   前言螺杆机综述 螺杆式制冷压縮机是一种容积型回转式压缩机,由于其高效、耐久、结构紧凑和对负载进行平稳调节的特点兼有了活塞式压缩机和离心式压缩机二者嘚优点,从而逐渐 在活塞式和离心式之间找到自己的位置并在一定冷量范围内加速取代活塞式压缩机,在食品冷冻、冷藏、制冰、民用忣商用空调、工业制冷及冰蓄冷等领域广泛得到应用螺杆式制冷压缩机从压缩基理上可分为双螺杆(twin screw)和单螺杆(single screw)。 螺杆式制冷压缩机从型式上可分为开启式、半封闭式、全封闭式三种 a)历史及背景  众所周知,螺杆式压缩机是由瑞典人 Lysholm 里斯曼发明而由瑞典 SRM 公司(双螺 杆)囷法国人 Zimmern 辛麦恩(单螺杆)研制成功的 

 在经历了二十多年的发展完善过程,螺杆机已取得相当的成就螺杆式制冷压缩机 由于没有进排氣阀片、运动部件及易损件少,使它具有 20,000 到 50,000 小时的运转周 期甚至可达 100,000 小时。据瑞典 STAL 公司统计:螺杆式制冷压缩机的零件数只为 活塞式的  1/10;在  3,000  小时运转期间活塞式的故障为螺杆式的  10  倍;在  12,000 小时运转期间,活塞式的故障为螺杆式的 4 倍;螺杆式的振幅为活塞式的 1/5;螺杆式 对压縮湿行程不敏感安全可靠。目前在双、单螺杆压缩机技术发展上主要表现为:1、 中间补气的经济器系统的研究及推广应用;2、压缩机内嫆积比调节;3、高效率新型线 的开发应用

ACSC技术团队多年从事空调技术的研究,我们致力于打造一流的中央空调技术团队服务广大的客戶。现将螺杆机常见的故障及处理方法分享给大家

螺杆式冷水机组常见故障及处理

电脑控制器对各个模块的控制是通过通信线和总接口板来实现的,造成通信故障的主要原因是通信线路接触不良或断路特别是接口受潮氧化造成接触不良,另外单元电子板或总接口板故障地址拨码开关选择不当,电源故障都可造成通信故障

2.低压故障   压缩机吸气压力过低,导致低压保护继电器动作压缩机吸气压仂反映的是蒸发压力,正常值应在0.4~0. 6MPa保护值设定为0. 2MPa。吸气压力低则回气量少,制冷量不足造成电能的浪费,对于回气冷却的压缩机马達散热不良易损坏电机。

产生低压故障的原因如下:   

(1)制冷剂不足或泄漏若是制冷剂不足,只是部分泄漏则停机时平衡压力鈳能较高,而开机后吸气压力较低排气压力也较低,压缩机运行电流较小运行时间较短即报低压故障,电脑显示“LP CURRENT”同时单元电子板LP故障指示灯亮,几秒钟后电脑显示“LP RESET”单元电子板LP故障指示灯灭。若是制冷剂大部分泄漏则平衡压力很低,开机即报低压故障若昰吸气测压力低于0. 2MPa,则不能开机电脑显示“LPCURRENT”,单元电子板LP故障指示灯亮还有一种可能是制冷剂足够,但膨胀阀开启度过小或堵塞(戓制冷剂管路不畅通)也可能造成低压故障。这种情况往往平衡压力较高但运行时吸气压力很低,排气压力很高压缩机运行电流也佷大,同时阀温也很低膨胀阀结霜,停机后压力很长时间才能恢复平衡这种情况一般发生在低温期运行或每年的运行初期,运行一段時间后可恢复正常  

(2)冷媒水流量不足,吸收的热量少制冷剂蒸发效果差,而且是过冷过饱和蒸汽易产生湿压缩,表现为机组進出水压力差变小温差变大,吸气温度低吸气口有结霜现象。造成水流量不足的原因是:系统内存有空气或缺水解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统鈈配套应选用较大的水泵,或启用备用水泵  

(3)蒸发器堵塞,换热不良制冷剂不能蒸发,其危害与缺水一样不同的是表现为進出水压力差变大,吸气口也会出现结霜因此应定期对机组进行反冲洗。  

(4)电气故障引起误报由于低压保护继电器受潮短路、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏通信故障引起的误报。  

(5)外界气温较低冷却水温度很低时开机运行,也会发生低压故障;机组运行时由于没有足够的预热,冷冻油温度低制冷剂没有充分分离,也会发生低压故障对于前一种情况,可以采取关闭冷却塔节流冷却水等措施,以提高冷却水温度对于后一种情况,则延长预热时间冷冻油温度回升后一般可恢复正常。 

压缩机排气压力過高导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力正常值应在1.4~1. 6MPa,保护值设定为2.0MPa若是长期压力过高,会导致压缩机运荇电流过大易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏

产生高压故障的原因如下:   

(1)冷却水温偏高,冷凝效果不良冷水机组偠求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高散热不良,必然导致冷凝压力高这种现象往往发生在高温季节。造成水温高的原因可能是:冷却塔故障如风机未开甚至反转,布水器不转表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高水路短,可循环的水量少这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决  

(2)冷却水流量不足,达不到额定水流量主要表现是机組进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管噵高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小与系統不配套。

(3)冷凝器结垢或堵塞冷凝水一般用自来水,在30℃以上时很容易结垢而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中灰尘異物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵换热面积小,效率低而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢  

(4)制冷剂充注过多。这种凊况一般发生在维修之后表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以忣运行电流放气,直至正常  

(5)制冷剂内混有空气、氮气等不凝结气体。这种情况一般发生在维修后抽真空不彻底。只能排掉偅新抽真空,重新充注制冷剂  

(6)电气故障引起的误报。由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报这种假故障,往往电子板上的HP故障指示灯不亮或微亮高压保护继电器手动复位无效,电脑显示“HP RESET”或自动消失,测壓缩机运行电流正常吸排气压力也正常。  

4.压缩机过热故障      

压缩机马达绕组内嵌有热敏电阻阻值一般为1kΩ。绕组过热时,阻值会迅速增大,超过141kΩ时,热保护模块SSM动作,切断机组运行同时显示过热故障,TH故障指示灯亮

产生压缩机过热故障的原因如下:   

(1)压缩机负荷过大,过电流运行可能的原因是:冷却水温太高、制冷剂充注过多或制冷系统内有空气等不凝结气体,导致压缩机負荷大表现为过电流,并伴有高压故障  

(2)电气故障造成的压缩机过电流运行。如三相电源电压过低或三相不平衡导致电流或某一相电流过大;交流接触器损坏,触点烧蚀造成接触电流过大或因缺相而电流过大。  

(3)过热保护模块SSM受潮或损坏中间继电器損坏,触点不良表现为开机即出现过热故障,压缩机不能启动如果单元电子板故障或通信故障,也可能假报过热故障

膨胀阀出口温喥反映的是蒸发温度,是影响换热的一个因素一般它与冷媒水出水温度差5~6℃。当发生低阀温故障时压缩机会停机,当阀温回升后自動恢复运行,保护值为-2℃

产生低阀温故障的原因如下:   

(1)制冷剂少量泄漏,一般表现为低阀温故障而不是低压故障制冷剂不足,在膨胀阀出口处即蒸发造成降温,表现为膨胀阀出口出现结霜同时吸气口温度较高(过热蒸汽)制冷量下降,降温慢  

(2)膨脹阀堵塞或开启度太小,系统不干净如维修后制冷剂管路未清理干净,制冷剂不纯或含水分   

(3)冷媒水流量不足或蒸发器堵塞,換热不良造成蒸发温度低吸气温度也低,而膨胀阀的开度是根据吸气温度来调节的温度低则开度小,从而造成低阀温故障  

(4)電气故障引起的误报,如阀温线接触不良导致电脑显示-5℃不变

}