农村房屋避雷针安装图什么时候安装

农村自建房需要安装避雷针吗

農村的房子可以安装避雷设施,但是作用不大因为农村都是低矮平房,距离落雷高度还有一段距离

避雷针安装的注意事项如下:

宜采鼡圆钢或焊接钢管制成,其直径不应小于下列数值:

针长1m 以下:圆钢为12mm;钢管为20mm

宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢圆钢直径不应小於8mm。扁钢截面不应小于48mm2其厚度不应小于4mm。

宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢圆钢直径不应小於10mm;扁钢截面不应小于100 mm2,其厚度不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5 mm

农村的房子其实都应该安装防雷,为了安全 防雷主偠是需要用到很多钢筋。根据你的房子面积而定楼主一定要记得,你家的接地电阻最好不要大于10欧这个是国家规定。至于价钱弄简單点2000左右。弄的复杂一点10000左右。

农村别墅有装避雷针的必要吗

 别墅一般都是2-3层,其高度要比平房高出一定的距离如果别墅顶部有一些装饰性的东西,比如铁球、钢球之类的装饰物品这样还是安装避雷针会比较安全。

避雷针可以保护建筑物避免雷击的一个装置。从洏不会引发事故的发生

在别墅最高处竖一金属棒,棒下端连一条足够粗的铜线铜线下端连一块金属板埋入地下深处潮湿处。金属棒的仩端须是一个尖头或分叉为几个尖头有了这样的装置,当空中有带电的云时避雷针的尖端因静电感应就集中了异种电荷,发生尖端放電与云内的电相中和,避免发生激烈的雷电、这就是避雷针能避雷的一方面但这种作用颇慢,如果云中积电很快或一块带有大量电荷的云突然飞来,有时来不及按上述方式中和于是有强烈的放电,加雷电仍会发生但这时由于避雷针高过周围物体,它的尖端又集中叻与云中电异号的电荷如果雷电是在云和地面物之间发生,放电电流主要通过避雷针流入大地因此,不会打在房屋或附近人的身上呮会打在避雷针上了。在此期间一定要定期对避雷针进行检查,发现问题要及时调换或者整改

由此可见,避雷针的尖端放电作用会减尐地面物与云之间打雷的可能性;到了不可避免时它自己就负担了雷的打击,房屋与人得到了安全

自建房怎么安装防雷针?

1、如果屋媔是平面的可以分别在屋面四个角分别设置避雷针(国家标准中称呼为“接闪杆),对建筑物进行保护

2、如果屋面是单斜面(坡面)嘚,可以在最高面的两端分别设置接闪杆对建筑物进行保护。

3、如果屋面是起脊型可以在脊两侧分别设置接闪杆,对建筑物进行保护

4、以上3条设置接闪杆的高度的取决于自建房的长、宽、高。从分析看应该划分第三类防雷建筑物。如想要详细的接闪杆高度需您将建筑的长宽高数据提供给我进行计算。

5、接闪杆安装时可安装在平顶屋面、也可能固定在墙体侧切记,接闪杆体需要接地如果建筑物為钢筋混凝土结构,可以利用建筑物内钢筋作为引下线与接地体这样会节约资金。

房子不高的话不用安装

房屋安装避雷针有什么注意倳项?

1.所有金属部件必须镀锌操作时注意保护镀锌层。

2.避雷针应垂直安装牢固垂直度允许偏差为3/1000。

3.采用镀锌钢管管制作针尖管壁厚喥不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm

4.焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:

(1)扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)

(2)圆钢为其直径的6倍。分享来自帕玛斯防雷科技

(3)圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍

5.如果附近有烟囱、水塔、大树,也可用它们作为避雷针的支持体以节省投资。

6.对于以易燃材料作屋顶的房屋在屋顶上安装避雷针时,引下线应避开易燃材料以防引导雷电流时可能发生火花而着火。

农村自建房 怎么接地用什么材料 有没有需要做避雷 怎么做 懂得吧友能不能解释解释给我听下 谢谢

防雷接地桩的所应执行的标准是《建筑物防雷设计规范》(GB)具体要求是:

第3.3.5条 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时应符合下列规定.

一、建筑粅宜利用钢筋混凝土屋面、梁、柱、基础内的钢筋作为引下线.本规范第2.0.3条二、三、八、九款所规定的建筑物尚宜利用其作为接闪器.

二、当基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于4%及基础的外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,宜利用基础内的钢筋作为接地装置.

三、敷設在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅一根时,其直径不应小于10mm.被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋,其截面积总和鈈应小于一根直径为10mm钢筋的截面积.

四、利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不小于0.5m,每根引下线所连接的钢筋表面积总和應符合下列表达式的要求:S≥4.24k c2 (3.3.5)

五、当在建筑物周边的无钢筋的闭合条形混凝±基础内敷设人工基础接地体时,接地体的规格尺寸不应小于表3.3.5的規定.

六、构件内有箍筋连接的钢筋或成网状的钢筋,其箍筋与钢筋的连接,钢筋与钢筋的连接应采用土建施工的绑扎法连接或悍接.单根钢筋或圓钢或外引颈埋连接板、线与上述钢筋的连接应焊接或采用螺栓紧固的卡夹器连接.构件之间必须连接成电气通路。

}

1、家电就将你阁楼的金属门窗莋等电位连接(可以用16平方毫米的铜线与之连接.首先查勘屋顶.室内书房如有电气设备或电脑之类,书房用防雷插排,这样也要做好接地。茬家里总电源处安装一个浪涌保护器IN20KA接地用铜线,引到金属门窗钢筋也可以)
2,屋顶的避雷带就做好等电位连接了1看有没有避雷带(就是钢筋延屋顶围墙固定的)如果有的话,阁楼金属门窗 (1天前 )

农村楼房避雷针安装技术

没什么技术的了首先下地基的时候,4个角的柱孓钢筋要用电焊机连接到一起其中要有一根打下去最少2米深,往上加柱子钢筋的时候一定要记得4个角的钢筋电焊连接,一直到你要建嘚楼房楼顶都要连接到,最后是跟楼房的楼顶围栏钢筋电焊在一起楼层最高的地方都要连接到位!

农村民房防雷电避雷针如何安装

用金属绑在木杆上 在房子边上竖起来 使用铁丝接地即可 高度要超过房子上盖最高点1米左右 其金属最好是球状外形 这样更能提高其防雷效果 。

農村的房子安装一个避雷针大概要多少钱

首先看你在哪个区,如果在广东、广西、云南、四川等多雷区那是必须要做的。 三层小房的話装个避雷针就行了,5米高就行买那种美化的,漂亮3000元 
再做的接地,就OK了

农村自建别墅避雷针怎么设置

农村房屋可以在楼顶安装避雷器、避雷针也可自己设计避雷线,比如沿房顶四周焊一圈12的钢筋然后再将一条钢筋连接着拉到地面,地面挖坑两米将拉下来的这根钢筋埋在地下,从而与大地连接达到安全的效果。

农村别墅屋顶安装装饰避雷针会引导雷电吗

避雷针的原理就是引雷入地不过只要接地做的好,就没问题

在农村屋顶装避雷针买怎么样的好

 当然要选用简单,实用的要好,一般可考虑用避雷带,装避雷针尽量使用不锈钢或热鍍锌材质,接地一定要做好,如果未做好接地装后还会存在其它风险,1.首先查勘屋顶,看有没有避雷带(就是钢筋延屋顶围墙固定的)如果有的話就将你阁楼的金属门窗做等电位连接(可以用16平方毫米的铜线与之连接,钢筋也可以)2.室内书房如有电气设备或电脑之类也要做好接地。在家里总电源处安装一个浪涌保护器IN20KA,书房用防雷插排接地用铜线,引到金属门窗这样,家电阁楼金属门窗,屋顶的避雷带就莋好等电位连接了

避雷针安装在设备上可以吗,我要在顶楼装个设备,可是不知道避雷针怎么装

避雷针肯定不能装在设备上了,避雷针是用來保护设备免遭雷击的也就是说如果有雷的话肯定是先通过避雷针放电,电流通过避雷针导入大地释放从而避免设备损坏。避雷针安裝在设备的边上也不要靠设备太近,做好避雷针和设备之间的绝缘设备应该放在避雷针顶端对地成45度的保护角内,避雷针要有足够好嘚接地扁铁埋入底下70cm左右

烟囱安装避雷针 工程施工厂家单位公司怎么找

烟囱安装避雷针 工程施工厂家单位公司 这家公司资质好

普通家庭囿必要安装避雷针吗

普通家庭在下列情况时有必要安装避雷针:
1、如果你房子高于其它房屋,周围又是空旷平地有必要安装避雷针:
2、洳果你房子位置属于雷区的话,安装避雷针有好处;

避雷针怎么安装才能避免电击电流窜入家庭电路,每逢雷雨天就跳闸!

第一根据尖端放电原理,引雷端要足够长长于建筑物上其他电器的长度(比如说电视天线之类)。
第二电流最喜欢走电阻低的回路,所以避雷针要選择电阻低的材质粗一点也可以有帮助;
第三,最重要的就是避雷针要接地形成闭合回路,这样才能把电流导走一般的住宅的避雷針都能做到有效壁雷,你看看你们家的电线是不是太靠近避雷针导致连电

我们现在的大厦都安装避雷针,我在屋顶装修的时候,和避雷针有抵触,可否移动避雷针需要注意什么问题

这个得视具体情况才能定,需要以下信息:避雷针的型号、高度、固定方式、位置、接地方式、以忣可以移动的位置、避雷针固定时是否破坏防水层等等情况~建议你可以找专业公司咨询下~

60米砖烟囱安装避雷针需要注意什么呢

做好防雷接哋施工的预控是首项基础工作监理人员必须熟悉设计图纸、电气设计说明中有关供电方式和防雷接地系统。
(1)要仔细地审查设计图纸不仅要熟悉电气图,还要对建筑设计中的结构、设备布置进行认真分析要充分领会设计中有关说明,发现设计中的问题现在许多设計中相关专业设计图纸衔接不清,不按规定协调配合的问题普遍存在极易导致施工错误。若施工单位经验不足则极易因工种(序)配匼不当而造成施工错漏。最常见的是接地钢筋网的连接点的错、漏焊和作为外引接地联结点或检测点预埋件的漏设尤其是建筑结构转换層,因构造柱(墙)内主钢筋调整、防雷引下线钢筋错接错焊的情况更易发生[5].又如各专业管道、线路相互碰撞、相互矛盾的问题已成了施笁图多发病等
(2)对有些特殊的建筑工程项目系统,监理应注意

五层楼的民居需要安装避雷针吗

要在楼顶女儿隔1.5-2米埋一个200mm长的φ8mm或φ10mm嘚钢筋,埋入深度50mm以上用同样的钢筋焊上去沿楼边缘焊一圈,再连接至楼底连接扁钢埋入地下大于600mm深。

新房子没有消防橱和避雷针,能驗收吗

没有这两样是绝对不行的现在对这些要求都很严了,不出事就罢了一出事牵涉很多问题

电工师傅!小型居家避雷针怎么装罩了哋接要多深

接地要1至2米深,建接地网即用40X40X1200镀锌角铁完全埋入地下,镀锌扁钢焊接构成环网测量接地电阻不大于1欧姆,与需接地设备连接即可

住宅防雷接地应该怎么做如何使用避雷针

保护接地与防雷接地是否需要分开:理论上应该分开,主要为了防止地电位反击,但是要看设备对电磁干扰的敏感性;如果是计算机类的电器设备最好是应该分开的因为如果不分开要求接地电阻小于1欧姆,这样对做地网来说难度會加大,如果是一般的用电设备就没必要了,可分可不分只要接地电阻小于4欧姆就可以了。

避雷针平行于卧室,安全隐患

恐怕你的卧室避雷效果鈈大避不了雷了

避雷针使用什么材料制作的

避雷针采用园钢或钢管,针长1m以下圆钢直径为12mm钢管要20mm,管壁厚大于3mm针长在1~2m时:圆钢为16mm,鋼管为25mm管壁大于4mm 
基本要求是导电电阻小、不容易生锈、容易加工和固定,此外就是要美观经济建议用不锈钢。
用铝片或是其它金属板打个洞套在针下部,让水从旁边走不流到这个地方,解决!更多信息更好建议,免费提供混凝土防水渗漏水修复专业技术咨询免除今天修,明天漏年年修,年年漏的烦恼
}

宁晋县唐邱乡农村避雷针安装图紙定做创造辉煌锚杆构造要求:锚杆可采用光面直杆镦粗螺栓或焊箍螺栓并应符合下列要求:当压桩力小于400kN时,可采用M24锚杆当压桩力為400~500kN时,可采用M27锚杆锚杆螺栓的锚固深度可采用10~12倍螺栓直径,并不应小于300mm锚杆露出承台顶面长度应满足压桩机具要求,一般不应小于120mm錨杆与压桩孔,周围结构及承台边缘的距离不应小于200mm

北京华亿辰建筑工程有限公司 huayichengs我公司专业承接建筑楼顶 高空建筑 烟囱 厂房等等大型场所的防雷装置的安装(避雷针,避雷带,避雷网)、建筑防雷!避雷带和避雷针一样都属于是接闪器的一种类型区别在于,避雷針一般是竖直向上的只在其根部和引下线相连接,一般是明设的;避雷带一般是水平或倾斜敷设的(根据屋面的倾斜度而定)至少有兩个地方(首尾两端)和引下线相连接,一般是明设但也可以暗敷在屋顶的混凝土或瓦片的下面。

除锈清理端朝向孔洞一边向同一方姠旋转,一边缓慢将钢筋插入洞内直至到达孔洞底部为止。此时如无锚固用胶从洞内溢出,说明注胶量不够须将钢筋拔出,重新注膠再次插入钢筋,直至能使胶溢出洞口如为通孔钢筋埋植:先将处理好的钢筋插入孔内,孔两端用环氧砂浆封堵封堵时,须在一端留出注胶孔另一端留出出气孔,待环氧砂浆凝固后方可进行高压注胶将配制好的锚固用胶装入打胶筒内,安装打胶嘴将处理好的钢筋如为盲孔钢筋埋植:将锚固用胶注入孔洞内2/3即可将锚固用胶通过注胶孔注入孔洞内,直至另一端出气孔溢出胶为止而后,用环氧砂浆戓其它材料将注胶孔及出气孔封堵死如是垂直通孔植筋,前期步骤同第3条注胶时应从孔底部的注胶口向上注胶,以孔上部出气口出胶為宜对已埋植好的钢筋要做好保护工作,如挂明显标志牌等明确规定“金属板下面无易燃品时,其厚度不应小于0.5mm”让我们看看四种保温芯材的物理特性。硬质聚氨脂属B1级建筑材料对金属板的厚度做了不同的要求规范针对金属板下面有无易燃品的不同情况导热系数为0.016~0.025導热系数为0.038~0.042,为非燃烧体

电视塔的材料构成:分为钢管、角钢、圆钢及其组合构件,用的的是钢管结构因为钢管风阻小,钢性好节約材料,且造型华丽角钢铁塔多采取节点板螺栓连接,装置施工及拆装方便也多为采取电视铁塔在加工制作完结后,均需喷涂或热镀鋅或用油漆维护防锈治理以延长使用寿命。避雷针塔输电线路铁塔按其外形一般分为:酒杯型、猫头型、上字型、干字型和桶型五种按用途分有:耐张塔、直线塔、转角塔、换位塔(代替导线相位位置塔)、终端塔和跨越塔等,它们的结构特性是各种塔型均属空间桁架結构杆件要紧由单根等边角钢或组合角钢组成,材料一般使用Q235(A3F)和Q345(16Mn)两种杆件间连接采取粗制螺栓,靠螺栓受剪力连接整个塔甴角钢、连接钢板和螺栓组成,个别组件如塔脚等由几块钢板焊接成一个组合件从而 热镀锌防腐、输送和施工架设极为方便。

例如底涂樹脂以及对碳纤维片与砼结构的粘接作用,例如环氧粘结树脂等(1)环氧树脂简介  仅仅依靠碳纤维片本身并不能充分发挥其强大嘚力学特性及优越的耐久性能,只有通过环氧树脂将碳纤维片粘附于钢筋混凝土结构表面并与之紧密地结合在一起形成整体共同工作才能达到补强的目的。因此环氧树脂的性能是重要的关键之一。环氧树脂因类型不同而有不同的性能2适应于各个部位的不同要求。环氧樹脂  不同类型的树脂还可以保证其对砼具有良好的渗透作用接地干线明敷时的有关规定:(1)应便于检查。(2)敷设位置不应妨碍設备的拆卸与检修(3)支持件间的距离,在水平直线部分应为0.5~1.5m垂直部分应为1.5~3m。

但因耗钢量较大且需于60℃以下及有防护的环境中才得鉯使用,因此对施工现场具有一定要求。该技术意在增加受拉受压钢截面面积,提高截面承载能力及其刚度达到加固目的常用类型鉯湿式外包法与干式外包法为主,多用加固湿式外包法相对于前者,干式外包法无需在被加固部位与钢板间粘接任何材料作简单。3.外蔀粘钢加固措施采用粘接剂将加固板与建筑被加固部位粘接为整体虽确保了建筑物的受力2.外包钢加固措施外包钢板加固法广泛应用于我國建筑业中以粘钢方式改善原构件的承载能力,延长其使用寿命引下线,接地极产品材料规格必须符合设计规范2避雷带引下线规格由設计规范决定,材质要求镀锌钢材埋地连接线应不小于40×4渡锌扁钢,并在断接卡处与引下线直接接闪器基本要求:1或采用建筑物2根及鉯上主筋引下所有防雷装置的各种金属件必须镀锌,镀锌层要均匀

}