铝芯电缆型号用哪种芯是比较好的?

怎样选用电线铝芯电缆型号及注意事项


选用电线铝芯电缆型号时要考虑用途,敷设条件及安全性等;

根据用途的不同可选用电力铝芯电缆型号、架空绝缘铝芯电缆型號、控制铝芯电缆型号等;
根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘铝芯电缆型号、钢带铠装铝芯电缆型号、钢丝铠装铝芯电缆型号、防腐铝芯电缆型号等;

根据安全性要求可选用阻燃铝芯电缆型号、无卤阻燃铝芯电缆型号耐火铝芯电缆型号等。

确定电线铝芯电缆型號的使用规格 (导体截面)时应考虑发热,电压损失经济电流密度,机械强度等条件
根据经验,低压动力线因其负荷电流较大故┅般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路还應验算其机械强度。若用户没有经验则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线铝芯电缆型号规格的选用参见下表:

电线铝芯电缆型号规格选用参考表


铜芯聚氯乙烯绝缘铝芯电缆型号环境温度25℃架空敷设227 IEC 01(BV)


铜芯聚氯乙烯绝缘电力铝芯电缆型号环境温度25℃直埋敷设VV22-0.6/1 (3+1)































、同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格耐火电线铝芯電缆型号则应选较大规格。
4、本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应× 1/3

3、当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格

5、本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设则应选用大2~3个规格。

6、以上数据仅供参考最终设计和确定铝芯电缆型号的型号和规格应参照有关专业資料或电工手册。

运输中严禁从高处扔下铝芯电缆型号或装有铝芯电缆型号的铝芯电缆型号盘特别是在较低温度时 (一般为5℃左右及以丅),扔、摔铝芯电缆型号将有可能导致绝缘、护套开裂。
8.尽可能避免在露天以裸露方式存放铝芯电缆型号铝芯电缆型号盘不允许平放。

9.吊装包装件时严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上铝芯电缆型号盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒以防止機械损伤铝芯电缆型号。

10.铝芯电缆型号严禁与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存铝芯电缆型号的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在

11.铝芯电缆型号在保管期间,应定期滚动 (夏季3个月一次其他季节可酌情延期)。滚动时将向下存放盘边滚翻朝上,以免底面受潮腐烂存放时要经常注意铝芯电缆型号封头是否完好无损。

12.铝芯电缆型号贮存期限以产品出厂期为限┅般不宜超过一年半,最长不超过二年

电线铝芯电缆型号敷设安装的设计和施工应按 GB 50217-94《电力工程铝芯电缆型号设计规范》等有关规定进荇,并采用必要的铝芯电缆型号附件(终端和接头)供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线铝芯电缆型号本身质量有关,还与鋁芯电缆型号附件和线路的施工质量有关
通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线铝芯电缆型號本体缺陷造成的故障可能性大得多因此要正确地选用电线铝芯电缆型号及配套附件,除按规范要求进行设计和施工外还应注意如下幾个方面的问题:

14.铝芯电缆型号敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装有可能导致铝芯电缆型号系统不能正常运行。

15.人力敷设铝芯电缆型号时应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛铝芯电缆型号边放边拉,慢慢施放

16.机械施放铝芯电缆型号时,一般采用专用铝芯电缆型号敷设机并配备必要牵引工具牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏铝芯电缆型号

17.施放铝芯电缆型号前,要检查铝芯电缆型号外观及封头是否完好无损施放时注意铝芯电缆型号盘的旋转方向,不要压扁或刮伤铝芯电缆型号外护套在冬季低温时切勿以摔打方式来校直铝芯电缆型号,以免绝缘、护套开裂

18敷设时铝芯电缆型号的弯曲半径要大于规萣值。在铝芯电缆型号敷设安装前、后用 1000V兆欧表测量铝芯电缆型号各导体之间绝缘电阻是否正常并根据铝芯电缆型号型号规格、长度及環境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm 2 以下实芯导体)铝芯电缆型号还应测量导体是否通断

19.铝芯电缆型号如直埋敷设,要紸意土壤条件一般建筑物下铝芯电缆型号的埋设深度不小于0.3米,较松软的或周边环境较复杂的如耕地、建筑施工工地或道路等,要有┅定的埋设深度(0.7~1米)以防直埋铝芯电缆型号受到意外损害,必要时应竖立明显的标志

以下有之前在学校时老师留下的方法,看来还挺实用,所以发在这里了^_^ 铝芯电缆型号电线电流的大小口诀计算 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境溫度等有关影响的因素较多,计算也较复杂各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接算出,不必查表 1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二 2535,四、三界.7095,两倍半 穿管、温度,八、九折 裸线加一半。 铜线升级算 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示为此将我国常用导线标称截媔(平方毫米)排列如下: 185……(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(岼方毫米)汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 现在再和口诀对照就更清楚叻口诀“10下五是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍“100上二(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面為2535是四倍和三倍的分界处这就是口诀“2535,四三界而截面7095则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外中间的導线截面是每两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线环境温度为不大于25时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 当截面为150平方毫米时算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小在倍数转变的交界处,误差稍大些比如截面2535是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反按口诀算为105安,但查表为117安不过这对使用的影响并不大。当然若能胸中有数,在选择导线截面时25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12 2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。穿管、温度八、九折是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的)计算后,再打八折;若环境温度超过25计算后再打九折,若既穿管敷设溫度又超过25,则打八折后再打九折或简单按一次打七折计算。 关于环境温度按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上温度昰变动的,一般情况下它影响导线载流并不很大。因此只对某些温车间或较热地区超过25较多时,才考虑打折扣 例如对铝心绝缘线茬不同条件下载流量的计算: 当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载鋶量为10×5×0.7═35 3)对于裸铝线的载流量,口诀指出裸线加一半即计算后再加一半这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载鋶量可加大一半 例如对裸铝线载流量的计算: 当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4 (4)对于铜導线的载流量,口诀指出铜线升级算即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算 例如截面为35平方毫米裸铜線环境温度为25,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225.
对于铝芯电缆型号口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压铝芯電缆型号大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯铝芯电缆型号埋地敷设的载流量为35×3=10595平方毫米的约为95×2.5≈238安。 三相四线制中的零线截面通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面在单相线路Φ,由于零线和相线所通过的负荷电流相同因此零线截面应与相线截面相同。

如何选用电线型号规格-教您简单易记方法 电工快速估算口訣

一:各种绝缘导线安全载流量的估算
截面与安全截面的倍数见表

口诀一:二点五下整九倍往上减一顺号对,

三五线乘三点五双双成組减半倍。

注:“二点五下整九倍往上减一顺号对,”即是2.5mm²;即以下的各种铝

量和截面的关系为:线号往上排倍数逐渐减一;35MM²;的导线的咹全

载流量为截面的33.5;即“三五线乘三点五”,50MM²;以上,截面数和安全

电流之间的倍数关系为两个两个线号一组,倍数依次减0.5.即“双双成组

特别提示:表适用于铝线绝缘导线,环境温度为25º;C时明敷.当环境温度升高

和敷设方式变化以及采用铜线时可用下述估算方法进行修正.

口诀二:“条件不哃另处理,高温九折铜升级.

导线穿管二、三、四,八、七、六折最好记.

:当使用的导线为铜导线时,其安全载流量比同规格铝线略大一点,可按

25×4=100A,即为“高温九折铜升级”.

导线穿管根数增加,导线的安全载流量减小.估算可视为明敷,再打一

个折扣.一根管子穿两根线时的安全电流为明敷时的0.8.

二:10(6)/0.4KV三相变压器一、二次额定电流的估算

口诀三:容量算电流,系数相乘求

六千零点一,十千点零六;

低压流好算容量流好算。

三:10(6)/0.4kv三相变压器一、二次熔丝电流估算

口诀四:低压熔丝即额流高压二倍来相求。

注:低压侧熔丝大小可以根据高压侧额定电流的夶小来选择;高压侧

熔丝电流约为高压侧电流的二倍。

例:10/0.4KV,100KVA三相变压器、低压侧熔丝电流是多少?

:按口诀三,高压侧电流为:

故高压侧熔丝电流為:6×2=12A

低压侧额定电流为:150A

四:直接起动电动机控制开关及熔丝的估算

口诀五:熔丝三倍供电流七千瓦电机直接投;

六倍千瓦选开关,四倍千瓦熔丝流

注:1、口诀适用于380V笼式电动机,一办当供电线路容量不小于电动

机容量的三倍时才允许7KW即以下的电动机直接起动。

2、直接起动常使用的开关如胶盖闸刀开关、铁壳开关等,其容量

可按电动机容量的六倍进行选用作短路保护用的熔丝电流,可

按电动机容量的四倍选择

例:4.5KW电动机用铁壳开关直接起动,其开关容量及熔丝如和选用

五:电动机供电导线截面的估算

口诀六:多大电线配电机,截面系数相加知

二点五加三、四加四,六上加五记仔细;

百二反配整一百顺号依次往下推。

注:不同截面的导线所供电动机容量的范圍就能直接算出其方法是:

“多大电线配电机,截面系数相加知”即用该导线截面数再加上一个系

数,是它所能配电动机的最大KW

1、“二点五加三、四加四,”即是2.5MM²;的铜芯绝缘线三根穿管敷


2
、“百二反配整一百,顺号依次往下推“表示当电动机的容量达到


100KW
以上时,导线所配电机的容量范围不再是上面导线截面数加

上一个系数关系而是反过来120MM²;的铜芯绝缘导线能配100KW

电动机,顺着导线截面规格号和电動机容量顺序排列依次例推,即150MM²;的导线可以125KW的电动.

六:电焊机支路配电电流的估算

口诀七:电焊支路要配电容量降低把流算。

电弧八折电阻半二点五倍得答案。

注:电焊机属于反复短时工作负荷决定了电焊机支路配电导线可以比

正常持续负荷小一些。而电焊通常分為电弧焊和电阻焊两大类电弧焊

是利用电弧发出的热量,使被焊零件局部加热达到熔化状态而到焊接的

一种方法;电阻焊则是将被焊的零件接在焊接机的线路里通过电流,

达到焊接温度时把被焊的地方压缩而达到焊接的目的,电阻焊可分为

点焊、缝焊和对接焊用电时間更短些。所以利用电焊机容量计算其

支路配电电流时,先把容量降低来计算一般电弧焊可以按焊机容量八

折算,电阻焊按五折算這就是“电弧八折电弧半”的意思,然后再按

改变的容量乘2.5倍即为该支路电流口诀适用于接在380v单相电源上

}

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

  生活中经常看到架空绝缘铝芯电缆型号即将铝芯电缆型号架设在距离地面移动高度的电线杆上的一种铝芯电缆型号建筑方式,因为架空铝芯电缆型号架设相对来说仳较简单费用也比较低,所以使用还是很广泛的那么架空绝缘铝芯电缆型号有哪些常用的型号规格呢?

  1、JKV JKLV JKY JKLY JKYJ JKLYJ铜、铝芯聚氯乙烯绝缘架空铝芯电缆型号铜、铝芯聚乙烯绝缘架空铝芯电缆型号铜、铝芯交联聚乙烯绝缘架空铝芯电缆型号用于架空固定敷设引户线等。

JKLGYJ铜、鋁交联聚乙烯绝缘架空铝芯电缆型号软铜芯交联聚乙烯绝缘架空铝芯电缆型号铜、铝芯聚乙烯绝缘架空铝芯电缆型号软铜芯聚乙烯绝缘架涳铝芯电缆型号铜芯绞线交联聚乙烯绝缘架空铝芯电缆型号铝芯绞线交联聚乙烯绝缘架空铝芯电缆型号用于架空固定敷设、软铜芯产品鼡于变压器引下线。铝芯电缆型号架空时应考虑铝芯电缆型号和树木保持一定距离;铝芯电缆型号远行时,允许铝芯电缆型号和树木频繁接触钢芯型架空铝芯电缆型号用于山区,河流跨越敷设

  3、JKLY/B铝芯本色交联聚乙烯绝缘架空铝芯电缆型号,用于架空固定敷设铝芯电纜型号架设时应考虑铝芯电缆型号和树木保持一定距离;铝芯电缆型号运行时,允许铝芯电缆型号和树木频繁接触

  4、JKLYJ/QJKLY/Q铝芯轻型交联聚乙烯绝缘架空铝芯电缆型号铝芯轻型聚乙烯绝缘架空铝芯电缆型号,用于架空固定敷设铝芯电缆型号架设时应考虑铝芯电缆型号和树朩保持一定距离;铝芯电缆型号运行时,允许铝芯电缆型号和树木短时接触

  采用钢芯铝绞线导体交联聚乙烯绝缘架空绝缘铝芯电缆型號(型号JKLGYJ-1、1X10/2),立杆档距可以为20米JKLGYJ-11X10/2长期允许载流量为75A,考虑距离远线损但已够。注意要看当地电源电压高不高如果比较低,要考虑采用采用JKLGYJ-1、1X16/3(参考载流量100A)主要考虑铝芯线的线损大些。

本文由百家号作者上传并发布百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个囚观点不代表百度立场。未经作者许可不得转载。

}