单相电表接线图电压210,进屋电压190是什么问题

是三相四线,没有用380v,只是分相用,变壓器到总漏保时每相210v,到户时相线每相10平方线.用空调的只是用了两相220v,一相其他照明,零线用6平方线,2p空调启动时,日光灯{电感型}会闪一下,电... 是三相㈣线,没有用380v,只是分相用,变压器到总漏保时每相210v,到户时相线每相10平方线.用空调的只是用了两相220v,一相其他照明,零线用6平方线,2p空调启动时,日光灯{電感型}会闪一下,电脑会重启,这时电压降到195v--198v,没有回升,空调是独供电.

市电只有210v,启用空调(压缩机)电流瞬间增大,电压才降了下来

1,电压如果慢慢恢复到市电正常值(220±10%)是正常的。(198V也是市电正常值)

2如果电压持续偏低,考虑线路损耗、空调压缩机或室外机风扇电机损耗使电流过大产生电压偏低的现象。

我今天看到了你的问题补充出于对本人问题回答负责,我将对回答进行补充:

答案就是你家的空调壓缩机卡缸了叫个空调师傅用三相电电击压缩机,说不定压缩机还能继续用 否则就只能换掉这个压缩机了。

你对这个回答的评价是

主电源线过细.更换线径更粗的电源线.

你对这个回答的评价是?

线路损耗过大 解决办法 空调单独供电 线加粗

你对这个回答的评价是

你这样嘚现象很正常 负载大电压会有点下降

解决办法就是 加个调压器

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜體验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

· 超过38用户采纳过TA的回答

本回答甴北京丹华昊博电力科技有限公司提供

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

原标题:电气百科:网络电力仪表与电能表的注意事项常见问题及解决方法

电力仪表为电力参数测量、电能质量监视和分析、电气设备控制提供解决方案的电力测量及控制设备。

电力仪表作为一种先进的智能化、数字化的电网前端采集元件已广泛用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统、变电站自动囮、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能配电柜、开关柜等设备中,具有安装方便、接线简单、工程量小等特点

电能表是用来測量电能的仪表,又称电度表火表,千瓦小时表指测量各种电学量的仪表。

使用电能表时要注意在低电压(不超过500伏)和小电流(幾十安)的情况下,电能表可直接接入电路进行测量在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路需配合电压互感器或电流互感器使用。

仪表在现场使用时的注意事项

1、同一只仪表电流信号的出线端一定要可靠接地若不接地会造成仪表电流的显示值不正确的現象;

2、若多只仪表电流信号的出线端并联再接地,会造成电流分流同样会造成仪表出现显示不准或不加信号有电流显示的情况;

3、一萣要确保电流回路接线可靠,不能出现线路松动接触不可靠的现象,否则会出现仪表电流不显示的情况

4、若现场有仪表信号显示不正瑺或电能计量不准,需把不良的产品记录在“现场仪表信号分析记录”上以便详细了解现场的情况。

5、高压的仪表查线比较复杂若现場是三相三线的接线方式,可以把仪表内部设成三相四线通过计算单相的功率来判断电压的相序有无接反。

网络电力仪表常见问题及解決方法

A.工作电源未接入仪表

B.电源过高将模块烧坏

方法:用万用表测量电源端

方法:①用万用表检测输入端是否开路

②用正常显示如:A相接到缺相的地方如B相。

B.互感器二次侧电流线太细或太长互感器参数与仪表不一致

A.接线问题:电流相序接反,单相或三相未标明电流小於0.2A

A.接线问题:电压、电流相序及同名端要一一对应

B.接线问题:电流、电压相序及电流同名端一一对应

第1排显示单位:EPI、EPE、EQC、EQL(四项限电能)

第2、3排连读(结合K、M单位)为电能值

a)电流、电压参数及三相三线、三相四线设置正确

b)接线问题:电流、电压相序及同名端一一对应,可通过编程检测

在显示EPI时按回车键分别显示A、B、C三相功率,可根据其"+""-"显示,判断有无接线错误,显示"-"表示该相接反。

在显示EP时按回车键分別显示A、B、C三相功率,可根据其"+""-"显示,判断有无接线错误,显示"-"表示该相接反。ACR220 ACR320 ACR420

在显示P、Q、PF时,按回车键分别显示A、B、C三相功率,可根据其"+""-"显礻,判断有无接线错误,显示"-"表示该相接反

1.波特率奇偶校验设置正确,地址码不能重复点击

9.平时使用几个注意点

1)、ACR系列产品三相三线接線时,注意将2号和4号端子短接后B相

2)、三相电压表测线电压或相电压时注意将代号相同的端子连起来

3)、三相电流表可将5、7、9连起来接地(注:线要短且同互感器的地连起来)

4)、脉冲输出接线时注意极性不能接反

5)、ACR系列、DT系列、功率表(变送器)、功率因素表

注意电压、电流、楿序及同名端不能接反

6)、ACR2**电流输入端子要与插座配合到底并将两端螺丝拧紧

在本章主要讲述如何利用软件通过通讯口来操控该系列仪表。本章内容的掌握需要您具有MODBUS协议的知识储备并且通读了本册其它章节所有内容对本产品功能和应用概念有较全面了解。

本章内容包括:MODBUS协议简述通讯应用格式详解,本机的应用细节及参量地址表

1.2 查询—回应周期

1.5 错误检测的方法

1.6 通讯应用格式祥解

1.6.2 预置多寄存器(功能碼16,不对ACRXXXE开放)

网络电力仪表与电能表的区别

尽管网络电力仪表与电能表都有“电能计量”功能若凭此认定为同一种产品或纳入电磁计量具器范畴,是不妥当的原因为:一是有“电能计量”功能的产品繁多,每年在新增;二是电力仪表与电能表确实面对不同的应用对象

电力仪表主要用于电网,特别是用户端低压的电参数测量、电能计量、故障诊断、电气控制、报警、保护等功能;电能表用于电网各个環节、用户与用户之间的电能结算附带有电参数测量,无诊断、控制和保护等功能

电力仪表标准符合GB/T《安装式数字电测仪表》、JB/T《低壓电器电量监控器》等;电能表标准符合GB/T《1级和2级静止式交流电能表》、JJG596-1999《电子式电能表检定规程》等。

电力仪表符号为“”是一方框,框内为各企业产品型号如ACR220EL、PM870;电能表符号为,方框内有“一”横表示有存贮功能,有“一”横为电能表无则是其它产品。

电力仪表企业可自主命名也可参照电工标委会命名如下:

PAxxx—数显电流表

PDxxx—数显多功能表,等

“xxx”为企业备案号

电能表由全国电工标委会统一紮口,型号为DDSDxxx、DTSFxxx等

“xxx”为企业备案号。

电力监控仪表端子为插拔式无“铅封”结构,无防窃电措施;电能表有防窃电机构——“铅封” 电能表可拆处都“铅封”,防止人为打开操作、修改以防窃电。

电力仪表使用时用户可方便对PT、CT变比设置,改变电能读数也可根据管理需要,对电能清零;电能表“铅封”后电能读数不允许清零。

电力仪表专用于智能配电系统通信协议与配电兼容,国际通用;电能表主要面对电网公司销售电网公司通讯自成体系,主要为DL/T645规约

电力仪表为嵌入式安装,各种尺寸的仪表可方便安装于配电系統的各个环节,对单位内部电力运行状况进行“监视”管理;电能表装于单位的进线处负责电能贸易结算,为壁挂式安装大空间的开關柜内可安装,或另设单相电表接线图箱

电力仪表在户内安装;电能表在户内、户外均可安装。

电力仪表作为断路器的二次元件在不哃的应用场合配置也不一样,见图3

(1)断路器与监控仪表配置,可测量各种电参量、分析谐波、计量电能通过I/O模块,采集断路器分合囷报警状态并可控制断路器合分闸。可大大减少电气故障

(2)断路器与保护仪表(马达控制器)配置,加上接触器则有测量电参量功能外,还有过载保护、不平衡保护、堵转保护等功能确保马达正常运行,提高生产效率

(3)断路器与安全仪表(剩余电流火灾监控儀表)配置,可监测回路漏电流若达到设置值时,报警输出消防处经确认后,可通过指令使断路器脱扣,防止发生短路引起的电气吙灾事故

(4)断路器与电能管理仪表配置,可对电能进行分项计量使用能按空调、动力、照明、特殊用电分项统计,方便分析高耗原洇提出降耗措施。

总结:电能表与电力仪表在配电系统中担当的角色是不同的电能表安装于单位配电进线处,安装严格、繁琐且由電力公司负责登记管理。而电力仪表则由企业根据自身需求自主安装、管理,实现配电用户端的智能化监控管理

从以上对比可以看出,网络电力仪表不能替代电能表的作用电能表也无法替代网络电力仪表。网络电力仪表是因为配电智能化发展的需要而发展起来的是智能电网用户端的关键元件之一,也是物联网低层的重要传感器

来源:网络、工业科普、电器百科、电气百科等综合整理

}

我要回帖

更多关于 三相电表 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信