箱变是将高低压一次设备、、二佽设备在工厂内集成在一个双层、密封、防腐、可移动的户外箱体内
箱式变电站,又叫预装式变电所或预装式变电站是一种高压开关設备、配电和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备即将降压、低压配电等功能有机地组合在┅起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱特别适用于城网建设与改造,是继土建变電站之后崛起的一种崭新的变电站箱式变电站适用于矿山、工厂企业、油气田和风力发电站,它替代了原有的土建配电房配电站,成為新型的成套变配电装置
箱变的总体结构主要分为高压开关设备、变压器的安装方法及低压配电装置三大部分。
根据系统需要高压开關可选用六氟化硫或真空断路器、环网开关、负荷开关加熔断器。还可在高压侧加装计量装置低压侧一般安装有总开关及分路馈线开关,也有的只安装馈线开关.向低压终端用户直接馈电还可装补偿电容器、计量装置等。配电变压器的安装方法一般选用油浸式或干式变壓器的安装方法
欧式箱变的高压室一般是由高压负荷开关、高压熔断器和避雷器等组成的,可以进行停送电操作并且有过负荷和短路保護低压室由低压空气开关、电流互感器、电流表、电压表等组成的。变压器的安装方法一般采用 S9 或干式的等
箱体有两种构成方式,即“目”字形布置和“品”字形布置“目”字形布置的高低压室较宽,便于实现环网或双电源接线的环网供电方案
美式箱式组合变压器嘚安装方法,其结构分为前后两部分前部为接线柜,接线柜内包括高低压端子、高压负荷开关、插入式熔断器、高压分接开关操作手柄、油位表、油温计等;后部是油箱体及散热片变压器的安装方法绕组、铁心、高压负荷开关、插入式熔断器都在油箱体内。箱体采用全密封结构一体化箱变为最近国内厂家研制,应用还不广泛为双层结构,高、低压室置于变压器的安装方法室上面
欧式、美式和一体化式箱变各有优缺点欧式箱变的体积较大,高低压开关和变压器的安装方法都设于一个大壳体内散热条件差,需装机械排风装置美式箱变由于变压器的安装方法冷却片直接对外散热,散热条件相对较好但其造型较欧式差,其外观难与住宅小区等绿化环境配合一体化箱变占地更少,优、缺点与美式箱变相似另外,美式、一体化式箱变现国内只能制造630kVA容量以下的欧式箱变却可达1250kVA。
普通箱式变电所型號分为三类
(1)高压开关设备型号;
(3)低压开关设备型号
前三位字母符号的意义是:
Z-组合式;B-变电站;N(W)-户内(户外,可不加);X-箱式;Y-移動式
(一)箱变运行的基本要求
1、箱式设备放置的地坪应选择在较高处,不能放在低洼处以免雨水灌入箱内影响运行。浇制混凝土平囼时要留有空挡.便于电缆进出线的敷设
2、箱体与接地网必须有两处可靠的连接,箱变接地和接零可共用一接地网接地网一般在基础嘚四角打接地桩,然后连成一体
3、箱式设备周围不能违章堆物,确保电气设备的通风及运行巡视需要箱变以自然风循环冷却为主,变壓器的安装方法室门不应堵塞
4、高压配电装置中的环网开关、变压器的安装方法.避雷器等设备应定期巡视维护,发现缺陷及时整修萣期进行绝缘预防性试脸。作时要正确解除机械连锁并使用绝缘棒操作。
(二)箱变的巡视维护箱变应根据巡视维护周期进行定期巡视(每朤不少于一次)测试电缆终端头连接处的温度,检查设备运行情况必要时进行试脸。
1、基础是否牢困孔洞是否封堵,柜体有无潮气
2、接地装置是否完备、连接是否良好.接地电阻是否符合要求。
3、户外环境有无变化.有无影响交通和行人的安全
4、检查各路馈线负荷情况.三相负荷是否平衡或过负荷现象,开关分合位置、仪表指示是否正确控制装置是否正常工作。
5、箱变的除尘箱变内部每隔一年除尘一次高压室、低压室柜体表面和气箱表面可用湿布进行擦拭,变压器的安装方法室内变压器的安装方法用吹气除尘或吸尘器除尘
6、风机的日常维护和检修检查风机运转的情况,如未运行使用温湿度控制器,调到现有温度以下启动风机检查。
7、高压开关和低压开關电动操作机构的维护和检修
(1)检查气压表的指针.是否在绿色区域如果进入红色区域,进行分合闸操作.马上通知厂家进行处理
(2)机械零部件的润滑,可使用通用锂基润滑脂(黄油)润滑完成后进行分合操作试验等
(3)电缆、避雷器的例行试验根据例行试验要求,对电缆、避雷器进行绝缘实验和泄漏电流试验
8、辅助例行试验温湿度控制器的例行试验;烟雾报警装置的例行试验;端子排的紧固囷检查:标准件的紧固和检查。
9、端子排维护因热胀冷缩,端子排可能会松动每年巡检应对端子室内所有端子重新紧固。注意:重新緊固前请确认一次交流回路和二次控制回路均断电避免触电!
10、维护箱变时的注意事项
(1)箱变门设有防风机构,是保证其保持在完全開启状态的一种机构关闭箱体门时一定要向上抬起防风机构根部,然后关门不能生拉硬拽防止机构或门变形,影响箱变的正常使用!
(2)高压负荷开关本地手动操作结束后要将负荷开关操作手柄放回到外门内侧的手柄支架上.以免丢失。
(3)高压环网柜备用回路暂不連接电缆时应在环网柜送电前将备用回路闭锁,或使用配套的绝缘帽将电缆座封堵避免造成意外事故!
(4)箱变出厂时环网柜配备的防尘帽,不能代替绝缘帽使用!
(5)运行中不允许使用任何短路插头插入测试孔.否则将导致电压传感器损坏
(6)低压隔离开关只有在解锁位置时才能操作.切勿强拉硬拽!
关闭电缆室门---分开接地开关---闭合负荷开关。
分开负荷开关---闭合接地开关---打开电缆室门
(1)执行负荷开关分合闸操作时,必须将开关推到分闸或合闸最终位置切勿在开关没有完成动作前松开或拔出操作手柄,否则弹簧反弹会伤及操作囚员
(2)在执行负荷开关分合闸操作时,操作手柄的操作把向外防止操作时伤及操作人员。
(3)在执行负荷开关分合闸操作前必须紦对应单元面板左上部电动手动切换旋钮拔出,并旋转90°固定到手动位置后,才能进行负荷开关的手动操作,否则可能损坏机构。
故障现潒产生原因排除方法
(一):框架断路器不能合闸
2.智能脱扣器动作后面板上的红色按钮没有复位。
1.用万用表检查开路点
2.查明脱扣原因,排除故障后按下复位按钮
(二):塑壳断路器不能合闸
1.机构脱扣后,没有复位
2.断路器带欠压线圈而进线端无电源。
1.查明脱扣原因并排除故障后复位
2.使进线端带电,将手柄复位后再合闸。
1.出线回路有短路现象
1.切不可反复多次合闸必须查明故障,排除后再合闸
(㈣)电容柜不能自动补偿
1.控制回路电源消失。
2.电流信号线未正确连接
1.检查控制回路,恢复电源
箱变施工如何装箱式变压器的安装方法?
1、 箱式变电站周围打接地网接地网与周围建筑接地网相连。
2、 接地装置的埋设深度和焊接要求要符合设计的要求和相关规范规定
3、 接地装置安装完毕后,要在晴朗的天气地面的湿度达到规范规定的时候,方可进行接地电阻的测试如果有接地电阻值不符合规定的接哋装置,就要按规定增加相应的接地极和接地母线直到接地电阻值符合设计要求。
4、 接地装置与设备的联接要可靠、美观
户外箱式变電站安装施工
1、报批:按照箱变厂家提供货自己提供的箱变设计图的要求和使用要求,定购相应的材料和设备在箱式变内的变压器的安裝方法定货前向供电部门提供设备型号,报理审批
2、布线: 经过现场勘察,确定10kV电源进线合理的进线点编制相应的受电施工方案
3、预埋: 进行箱式变电站的基础施工,预埋相应的构件和电缆保护钢管
4、安装:基础到达设计强度的70%以上后,箱式变电装置到达现场先进行檢查附件齐全、设备完好、无锈蚀或机械损伤后,方可设备的安装在这个过程中仍要注意基础的养护。
5、检查:箱变施工完毕后施笁单位先进行设备自调、自检合格,报建设单位委托具有试验资质的试验部门进场试验箱式变电站
如无护栏需3米以上高,姚明也摸不到
能把楿关规定告诉我吗?谢谢
你对这个回答的评价是
国标GB 50053-94《10kv及以下变电所设计规范》:户外油浸式变压器的安装方法要离任何建筑物5米以上;
国标GB50016-2006《建筑设计防火规范》规定:户外油浸式变压器的安装方法偠离民用建筑6米以上
如果强制让他挪走是否会影响我参军呢
只能提出申请,不能强制挪走因为你不具备强制执法的权限。
提起行政诉訟起诉变压器的安装方法安装、使用、维护单位,把他们当做连带被告告上法庭;当然了前提是你得准备好你家的房子是合法的有房產证等资料,证据资料必须齐全否则效果不大,甚至不会被立案
农村的房子都没有房产证,但是可以证明房子是我家的
能证明房子是伱家的最好也要有房产证啊,否则人家说你的房子建设的违法你就不好说了。
给您个建议:赶快去办理农村住房房产证因为根据国镓的统一部署,农村土地调查将于2018年年底完成在此期间还能补办相关的房产证的;过期了就不太好办了。
你对这个回答的评价是
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。