功率110kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=110/1.732/0.38/0.8=110/0.53=207安全部
如果是近距離(几十米以内)铜电缆50平方毫米,铝电缆90平方毫米
如果是远距离(几百米),铜电缆120平方毫米铝电缆180平方毫米。
如果介于近距离於远距离之间铜电缆70-90平方毫米,铝电缆120-150平方毫米
提问有毛病无法回答。
首先電缆不能论“大小”,如果说也应该说成是“线径大小”,即电缆内铜线的等效直径的大小即使是约定俗成,也应该严谨些
其次知,电缆有很多种有高压电缆也有低压电缆。根据电压高低分类有110V、220V、380V、1100V、3300V、10kV、……。110kW是功率值而功率等于电压和电流的乘积。道根據 P=U·I 可知同为110千瓦的功率,电压不同电流自然就不同。电压越高电流就越小。
电缆回的粗细答是由承载的电流决定的,与功率以忣电压无关输送相同的功率,电压越高电流就越小电缆直径就可以选的小一些。反之电压越低电流就越大,电缆的直径就要大一些
此外,还与电缆散热条件有关裸导线散热良好,相同直径的电缆可承载更大一些的电流
鬼知道电压是多少?你又没说
你对这个回答的评价是
下载百喥知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案