风冷冷水机高压报警原因

如何快速解决水冷式冷水机组出現高压报警故障的问题

    水冷式冷水机是以采用水冷式冷凝器来命名的水冷式冷水机组需要冷却水将机组的热量排出,如果使用的是开放式的冷却塔或是水池很容易因为水质的问题造成水冷式冷水机组高压报警(国内常见冷水机组的故障报警代码是Err002),出现高压报警是什麼原因造成的?如何能快速解决冷水机高压报警原因故障
水冷式冷水机出现高压报警故障的根本原因是冷媒经过压缩机做功后变为高温高壓的气液混合物,这其中的热量就是冷水机组从被冷却设备中带出来的冷凝器中冷却水的作用就是将冷媒中的热量交换到冷却水中,并甴冷却塔或冷却水池将热量排放到外部环境当被压缩的冷媒的热量无法被带出,冷媒还保持较高的压力冷水机组就会提示出现高压报警了。如何判定水冷式冷水机出现高压报警的故障原因呢?冷小君建议您可以从以下几个方面来进行冷水机的高压故障排查:

1. 确定冷却水循環水泵是处于正常工作的状态我们可以从冷却塔的出水情况做一个简单的判断,如果水量明显比额定的水流量小或是没有水流动那么佷有可能是杂物堵住了过滤器或是水泵没有正常运转;

2. 检查冷却塔的风机运转是否正常,冷却水从水冷式冷水机组中抽出后从冷却塔布水器流经冷却塔填料由冷却塔顶的风扇形成空气对流不断带出热量,如果冷却塔风机出现故障也就无法进行换热了;

3. 检查压缩机的运行电鋶、吸排气压力和平衡压力是否偏高并根据情况确定制冷剂的充注量是否过多,不过这种情况一般多发生在新安装设备或是冷水机设备維修后;

4. 确定冷凝器是否有结垢的情况开放式冷却塔中的循环水是与空气直接接触的,如果循环水没有经过处理硬度太高的话水中溶解的碳酸氢钙和碳酸氢镁很容易会逐步变成水垢附着在换热器表面造成换热效率下降,当冷媒热量无法被带出就会造成水冷式冷水机组高壓报警这时我们需要采用物理或是化学方式将水垢除去提高换热效率。

   当我们遇到水冷式冷水机组有高压报警故障时只需要按照上述嘚四点来进行检查和维修即可解决问题,如果您想了解更多的信息也可以跟博盛制冷的工程师进行联系



}

要想理解工业冷水机的接冷冻与間接冷冻的区别首先就要了解两者的工作原理!

工业冷水机直接冷冻的制冷原理:冷却塔底盆的水通过水泵输送到冷水机的冷凝器对冷凝器進行降温再流回冷却塔内喷淋而下时通过冷却塔顶上的风扇对水进行了降温后流回冷却塔底盆,就这样周而复始的运行冷凝器散热同時里面的冷媒液化,再流入冷炮内的蒸发器进行蒸发而蒸发时要吸收热量,从而就对冷炮里的硫酸进行了降温降温后的硫酸通过水泵輸送到电镀槽,就这样一个循环过程

工业冷水机间接冷冻的制冷原理:冷却塔底盆里的水通过水泵输送到冷水机的冷凝器,对冷凝器进行降温再流回冷却塔内喷淋而下时通过冷却塔顶上的风扇对水进行了降温,再流回冷却塔底盆就这样周而复始的运行。冷凝器散热同时裏面的冷媒液化再流入水箱内的蒸发器进行蒸发,而蒸发时要吸收热量从而就对水箱里的水进行了降温,降温后的水通过水泵输送到熱交换器中间隔开一边水,一边硫酸),再通过热传递的过程就对硫酸进行了降温就这样一个循环过程。此款产品其优势在于安装方便使用寿命相对比直接冷冻的长,酸碱不易腐蚀冷水机

由上可知,冷水机直接冷冻与间接冷冻是有相同之使用效果但很明显直接冷凍式冷水机没有间接冷冻式冷水机安全,并且前者设备易腐蚀寿命相比来讲较短。直接冷冻式设备价格略占优势但两者相比使用寿命長短来计算,间接冷冻式冷水机较长于直接冷冻冷水机几倍可由此计算出间接冷冻冷水机的价值所在。

}