1、电力电缆头工程量计算
1、关于電缆的电缆终端头计算是:1根电缆的起端和末端各计算1个电缆终端头制作安装的工程量既合计为2个电缆终端头(无论1根电缆供电长度距離长短都只有2个终端头)。
2、关于电缆中间接头的计算是:一般1根电缆的供电距离超过250m~300m及以上时可以计算1个电缆中间接头,依次类推计算工程量进入预算
但是最终工程结算时应该以实际的电缆中间接头的数量为准。因为电缆长度超过一定距离是由于输送电线路过长时迫鈈得已时才增加的能够尽量延长一根电缆的整根长度时则不用。
2、外热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下需要单独补充主材吗
户外熱缩式电力电缆终端头制作、安装10kV以下需要单独补充主材吗?
定额子只有安装费用需要额外计入主材。
3.干包式电力电缆头制作、安装不需要补充主材(制作安装)
4、(1)、直埋电缆的挖、填土(石)方,除特殊要求外可按下表计算土方量。直埋电缆的挖、填土(石)方量
注:1.两根以内的电缆沟系按上口宽度600mm,下口宽度400mm深度900mm计算的常规土方量(深度按规范的最低标准);
2.每增加一根电缆,其宽度增加170mm;
3.以上土方量系按埋深从自然地坪起算如设计埋深超过900mm时,多挖的土方量应另行计算
二、电缆沟盖板揭、盖定额,按每揭或每盖一佽以"延长米"计算如又揭又盖,则按两次计算
三、电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度:
1.横穿道路按路基宽度两端各增加2m。
2.垂直敷设时管口距地面增加2m。
3.穿过建筑物外墙时按基础外缘以外增加1m。
4.穿过排水沟时按沟壁外缘以外增加1m。
四、电缆保护管埋地敷设其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的一般按沟深0.9m、沟宽按最外边嘚保护管两侧边缘外各增加0.3m工作面计算。
五、电缆敷设按单根以"延长米"计算一个沟内(或架上)敷设三根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推
陸、电缆敷设长度应根据敷设路径的不平和垂直敷设长度,按下表规定增加附加长度(2)电缆预留长度
1 电缆敷设弛度、波形弯度、交叉2.5% 按电缆全长计算
2 电缆进入建筑物2.0m 规范规定最小值
3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留1.5m 规范规定最小值
4 变电所进线、出线1.5m 规范规定最小值
5 電力电缆终端头1.5m 检修余量最小值
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。