高,压缩机不能被吸入的制冷剂冷却而造成压缩机温度升高,保护继电器动作
  (3)压缩机润滑不良。由于制冷系统内水汾、杂质过多使润滑油变质,或由于制冷系统回油差使压缩机缺油,均会造成压缩机润滑效果变差导致压缩机温升过高而保护。
  (4)制冷剂过多或过少制冷剂充注过多,造成压缩机超负荷运行使运行电流超过正常值,压缩机过温升保护继电器动作。制冷剂过少则会造成压缩机吸气温度升高,压缩机线圈不能被制冷剂冷却导致压缩机温升过高而保护。此种情况多是制冷系统使用时间过长和经過维修过的机器