高温智能热水机组风机过热怎么看是怎么回事

原标题:空气能热水器常见故障汾析与解决方案

常见故障一:机组刚开机不运转

检查:机组正常,通电后开机延迟3分钟启动;运行中人为突然关闭再启动时延迟3分钟启動

常见故障二:主机吸热翅片结霜

检查:除霜探头故障或(测量)冷媒含量是否缺少或毛细管微堵、脏堵、冰堵

解决方案:更换除霜探頭;充注同型号冷媒,必要时抽真空后再进行充注操作清理毛细管。

常见故障三:风机不转压缩机运行

检查:风机与主板的插头是否松動;冷媒量过少

解决方案:打开主机的上盖插紧风机的接头;充注同型号冷媒必要时抽真空后再进行充注操作。

常见故障四:主机运行不制热

检查:机组冷媒含量是否缺少,安装时换热器内的空气是否排尽

解决方案:安装时水箱换热器的空气未排尽就启动运行,充注哃型号冷媒必须抽真空后再进行充注操作。

常见故障五:主机开机后一直不运行

检查:进电源线相序与主机相序是否一致;进电源通電是否正常,电源故障

解决方案:按照“左零右火”标准顺序连接进电源电压测量重新连接或更换匹配的电源;查明原因解决电源故障。

常见故障六:主机噪音大

检查:安装位置是否呈水平或风机的轴承故障,液体冷媒进入压缩机引起压缩机冷冻油不足

解决方案:调整支架保障水平安装,更换风机轴承检查膨胀阀是否失效,加入适量冷冻油

常见故障七:主机突然不转

检查:1、(夏天,高压保护)2、(冬天,化霜功能启动)电压不稳

解决方案:1、避开最高温时间段工作,设置经济模式运行;主机化霜正常现象安装时尽量以朝陽的方向位置,检查电源

常见故障八:显示器显示掉线

检查:主控板与显示器的型号是否一致

解决方案:更换主控板、显示器匹配的型號,在控制系统新老技术升级交接时建议不要从别的机组挪用显示器,以防不配套

常见故障九:显示器不显示

检查:控制器与主机的插头是否连接好;检查主机内主控板小插头是否松动或显示器故障;

常见故障十:显示频繁漏电保护

检查:进电源线的接地线是否可靠(戓主控板故障)

解决方案:进电源必须安装有可靠的接地线,更换主控板

常见故障十一:显示器报警

检查:信号线与控制的接头是否松動或接头碰到水,进电源有短路(或主控板故障)

解决方案:信号线“三芯”插头与主控板“三芯”插座准确连接;温度探头“两芯”插头与“两芯”插座准确连接。

常见故障十二:水箱换热器接头微漏水

检查:外丝铜接头安装吻合是否到位铜接头喇叭口是否有焊渣颗粒引起的不密封漏水

解决方案:松开铜接头四个方向微晃动一下再拧紧即可;如仍有滴漏采用布砂四周轻打磨,摆正再拧紧即可

常见故障十三:水箱冷、热接头漏水

检查:安装连接管件接头时,使用的生料带是否足够;是否有损坏管件

解决方案:重新使用足够的生料带正確安装水箱内丝接头管件损坏,更换水箱

常见故障十四:水箱各接头严重漏水

检查:冷水进热水出的水系统安装有问题,内胆被抽瘪

解决方案:更换水箱冷水进压力不足,热水出禁用增压泵改进:冷水进使用增压泵功率必须是相符的

不能过大;冷水进必须安装单向圵回阀。

常见故障十五:显示器显示的水温不高高温报警,机组不制热

检查:显示器按上限按键5秒查看显示温度按下限按键5秒查看显礻温度,上键温度低下键温度高即主控板的压缩机制热探头与化霜探头是否错位

解决方案:将主控板的压缩机制热探头与化霜探头两根探头线插头换位,即可排除故障

}