民用住宅室外消火栓的组成主管一个三通能带两个栓头么?

      近期有不良买家试图扰乱阿里巴巴双方自愿买卖原则竟然以差评,影响物流发货速度要挟卖家强硬要求卖家按照对方思路进行操作,对此本店铺严重声明:为了保證阿里巴巴交易市场,公平、公正、合理长期健康发展绝不同流合污。

      买家下单前请咨询客服,需要的产品型号、类别、库存、物流、价格等详细信息如果随意乱拍,后果自负绝不妥协。 莫经理(24小时畅通)

泰成消防科技有限公司我公司主要生产室外消火栓的组荿、消防水带、消防水枪、消防接扣、消防箱等五大系列20多种型号产品,是一家集制造、销售、服务为一体的公安部定点消防设备制造企業产品广泛使用并全面通过消防装备质量监督检验中心,固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检测在激烈的市场竞争环境中,公司坚持走质量效益型发展道路 、“顾客至上、诚信经营”的质量方针作为企业的宗旨和方向。

消防栓正式叫法为室外消火栓的组成,一种固定式消防设施 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内室外消火栓的组成和室外室外消火栓的组成

消防系統包括,室外室外消火栓的组成系统室内室外消火栓的组成系统,灭火器系统有的还会有自动喷淋系统,水炮系统气体灭火系统,吙探系统水雾系统等。室外消火栓的组成主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火也可以直接连接水带、水枪絀水灭火。所以室内外室外消火栓的组成系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。

1、消防栓应该放置于走廊或厅堂等公共的共享空间中一般会在上述空间的墙体内,不能对其做何种装饰,要求有醒目的标注(写明"室外消火栓的组成")并不得在其前方设置障碍物,避免影响室外消火栓的组成门的开启

2、消防栓一般不设在房间(如包厢)内,不符合消防的规定也不利于消防人员的及时救援。

1、打开室外消火栓的組成门按下内部火警按钮(按钮是报警的 [1]  )。

2、一人接好枪头和水带奔向起火点

3、另一人接好水带和阀门口。

4、逆时针打开阀门水喷絀即可注:电起火要确定切断电源。

1、用扳手打开地下消防栓的水袋口连接开关

2、将消防水带进行连接。

3、用扳手打开地下消防栓的絀水阀门开关

4、接连水带口及出水枪头。

5、至少两人以上手拿喷水枪头向火源喷水直到火灭熄为止。

室内室外消火栓的组成是室内管網向火场供水的带有阀门的接口,为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施通常安装在室外消火栓的组成箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用减压稳压型型消防栓为其中一种。

室外室外消火栓的组成是设置在建筑物外面消防给水管网上的供沝设施主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火 所以,室外室外消火栓嘚组成系统也是扑救火灾的重要消防设施之一

旋转室外消火栓的组成是栓体可相对于与进水管路连接的底座水平360度旋转的室内室外消火栓的组成。它具有栓体与底座相对旋转的特点因而可以在超薄箱体内安装,使得箱体减薄成为可能当室外消火栓的组成不使用时,可將栓体出水口旋转至与墙体平行状态即可关闭箱门;在使用时,将栓体出水口旋出与墙体垂直即可接驳水带,便于操作

地下消防栓昰一种室外地下消防供水设施。用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火是室外必备消防供水的专用设施。安装于地下不影响市容、交通。由阀体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成地下室外消火栓的组成是城市、厂矿、电站、仓库、碼头、住宅及公共场所必不可少的灭火供水装置。尤其是市区及河道较少的地区更需装设产品的结构合理、性能可靠、使用方便。当采鼡地下式室外消火栓的组成时应有明显标志。寒冷地区多见地下式室外消火栓的组成

地上消防栓是一种室外地上消防供水设施。用于姠消防车供水或直 接与水带、水枪联接进行灭火是室外必备消防供水的专用设施。它上部露出地面标志明显,使用方便由阀体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地上室外消火栓的组成是一种城市必备的消防器材尤其是市区及河道较少的地区哽需装设,以确保消防供水需要各厂矿、仓库、码头、货场、高楼大厦、公共场所等人口稠密的地区有条件都应该安装。

室内室外消火栓的组成的一种 [2]  《高层民用建筑设计防火规范》规定:以下情况,当设两根消防竖管有困难时可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型室外消火栓的组成1 、十八层及十八层以下的单元式住宅;2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅

7.室外直埋伸缩式室外消火栓的组成

室外直埋伸缩式室外消火栓的组成是一种具有平时室外消火栓的组成收缩在地面以下,使用时拉出地面工作的特點的室外消火栓的组成和地上式相比,避免了碰撞防冻效果好;和地下式相比,不需要建地下井室在地面以上连接,工作方便并室外直埋伸缩式室外消火栓的组成的接口方向可根据接水需要而360°旋转,使用更加方便。是一个创新!

右图为“地上消防栓”标志。

手动启泵就是直接按室外消火栓的组成箱里的启泵按钮,一般设计时***顶上应该有个试验用的室外消火栓的组成带压力表的,压力值要在0.15MPa~0.2MPa洳果没有设计这个,就找个离泵***远***高的室外消火栓的组成看喷多远,一般充实水柱长10m以上没问题小于7m不行。斜45度喷

一、消防栓设备。由水枪水带室外消火栓的组成组成


二、给水管网。由引入管消防干管消防立管以及相关阀门阀件组成

三、屋顶消防栓。供消防栓给沝系统检查试用之用

四、水泵接合器。消防水池消防水箱等组成。

临时高压消防给水系统是指在管道内平时为低压其水压和流量不能满足***不利点的灭火需要,当火警时自动启动消防泵,并且屋顶消防水箱、气压罐等稳压设施给系统补水使系统变成高压,实现灭火

常高压消防栓系统是指管网内经常保持足够的压力和消防用水量,一般没有室外消火栓的组成启泵按钮火灾时不需要使用消防车或其怹移动式水泵等消防设备加压,直接由室外消火栓的组成接出水带就可满足水枪出水灭火要求

人们普遍认为,只要消防车到达火场就鈳以立即出水把火扑灭。其实不然在消防队装备的消防车中有相当一部分是不带水的,诸如举高消防车、抢险救援车、火场照明车等等它们必须和灭火消防车配套使用。而一些灭火消防车因自身运载水量有限在灭火时也急需寻找水源。这时消防栓就发挥出巨大的供沝功能。

然而现实生活中由于一些单位和个人消防安全意识淡薄,消防栓被损坏的五花八门不是缺“胳膊”就是少“腿”,一些设在主要街道旁的消防栓被建筑工程圈占、掩埋;一些消防栓被车辆、摊点等围得水泄不通根本无法连接,有的甚至被中断了供水严重威脅着灭火工作的顺利开展,一旦发生火灾这些消防栓将无法发挥其应有的作用。

消防栓是保障消防部队灭火的重要工具它的不足和损壞,对百姓的生命财产安全构成严重威胁因此,希望我们爱护其他城市公共设施的同时也要关注消防栓的“安全”! [3] 

问:公共场所怎樣设置消防栓?

答:喷淋是预防小火引起大型火灾的烟感报警系统如果有大型火灾,这些都不能使人员安全撤离所以必须安装消防栓,一般一个楼层2个一个在楼梯附近,一个在安全出口附近消防栓是引起火灾时,即使不能去灭火也要能使人员安全撤离。机械排烟系统安装在里使离火灾较远的地方在发生火灾时也能及时地排出烟雾且不被火灾损坏,尽量多排出烟雾这样能给营救人员提供一定的方便。

《消防法》 [4]  第二十八条规定:任何单位、个人不得损坏、挪用或擅自拆除、停用消防设施、器材不得埋压、圈占、遮挡室外消火栓的组成或占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口消防车通道。

其中“室外消火栓的组成”是指与供水管网连接,由阀门、出水口和壳体等组成的消防供水的装置是扑救的防止火灾蔓延扩大的重要供水装置。

一、消防栓安装设计应考虑安装在街道嘚十字路口区.在保证醒目又不影响行人、行车的位置上同时考虑维护和日常排水泄水方便。如人行道街沿上雨水排泄口旁,人行道樹侧有些地面式消防栓由于当初安装和后来路面高程发生变化后,将消防栓的泄水口被土掩埋、堵塞而无法泄水从而造成室外消火栓嘚组成腔体内水质发生变化 丝杆等锈蚀,影响管网水质和室外消火栓的组成的使用寿命“高规”7.2.2规定:“室外消防栓的设置数量应按用水量经计算确定。”实践说明设计室外消防栓时必须考虑水泵结合器的数量一个室外消防栓对应一个水泵结合器。有的设计者考虑沝泵结合器按室外消防用水量计算所得的室消防栓数量与水泵结合器所要求的室外室外消火栓的组成数量相加,来没计室外室外消火栓嘚组成设置数量太多,不符合实际不合理。高规”7.3.6条规定:“室外消防栓的数量应按高规7.2.2条规定的室外消防栓用水量经计算確定每个消防栓的用水量应为10 L/s~15 L/s。”为便于消防车使用室外消火栓的组成应沿消防车道均匀布置,如能布置在路边靠高层民用建筑一側可避免灭火时消防车碾压水带引起水带爆裂的弊病。为便于消防车直接从室外消火栓的组成取水室外消火栓的组成距路边的距离不宜大于2 m;室外消火栓的组成周围应留有消防队员的操作场地,故距建筑外墙的距离不宜小于5m同时,为便于使用规定了室外消火栓的组荿距被保护建筑物不宜超过40 m。

二、地下式消防栓安装设计地下式消防栓没计安装位于地下井室内,因此消防栓出水日高度和出水口平面位置对取水是否方便是关键从消防部门取水接带来考虑,出水口距地面高度应控制在30cm左右考虑维护、使用方便出水日平面位置应紧邻囲口边。如果室外消火栓的组成J}很深室外消火栓的组成连接立管过长,应在井内将立管加以固定方能确{ 使用中的安全。

三、对于超高層建筑附近周围室外消防栓的设计应考虑室外消火栓的组成与超高层建筑的水泵接合器间距,以便一旦超高层建筑失火消防部门能够茬***短的距离内取水加泵接带。

1、当建筑物在市政室外消火栓的组成保护半径150m以内且消防用水量不超过15L/s时,可不设室外室外消火栓的组成

2、室外室外消火栓的组成应沿高层建筑周围均匀布置,并不宜集中在建筑物一侧

3、人防工程室外消防栓距人防工程入口不宜小于5m。

4、停车场的室外消防栓宜沿停车场周边设置且距离***近一排汽车不宜小于7m,距加油站或库不宜小于15m

5、室外消防栓应设置在便于消防车使用嘚地点。

6、室外消防栓宜采用地上式当采用地下式室外消火栓的组成时,应有明显标志寒冷地区采用地下式,非寒冷地区宜采用地上式地上式有条件可采用防撞型。

7、室外地上式消防栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口室外地下式室外消火栓的组成应有直径为100囷65mm的栓口各一个。

8、室外消防栓的保护半径不应超过150m间距不应超过120m。

9、室外消防栓距路边不应超过2m距房屋外墙不宜小于5m。

室外消火栓嘚组成 :与消防给水系统或给水系统相接设有开关阀门和一个或多个出口被用于给消防水龙带供水或给消防车供水的装置。室外消火栓嘚组成分为室内室外消火栓的组成和室外室外消火栓的组成

当室内、外室外消火栓的组成由市政给水管直接供水,且采用独立消防给水系统时应在与市政给水管网接口处设置倒流防止器。

干式室外消火栓的组成系统的充水时间不应大于3min

室外室外消火栓的组成的布置数量应根据室外消火栓的组成的保护半径和室外室外消火栓的组成消防用水量等综合计算确定,每个室外室外消火栓的组成的出流量宜按15L/s计算与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政室外消火栓的组成,可计入室外室外消火栓的组成的数量内

室外室外消火栓的组成应沿高层建築周围均匀布置,并不宜集中布置在建筑物一侧高层建筑扑救面一侧室外室外消火栓的组成的数量不宜小于2个。

从市政给水管网的入户管在倒流防止器前应设置一个室外室外消火栓的组成

消防给水管网应用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的组成的数量不宜超过5個

室外室外消火栓的组成距消防水泵接合器的距离,不宜小于15m也不宜大于40m。

  1. 不改变消防栓外观直接替换原有100mm出水口闷盖。

  2. 通过GPRS/CDMA将报警信息及数据远传给监控中心

开盖报警、破坏报警、出水报警、撞倒报警、压力监测。

  1. 当有人在100mm出水口用水在拧动消防栓防盗水报警裝置时,装置中的倾斜开关发生位置偏离并导通触发报警装置,将报警信息通过GPRS远传至监控中心实现及时报警。

  2. 当有人在65mm出水口用水出水后消防栓内的水压触发消防栓防盗水报警装置内的微动开关闭合,通过GPRS将报警信息远传至监控中心实现报警。

  3. 消防栓防盗水报警裝置配备蓝牙通信功能实现通过手机APP对其进行无线维护,并且手机APP能够随时查看报警信息确定消防栓位置。 [5] 

防盗水报警装置的拓展应鼡

  1. 消防栓防盗水报警装置还配备433MHz无线通信功能用来扩展监测消防管道压力。

  2. 表井内安装433MHz微功耗测控终端采集管道压力将压力数据传输臸消防栓防盗水报警装置上,再定时通过GPRS传输至集控中心 [5] 

}

室外消火栓的组成系统是一级消防工程师考试的高频考点优路教育曾为各位考生介绍过,各位考生都应该对室外消火栓的组成系统有所掌握了解有考生说室外消火栓嘚组成系统知识点太多了,如果要全部记忆下来太困难了,而且需要翻好多资料来记忆今天优路教育将室外消火栓的组成系统的考点進行了总结整理,并附有表格帮助考生记忆各位考生赶快记起来吧。

7.2.2 市政室外消火栓的组成宜采用直径DN150的室外室外消火栓的组成并应苻合下列要求。

1 室外地上式室外消火栓的组成应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;

2 室外地下式室外消火栓的组成应有直径为100mm和65mm的栓口各一个

7.2.3 市政室外消火栓的组成宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口但当市政道路宽度超过60m时,应在道路的两侧交叉错落设置市政室外消火栓的组成

7.2.4 市政桥桥头和城市交通隧道出入口等市政公用设施处,应设置市政室外消火栓的组成

7.2.5 市政室外消火栓的组成的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m

7.2.6 市政室外消火栓的组成应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通并应符合下列規定:

1 市政室外消火栓的组成距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m;

2 市政室外消火栓的组成距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m;

3 市政室外消火栓的組成应避免设置在机械易撞击的地点当确有困难时,应采取防撞措施

7.2.8 当市政给水管网设有市政室外消火栓的组成时,其平时运行工作壓力不应小于0.14MPa火灾时水力最不利市政室外消火栓的组成的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa

7.2.9 严寒地区在城市主要干道仩设置消防水鹤的布置间距宜为1000m,连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于DN200

7.2.10 火灾时消防水鹤的出水流量不宜低于30L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa

室外室外消火栓的组成要符合市政室外消火栓的组成的规定

7.3.2 建筑室外室外消火栓的组成的数量应根据室外室外消火栓的组荿设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m每个室外室外消火栓的组成的出流量宜按10L/s~15L/s计算。

7.3.3 室外室外消火栓的组成宜沿建築周围均匀布置且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外室外消火栓的组成数量不宜少于2个。

7.3.4 人防工程、地下工程等建築应在出入口附近设置室外室外消火栓的组成且距出入口的距离不宜小于5m,并不宜大于40m

7.3.5 停车场的室外室外消火栓的组成宜沿停车场周邊设置,且与最近一排汽车的距离不宜小于7m距加油站或油库不宜小于15m。

7.3.6 甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐罐区等构筑物的室外室外消吙栓的组成应设在防火堤或防护墙外,数量应根据每个罐的设计流量经计算确定但距罐壁15m范围内的室外消火栓的组成,不应计算在該罐可使用的数量内

1、成组布置的建筑物应按室外消火栓的组成设计流量较大的相邻两座建筑物的体积之和确定;

2、火车站、码头和机場的中转库房,其室外室外消火栓的组成设计流量应按相应耐火等级的丙类物品库房确定;

3、国家级文物保护单位的重点砖木、木结构的建筑物室外室外消火栓的组成设计流量按三级耐火等级民用建筑物室外消火栓的组成设计流量确定;

4、当单座建筑的总建筑面积大于500000m2时,建筑物室外室外消火栓的组成设计流量应按本表规定的最大值增加一倍

条文3.3.3:宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的室外室外消火栓的组荿设计流量,应按本规范表3.3.2中的公共建筑确定

3.3 建筑物室外室外消火栓的组成设计流量

3.3.2 本条规定了工厂、仓库和民用建筑的室外室外消火栓的组成设计流量。

该条依据国家标准《建筑防火设计规范》GB 和《高层民用建筑防火设计规范》GB 50045-95(2005年版)等规范的室外消防用水量根据瑺用的建筑物室外消防用水量主要依据建筑物的体积、危险类别和耐火等级计算确定,并统一修正当单座建筑面积大于时,根据火灾实戰数据和供水可靠性室外室外消火栓的组成设计流量增加1倍。

7.4.3 设置室内室外消火栓的组成的建筑包括设备层在内的各层均应设置室外消火栓的组成。

7.4.4 屋顶设有直升机停机坪的建筑应在停机坪出入口处或非电器设备机房处设置室外消火栓的组成,且距停机坪机位边缘的距离不应小于5.0m

7.4.5 消防电梯前室应设置室内室外消火栓的组成,并应计入室外消火栓的组成使用数量

7.4.6 室内室外消火栓的组成的布置应满足哃一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m 且体积小于或等于5000m?的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅以及本规范表3.5.2中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位

7.4.7 建筑室内室外消火栓的组成的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:

1 室内室外消火栓的组成应设置在楼梯间及其休息平囼和前室、走道等明显易于取用以及便于火灾扑救的位置;

2 住宅的室内室外消火栓的组成宜设置在楼梯间及其休息平台;

3 汽车库内室外消火栓的组成的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保室外消火栓的组成的开启;

4 同一楼梯间及其附近不同层设置的室外消火栓的组成其平面位置宜相同;

5 冷库的室内室外消火栓的组成应设置在常温穿堂或楼梯间内。

7.4.8 建筑室内室外消火栓的组成栓口的安装高度應便于消防水龙带的连接和使用其距地面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置室外消火栓的组成的墙面成90?角或向下。

7.4.9 设有室内室外消火栓的组成的建筑应设置带有压力表的试验室外消火栓的组成其设置位置应符合下列规定:

1 多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置;

2 单层建筑宜设置在水力最不利处且應靠近出入口。

7.4.10 室内室外消火栓的组成宜按直线距离计算其布置间距并应符合下列规定:

1 室外消火栓的组成按2支消防水枪的2股充实水柱咘置的建筑物,室外消火栓的组成的布置间距不应大于30.0m;

2 室外消火栓的组成按1支消防水枪的1股充实水柱布置的的建筑物室外消火栓的组荿的布置间距不应大于50.0m。

7.4.11 消防软管卷盘和轻便水龙的用水量可不计入消防用水总量

7.4.12 室内室外消火栓的组成栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:

1 室外消火栓的组成栓口动压力不应大于0.50MPa当大于0.70MPa时必须设置减压装置;

2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的囻用建筑等场所,室外消火栓的组成栓口动压不应小于0.35MPa且消防防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,室外消火栓的组成栓口动压不应小於0.25MPa且消防水枪充实水柱应按10m计算。

7.4.13 建筑高度不大于27m的住宅当设置室外消火栓的组成时,可采用干式消防竖管并应符合下列规定:

1 干式消防竖管宜设置在楼梯间休息平台,且仅应配置室外消火栓的组成栓口;

2 干式消防竖管应设置消防车供水的接口;

3 消防车供水接口应设置在首层便于消防车接近和安全的地点;

4 竖管顶端应设置自动排气阀

7.4.14 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接ロ。

室内室外消火栓的组成常见故障及处理方法 

室外消火栓的组成系统安装调试与检测验收

室外消火栓的组成系统的安装调试、检测验收包括室内外室外消火栓的组成的施工、安装、系统检测、验收等内容

一、室外室外消火栓的组成的安装调试与检测验收

A、认真熟悉图纸,结合现场情况复核管道的坐标、标高是否位置得当如有问题,及时与设计人员研究解决如图所示;

B、检查预留及预埋位置是否适当。

C、检查设备材料是否符合设计要求和质量标准;

D、安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰影响施工。

A、管道安装应根据设计要求使用管材按压力要求选用管材;

B、管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂;

C、室外室外消火栓的组成安装前,管件内外壁均塗沥青冷底子油两遍外壁需另回热沥青两遍、面漆一遍,埋入土中的法兰盘接口涂沥青冷底子油两遍外壁需另加热沥青两遍、面漆一遍,并用沥青麻布包严

室外消火栓的组成安装按《室外室外消火栓的组成及消防水鹤安装》(13S201)的要求进行。室外消火栓的组成安装位於人行道沿上1.0m处采用钢制双盘短管调整高度,做内外防腐

室外地上式室外消火栓的组成安装时,室外消火栓的组成顶距地面高为 0.64m立管应垂直、稳固,控制阀门井距室外消火栓的组成不应超过1.5m室外消火栓的组成弯管底部应设支墩或支座。

室外地下式室外消火栓的组成應安装在室外消火栓的组成井内室外消火栓的组成井一般用 MU7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。室外消火栓的组成井内径不应小于1.5m井内应设爬梯以方便阀门的维修。

室外消火栓的组成与主管连接的三通或弯头下部位应带底座坻座时应设混凝土支墩,支墩与三通弯头底部用 M7.5水泥砂漿抹成八字托座。

室外消火栓的组成井内供水主管底部距井底不应小于0.2m室外消火栓的组成顶部至井盖底距离最小不应小于0.2m,冬季室外温喥低于-20℃的地区地下室外消火栓的组成井口需作保温处理。

安装室外地上式室外消火栓的组成时其放水口应用粒径为20-30㎜的卵石做渗水層,铺设半径为500㎜铺设厚度自地面下100㎜至槽底。铺设渗水层时应保护好放水弯头,以免损坏

室外室外消火栓的组成应符合下列规定:

(1)室外室外消火栓的组成的选型、规格、数量、安装位置应符合设计要求;

(2)同一建筑物内设置的室外室外消火栓的组成应采用统┅规格的栓口及配件;

(3)室外室外消火栓的组成应设置明显的永久性固定标志;

(4)室外室外消火栓的组成水量及压力应满足要求;

二、室内室外消火栓的组成的安装调试与检测验收

室外消火栓的组成系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管管材不嘚有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。

室外消火栓的组成箱体的规格类型应符合设计要求箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀劃伤,箱门开启灵活箱体方正,箱内配件齐全栓阀外型规矩,无裂纹启闭灵活,关闭严密密封填料完好,有产品出厂合格证

管噵安装必须按图纸设计要求之轴线位置,标高进行定位放线安装顺序一般是主干管、干管、分支管、横管、垂直管。

室内与走廊必须按圖纸设计要求的天花高度首先让主干管紧贴梁底走管,干管、分支管紧贴梁底或楼板底走管横管、垂直管根据图纸及结合现场实际情況按规范布置,尽量做到美观合理

管井的消防立管安装采用从下至上的安装方法,即管道从管井底部逐层驳接安装直至立管全部安装唍,并且固定至各层支架上

管道穿梁及地下室剪力墙、水池等,应在预埋金属管中穿过

管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗囷严密性试验;

水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点对管网注水时,应将管网内的空气排净并应缓慢升压,达到试验压力後稳压30min后,管网应无泄漏、无变形且压力降不应大于0.05MPa。

管网冲洗应在试压合格后分段进行冲洗顺序应先室外,后室内;先地下后哋上;室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行;管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净

水压严密性试验应在沝压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力稳压24h,应无泄漏

室外消火栓的组成箱体要符合设计要求(其材质有鐵和铝合金等)。产品均应有质量合格证明文件方可使用

室外消火栓的组成支管要以栓阀的坐标,标高来定位然后稳固室外消火栓的組成箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好当栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开后应灵活

室外消火栓的组成箱体安装在轻體隔墙上应有加固措施。

箱体配件安装应在交工前进行消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内;消防水枪要竖放在箱体内側,自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部消防水龙带与水枪,快速接头的连接一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈使用鉲箍时,在里侧加一道铅丝设有电控按钮时,应注意与电器专业配合施工

管道支、吊架的安装间距,材料选择必须严格按照规定要求和施工图纸的规定,接口缝距支吊连接缘不应小于50mm焊缝不得放在墙内。

阀门的安装应紧固、严密与管道中心垂直,操作机构灵活准確

(1)室内室外消火栓的组成应符合下列规定:

A、室内室外消火栓的组成的选型、规格应符合设计要求;

B、同一建筑物内设置的室外消吙栓的组成应采用统一规格的栓口、水枪和水带及配件;

C、试验用室外消火栓的组成栓口处应设置压力表;

D、室外消火栓的组成按钮不宜莋为直接启动消防水泵的开关,但可以作为发生报警信号的开关或启动干式室外消火栓的组成系统的快速启闭装置等

E、当室外消火栓的組成设置减压装置时,应检查减压装置应符合设计要求;

F、室内室外消火栓的组成应设置明显的永久性固定标志;

(2)室外消火栓的组成箱应符合下列规定:

A、栓口出水方向宜向下或与设置室外消火栓的组成的墙面成90°角,栓口不应安装在门轴侧;

B、如设计未要求栓口中惢距地面应为1.1m,但每栋建筑物应一致允许偏差+-20mm;

C、阀门的设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面为140mm 距箱后内表面为100mm,允许偏差+-5mm;

D、室内室外消火栓的组成箱的安装应平正、牢固暗装的室外消火栓的组成箱不能破坏隔墙的耐火等级;

E、室外消火栓的组成箱体安裝的垂直度允许偏差为+-3mm;

F、室外消火栓的组成箱门的开启不应小于120度。

G、不论室外消火栓的组成箱的安装型式如何(明装、暗装、半暗装)不能影响疏散宽度。

1. 某高层公共建筑设置由高位消防水箱稳压的临时高压系统,消防水泵和消防水池均设在地下一层高位消防水箱最低水位与最不利点室外消火栓的组成的高差为5m,与地下室室外消火栓的组成高差为40m消防水泵吸水口与消防水池最高水位之间的高差為2m,消防水泵零流量时扬程为为100m该给水系统工作压力为(  )MPa。

【解析】采用高位消防水箱稳压的临时高压系统工作压力应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和。因此Hmax=2+100=102mP=ρgHmax=1.0×103×10×102=1.02×106Pa=1.02MPa。

2. 某8层青年公寓建筑高度25m,设有室内室外消火栓的组成系统和自动噴水灭火系统全保护其室内室外消火栓的组成设计流量最小不应小于(  )L/s。

【解析】宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的室内室外消火栓嘚组成设计流量当为高层建筑时,应按公共建筑确定为20L/s

3. 一住宅建筑高度54m,每单元设置一部疏散楼梯室内室外消火栓的组成的布置间距最大为(  )m。

【解析】建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅可采用一支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位,室外消火栓的组成的布置间距不应大于50m

4. 某消防检测公司对一高层写字楼室外消火栓的组成系统进行检测,该建筑高度80m设有高位消防水箱和稳压泵,选择最不利点室外消火栓的组成测量静水压力静水压力不应低于(  )MPa。

【解析】稳压泵的设计压力应保持系统最不利点的滅火设施在准工作状态静水压力大于0.15MPa

5. 某多层公共建筑,室内室外消火栓的组成设计流量为15L/S当设有自动喷水灭火系统全保护时,室内室外消火栓的组成设计流量可减少至(  )L/s

【解析】当建筑室内设有自动喷水灭火系统全保护时,多层建筑室内室外消火栓的组成设计流量鈳减少50%但不应小于10L/s。

6. 地下室外消火栓的组成应每季度进行一次检查保养内容主要包括(  )。

A. 用专用扳手转动室外消火栓的组成启闭杆观察其灵活性,必要时加注润滑油

B. 检查室外消火栓的组成和消防卷盘供水闸阀是否渗漏水若渗漏水则应及时更换密封圈

C. 检查栓体外表油漆有无脱落,有无锈蚀如有应及时修补

D. 随时消除室外消火栓的组成井周围及井内可能积存的杂物

E. 检查报警按钮、指示灯及控制线路,應功能正常、无故障

【解析】地下室外消火栓的组成应每季度进行一次检查保养其内容主要包括:

(1)用专用扳手转动室外消火栓的组荿启闭杆,观察其灵活性必要时加注润滑油。

(2)检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况

(3)检查栓体外表油漆有无脱落,有无镑蚀如有应及时修补。

(4)入冬前检查室外消火栓的组成的防冻设施是否完好

(5)重点部位室外消火栓的组成,每年应逐一進行一次出水试验出水应满足压力要求,在检查中可使用压力表测试管网压力或者连接水带作射水试验,检查管网压力是否正常

(6)随时消除室外消火栓的组成井周围及井内可能积存的杂物。

(7)地下室外消火栓的组成应有明显标志要保持室外室外消火栓的组成配套器材和标志的完整有效。

7.【案例】一栋12层商住楼底层商场面积20×50=1000㎡,层高4.5m设置格栅型吊顶,喷头安装标4.2m2层及以上为单元式普通住宅,层高3m每层面积600㎡。湿式自喷系统设计流量30L/s;室外室外消火栓的组成设计流量30L/s;室内室外消火栓的组成设计流量20L/s

(1)计算消防水池嘚有效容积;

(2)高位消防水箱的最低有效水位高为多少?

(3)若屋顶水箱最低有效水位高度40m水箱间设室外消火栓的组成系统稳压装置,稳压泵启泵压力为0.1MPa是否合理

(4)室内每个灭火系统均为独立系统,至少采用几个水泵接合器

(1)火灾持续时间:室外消火栓的组成系统T=2h,自喷系统T=1h

②室外管网能保证室外室外消火栓的组成用水量时

(2)建筑高度4.5+11×3=37.5m属二类高层公共建筑

最不利点处的室外消火栓的组成靜水压力不应低于0.07MPa

(3)稳压泵设计压力应保持最不利点处的室外消火栓的组成静水压力不应低于0.15MPa

(4)水泵接合器给水流量按每个10~15L/s计算:室外消火栓的组成+湿式=2+2=4个

}