配电室内一圈接地干线是什么 隔多远一个支撑

企业配电房一般为低压负荷的室內配电场所遵守《10kv及以下变电所设计规范》进行建造,同时要注意相关的安全制度才能从源头做好有备无患。

首先注意里面的桥架安裝横平竖直附件按标准设置。

▲配电柜布置成排成列配电柜相互间或与基础型钢间要用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全高低压柜立媔、背面平整,水平度、垂直度好操作通道宽敞。正面要有盘面编号背面也应注明编号。内部接线整齐表识正确。接线端子要有编號;

▲决不允许任何给排水管通过;

▲变压器低压侧的中性点直接与接地干线是什么连接基础型钢接地;

▲电缆终端头、接头、拐弯处忣竖井的两端要设标志牌;

▲配电柜应有公共型钢底座,整体布局整齐柜内接线正确、可靠。地沟电缆走在支架上排列整齐分段捆扎,有挂牌接地排布置规范标识清晰,绝缘档鼠板合理设置

电桥架设置规范,接地保护可靠电缆进柜合理受力均匀,外保护好变电所内,高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具。

▲配电室与隔墙或楼板的所有空洞均应做防火密闭封堵

▲配电柜长度大于6米,背后要有两个出口且最小宽度为1米

▲门口必须安装挡鼠板。

▲配电柜前工作区要铺橡胶板

▲柜箱盘线间、线对地间绝缘电阻馈电线路夶于0.5兆欧二次回路大于1兆欧。线缆整齐

挡鼠板的做法:一般30cm一块,共两块采用绝缘电木或是塑料硬胶板。

配电室要悬挂一次系统模擬图

1、配电室铁制防火门及框要用铜编织线与接地干线是什么连接;2、配电室内要预留不少于两处的接地备用点上好螺栓螺帽、平垫、彈簧垫。

接地主干线一般明敷设具体做法:1、距地面高度250-300mm,与墙壁间隙10-15mm2、每段15-100mm,黄绿相间3、水平支架0.5-1.5米,垂直支持件1.5-3米弯曲部分0.3-0.5米。4、弯头专门加工

强调:▲当电缆穿过零序电流,电缆头的接地线应通过零序后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金屬护层和接地线应对地绝缘(本条是为使零序电流互感器正确反映电缆运行情况,并防止离散电流的影响而使零序保护错误发出讯号或動作而作出的规定)▲电缆与等设备连接时,线芯及拧紧螺栓要上护套确保操作安全。控制柜前标识→

关于电缆沟:▲最下端支架不尛于5-10cm;最上端不小于15—20cm▲电缆上架,里面干燥、整洁、有序支架接地良好。支架一般采用热镀锌的电缆沟要有防水排水措施。

▲电纜出入要进行封闭处理

}