钢筋笼工程灌注桩钢筋笼安装隐蔽验收记录录表怎么做

中心测量是指钢筋笼已经在孔口焊接完毕在钢筋笼整体放入孔内时,要确保钢筋笼中心与钻孔中心重合也就是钢筋笼位置复测,该如何进行规范上好像没有该条内嫆。... 中心测量是指钢筋笼已经在孔口焊接完毕在钢筋笼整体放入孔内时,要确保钢筋笼中心与钻孔中心重合也就是钢筋笼位置复测,該如何进行规范上好像没有该条内容。

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

说实话,桩口处是可以整到对中的办法就是人扳好就是了,至于桩下面就根本没办法

你对这个回答的评价是?

机械吊装完成后用人工调整┅般采用拉铁线固定、垫块支撑等形式进行中心点位置调整。

你对这个回答的评价是

要求是有的,不过如果要去真正追究这个事那么誰都做不了,打孔时角度有偏差对中有偏差,就算有护桶也精确不了

你对这个回答的评价是?

采纳数:1 获赞数:9 LV2

孔外作引桩或骑马樁。用线连起对应的引桩看与钢筋笼中心在一块儿不

你对这个回答的评价是?

}

我是土建资料员刚入行,问个問题 图中的钢筋主间距长度,箍筋间距直径 这四项施工单位自检记录为什么是检查10处? 按资料来说8Φ14纵筋是8根,那主筋之间的间距偏差应该是8处长度和直径偏差应该也填写8处才对啊,箍筋间距10处的偏差又是怎么得出来的

我是土建资料员,刚入行问个问题 图中的鋼筋主间距,长度箍筋间距,直径 这四项施工单位自检记录为什么是检查10处 按资料来说8Φ14,纵筋是8根那主筋之间的间距偏差应该是8處,长度和直径偏差应该也填写8处才对啊箍筋间距10处的偏差又是怎么得出来的?

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉忣侵权问题请,我们将及时处理!

  • 结合地基基础工程施工质量验收规范、建筑工程质量验收统一标准相关检验批的要求内容学习理解吧

  • 看下评定规范你就知道了