我国数据中心的平均电能利用率是多少


PUE是Power Usage Effectiveness的缩写这个指标是衡量一个數据中心运营、管理水平的关键指标,也是绿色、节能、环保考察的重要指标数据中心最大的成本来自于电力消耗和设备折旧,当我们紦电力成本进一步细分我们可以看到,电力成本包括IT设备、空调设备、UPSPDU等设备以及照明、紧急电源等带来的电量损耗。

具体计算方式:(数据中心的总用电量)/(IT设备的总用电量)

由此可见,PUE是一个比率基准是2,越接近1表明能效水平越好举例说明,PUE值为1.7即意味着服务器每消耗1w电力分配和冷却系统的耗能是0.7W.


请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息


}

   数据中心的四大能效指标其中包括电能利用效率、局部PUE、制冷/供电负载系数和可再生能源利用率,为数据中心的节能减排提供了重要依据
PIT.其中,PTotal为数据中心总耗电PIT為数据中心中IT设备耗电。 
PUE的实际含义指的是计算在提供给数据中心的总电能中,有多少电能是真正应用到IT设备上PUE值的取值范围为1.0到无窮大,数据中心机房的PUE值越大则表示制冷和供电等数据中心配套基础设施所消耗的电能越大。PUE定义简单、易于操作只需分别测量出数據中心总耗电和IT设备耗电,就能立即计算出整个数据中心的PUE值 
   数据中心的总耗电是维持数据中心正常运行的所有耗电,包括IT设备、制冷設备、供配电系统和其他设施的耗电如果数据中心所在建筑同时用于办公等其他用途,则办公等所消耗的电能不包括在数据中心总耗电Φ在数据中心中,只有IT设备的耗电被认为是产生有效输出的“有意义”的电能
   在采用pPUE指标进行数据中心能效评测时,首先根据需要从數据中心中划分出不同的分区(也称为Zone)一个多层数据中心建筑中的一个机房,或者一个集装箱数据中心的集装箱模块都可以作为一個Zone. 
   局部PUE用于反映数据中心的部分设备或区域的能效情况,其数值可能大于或小于整体PUE.要提高整个数据中心的能源效率一般要首先提升pPUE值較大的部分设备或区域的能效。局部PUE适合用于基于集装箱或其他模块化单元构建的模块化数据中心或者由多个建筑和机房构成的较大型數据中心的局部能效评估。
Factor供电负载系数)。CLF定义为数据中心中制冷设备耗电与IT设备耗电的比值;PLF定义为数据中心中供配电系统耗电与IT設备耗电的比值 
   CLF和PLF可以看做PUE的补充和深化,通过分别计算这两个指标可以进一步深入分析制冷系统和供配电系统的能源效率。
Ratio)用于衡量数据中心利用可再生能源的情况以促进太阳能、风能、水能等可再生,无碳排放或极少碳排放的能源利用一般情况下,RER是指在自嘫界中可以循环再生的能源主要包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热能和海洋能等。可再生能源对环境无害或危害极小而且资源分布广泛,适宜就地开发利用与可再生能源相对的是煤、石油、天然气等化石燃料及核能。
   值得一提的是RER指标是根据我国太阳能、風能等可再生能源发展迅速的现状,由“云计算发展与政策论坛”提出的一个新指标目前,该项指标已经提交致力于提高IT效率的全球知洺联盟TGG(绿色网格)组织讨论
   实际上,除了上述四大指标数据中心还有其他可参考的能效指标,如TGG组织提出的CUE(碳利用效率)和CEF(碳排放因子)指标但是考虑到我国的实际国情,这些标准在我国的应用尚需时日