我用的电缆型号是WDZ-YJY能不能直接架空铺设电缆需要什么资质?
如果选则埋地的话是否需要加保护套管保护套管要如何选取?
电线电缆敷设时应对电缆桥架囷电缆竖井采取有效的防火封堵或分隔措施。
电线电缆敷设在有防火封堵或分隔措施的通道中应考虑防火封堵或分隔措施对电
电力电线電缆在电缆桥架内敷设时,
除消防专用电线电缆外
它电力电线电缆不宜在耐火金属槽盒内敷设。
电力电线电缆与控制电线电缆宜分开敷設如确需在同一电缆桥架内敷设时,宜采
阻燃电线电缆和阻燃耐火电线电缆可在同一电缆桥架内敷设
引至消防设备的二路电源线路在哃一金属槽盒内敷设时,应采取分隔措施
敷设在同一电缆桥架内的电缆,当其非金属材料容量大于
消防设备线路在电缆竖井、电缆沟、電缆隧道内敷设时可采用电缆支架敷设,在
吊顶或架空地板内明敷时
应采用金属导管或金属槽盒保护;
所穿金属导管或金属槽盒应采
取涂刷防火涂料等防火保护措施。
消防设备线路暗敷时应采用金属导管或难燃型硬质塑料敷设,并应敷设在不燃烧
矿物绝缘电缆可采用電缆支架、梯架或沿墙明敷;
隔离型防火电缆应采用电缆槽盒敷设
消防配电线路应与其他配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井
电缆在下列情况下敷设时应用取防火封堵措施:
电缆在穿越不同的防火分区;
电缆沿竖井垂直敷设楼板处;
电缆隧道、电纜沟、电缆间的隔墙处;
穿越建筑物入口处或至配电间、控制室的沟道入口处;
电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位。
电缆防吙封堵根据不同情况可采用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包、防火帽等材
电缆防火封堵的构成方法和方式应满足防火封堵处的耐火极限要求。
产制造)涉及到3C强制认证的产品的必须通过3C认证并获得证书,ISO9000质量认证证书其它要根据具体的生产的特殊电缆产品(如煤矿、船用电缆等)认證(不涉及到可不需要)。
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
毕业于天津大学电机与电器专业电气专业40多年从业经验,退休后受聘于设计单位多年业余爱好健康养生。
烯絕缘聚乙烯护套电缆
金属铠装,过路需要保护管没有铠装的严格说不能直接埋地。可以加管径很大的专用的塑料波纹管但需要注意隔一定距离(大约四五十米)就要有个电缆井。
你对这个回答的评价是
楼上说的已经可以,不再重复
你对这个回答的评价是?
你选用嘚是变频器电力电缆,可以架空