运行后的10kv电流互感器的型号装表接电前需要放电吗

填空题在带电的电压互感器二次囙路上工作严格防止()或(),在带电的电流互感器的型号二次回路上工作严禁将电流互感器的型号二次侧()。

}

接电:供电企业将用电客服的受电裝置接入供电网

装表:供电企业为用户客户安装电能计量装置装表接电后,客户合上自己的开关,即可开始用电

供电企业和电力客户进行电能计量、结算的“秤杆子”

只有准确计量才能保证电力系统安全、经济、可能的运行计量就是效益

记录用电客户使用电能量多少的度量衡器具。包括各类型电能表,计量用电压互感器、计量用电流互感器的型号、互感器到电能表之间的二次回路、电能计量柜(箱)等

电能表:电能计量装置的核心,计量负荷消耗的或电源发出的电能

按用途:有功电能表、无功电能表、最大需量表、标准电能表、复费率分时电能表、预付费電能表(分投币式、磁卡式、电卡)、损耗电能表、多功能电能表和智能电能表。按功能原理:感应式(机械式)、静止式(电子式)、机电一体式(混合式)

安接入电源性质:交流表、直流表

按接入相线:单相、三相三线、三相四线电能表

把高电压和大电流变为低电压和小电流电流互感器的型號二次侧电流为5A或1A,电压互感器二次侧电压为100V。

使一次回路和二次回路之间形成电气隔离,保证人身和设备安全

使仪表制造标准化,不必考虑電流、电压大小。

电流互感器的型号使用注意事项

电流互感器的型号运行中二次不允许开路电流互感器的型号必须按减极性连接。高压電流互感器的型号二次侧K2端要可靠接地,防止一次侧的高压窜入二次侧低压负荷电流为50A以上时,应采用电流互感器的型号接入方式。

一次绕組匝数很多,而二次绕组匝数很少,相当于降压变压器工作时,一次绕组并联在一次电路中,而二次绕组并联仪表的电压线圈。二次电压低,额定電压一般为100V容量小,只有几十伏安或几百伏安。负荷阻抗大,工作时其二次侧接近于空载状态,且多数情况下它的负荷是恒定的

}